  1. Witam. Zgodnie z p. 5.4.1 PN-EN 62305-3:2006 z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany prosty zintegrowany układ uziomów, odpowiedni do wszystkich zastosowań, (tj. do: ochrony odgromowej, układów elektroenergetycznych i układów telekomunikacyjnych).
  2. Jest zdrowy rozsądek i doświadczenie elektryka w tym względzie Naprawdę? A przyłącze wodne do budynku pewnie plastikowe
  3. Za źle wykonaną instalację lub część instalacji odpowiada jej wykonawca. Czytaj tutaj (ostatni post kolegi retrofood) : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663459.html
  4. Czy otrzymał kolega nowe warunki przyłączenia Odbiorcy do sieci energetycznej?
  5. Kolejna bzdura w wykonaniu qwerty1986. Czy kolega miał chociaż raz w życiu (w rękach) WTP?
  6. Ano sprawdzają, czy instalacja tzw. nieopomiarowana jest dostatecznie zabezpieczona przez NPEE oraz czy liczniki maja założone plomby, że o zabezpieczeniach przedlicznikowych nie wspomnę. Jednak musisz trochę się podszkolić na podstawie mojego wcześniejszego linku.
  7. Nieprawda. Granicę własność Dostawca-Odbiorca określa właściwy Rejon Energetyczny na podstawie tzw. warunków przyłączenia. Dobitny przykład dla Ciebie to budynki wielorodzinne, gdzie Dostawca jest odpowiedzialny za miejsce przyłączenia budynku do sieci. a w budynku np. 80 liczników, i co? WLZ budynku też należy do ZE? A w życiu. Czytaj i ucz się : https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/3812,Gdzie-znajduje-sie-granica-odpowiedzialnosci-za-instalacje-elektryczne-pomiedzy-.html
  8. Nie, kolego. Nie masz N i L, ale to tak na marginesie. Jedyne, rozsądne rozwiązanie to ... kumaty elektryk. on będzie wiedział, co z tym zrobić. PS. Na dzień dzisiejszy i obecnie układana instalacja lub jej część podlega obecnym przepisom.
  9. Nie. Na dzień dzisiejszy, i to od trzydziestu lat należy kłaść przewody z oddzielną żyłą N i PE. Nie ma zmiłuj. Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 8.X.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Akt prawny uchylony przez Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Mowa o Prawie Budowlanym. Do tego dochodzą Polskie Normy.
  10. Nie będzie poprawnie. Jakakolwiek przerwa żyły N z jakiejkolwiek przyczyny zaskutkuje spaleniem/zniszczeniem odbiorników 1-fazowych zasilanych z tego przewodu. Najlepiej doprowadzić (w zależności od ilości prądożernych odbiorników) do trzech przewodów 3-żyłowych dla odbiorników 1-fazowychi jednego 5-żyłowego dla kuchni elektrycznej. I pamiętać, że odbiorniki powyżej 2 kW wymagają doprowadzenia oddzielnego przewodu i oddzielnego zabezpieczenia.
  11. czyli jest taka możliwość, i wypada ją wykorzystać (pod warunkiem, że mamy tam (w złączu kablowym) nie mniej, niż 10 mm2 Cu.
  12. Na szczęście np. TAURON już poprawił te byki, jakie dalej serwuje ENERGA, i informuje w swoich wytycznych, że uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczel. A my dalej nie wiemy, jak wygląda sutuacja z uziemieniem budynku u autora.
  13. No niestety, standardy techniczne ENERGA Operator są ... durne : https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne A i tak wykonawca będzie musiał uziemić żyłę PE u siebie w budynku. Tylko nie daj Boże awaria żyły N tego nieszczęsnego kabla 5-żyłowego, natomiast awaria żyły PEN kabla zasilającego, przy uziemionej szynie PEN w rozdzielnicy domowej nie jest niebezpieczna.
  14. Nie, to nie wina operatora tylko producenta ZK oraz firmy, która wygrała przetarg na prace energetyczne (ZK, linia kablowa itd.) Nie zapędzaj się tak, kolego. Może w pierwszej kolejności byś zapytał, jak wygląda sytuacja u autora z obligatoryjnym uziemieniem własnym budynku?
  15. Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji wewnętrznej 50 m od tej instalacji to jest poroniony pomysł. A to,że producenci robią takie a nie inne złącza kablowe, to już ich sprawa.
  16. A do czego będzie potrzebna ta piąta żyła, możesz objaśnić?
  17. I pamiętać, że ma to być rura odporna na UV, jeżeli jest prowadzona po elewacji.
  18. Po pierwsze - myślę, że prawa listwa PE jest zbędna. Po drugie - skoro mamy układ TN, po co ogranicznik 4-polowy? Po trzecie - nie musi być linka z-ż 25 mm2 do GSU, wystarczy 16. Po czwarte - kolejne rozdzielnice to już w układzie TN-S
  19. Ale masz zaufanie do przewodów i zmniejszenia ich przekrojów w gniazdach, bez zmiany wielkości zabezpieczeń, tak?
  20. Nie, temat jest w dobrym dziale, natomiast co do kabla 5x2,5 mm2 - to porażka, za mały przekrój.
×
×