Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

plamiak

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1 152
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    2

Zawartość dodana przez plamiak

  1. Ależ jest wielu zadowolonych z chłodzenia pompą ciepła i klimakonewktorami - niekoniecznie na tym forum. Za to tylko kilka osób było zadowolonych z chłodzenia podłogówką....
  2. Ja dopłaciłem do wersji chłodzącej bo miałem techniczną możliwość puszczenia drugiego zasilania do klimakonwektorów. Na chwilę obecną temat odpuściłem i skłaniałem się raczej ku klimatyzacji 4 x split. Koszt jest mniejszy niż czterech klimakonwektorów z oddzielnym pionem i robotą z tym związaną. Podłogówkami JESZCZE nie chłodziłem - mam PC dopiero niecały rok i nie było takiej konieczności - jestem świadom ograniczeń i efektów chłodzenia podłogówką. Niezależność układu klimatyzacji od układu CO - to dwa systemy które mogą się wspomagać (szybko grzać klimą w okresach przejściowych), nie wymagam grzania w jednym pokoju a chłodzenia w drugim....co tu nie rozumieć? Wybierając Daikina widziałem różnicę w cenie między np. Panasem czy LG, gdyby nie dofinansowanie inaczej by to wyglądało. Określenie taniej/prościej odnosi się do idei TYLKO podłogówki w nowym domu i nie odnosi się do wyboru marki. Zapewne gdyby to była moja druga lub trzecia PC to miałbym porównanie. Na razie po pierwszej słabej zimie nie zauważyłem w swoim Daikinie aby występowały problemy opisywane przez użytkowników innych marek - czyli częste defrosty, głośna praca czy wysokie zużycie prądu. Na ile jest to zasługą Daikina, a ile mojego domu, słabej zimy czy po prostu żołnierskiego szczęścia - ocenię za 10 lat. John zauważyłem że jesteś związany z branżą HVAC (i bardzo sobie cenię Twoje wypowiedzi) i raczej polecałeś Daikina, więc sądzę że dostrzegasz jakieś zalety jego rozwiązań. Ja jestem zwykłym userem który zdanie o marce wyrabia tylko przez obserwację rozwiązań które widzi i słyszy, to co przeczyta/zrozumie z netu, czy w końcu prześledzi historię firmy.... Na chwilę obecną polecam mojego Daikina - po pierwszej jego zimie (która była taka jaka była) i za cenę którą za niego zapłaciłem po dotacji. A do nowego domu który buduję dla syna też biorę PC PW ale tylko grzewczą, chłodzenie będzie klimą.
  3. Grzejniki odpuść od razu. Będzie taniej i prościej - tylko podłogówka. Ale z klimakonewktorami to ..... odradzam. Miałoby to sens w starym domu i braku podłogówki, ale w nowym domu lepiej (taniej) będzie zrobić PC z podłogówką do grzania i osobno klimatyzację do chłodzenia. Po pierwsze koszt - dobry klimakonwektor kosztuje tyle co tani klimatyzator, a jest niezależnym urządzeniem... Po drugie odpada konieczność dublowania rur - nie może chłodzić podłogówka RAZEM z klimakonwektorami (ryzyko wykraplania wilgoci w płytach OP). Sam posiadam wersję grzewczo-chłodzącą.
  4. To jeden z problemów związanych z klimakonwektorami - tak jak jednostka wewnętrzna klimatyzatora - w trakcie chłodzenia wytwarza wodę (kondensat). I tak jak przy klimatyzacji trzeba zapewnić jego odpływ. Można użyć pompek do skroplin - w ostateczności. I nie trzeba podłączać do kanalizacji, czasem wystarczy po prostu na zewnątrz ściany.
  5. No właśnie - założyłem że do rozdzielacza trafia woda z jakiegoś węzła cieplnego i jej temperatura jest regulowana na innym poziomie.
  6. Nie wiem jakie maile Ty dostawałeś, ale ja na żaden nie odpisywałem, a z ich treści wynika że odpowiedź jest wymagana jedynie w przypadku sprzeciwu/braku zgody..... cytuję: Jeżeli Pani/Pan zgadza się na otrzymanie dotacji i tym samym zawarcie umowy z NFOŚiGW proszę NIE ODPISYWAĆ na tego maila.
  7. Można by posiłkować się jakimś wzorem który wyliczyłby jakiej długości rury poziomej odpowiada każdy metr wysokości rury pionowej.... ale uważam że przy takich różnicach poziomów nie ma co się przejmować. No chyba że pętla będzie miała 100 metrów...
  8. Żadna ingerencja nie jest potrzebna, potrzebujesz tylko kilku dni żeby to ustawić metodą prób i błędów. Ale w sezonie grzewczym.
  9. Nie drążyłem tematu sterowania pompą przez falownik - z powodu opisanego wyżej. Sam korzystam z Lankontrolera tyle że w wersji 3.5 czyli trochę nowszego niż sprzedawane przez pvmonitor.pl - ale wykorzystywałem go do kilku innych rzeczy jeszcze założeniem PV. Obecnie eksperymentuję z rodziną ESP. Czy obecność we Froniusie protokołu Modbus ORAZ wyjścia przekaźnikowego nie wyczerpuje tematu sterowania urządzeniami zewnętrznymi?
  10. Mam taką pompę, poprzednio grzałem ekogroszkiem. Z moich obserwacji mogę powiedzieć: 1. Temat sterowania przez falownik odpuściłem - uważam że PC nie nadaje się do pracy start-stop, a tak właśnie by to wyglądało w sytuacji kiedy np.chmura zasłoni słońce. Lepszym i prostszym rozwiązaniem jest pchanie energii w grzałkę, np falownik Fronius ma taki ficzer w standardzie. Można też wykorzystać tani LANKONTROLER - bardzo ciekawe rozwiązanie szeroko wykorzystywane na stronie pvmonitor, zarówno do monitorowania PC jak i PV plus sterowanie dodatkowymi odbiornikami. Po pierwszym sezonie uważam że lepiej po prostu puścić PC samopas - za dnia będzie słońce lub nie, ale pompa będzie pracowała non stop z minimalną mocą i tym samym wzrośnie autokonsumpcja 2. ja nie testowałem jeszcze chłodzenia(dopiero pierwsza zima za mną), ale raczej sugeruję odpuścić i dołożyć do klimatyzacji w przyszłości 3. z Althermy jestem bardzo zadowolony, ale jak kto lubi 4. na FGazy ona się nie łapie 5. ja składałem w pierwszym naborze, więc sporo się zmieniło. Zakupiłem osobno jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną i osobno zbiornik do niej.
  11. Dostałem kasę. Wniosek złożony 2 maja, dwa dni temu mail o przyznaniu dotacji. Byłem na liście 49MP.
  12. A ja dzisiaj dostałem maila o przyznaniu dotacji i wpisaniu na listę. Wniosek złożony 5 maja.
  13. Nie będzie problemów jeśli rozdzielacz jest wyżej - powietrze z pętli przesunie się do najwyższego jej punktu czyli rozdzielacza, a tam zostanie usunięte przez odpowietrznik. Podczas pracy na tej pętli będą wyższe opory.... Zakładam że projektu i obliczeń nie posiadasz....
  14. Nie wyliczenia, tylko pomiary. Zdjęcia podlicznika pompy robiłem co najmniej rano i wieczorem, a moc pobieraną przez PC oraz temperatury zewnętrzna, w domu, zasilanie i powrót mierzę i zapisuję w sposób ciągły od prawie roku - przy pomocy Lankonrolera. Problem w tym że w minionym sezonie trudno było znaleźć w miarę powtarzalne warunki aby porównać zużycie. Patrząc teraz na wykres temperatury zewnątrznej nie widzę pięciu w miarę jednakowych dni Dlatego sugeruję aby - bez napinki - każdy na swoim przykładzie sam sobie policzył co jak wychodzi. Być może ta zima będzie bardziej stabilna.
  15. Nie rozpatrywałbym tego w kategorii cudów... Wiesz, nawet zacząłem ściągć wykresy i zdjęcia licznika.... ale może po prostu sam spróbuj w następnym sezonie?
  16. U mnie taniej wyszła praca ciągła. Zmierzone na podliczniku pompy. Dodatkowo po założeniu PV pompa pracując z małą mocą (ok. 0,3-0,4 kW) mieści się w mocy wytworzonej przez moją instalację w słoneczny marcowy dzień. Moc pompy dobrałem według dotychczasowego zużycia ekogroszku - mając świadomość marginesu błędów - i po raz kolejny powtórzę że to się sprawdziło. Pompa taktuje w ciepłe dni tzn. powyżej plus 10 stopni. Wtedy ograniczam ją harmonogramem.
  17. Grzanie tylko w taniej jest przereklamowane. Ja tak grzałem przez większą część sezonu - ale że był to pierwszy sezon z PC a do tego bardzo ciepła zima ubiegłoroczna.... Po przejściu na grzanie non stop spadła moc pobierana przez PC, nieco zwiększył się komfort, defrostów mniej....Kosztowo jakieś 10-15 procent taniej. Po dołożeniu PV wygląda to jeszcze lepiej.
  18. Koszta ogrzewania PC na pewno będą niższe niż gazem. nie słyszałem żeby ktoś powrócił do gazu użytkując PC. Oczywiście mówię o sytuacji typu "drugi dom" bo raczej nikt kto wydał kasę na gaz, nie będzie go wymieniał dla samej zasady...
  19. plamiak

