-
Liczba zawartości
856 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Tomkii
-
Ano, czyli stresu nie ma. Zakładaj panele a za trzy lata sobie wymienisz falownik. Na podstawie tego, co będziesz wiedział o swojej sieci (jak pracuje, kiedy tnie itd) lepiej go dopasujesz do instalacji. A może w międzyczasie będzie potrzebny jeszcze większy
-
Inwertery to nie taczka . Dopóki mieścisz się w widełkach napięciowych/prądowych inwertera to zbyt duża moc PV nie powinna być problemem. Soft nie powinien dopuścić do przekroczenia prądu/mocy. Jedynie napięcie jest krytyczne (bo niezbyt kontrolowalne). Zresztą zadzwoń/napisz do przedstawiciela lub nawet do producenta z pytaniem, czy takie przewymiarowanie (podaj parametry prądowo-napięciowe paneli) nie spowoduje utraty gwarancji.
-
Wykres produkcji prądu ma kształt paraboli. Wpisz parametry instalacji w jakiś symulator zysków i zobacz jaka będzie różnica przy zbyt małym inwerterze. On będzie ciął produkcję tylko czasami i tylko przez mały czas. Lepiej teraz dołożyć panele (bo za trzy lata takich już nie dostaniesz). Jeśli inwertera nie wymieni Ci wykonawca tylko będziesz go sprzedawał jako używany, to równie dobrze możesz go wymienić za trzy lata.
-
Możesz do nich napisać. Ale z tego co pamiętam złożone wnioski są "nieedytowalne". Pytanie ile stracisz produkcji na zbyt małym falowniku? Liczyłeś? Bo uzbierać przez 3 lata 5 koła to będzie trudno. Obetnie Ci tylko górkę. Opcja druga, zostawić zamontowany falownik, ale obok powiesić nowy. Stary zdemontować po 3 latach. Chyba by przeszło. Instalacja pracuje - pracuje. Elementy na które przyszła dotacja są - są...
-
Wygląda na to, że ENEA prosumentom zakłada obecnie liczniki Iskra AM550 z modułem GSM i modułem portu P1. Takie krótkie pytanie, działa komuś odczyt po porcie IR w tym liczniku? Albo port P1?
-
Raczej prawo podaży i popytu. Pod koniec roku był problem nawet z zakupem paneli, brakowało. A wtedy wiadomo - winduje to ceny. Mniejszy ruch to zaczyna się walka o klienta. W tym ceną również.
-
A na to to akurat ja odpowiem. Nie wiem jak inni ale mnie powstrzymywały trzy rzeczy: - mam dach kryty papą i panele na dachu należy położyć po zrobieniu nowej papy, - większość firm nie chciała się zabrać za małą instalację. Jak się w końcu udało taką znaleźć (i doczekać terminu) to został już rzut na taśmę... - trzeba mieć też kasę aby akurat wyłożyć (lub brać kredyt).
-
Istniejąca instalacja fotowoltaiczna - dodanie nowego panela.
