  1. Jak nie dopala ale piec dochodzi do temp. zadanej to raczej wydłużyć trzeba by przerwę w podawaniu, jeśli te spieki są koksowe to wtedy zwiększyć moc dmuchawy .
  2. A to nowy dom ? Bo jeśli tak to spalanie przez pierwszy rok będzie większe o jakieś 20%~40 %...
  3. Dzwoń do serwisu - bo Ty masz inny podajnik .
  4. Czujnik u mnie jest na dole kosza - w kształcie rurki do wsunięcia. Zwiększenie nadmuch u mnie pomogło jak pozostawał mi koks na palniku.
  5. Jak będzie tak samo to zwiększ nadmuch .
  6. W styczniu będzie miał 9 lat.
  7. @jasiek11 czytaj ze zrozumieniem - czekam żeby się piec zepsuł żeby założyć gaz...
  8. Owszem - jak jest źle zrobiony. Ja mam duży przekrój komina i dolot powietrza z dworu do dołu kominka (@120)- przy czyszczeniu wystarczy otworzyć szyber i pył który jest przy wymiataniu popiołu ciągnie do góry a nie dmucha do salonu. Poza tym są teraz odkurzacze do popiołu i inne wynalazki. Przy płaszczu wodnym nie ma syfu przy kratkach wylotowych ciepłego powietrza bo ich po prostu nie ma....
  9. Mam kominek z płaszczem - przeżyję nawet przy -35C . A myślę że gaz +kominek z płaszczem będzie dobrym uzupełnieniem .
  10. 3 Tony ale robić się nie chce i lata już nie te - poza tym kto bogatemu zabroni ???
  11. Kurdę - muszę zacząć chwalić swój piec - bo od dwóch lat czekam żeby się zepsuł a on nie chce a ja chcę już gaz ...
  12. Jak nie potrzebujesz tak gorącej wody CWU do wanny to też można oszczędzić - 45C pod prysznicem i będzie za gorąco a pewnie ze 2~3kg dziennie piec będzie brał mniej .
  13. Podaj ile metrów grzejesz - bo może się okaże że te 25kg to nie dużo. Poza tym czemu są 3 pompki ? Zdaje się że ten mały SPP z literką L nie obsługuje 3 pompki - ale tu najlepiej jakby się wypowiedział Jarek. Napisz też czy korzystasz np z trybu nocnego - gdzie się obniża temp. i czy masz termostat pokojowy.
  14. SPP to jest mój już trzeci sterownik z którego w końcu jestem bardzo zadowolony - dlatego polecam Ci SPPv2 bo SPP1 nie jest produkowany.
  15. Na lokalnych składach zaczęli zasłaniać plandekami i pilnować by było suche - brałem ostatnio kilka worków i było suche jak pieprz - aż się zdziwiłem.
  16. Hm a po co aż 67 stopni - czy tyle zaleca producent? Ja na swoim mam 55 C.
  17. To Ci powiem że kupiłem na próbę kilka worków z Castoramy i musiałem pojechać 5/120 by się spalał bo zostawał koks na palniku. Wesoła u mnie spalała się na popiół w trybie CWU ,normalnie jak grzałem zimą spieki były - nie duże ale były - nie wiem jakie są u Ciebie.
  18. U mnie teraz spalanie 7~9 kg na dobę jak zrobię u siebie tak jak mówisz skacze mi do 12~16 kg - jak dla mnie to żadna oszczędność.Może mam żle założoną instalację nie wiem z skąd się biorą takie różnice. A pieca mi zimna woda nie zalewa bo mam zawór 3D i 4D . Fakt potrafi spaść z 54C do 48C ale za chwilę to szybko odrabia. I dość ciekawa sprawa , jak palę równocześnie w kominku z płaszczem wodnym i piecu przy tych samych temp. - piec tylko w CWU ze skręconym zaworem 4D też wzrasta mi spalanie na piecu - a powinno teoretycznie maleć ( fakt że kominek wtedy mniej bierze drewna ) . Przestałem z tym walczyć - wyłączam w weekendy piec i grzeję CWU grzałką.
  19. Ja mam blokadę w sterowniku i odłączam na czas tzw nocy - jakieś 1~2 kg mniej/ dobę u mnie. Rano i tak woda ma 39 ~40 C.
  20. No i tak to jest że jeden mówi że trzeba mocno dmuchać : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=7400716&viewfull=1#post7400716 a inny że nie. Paliłem wesołą z 4 sezony ( notabene bardzo dobry groszek) i nie zmieniałem ustawień nadmuchu jak raz ustawiłem tak szło (nawet w trybie CWU latem) - tyle że ja mam sterownik SPP a on moduluje pracą dmuchawy . @sebsa słusznie zauważył że masz coś nie tak z dmuchawą skoro nie słyszysz różnicy przy rożnych nastawach. Moje ustawienia dla Wesołej to 5/90 .
  21. No chyba normalnie najczęściej tam gdzie ekogroszek tylko wybierasz orzech.
  22. Wesoła to trudny groszek do spalania - zwłaszcza dla początkujących. Spróbuj ustawić podawanie stałe np 5s a zmieniaj samą przerwę. I zwiększ siłę nadmuchu bo Wesoła lubi dużo wiatru. Poza tym przy nowych domach tak jest że zużycie w pierwszym roku jest duże nawet o 50% większe niż w 2 roku i kolejnych.
  23. Ja chyba od 3 może 4 lat mam nakładkę na palnik od @minertu i też ani razu się do palnika nie dotykałem. A co do czyszczenia - raz na rok wyciągam jakieś pół wiaderka popiołu .
  24. A ja wymyśliłem że najlepiej by było jakby była druga dmuchawa w drzwiach dolnych która załatwiłaby sprawę . Sterowanie nią mogłoby się dalej odbywać przez sterownik ( przełączanie kabelków ) albo może jakieś drugie drzwiczki wymienne z takim patentem.
  25. Ja wpasowałem ruszt żeliwny - z dwóch kawałków jeden przyciąłem. Kiedyś tak rozbuchałem piec na drzewie że uciekałem z kotłowni bo temp. skoczyła ponad 100C i wszystko zaczęło się gotować. Na szczęście skończyło się tylko uszkodzonym ( przeciekającym ) zaworem . Trzeba uważać z tym paleniem - samego CWU w ten sposób nie da się zrobić - za mały odbiór ale jak najbardziej przepalanie w domu jak zimno na wiosnę czy wczesną jesienią.
×
×