  1. Ja anemometr kupiłem za 125 zł na allegro. Nie jest to szczyt techniki, ale do prostych pomiarów wystarczy. Nie oszukujmy sie, ale dokładności rzedu 0.1 m3/h nie sa nikomu potrzebne. Sa jeszcze na allegro fajniejsze tylko kosztują 360 zł. Zdecydowanie te polecam. Z braku kasy musiałem sie zadowolic chinszczyzną. Co do samego pomiaru to nie bedzie problemu. Odpowiednia nasadka zakrywająco i po kłopocie. Błedów zadnych nie bedzie. Kwestia doszczelnienia przy scianie przyrzadu pomiarowego.
  2. Zgadzam sie z obliczeniami, tylko w moim przypadku jest tych kolan znacznie wiecej.Wiec gdyby był w lini prostej to z pewnościa by tyle miał co wyliczyłeś. Z ociepleniem bedzie troche roboty, bo bedzie trzeba rozłożyc instalacje, naciągnąć flak i pozniej znowu złozyc. W przebiciach przez sciany wtłocze pianke poliuretanową. Moja instalacja nie jest z rur 250 mm. Najwieksza srednica to 160 mm, a najmniejsz 100mm. Oczywiście nie bede opisywał całej instalacji. zgodnie z założeniami predkość przepływu w kanałach ma nie przekraczac ok 2m/s, wiec tak gdzie trzeba kanały sa szersze badz weższe. Co do pomiaru anemometrem. Redukcja którą zakupiłem 250mm na 100mm najlepiej sie do tego nadaje.Jej długość nie przekracza 400mm. Na anemostat 160mm, który obwód zewnetrzny ma ponad 200 mm był by kłopot z nałożeniem rury. Wiec rura by musiała mic 250 mm. Teraz jesli rure bym miał 250mm to występuje kewstia samego pomiaru anemometrem. Bedzie tam przepływ turbulętny, wiec moze byc kłopot z prawidłowym odczytem. Mniejsza srednica na odczycie zmniejsza bład systematyczny.
  3. Witam. W wątku (Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?) wrzuciłem kilka fotek mojego rekuperatora. Zachęcam do obejrzenia i oceny. Pozdrawiam Tomek
  4. Zapomniałem dodac. Tak, wymiennik Hatexsa 300x300x300 mm, rozstaw lameli 2.2 mm.
  5. Z tego co ja czytałem to GWC powinien miec max 50 Pa no ale moge sie mylic.Jak juz wczesniej pisałem ja go nie projektowałem , ale z checia bym sie dowiedział co i jak z GWC. Opory GWC mam policzone w cadvencie. Co do cisnien i wydajnosci to nic trudnego. Najpier kupujesz anemometr, pozniej budujesz stanowisko pomiarowe tzn. Do rekuperatora podłączasz rure w moim przypadku fi 160mm, ok 500mm długa na wlocie i wylocie. Do rur podłanczasz sonde do mierzania cisnienia statycznego (cisnienie statyczne mierzymy na ściance rury, to tak dla przypomnienia). I dokonujesz pomiaru przy obciażeniu. Wydatek to predkość czynnika m/s x srednica w m2. Ja pomiar robiłem co 50m3/h. Cisnienie statyczne mierzyłem na U-rurce ( słup wody) 1mm to ok 10Pa. nic prostszego:). Ten rekuperator bedzie pracował w budynku o metrarzu ok 241m2 kubatura ok 650 m3. Regulacja instalacji za pomoca anemometru z odpowiednia nasadka by zakryc w całości anemostaty ( w moim przypadku redukcja z 250mm na 100mm). Wczesniej ustawie odpowiednie wydatki na przepustnicach.