Tomkii odpowiedział horaj → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Coś producent zmienił bo wzrosło napięcie a spadł prąd. Można jeszcze po prostu dać optymalizator na nowy panel. Tigo ma opcję wstawiania pojedyńczych optymalizatorów. -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Brak fazy jest sytuacją awaryjną na sieci. Bezpieczniej jest założyć odpięcie generatorów niż kombinować. Nie stracisz na tym wiele, bo to nie jest częste zjawisko. -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Generalnie chodzi o sytuację w której wywali jakąś fazę. Ale wpisali to jak wpisali i tyle. Przy wyłączaniu przy przekroczenia napięcia dla energetyki i sieci było by lepiej aby inwerter po prostu zmniejszał generację na tej fazie aż do jej odcięcia. Natomiast odcinanie powinno następować podnapięciowe i w przypadku utraty przesunięcia na którejś z faz. Ale to jest moje prywatne zdanie . Tak samo jak uważam, że dla małych inwerterów powinni z automatu dopuścić odcinanie stycznikiem inwertera na sygnał od operatora (styk bezpotencjałowy) a nie upierać się przy RS485 i wymagać uzgodnień w innych przypadkach. Tak samo mogła by na stronie operatora być lista inwerterów (o których wiedzą, że spełniają normy) i w ich przypadku nie wymagać stosu papierów... No ale po co mają coś nam ułatwiać jak nie muszą . -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A to ciekawe. Możesz napisać jaki to inwerter i model? -
Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Tomkii odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W takim razie zastosował optymalizatory jako wyłącznik ppoż. Zresztą ładne wykresiki dla klienta czasem po prostu łatwiej sprzedać .- 21 187 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ale pomiar robiłeś w trakcie pracy falownika? Jak idzie produkcja? Z jaką mocą wtedy pracował? Kabel bez obciążenia/produkcji będzie miał takie samo napięcia na końcach. Jeśli produkcja będzie np. 3kW (po 1kW na fazę) i na tym kablu będzie np. 1V spadku napięcia to można coś policzyć. Jeśli ten pomiar był przy pracy falownika i nie masz różnicy napięć, to znaczy że wymiana kabla nie pomoże... Możesz jeszcze w tym samym czasie poprosić sąsiada o pomiar u niego (niekoniecznie tego z panelami). Będzie wiadomo wtedy, czy to tylko problem do twojego licznika, czy po prostu linia tak ma. Niestety napowietrzne z reguły mają mniejszy przekrój kabla (a co za tym idzie większą impedancję, czyli spadki/wzrosty napięć). -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ok, ale jak wygląda instalacja? Skrzynka z licznikiem? Potem ile kabla, potem ta rozdzielnica gdzie mierzyłeś? Potem ile kabla i jakiego itd. A sieć zasilająca napowietrzna? Czy podziemna? -
Wideodomofon ip
Tomkii odpowiedział Prosilence → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Ja jestem trochę zielony w zakresie systemów. Ale domofon to nie rakieta kosmiczna. Furtkę/bramę otwiera/zamyka przez zwarcie za pomocą przekaźnika. Więc dołączając tam cokolwiek równolegle można tym sterować. I tak np. ja się bawię na systemie Tuya/Smart life (bezprzewodowy), to jest dostępny sterownik bramy. Ma opcję pokazywania stanu po podłączeniu do niego czujnika kontraktonowego. W ten sam sposób można zejść z dwóch pilotów do jednego. Jeśli np. jeden to Nice a drugi XXX, to dokupujemy do XXX odbiornik pilota Nice . -
Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Tomkii odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak i nie. Bo nie możesz tej kwoty odliczyć jako wydane na termomodernizację... Wszystko jest OK jak się to zamyka w jednym roku. Problem się zaczyna, gdy dotacja wpada w następnym roku (a wydatek był w poprzednim).- 21 187 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
To właśnie warto najpierw zmierzyć. Np. robiąc pomiary pętli zwarcia w poszczególnych miejscach. Albo chociażby zwykłym woltomierzem przy pomocy przedłużacza (chodzi o sprawdzenie gdzie są największe spadki napięcia). Spadki (wzrosty) mogą być po stronie sieci, po stronie Twojego WLZtu, na zaciskach, bezpiecznikach, kablach itd. -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A jak wypada pomiar pętli zwarcia na poszczególnych fazach? Wygląda jakby gdzieś było słabe PEN (styk albo coś). To, wraz z dużym obciążeniem jednej fazy zmienia położenie środka wykresu. -
zielona energia kontra auto
