Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
elpapiotr odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A mnie się wydaje, że powinien być projekt instalacji piorunochronnej, bo z metryki urządzenia nici. PS. Może pan buhaha ma właściwe rozwiązanie zagadnienia?- 47 odpowiedzi
-
- fundamentowa
- ggwc
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
elpapiotr odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Buhahaha, może będziesz taki uprzejmy, i wskażesz odnośne wymagania z PN-EN 62305-3:2011, dobrze? I wytłumacz ludziom, czym się różnią uziomy w zależności od klasy LPS.- 47 odpowiedzi
-
- fundamentowa
- ggwc
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
elpapiotr odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam. Zgodnie z p. 5.4.1 PN-EN 62305-3:2006 z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany prosty zintegrowany układ uziomów, odpowiedni do wszystkich zastosowań, (tj. do: ochrony odgromowej, układów elektroenergetycznych i układów telekomunikacyjnych).- 47 odpowiedzi
-
- fundamentowa
- ggwc
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
elpapiotr odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jest zdrowy rozsądek i doświadczenie elektryka w tym względzie Naprawdę? A przyłącze wodne do budynku pewnie plastikowe -
Źle wykonana instalacja - konsekwencje
elpapiotr odpowiedział Elektryk247 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Za źle wykonaną instalację lub część instalacji odpowiada jej wykonawca. Czytaj tutaj (ostatni post kolegi retrofood) : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663459.html -
Stara instalacja zabezpieczenie główne pipn
elpapiotr odpowiedział Omega_WS → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ano sprawdzają, czy instalacja tzw. nieopomiarowana jest dostatecznie zabezpieczona przez NPEE oraz czy liczniki maja założone plomby, że o zabezpieczeniach przedlicznikowych nie wspomnę. Jednak musisz trochę się podszkolić na podstawie mojego wcześniejszego linku. -
Stara instalacja zabezpieczenie główne pipn
elpapiotr odpowiedział Omega_WS → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nieprawda. Granicę własność Dostawca-Odbiorca określa właściwy Rejon Energetyczny na podstawie tzw. warunków przyłączenia. Dobitny przykład dla Ciebie to budynki wielorodzinne, gdzie Dostawca jest odpowiedzialny za miejsce przyłączenia budynku do sieci. a w budynku np. 80 liczników, i co? WLZ budynku też należy do ZE? A w życiu. Czytaj i ucz się : https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/3812,Gdzie-znajduje-sie-granica-odpowiedzialnosci-za-instalacje-elektryczne-pomiedzy-.html -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
elpapiotr odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie, kolego. Nie masz N i L, ale to tak na marginesie. Jedyne, rozsądne rozwiązanie to ... kumaty elektryk. on będzie wiedział, co z tym zrobić. PS. Na dzień dzisiejszy i obecnie układana instalacja lub jej część podlega obecnym przepisom. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
elpapiotr odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie. Na dzień dzisiejszy, i to od trzydziestu lat należy kłaść przewody z oddzielną żyłą N i PE. Nie ma zmiłuj. Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 8.X.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Akt prawny uchylony przez Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Mowa o Prawie Budowlanym. Do tego dochodzą Polskie Normy. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
elpapiotr odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie będzie poprawnie. Jakakolwiek przerwa żyły N z jakiejkolwiek przyczyny zaskutkuje spaleniem/zniszczeniem odbiorników 1-fazowych zasilanych z tego przewodu. Najlepiej doprowadzić (w zależności od ilości prądożernych odbiorników) do trzech przewodów 3-żyłowych dla odbiorników 1-fazowychi jednego 5-żyłowego dla kuchni elektrycznej. I pamiętać, że odbiorniki powyżej 2 kW wymagają doprowadzenia oddzielnego przewodu i oddzielnego zabezpieczenia. -
Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?
elpapiotr odpowiedział arks20192 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
czyli jest taka możliwość, i wypada ją wykorzystać (pod warunkiem, że mamy tam (w złączu kablowym) nie mniej, niż 10 mm2 Cu. -
Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?
elpapiotr odpowiedział arks20192 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Na szczęście np. TAURON już poprawił te byki, jakie dalej serwuje ENERGA, i informuje w swoich wytycznych, że uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczel. A my dalej nie wiemy, jak wygląda sutuacja z uziemieniem budynku u autora. -
Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?
elpapiotr odpowiedział arks20192 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No niestety, standardy techniczne ENERGA Operator są ... durne : https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne A i tak wykonawca będzie musiał uziemić żyłę PE u siebie w budynku. Tylko nie daj Boże awaria żyły N tego nieszczęsnego kabla 5-żyłowego, natomiast awaria żyły PEN kabla zasilającego, przy uziemionej szynie PEN w rozdzielnicy domowej nie jest niebezpieczna. -
Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?
elpapiotr odpowiedział arks20192 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie, to nie wina operatora tylko producenta ZK oraz firmy, która wygrała przetarg na prace energetyczne (ZK, linia kablowa itd.) Nie zapędzaj się tak, kolego. Może w pierwszej kolejności byś zapytał, jak wygląda sytuacja u autora z obligatoryjnym uziemieniem własnym budynku? -
Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?
elpapiotr odpowiedział arks20192 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji wewnętrznej 50 m od tej instalacji to jest poroniony pomysł. A to,że producenci robią takie a nie inne złącza kablowe, to już ich sprawa. -
Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?
elpapiotr odpowiedział arks20192 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A do czego będzie potrzebna ta piąta żyła, możesz objaśnić? -
Gdzie zlokalizować rozdzielnice?
elpapiotr odpowiedział KowalM → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Według jakich przepisów? -
Jaki przewód do płyty indukcyjnej 11kW.
elpapiotr odpowiedział pumaszi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przeczytaj jeszcze raz post tytułowy autora. -
Osłona WLZ prowadzonego po elewacji
elpapiotr odpowiedział rafaellowroclaw → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I pamiętać, że ma to być rura odporna na UV, jeżeli jest prowadzona po elewacji. -
Ogranicznik przepiec hager spa931
elpapiotr odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Po pierwsze - myślę, że prawa listwa PE jest zbędna. Po drugie - skoro mamy układ TN, po co ogranicznik 4-polowy? Po trzecie - nie musi być linka z-ż 25 mm2 do GSU, wystarczy 16. Po czwarte - kolejne rozdzielnice to już w układzie TN-S -
Ogranicznik przepiec hager spa931
elpapiotr odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Narysuj schemat podłączenia, będzie łatwiej.