  6. Tutaj kilka fotek instalacji. W piwnicy rura spiro (sztywna + otulina z wełny mineralnej), poddasze przewody izolowane (w trakcie wykonywania). Zapomniałem dodac o najwazniejszej rzeczy Sprawność rekuperatora 60% http://images21.fotosik.pl/152/8a25d16c618243bfm.jpg http://images20.fotosik.pl/207/7dee526c3fb8a8bbm.jpg http://images21.fotosik.pl/152/63e78feeb4f9a334m.jpg http://images21.fotosik.pl/152/6d73e6fa34615311m.jpg http://images22.fotosik.pl/89/ac3b2697b768642bm.jpg http://images21.fotosik.pl/152/f2204e46150dc221m.jpg http://images22.fotosik.pl/89/5f2247d2f5fc1de3m.jpg
  7. Oczywiście o odpływie skroplin pamiętam, tylko nie mam czasu go wykonac. Ale oczywiście jest przewidziany To jest tylko prototyp. Jesli bada duze straty cieplne to go docieple, a co do hałasu to nie jest tak uciażliwy. Co do wydajności to juz podaje : Nawiew: 450m3/h - Pa 50 400 - 130 350 - 200 300 - 260 250 - 280 200 - 300 150 - 330 100 - 350 50 - 360 Spręż wyciagu jest nieco wiekszy, ze wzgledu na mniej dokładny filtr. Te rury, które tam widac, to instalacja wentylacyjna. Dzisiaj juz prawie skonczona w całości. Zostało mi tylko rozłozenie rur na poddaszu, obizolowanie tych w piwnicy i regulacja całej instalacji. Ta instalacja współpracuje z GWC ok 50m rury 160mm. Troche mała srednica, ale ja juz tego ie robiłem. Straty na GWC mam ogromne ok 130 Pa
  8. Jest to tworzywo o grubiści 8 i 10 mm, ale raczej odradzam, ze wzgledu na cene. Sam materiał wyniósł ok 600zł wiec gra nie warta swieczki. Polecam natomiast na obudowe płyty poliuretanowe obite blacha, których m2 kosztuje w granicach 65zł. Napewno bedzie cicho no i bedziemy mieli mniejsze straty ciepła. Ja na kubature nie liczyłem tylko na ilość odó przebywających w domu. Co do pomiarów to miałem moerzyc hałas, ale juz mi sie nie chciało na praktykach bawic. To co widzicie jest moja dyplomówka, a w czerwcu mam obrone Robiłem natomiast pomiary sprężu. Tzn wyznaczyłem cała charakterystyke Pa / Q (m3/h). Wyszła całkiem obiecująco. Wentylatory SEM-2C-146/062 Venture (http://www.venture.pl). Hałas ich to 60 dB i na tyle przeliczałem instalacje.
  9. Obutowa jest z tworzywa. Troche droga, ale miałem akurat pod ręką. Filt rózowy to filtr EU 7 który filtruje powietrze dostarczane do domu. Jest jeszcze biały po drugiej stronie EU 3 do filtracji powietrza usuwanego z domu.Były wykonywane na zamówienie. Charakteryzuja sie dużą powierzchnią filtracji co ma znaczenie dla trwałości i częstości wymiany. Wymiennik przed szronieniem jest zabezpieczony przez elektroniczny termostat, który wyłącza wentylator nawiewny przy ok 1-2 sC, a ponownie załacza, gdy wymiennik sie ogrzeje o ok 10 sC. Histereze mozna regulować, wiec w razie potrzebu mozna zakres temperatur zmieniac.
  10. Super:) Udało mi sie zamieścic zdiecie, wiec wrzuce kolejne. Prosze o waszą ocene mojego rekuperatorka. http://images21.fotosik.pl/150/ed03e84d509d25e6m.jpg http://images20.fotosik.pl/205/e2647c7672baa543m.jpg http://images20.fotosik.pl/205/8945230dadc6a4d8m.jpg A tutaj zdięcia wtórnej nagrzewnicy wodnej ok 4kW sterowana układem elektronicznym. http://images22.fotosik.pl/88/747c6021ed4edebcm.jpg Wszelkie uwagi będą wskazane !!!!
