  1. Zgadza się! W lato miałem tyle robactwa przyklejonego do tych siateczek (mieszkam blisko lasu), że czyszczenie to była istna "masakra". Z zewnątrz zainstalowałem siateczkę materiałową "moskitierową" - wolę aby to paskudztwo gromadziło mi się na siatce zamiast na filtrach w WM.
  2. ok, to jest zrozumiałe - nawiewam więcej świeżego, wyrzucam mniej zużytego i powstaje nadciśnienie...ale czy jest opcja w naszych brinkach, aby ustawić oddzielnie parametry nawiewu i wywiewu? Wtedy ustawiając np nawiew w okolicach 85m3/h a wywiew na poziomie 70m3/h moglibyśmy mieć pożądane nadciśnienie. Idąc dalej - czy przez to nie wychładza się zbytnio pomieszczenie/dom oddając ciepłe powietrze na zewnątrz? próbuję trochę zgłębić temat technicznie, aby mógł przerodzić się również w praktykę. podziękował
  3. Czy jest jakaś szansa, aby "podmienić" obiegówki i zobaczyć jak system będzie się zachowywał na innej? Tzn czy taka operacja jest w miarę łatwa i w ogóle możliwa?
  4. Witajcie! Przebrnąłem przez wszystkie strony, zajęło mi to trochę czasu ale jestem teraz o wiele "mądrzejszy". Mam jednak wciąż kilka pytań, które mnie nurtują i oczywiście liczę na pomoc: 1) Mój sprzęt: 2 x Brink (Medium + Large) 2) Wilgotność - oscyluje na poziomie 30-35%, po lekturze wątku rekuperacyjno-wentylacyjnego zmniejszyłem nawiew oby reku do poziomy min, czyli 50m3/h. Obecnie oczekuję na rezultaty, czyli poprawienie wilgotności. Stosuję mały nawilżacz - raz w salonie, raz w pokoju dziecka. Niski poziom wilgoci niestety daje się nam we znaki - gardło boli, suchy kaszel, pieczenie oczu (czasami). Czy znacie inne sposoby na podwyższenie wilgotności? 3) Wydaje mi się, że w niektórych pomieszczeniach czuję "przeciąg", który wynika ze zbyt mocnego dmuchania wentylacji. Próbuję bawić się ustawieniem m3/h w centralach WM ale planuję również zakup Anemometru aby pomierzyć "dmuch" w każdym pomieszczeniu. Czy znacie wytyczne/standardy, lub z doświadczenia - jaki "dmuch" powinien występować w poszczególnych pomieszczeniach? 4) Zastanawiam się również nad regulacją anemostatów - czy to działa? tzn czy przymykając w jednym pomieszczeniu nie powodujemy zwiększenia dmuchu w innych pokojach? 5) Podciśnienie vs Nadciśnienie - wykonałem prosty test, zawiesiłem koc szczelnie w drzwiach pomiędzy garażem a domem. Po otwarciu drzwi koc wygiął się w stronę domu. Jasnym jest, że mam podciśnienie w domu. Pytanie - jakie parametry zmienić w Brinkach (i co mam podać szanownemu gronu forumowiczów), aby wytworzyć lekkie nadciśnienie? 6) Z ciekawości zdemontowałem jakiś czas temu instalację skropli z reku, obecnie skropliny leją się do wiader, średnio 5L/2-3tyg. Nie wiem, czy te dane cokolwiek mówią, ale podaję je "w razie czego" 7) Czy w naszych Brinkach powietrze brudne wywiewane jest w całości na zewnątrz (pomijając oczywiście fakt odzysku) czy miesza się w jakimś procencie z czystym? Jakiś czas temu mierzyłem pirometrem temp nawiewu na kilku anemostatach - oscylowała w okolicach 19C. Biorąc pod uwagę temp w pokoju ok 22C czy nie oznacza to, że wentylacja wychładza mi pomieszczenie? - takie być może głupkowate pytanie, ale zastanawia mnie to bardzo pozdrawiam i z góry dziękuję za Wasze porady
  5. Trochę to trwało, ale mam już te dane: I bieg: 46W II bieg: 67W III bieg: 93W Dom cały czas trzyma temperaturę, w mrozy -11 / -14 nie odczuwamy żadnego dyskomfortu związanego z niedogrzaniem. Jest strasznie sucho, poziom 25%, ale czytam trochę o rekuperacji/wentylacji i chyba jest to przypadłość tego systemu. Zastanawiam się co jeszcze mogę sprawdzić/zmienić aby grzanie pompy było krótsze. Chyba, że pierwszy sezon musi po prostu tak wyglądać w moim przypadku...