Tomkii odpowiedział carlosyet → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Otwierasz dane techniczne i tam jest napisane, że moc ładowania (przy wykorzystaniu PV i równocześnie sieci elektrycznej) to 7,4kW. Z gniazdka normalnie idzie ładowanie 2,2-3kW, więc będzie 2x szybciej niż przez wtyczkę. 3 fazowe wallboxy to 3,3-6,6kW, max z tego co widzę 11kW (zależy od producenta). Ładowarki szybkie to moce 50-150kW... -
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
Tomkii odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Popraw mnie jeśli się mylę. Ale dotacja nie podlega opodatkowaniu. Więc ja bym zmniejszył po prostu o nią kwotę do odliczenia w ramach ulgi.- 150 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wideodomofon ip
Tomkii odpowiedział Prosilence → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Przecież bramą możesz sterować równolegle do domofonu. Dołóż przekaźnik sterowany przez HA. -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Lepiej ograniczyć i produkować niż nie produkować. Przede wszystkim pomierzył bym, gdzie mam spadki napięcia. Ile jest na skrzynce. Przepiął bym odbiorniki. U siebie poprzepinałem. Tylko ja mam instalację 1f i przez brak bilansowania moja instalacja i moje odbiorniki są na fazie z najniższym napięciem. Gdyby było bilansowanie to odbiorniki były by na fazie z najwyższym napięciem. Zawsze jest jakaś asymetria napięć. W załączniku masz jak ona wygląda u mnie. Na końcu wymieniał bym kabel. A pisać też bym pisał do dostawcy. Zrób też pomiar po zachodzie słońca, gdy nie działają okoliczne instalacje PV. Jeśli wtedy też jest zbyt duże napięcie to są szanse, że coś z tym zrobią. -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przy 14A per faza masz na tym kablu wzrost napięcia o około 1,6V na każdej fazie (25m, liczyłem z jakiejś strony, więc może nie być dokładnie). Tyle da się ugryźć u Ciebie. Z dostawcą energii zawsze możesz też rozmawiać, ale oni ustawiają parametry pracy transformatora pod klientów na końcu linii. PS. Przecież pisałem, posprawdzać na której fazie są odbiorniki prądu w dzień. Domofony, kamery, alarmy, lodówki, itp. To i tak bierze prąd, to niech przynajmniej bierze go tam, gdzie jest go za dużo). -
Napięcie - ponad 253V falownik 3fazowy
Tomkii odpowiedział Ekwador → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Musiał byś zmierzyć napięcia na skrzynce. Ale przypuszczam, że tam też jest już za dużo. Jeśli pominąć metody nielegalne i szkodliwe dla sieci to jedyne co możesz zrobić to: 1. dociążać tą jedną fazę (gdy napięcie jest zbyt duże), 2. ciąć na falowniku moc maksymalną (ustawić np. 6,9kW - ale tego pewnie nie chcesz). 3. jeśli na skrzynce jest OK, to zwiększyć przekrój kabla skrzynka-falownik. ps. Można jeszcze poprzepinać na tą fazę wszystkie odbiorniki w domu chodzące w dzień (kamery, alarm, domofon itp). Nie jest tego dużo, ale zawsze to trochę może pomóc. A nic nie kosztuje (poza pomęczeniem się). -
Opinia rzeczoznawcy PPOZ oraz zgłaszanie instalacji >6.5kW do PSP
Tomkii odpowiedział peter08 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie ma wytycznych do tych przepisów, więc co specjalista to ma inne zdanie. Jeden z podanych we wcześniejszym linku twierdził, że błędem są kable poniżej 4 kwadrat (bez wnikania w prąd instalacji!!!), bo inne są za cienkie. A w zasadzie to najlepiej jakby były 6kwadrat.... I takie tam kwiatki... Za to na tylko na stronie, którą podałeś jest podane: - dobezpieczenie PV wkładkami gPV. Co ZWIĘKSZA ryzyko pożaru, przez zwiększenie niepotrzebnych punktów łączeń. Przy współczesnych panelach prąd Imp wynosi np. 10A, prad Imax=11A. Trzeba będzie dać wkładkę 16A, przed czym ta wkładka ma zabezpieczyć? - łączenie modułów o tym samym napięciu ???!!! Przy połączeniu szeregowym?!!! Ktoś chyba spał na fizyce w podstawówce.... - stosowanie w przypadku tras kablowych o długości powyżej 10 m - dwóch ograniczników przepięć typu 2.???!!! Na podstawie czego? Przecież ogranicznik przepięć należy dać w punkcie przejścia między strefami ochrony przepięciowej. Od pieczątki będzie bezpieczniej... Tak się jakoś dziwnie w naszym kraju przyjęło, że nie ważne jak jest, bumaga gwarancją spokojnego snu. Tego co wydaje przepis, bo wydał. Tego co zaprojektował, bo uzgodnił, tego co uzgodnił, bo wniósł swoje uwagi, tego co wykonał, bo wykonał zgodnie z projektem i uzgodnieniami. A prąd... A prąd płynie zgodnie z prawami fizyki i ma w nosie te papiery...- 45 odpowiedzi