Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
jedyne co mnie niepokoi to ekstremalnie długi czas pracy pompy. Czy delta wyjścia i powrotu CO (ok 9-10C) jest ok, bo wydaje się lekko za wysoka. Krzywa 2,2 - 2,4 (w skali 10) nie jest chyba wysoką krzywą? Temp powrotu CO oscylują w okolicach 28-30, zasilanie o 9-10 wyższe. Czy COP liczone jest dla powrotu CO, czy brana jest również pod uwagę temp zasilania? -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Tak, ale zrobiłem to dopiero wczoraj wieczorem. Dzisiaj wieczorem posprawdzam, aczkowliek w tych pomieszczeniach pętle nie były całkowicie zamknięte. Przepływ oscylował w okolicach 0,5L.min, teraz jest ponad 1L/min Zresetowałem ustawienia pompy do standardowych, dodatkowo krzywą obniżyłem do2,2 oraz grzanie CWU wyłączone w nocy, grzanie CO zmniejszone o 3C Pozostałe parametry fabryczne. Tak, przez całą noc. Czy jest to w "normie" czy coś nie tak? Tak tez mi się wydaje. p.s. czy te 38kWh na 18h pracy pompy to liczba akceptowalna, czy coś tu nie gra?? -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Czekaj, czekaj nie tak szybko, trzeba mi jeszcze pomóc Pierwsze dane z weekendu poniżej. Jakaś masakra była z ilością godzin pracujących pompy. Temp na zewnątrz spadła do ok -4 w nocy i 0 w ciągu dnia, pompa działała aż 18godz! Fakt, że temp w pokojach grzanych była masakrycznie wysoka (nie wiem czemu) - przez cały dzień dochodziła do 23,5C!. Żona była cała w skowronkach, ja natomiast umierałem z gorąca. Zmniejszyłem krzywą grzania do 2,2, dodatkowo (jak już wiecie) grzanie CO w nocy (od 21 do 5 rano) zmniejszyłem o ok 3C i dzisiaj rano temp po nocy była ok 21,5C. Wracając do tematu: w ciągu 24h (bo ilość pracy sprawdzam co 24h ok 21.00) pompa zeżarła 38kWh. Jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić, czy te 38kWh to tylko pompa, czy może również inne urządzenia w kotłowni. Zauważyłem również, że np dzisiaj po całej nocy wyłączonego grzania CWU (22.00 - 7.00) temp CWU spadła o 7 stopni (z 45 do 38) i po włączeniu grzania temp rosła ok 0,1C co 4s - ten wynik jest chyba niezły. Co mnie martwi, to wczorajsze obserwowanie grzania CO, temp we/wy strasznie wolno rosła. Jak wspominałem w poprzednich postach, temat również poruszyłem z instalatorem, który (tak jak Wy) prosił mnie o skrupulatne zbierane danych. Opinie ma podobną do Waszych, ale jak wspomniałem - prosi o więcej danych. Reasumując ostatnie 24h pracy pompy: Po ok 4h pracy pompy: temp zewn: -2 temp sprężarki: 69C temp wyjścia GZ: 38C temp powrotu GZ: 29C temp wejścia DZ: 3C temp wyjścia DZ: 0,4C Po ok 10h pracy pompy: temp zewn: +1,5 temp sprężarki: 71C temp wyjścia GZ: 39C temp powrotu GZ: 30C temp wejścia DZ: 2,7C temp wyjścia DZ: 0,3C Po ok 16h pracy pompy: temp zewn: +0,6 temp sprężarki: 73C temp wyjścia GZ: 39,6C temp powrotu GZ: 30,8C temp wejścia DZ: 2,6C temp wyjścia DZ: 0,2C Po ok 18h pracy pompy: temp zewn: +0,5 temp sprężarki: 75,8C temp wyjścia GZ: 48,2C temp powrotu GZ: 41,6C temp wejścia DZ: 5C temp wyjścia DZ: 2,8C W tym przypadku dane odbiegają od pozostałych, czy pompa przestała grzać CO i przełączyła się na CWU? nie wiem. -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Tu nie chodzi o to, czy sobie żałuję (żałowałem), czy nie. Takiej wiedzy nie posiadałem i teraz z perspektywy czasu mogę sobie jedynie "pluć w twarz" i wierzyć, że pompa została dobrana dobrze... -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Instrukcję czytałem kilka razy, ale jakoś do mnie nie trafiła Nie mogłem zrozumieć na jakiej zasadzie "to" działa. Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie. Teraz wydaje się, ze skumałem ;P) -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