  6. Oczywiście, podam niedługo.
  7. dzięki, czyli nie ruszam i nie ogrzewam
  8. ok, czyli jestem spokojniejszy taki mały OT: wczoraj wjechałem autem w drzwi garażowe rozwalając je w drobny mak... od rana do nocy drzwi czekały na naprawę, a garaż miał niezłe przewietrzenie (temp -6 / - wciąż czekam na kilka odpowiedzi od mojego instalatora, spróbuje go przycisnąć. Dam znać
  9. Aha, jeszcze jedno - krzywą zmniejszyłem do 2,1, temp we wszystkich pomieszczeniach utrzymują się na poziomie 22C, w salonie lekko cieplej. Na zewnątrz od kilku dni w okolicy -8, -10C, w nocy czasami zimniej, pompa działa na automacie (bez wyłączania nocnego), średnia pracy od 01.12 to 18h, przy czym ostatnie mroźne dni to nawet 21h! Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość - drzwi we wszystkich pokojach muszą być otwarte, wtedy temp jest większa. Po zamknięciu drzwi czuć, że jest chłodniej. Zastanawiam się, czy brak grzania w kotłowni może mieć również jakiś negatywny wpływ na pracę pompy, tzn czy pompa/mechanizmy/rury nie ochładzają się zbyt szybko. Temp kotłowni to 12C (z/do kotłowni mam dwa wejścia/wyjścia: garaż + ogród)
  10. A co, jeśli producent mówi, że delta 10C nie jest zła? próbuje tu znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie... I tu również można się odwołać do norm, które dopuszczają takie długości... nie to żebym bronił instalatora, ale próbuję sobie to jakoś tłumaczyć Zmieniłem bieg obiegówki z II na III, delta rzeczywiście jest niższa, teraz temperatury GZ są następujące: 37,7/30,6 34,7/27,5 35,9/28,5 itd
  11. Kolejny zestaw danych od instalatorów: - nie mam jeszcze informacji o odległości odwiertów od domu i od siebie samych, ale pozostałe dane skompletowałem: - studzienki rewizyjnej nie mam na zewnątrz ponieważ rozdzielacz DZ zamontowany jest w kotłowni - czy coś mam sprawdzić w tym rozdzielaczu? - odstępy między rurkami w pokojach to 15cm; odstępy w łazienkach to 10cm - pętle rozdzielacza podłogówki nie przekraczają 100-120mb - według instalatora, różnica 10C (zasilanie/powrót) nie jest jeszcze niczym strasznym, natomiast poprosił abym zbierał dane i przesyłał mu na bieżąco
  12. wrzucę, wrzucę, dajcie jeszcze chwilę Czekam jeszcze na odpowiedź mojego instalatora, powinien podać mi więcej danych i na jakiej zasadzie dokonywał obliczeń. Podzielę się tak szybko, jak będę mógł Zrobię jak radzisz, na chwilę obecną nie będę ustawiał wyłączania pompy, pozwolę na ustabilizowanie się temperatur, tym bardziej że zbliżają się mrozy
  13. Czekajcie, czekajcie, nie tak szybko. Dopiero dzisiaj przeczytałem o tej pompce i biegu III. Przestawię jutro, chcę jeszcze pomierzyć temp, kWh, itd na obecnych parametrach aby mieć bardziej obiektywne dane.