  11. Witam. A o to zdiecia mojego rekuperatora. http://images20.fotosik.pl/205/5a5545e514a34d2dm.jpg
  12. Najprosciej solar i najtaniej jest wykonac z następujących materiałów. Obudowa płyta OSB powiedzmy 2000 na 1200mm. Dotego listwy drewniane 50mm na 20mm, moga byc wyższe nawet wskazane by to było. Z tych materiałów zbijamy obudowe. Tzn płyta na dno i po bokach obramowanie. W srodek wkładamy izolacje powiedzmy 20mm styropianu, albo pianku puliuretanowej. Obramowanie takze trzeba izolowac. Teraz absorbel. Miedz droga, aluminium tansze, ale jest cos innego. Propouje rury do podłogowego ogrzewania, które układamy w spirale, bądz w wężownice. Im ciaśniej bedzie tym wieksza powierzchnia przejmowania ciepła. Pozniej malujemy wszystko matowa czarna farba i gotowe. Wczesniej w obramowaniu mozna wyfrezowac z 10mm na 10mm wyciacie, w które umieszczona bedzie szyba. Efekt murowany, a koszt nie powinien przekroczyc 150-200zł. Dotego kupujesz sterownik elektroniczny na allegro i masz gotowy system solar:). Ja z 8 rurek fi 8mm o długosci 1800mm usyskałem w słoneczny dzien latem 500W energi. Jak ktos moze wrzucic fotki na forum to z checia przesle. Pozdrawiam
  13. Najprosciej solar i najtaniej jest wykonac z następujących materiałów. Obudowa płyta OSB powiedzmy 2000 na 1200mm. Dotego listwy drewniane 50mm na 20mm, moga byc wyższe nawet wskazane by to było. Z tych materiałów zbijamy obudowe. Tzn płyta na dno i po bokach obramowanie. W srodek wkładamy izolacje powiedzmy 20mm styropianu, albo pianku puliuretanowej. Obramowanie takze trzeba izolowac. Teraz absorbel. Miedz droga, aluminium tansze, ale jest cos innego. Propouje rury do podłogowego ogrzewania, które układamy w spirale, bądz w wężownice. Im ciaśniej bedzie tym wieksza powierzchnia przejmowania ciepła. Pozniej malujemy wszystko matowa czarna farba i gotowe. Wczesniej w obramowaniu mozna wyfrezowac z 10mm na 10mm wyciacie, w które umieszczona bedzie szyba. Efekt murowany, a koszt nie powinien przekroczyc 150-200zł. Dotego kupujesz sterownik elektroniczny na allegro i masz gotowy system solar:). Ja z 8 rurek fi 8mm o długosci 1800mm usyskałem w słoneczny dzien latem 500W energi. Jak ktos moze wrzucic fotki na forum to z checia przesle. Pozdrawiam
  14. PaczolTM

    Robię rekuperator

    Witam. Nie rekuperator własnej roboty wyszedł: 2 szt wentylatorów Ventura SEM -760zł 1 szt wymiennik krzyzowy 137 euro - 550 zł 2 regulatory dospeloskie 180zł filtry 60zł, E3 i E7 Oddzielnie dołozyłem nagrzewnice wodna 400zł o mocy 4kW sterowana termostatem elektronicznym-50zł Koszty bez robocizny ok 1550zł + obudowa naturalnie Za te pieniadze uzyskałem centrale o przyzwoitym wydatku i bardzo duzym sprezu. Nawiew z filtrem E7, przy wydatku 300 m3/h 260Pa, wiec smiało moze pracowac z GWC. Moc wentylatorów 2x145W
  15. Witam Ja projektowałem instalacje wentylacyjna w programie CadVent. Jest to bardzo fajny programik, który praktycznie wszystkie obliczenia wykona za ciebie. Mozna w bardzo prosty i łatwy sposób narysować instalacje w 3D na wczesniej przygotowanych rzutach domu. Co do wydatku powietrza to ja dobierałem je na podstawie normy polskiej tzn kuchnia i łazienki. Na osobe przeznaczałem 30m3/h. Stosunek powietrza dostarczanego do kubatury powinien sie miescic w granicach 0.3-0.8. Rekuperator wykonałem samodzielnie. Jesli jestescie ciekawi to moge fotki przesłac na meila bo nie bardzo wiem jak je wrzucic na forum:) POzdrawiam
×
×