spotkałem się z opinią, że pompę lepiej lekko niedowymiarować (jest w ogóle takie słowo? ) ale za cholerę nie wiem dlaczego? -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Postaram się notować temperatury w odpowiedni sposób, ale w domy nie ma mnie częściej niż jestem ;( no ale w miarę możliwości dane będę kolekcjonował hmmm, dobre pytanie. Studzienki nie widziałem, ale zapytam się instalatorów gdzie i czy w ogóle jest. Do kotłowni wchodzi 6 sztuk otulonych rur. Zrobię tak jak radziliście wcześniej - pootwieram wszędzie (za wyjątkiem garażu i kotłowni) pętle i będę notował temp. Odnośnie garażu - nie ma styro pomiędzy garażem a domem, ponieważ garaż całą swoją ścianą przylega nie tyle do domu, co do pomieszczeń technicznych/przejść, czyli pół ściany garażu to kotłownia (oczywiście za ścianą), ćwiartka to mała łazienka a kolejna ćwiartka to drzwi i przejście małym korytarzem do głównego holu. Nurtuje mnie takie pytanie - czy lepszym rozwiązaniem jest otwarcie pętli na max (czyli u mnie ok 1,5L/min) i przy takim przepływie utrzymywanie komfortowych temperatur (czyli ingerencja w temperaturę pokojów nie przepływem na rotametrach ale na samej PC), czy utrzymanie przepływów mniejszych (np 1L/min) i regulacja temp pokojowych właśnie wspomnianymi rotametrami? Pytam dlatego , aby sprawdzić co jest bardziej rozsądne/optymalne z punktu widzenia czasu pracy pompy lub wychładzania całego systemu. IVT pokazuje całe multum temperatur. W które miejsce miałbym ewentualnie wpiąć te termometry i jakie dane odczytywać? -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
tak też zrobię. Od jutra pootwieram wszystkie pętle za wyjątkiem garażu. Następnie zacznę zbierać informację - ilość skonsumowanych kW, ilość godzin pracy PC no i oczywiście temperatury. -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
ok, zanotowałem. Generalnie staram się zmieniać tylko jedną rzecz/wartość a następnie monitoruję nowy stan przez kolejne kilka dni. -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Ok, dzisiaj wieczorem zacznę zapisy, prze weekend powinienem zgromadzić już "jakieś" dane W takim razie czy temp wejścia można odczytać tylko podczas pracy pompy (czyli te 5-8stopni)? Ok, dane zbiorę przez weekend -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Ogrzewanie garażu jest na chwilę obecną całkowite wyłączone, temp utrzymuje się na poziomie 12-15C nie mam jeszcze zakończonej podłogi (tzn epoksyd jeszcze nie położone więc i bramy nie wyregulowane, trochę prześwitu jest. Czyściłem filtr DZ, był czysty jak łza, za górny się nie zabrałem. p.s. czy podczas czyszczenia filtrów GZ/DZ należy pompę wyłączyć? czy można to robić podczas jej pracy? Oczywiście zawory przed/za filtrem zamknąć (pytanie retoryczne)? -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Ok, mam już kolejne dane: - dół: 151m2 (łącznie z garażem 50m2 - nieogrzewany, oddzielna wężownica puszczona na grzejnik długości 2m; wężownica zakręcona) - góra: 132m2 - lambda użytego styropianu: 0,042 - okna 5 komorowe; U=0,7 - ocieplenie styropianem 15cm na bloczku betonowym -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Wszelkie Wasze uwagi/sugestie mile widziane. być może jest jeszcze "coś" na pompie co mógłbym sprawdzić? A zapowietrzenie GZ lub DZ? W GZ bąbelków w rotametrach nie widzę, byż może coś jeszcze mogę sprawdzić? i Jak? -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Potwierdzam, 200m2 grzanej powierzchni, pozostałe 80m2 to pomieszczenia nazwijmy to: gospodarcze. Czyli duży garaż, spiżarnia, garderoby -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Nie, nie mam takich informacji Sprawdzam te dane, wkrótce dam znać 2x15cm wełny pompa zainstalowana w XII 2011, wprowadziłem się w VI 2012, sezon I 11,5m2; 5m2; 22m2; 4m2; 7m2; 11,5m2; 65m2; 10m2 Podłączony jest kaloryfer pod jedną (oddzielną) wężownicę, natomiast pętla jest zamknięta (powierzchnia niewymieniona powyżej w metrażu przykręconych pętli) Duży garaż, spiżarnia, garderoby uuu, ciężko będzie. Spróbuję, tzn podczas postoju pompy, tuż przed włączeniem, temp w dni 8C na zewn to ok 17C wejście, temp na zewn ok 5 stopni, temp na wejściu ok 12C; podczas pracy (ale to nie początek tylko pewnie po dłuższej chwili) jest ok 3-7 stopni na wejściu (w zależności od temp zewn) Jak powyżej, ciężko dokładnie stwierdzić, ale: podczas postoju pompy, tuż przed włączeniem, temp w dni 8C na zewn to ok 17C na wyjściu (podobnie do wejścia, delta ok 0,2 stopnia); temp na zewn ok 5 stopni, temp na wyjściu ok 12C (podobnie do wejścia, delta ok 0,2 stopnia); podczas pracy (ale to nie początek tylko pewnie po dłuższej chwili) jest ok 0,7-2 stopni na wyjściu (w zależności od temp zewn) Aby otrzymać powrót w okolicach 27-28C, przy starcie pompy temp jest w okolicach nawet 45 stopni, potem maleje i stabilizuje się do ok 32-35 (jeśli to jest to, o co pytasz) ok 27-28C 7/93%, czyli przy pracy 10godz - 0,7godz CWU, 9,3godz CO Proszę w takim razie o pomoc i zebranie moich danych oraz na tej podstawie wyznaczenie moich działań, abym mógł wyeliminować potencjalne "moje" błędy, jak np złe ustawienia na pompie lub złe operowanie przymykaniem/otwieraniem pętli Mała uwaga - obecnie temp pokojowymi steruję za pomocą temp powrotu CO (czyli monitoruje temp w pokojach vs powrót CO) i ewentualnie tutaj nanoszę drobne korekty). Rotametry mają zainstalowane siłowniki, które już wkrótce będą sterowane z czujników pokojowych, ale jak na razie rotametrami "bawię" się manualnie. PYTANIE - czy w moim przypadku opłaca się przymykać pętle w pomieszczeniach mniej lub nieużywanych? czy w I sezonie lepiej mieć włączone na max (czyli 1,8Bar) i wygrzewać? Czy ciśnienie w układzie 1,8Bar nie jest za wysokie? Na mój chłopski rozum - jeśli będzie niższe, wtedy przepływ wody powinien być również wolniejszy, czyli wychładzanie wody CO również wolniejsze? Wczoraj wieczorem pompkę obiegową skorygowałem na bieg I (z II). Zobaczę czy dzisiaj będzie jakakolwiek reakcja systemu Przy wyborze pompy bazowałem na wiedzy instalatorów, a nie jest to firm krzak. Kilka ich instalacji obejrzałem, rozmawiałem również z użytkownikami i wydawało się, że pojęcie mają (jestem z Łodzi, firma instalacyjna z Pomorza) Jaką pompę w takim razie zaproponowałby Pan w moim przypadku? Pytam z ciekawości. Dlatego I sezon jest "zapoznawczy", jeśli w II sytuacja się będzie powtarzała, wtedy będzie nieciekawie... ok, dane zbieram -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
Temp jest odpowiednia w dzień, krzywa 2,4 i histereza 6 jest jak na razie ok. natomiast (tak jak wspomniałem) w nocy te 22-22,5 stopnia (pomimo, że jest to ta sama temp, którą dom trzyma w dzień) jest za wysoka, jest po prostu za ciepło na komfortowe spanie. Dlatego zdecydowałem się na obniżenie powrotu Co o 3 stopnie i zauważyłem, że temp w nocy spada do 21-21,5 (taka temp jest ok 7 rano po nocy). Czytając wiele postów o wykorzystywaniu taryfy tańszej w nocy i nie grzaniu w dzień wydaje mi się korzystne "jedynie" z punktu widzenia różnicy w cenie kW. Piszę "jedynie" ponieważ zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jest to jeden z najważniejszych wyznaczników. U mnie natomiast sytuacja jest nieco inna - żona przebywa w domu z małym dzieckiem całe dni i jednak temp 22,5-23 w ciągu dnia jest bardzo istotna więc nie mogę sobie pozwolić na przerwę w grzaniu w taryfie droższej. Dlatego też taki kompromis i zmniejszenie ogrzewania jedynie w nocy. -