  14. Posadzkę pomierzyłem tym, czym miałem, czyli... termometrem na podczerwień Próbuję kupić dobry pirometr, ale to dopiero może mi Mikołaj przyniesie haha Temp zarówno DZ jak i GZ sczytuję jedynie z PC, nie mam dodatkowych termometrów na rurach (jeszcze nie)
  15. ups, sorki, tzn pytanie jest następujące: "po nocy, czyli po ok 8godz?"
  16. Dzięki, tak wiem, delta GZ jest za wysoka, i szukam tu na forum pewnych rozwiązań nie tylko w tym temacie. Powyższe uwagi przeleje w rzeczywistość już wkrótce i zobaczymy co będzie. jeszcze raz wielkie dzięki.
  17. I tak też robię, aczkolwiek nie mam możliwości monitoringu parametrów w godzinach rannych i popołudniowych więc ciężko będzie złapać np temp DZ przy starcie i po np 1godz pracy Dużym mostkiem jest na pewno garaż, który jest jeszcze nie szczelny. W weekend pochodzę na około domu i postaram się zidentyfikować dziurki/dziureczki, to samo zrobię wewnątrz i to co można uszczelnię. Zdaję sobie sprawę, że pomyłek/wad budowlańców (jeśli są) nie usunę i tu ewentualnie mogą występować największe straty. Pomieszczenia chłodniejsze są już grzane, temp ok 21-22C, temp dzisiaj nad ranem to -10C a pompa jakby pracowała nieco krócej niż ostatnio... Ciężko będzie złapać temp po 1godz pracy, ale będę się starał. Być może w weekend. Pytanie o odwierty zadałem instalatorom. Pomierzyłem temp podłogi podczas pracy PC. Temp gresu i drewna w okolicach 26-27C (przy temp w pokoju 22,5C). Ta sama temp w holu (gres), natomiast w najzimniejszym pomieszczeniu, czyli w wiatrołapie temp podłogi (gres) to 25C Temp GZ dzisiaj rano przy -8 - -10: 37,5/29 DZ dzisiaj rano: 2,3/0 Pytania przesłane do instalatorów ok, postaram się ustabilizować pracę pompy i temperatury wewnątrz domu, również kWh i ilość godz pracy PC będę skrupulatnie notował Oby nie... I z Waszą pomocą tego dokonam
  18. Ok, trochę to trwało, ale wolałem poczekać 1-2 dni tak więc odpowiedzi na Wasze pytania oraz wnioski: Filtr GZ wyczyszczony wczoraj wieczorem. W porównaniu do filtra DZ wyglądał nieco gorzej, tzn DZ czysty jak łza, filtr GZ brudny (może nie całkowicie, ale jednak. Sytuację po wyczyszczeniu filtra będę badał każdego dnia wieczorem. Porozkręcane, zakręcone jedynie w garażu (obecnie temp 12-14C i garaż jeszcze jest bardzo nieszczelny) i w kotłowni (temp 15C). przykręciłem również w małej łazience bo temp skoczyła do 26. Poza tym ciekawa sytuacja - temp we wszystkich pomieszczeniach (również w tych, w których poprzednio pętle były przykręcone) podskoczyły do stabilnej 21-22C, w salonie utrzymuje się na poziomie 22,5-23 i pompa pracowała nieco krócej, niż ostatnio (o tym później) Na chwilę obecną krzywa na poziomie 2,2 jest wystarczająca, zobaczymy co będzie później ok tak też zrobiłem, tzn jedynie CWU jest wyłączone w nocy, CO pracuje na full automacie. Pompy nie będę jeszcze wyłączał w dzień, poczekam jeszcze kilka dni aby cała sytuacja po ostatnich zmianach mogła się ustabilizować. p.s. czy jest opcja całkowitego wyłączania pompy w IVT bo takowej nie widzę? spoko, podchodzę do tego może zbyt emocjonalnie, ale efekty lubię widzieć natychmiast no tak, ale jak widzę, że pompy innych pracują 6godz, a moja 16 to trochę mnie zatyka... To również monitoruję, będę zmniejszał o 0,1 co tydzień (lub kilka dni) następnie skrupulatnie notował wszelkie parametry