    Altherma DAIKIN

    W sumie to pierwsza zima była.... Odkąd wyłączyłem ogrzewanie to nie sprawdzałem, w czasie sezonu często.
  20. Spostrzeżenia w filmie są trafne. Ja sam jeszcze przed założeniem PV zrezygnowałem z grzania tylko w tanich okienkach. Efektem był wyraźny spadek zużycia prądu. Ponieważ PV założyłem pod koniec zimy, zrezygnowałem całkowicie z grzania w nocy, zwiększając autokonsumpcję. Na przyszłe sezony grzewcze mam plan grzać non stop, z lekkim obniżeniem w nocy, a okresach przejściowych tylko w dzień. Mam tylko podłogówkę w betonie.
  21. Oczywiście, dlatego zaznaczyłem że chodzi o moją Althermę - jest w mojej sygnaturze. Informacja o wymaganiach pochodzi z instrukcji instalatora.
  22. Ty patrz, nie wpadłem na to..... Choć jakiś czas temu pewnej znajomej która twierdziła że "słyszała żeby nie dawać podłogówki w sypialni bo to niezdrowe" poradziłem żeby nie nazywała tego pokoju sypialnią, to może podłogówka się nie dowie że jest w sypialni i pozostanie zdrowa. A tak na poważnie, to sugeruję koledze trochę więcej luzu - nie tylko w kwestiach budowlanych trzeba czasem spojrzeć na siebie z dystansu.
  23. Wąttek dotyka coraz ciekawszych zagadnień technicznych.... Mam kable DC puszczone w starym nieużywanym kanale dymowym. Tak więc teraz ten kanał nie jest kominem, a kanałem kablowym. Tak samo jak nazwałem duży pokój salonem, tak nazywałem kiedyś ten kanał kominem - kiedy leciał nim dym. Od jutra salon mianuję bawialnią, a kanał kablowy - Centrum Czasoprzestrzeni.
×
×