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
System zainstalowany dokładnie rok temu, wprowadziłem się w VI 2012. Zdaję sobie sprawę, że wilgoć jeszcze występuje, dlatego tak długą pracę dzienną pompy tłumaczę sobie właśnie w taki sposób, aczkolwiek "coś" mi tu jednak nie gra (obym się mylił) -
Witam, widzę, że dyskusja wrze, proszę o pomoc w moim temacie, który może być podobny do w/w. Opis problemu w wątku "Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie" Będę wdzięczny za wszelkie konstruktywne opinie
-
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
witajcie, Stałem się szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem IVT oraz ogrzewania podłogowego i czytając Wasze wypowiedzi nie znalazłem niestety odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Na wstępie kilka faktów: - powierzchnia grzewcza: ok 200m2 - pompa: IVT HT Plus 9kW - DZ: pionowe odwierty 3 x 70m - Krzywa: 2,4 (histereza 6) - CWU ustawione na 45C (histereza 5) - temp w pokojach utrzymuje się na poziomie 22,5C - ciśnienie w układzie: 1,8Bar - pompa obiegowa na biegu II - niektóre pokoje nieużywane mają przykręcone wężownice do ok 0,5 Bar, w większości są odkręcone do 1,5Bar Napiszcie, jakich jeszcze danych potrzebujecie, aby pomóc w mym cierpieniu Mój problem jest następujący: wydaje mi się, że przy obecnych temperaturach zewnętrznych (5-8C) pompa pracuje zbyt długo na dobę, jest to nawet 11godz! Co sprawdzić, gdzie pogrzebać aby pompa nie działała tak długo. Jeśli temp spadną do -10 wtedy pompa będzie działała 24godz! masakra! Kolejny problem to opcje "tańszej" taryfy - nie chodzi mi o zaprogramowanie aby grzać na max'a w nocy a nie grzać w ogóle w dzień. Moim zdaniem cierpi na tym komfort spania, tzn temp w nocy jest wyższa niż powinna być. Chciałbym w opcji "4" ustawić całkowite wyłączenie grzania CWU (i opcję taką znalazłem) oraz zmniejszyć temp powrotu CO o 3C (i taką opcję również znalazłem), ale... ... tu jest problem - czasami w/w zmiany działają, a czasami nie. I ma to chyba związek z tzw "określeniem początku tygodnia", który charakteryzuje się "wielką" literą. Nie mam pojęcia jaki dzień oznaczyć jako początek, czasami pojawia mi się "Wl" czasami "Wyl" Kiedy te opcje działają poprawnie i jak je ustawić, aby: - każdego dnia w godzinach 22-6 CWU było wyłączone - każdego dnia w godzinach 22-6 temp powrotu CO była o 3C niższa ufff, koniec, z góry dziękuję za porady! -
Witam, Kupno działki właśnie się finalizuje. Co to oznacza? Wszyscy już wiedzą - że już niedługo chcemy zbudować domek Wstyd się przyznać, ale jesteśmy kompletnie zieloni, jeśli chodzi o te sprawy. Marzy nam się następujący domek: ~ 150m2; na dole salon, gabinet, kuchnia, itp; na górze trzy sypialnie, łazienka; garaż Na początku celowaliśmy w dom "pasywny" - niestety ceny w rzeczywistości polskiej są porażające. Kompromisem będzie dom "ciepły/energooszczędny" - jednym z celów jest jak najtańsze "utrzymanie" domu. No i teraz pytanie: jakie firmy z okolic Łodzi polecacie, z jakimi firmami mieliście pozytywne doświadczenia? Oczywiście koszta są istotne, ale ważniejsze jest poprawne i terminowe wykonanie domu pod klucz i wspieranie nas w naszej niewiedzy budowlanej. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!