  19. Z mojej perspektywy jest bardzo ciężko wyłapać temp po 1-2h pracy PC. Dlatego "mój" standard to od 6 do 10h I na ten przykład po 4h: - temp zewn: -2; DZ: 3/0,4; GZ: 38/29 Po 7h: - temp zewn -8; DZ 2,3/0; GZ: 37,5/29
  20. Po nocy, czyli przez po 8 godz? U mnie ostatnie 24h (od 22:00 do 22:00) pracowała 15h i zeżarła 20kWh, temp wczoraj wieczorem 22,5C, dzisiaj nad ranem 21,5 Wtajemniczeni znają "mój przypadek" z innego wątku
  21. A więc, wężownice rozkręcone (poza garażem i kotłownią) wczoraj wieczorem, dzisiaj wieczorem posprawdzam przepływy i temperatury. Co ciekawe, nawet w pomieszczeniach z przykręconymi znacznie wężownicami (do 0,5 lub niżej L/min) temp w tych pokojach oscylowały w okolicach 19-20C Wynik zacny i nie sądzę aby po rozkręceniu do 1,3-1,5L/min temp jakoś znacznie podskoczyła (być może 1,5C?) I tu jest problem - nie jestem w stanie stwierdzić, czy pracuje od rana przez kilkanaście godzin, czy jest to kilkukrotny start. Nie mam takich danych w tserowniku. Wydaje mi się, że te kilkanaście godzin może być praca ciągła lub sprężarka włącza się max 2 razy (z punktu widzenia sprężarki to chyba dobrze, ale z punktu widzenia wychłodzenia DZ to już nie) ok, w tym tyg poobserwuję rozkład temp w pokojach i godziny pracy po ustawieniu parametrów pompy na standardowe oraz po rozkręceniu wężownic do 1,3-1,5 L/min dzięki Panowie za pomoc, będę Was jeszcze "molestował"
  22. hmm, nie załapałem tej sentencji prościej proszę, bardziej łopatologicznie. dzięki delty w zasadzie nie są takie idealne, a mianowicie: delta DZ: ok 2,2-2,5 delta GZ: ok 9 Czy bieg III deltę powiększy, czy ją zmniejszy? Test na pompce zrobię za jakiś czas
  23. hmmm, różnica jest raczej duża: DZ wejście: 3-5C GZ wyjście: 28-30 delat: 25C Jak jest u Was?
  24. Dzisiaj rano wynik był nieco inny, tzn wczoraj ok 23 temp 22,5C; dzisiaj o 7 rano temp 21,5. Niemniej widać, że przez noc temp spada min 1C. Cały czas będę to monitorował. Kolejnym eksperymentem będzie zmiana godzin grzania. Zrobię podobnie do Was, czyli temp CO -3C (u Was pompa jest wtedy całkowicie wyłączona) będę przesuwał z godzin nocnych na godziny dzienne. Baj de łej - nie widzę opcji całkowitego wygaszenia CO, myślę, że zadam temp np -10 co będzie pewną symulacją i nie dopuści do załączenia pompy. Cały czas winię o to wilgoć ale w następnym sezonie będę musiał znaleźć już inne wytłumaczenie, jeśli sytuacja będzie się powtarzała
  25. Panowie, jeszcze jedna niewyjaśniona i nurtująca mnie kwestia - czy lepszą rzeczą jest otwarcie rotametrów na max i dostosowanie temp w pokojach na pompie, czy utrzymywanie temp na pompie na jednym poziomie i bawienie się rotametrami, czyli np przykręcenie ich do 1L/min. Pytam dlatego aby upewnić się, że np większy przepływ w podłodze nie wychładza jej bardziej. No i pozostaje kwestia obrotów pompy obiegowej - obecnie mam ją na biegu II (czyli ustawienie fabryczne). Kiedy zalecane jest stosowanie pozostałych biegów? pozdrawiam
×
×