woyt

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    71
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez woyt

  1. jedyne co mnie niepokoi to ekstremalnie długi czas pracy pompy. Czy delta wyjścia i powrotu CO (ok 9-10C) jest ok, bo wydaje się lekko za wysoka. Krzywa 2,2 - 2,4 (w skali 10) nie jest chyba wysoką krzywą? Temp powrotu CO oscylują w okolicach 28-30, zasilanie o 9-10 wyższe. Czy COP liczone jest dla powrotu CO, czy brana jest również pod uwagę temp zasilania?
  2. Tak, ale zrobiłem to dopiero wczoraj wieczorem. Dzisiaj wieczorem posprawdzam, aczkowliek w tych pomieszczeniach pętle nie były całkowicie zamknięte. Przepływ oscylował w okolicach 0,5L.min, teraz jest ponad 1L/min Zresetowałem ustawienia pompy do standardowych, dodatkowo krzywą obniżyłem do2,2 oraz grzanie CWU wyłączone w nocy, grzanie CO zmniejszone o 3C Pozostałe parametry fabryczne. Tak, przez całą noc. Czy jest to w "normie" czy coś nie tak? Tak tez mi się wydaje. p.s. czy te 38kWh na 18h pracy pompy to liczba akceptowalna, czy coś tu nie gra??
  3. Czekaj, czekaj nie tak szybko, trzeba mi jeszcze pomóc Pierwsze dane z weekendu poniżej. Jakaś masakra była z ilością godzin pracujących pompy. Temp na zewnątrz spadła do ok -4 w nocy i 0 w ciągu dnia, pompa działała aż 18godz! Fakt, że temp w pokojach grzanych była masakrycznie wysoka (nie wiem czemu) - przez cały dzień dochodziła do 23,5C!. Żona była cała w skowronkach, ja natomiast umierałem z gorąca. Zmniejszyłem krzywą grzania do 2,2, dodatkowo (jak już wiecie) grzanie CO w nocy (od 21 do 5 rano) zmniejszyłem o ok 3C i dzisiaj rano temp po nocy była ok 21,5C. Wracając do tematu: w ciągu 24h (bo ilość pracy sprawdzam co 24h ok 21.00) pompa zeżarła 38kWh. Jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić, czy te 38kWh to tylko pompa, czy może również inne urządzenia w kotłowni. Zauważyłem również, że np dzisiaj po całej nocy wyłączonego grzania CWU (22.00 - 7.00) temp CWU spadła o 7 stopni (z 45 do 38) i po włączeniu grzania temp rosła ok 0,1C co 4s - ten wynik jest chyba niezły. Co mnie martwi, to wczorajsze obserwowanie grzania CO, temp we/wy strasznie wolno rosła. Jak wspominałem w poprzednich postach, temat również poruszyłem z instalatorem, który (tak jak Wy) prosił mnie o skrupulatne zbierane danych. Opinie ma podobną do Waszych, ale jak wspomniałem - prosi o więcej danych. Reasumując ostatnie 24h pracy pompy: Po ok 4h pracy pompy: temp zewn: -2 temp sprężarki: 69C temp wyjścia GZ: 38C temp powrotu GZ: 29C temp wejścia DZ: 3C temp wyjścia DZ: 0,4C Po ok 10h pracy pompy: temp zewn: +1,5 temp sprężarki: 71C temp wyjścia GZ: 39C temp powrotu GZ: 30C temp wejścia DZ: 2,7C temp wyjścia DZ: 0,3C Po ok 16h pracy pompy: temp zewn: +0,6 temp sprężarki: 73C temp wyjścia GZ: 39,6C temp powrotu GZ: 30,8C temp wejścia DZ: 2,6C temp wyjścia DZ: 0,2C Po ok 18h pracy pompy: temp zewn: +0,5 temp sprężarki: 75,8C temp wyjścia GZ: 48,2C temp powrotu GZ: 41,6C temp wejścia DZ: 5C temp wyjścia DZ: 2,8C W tym przypadku dane odbiegają od pozostałych, czy pompa przestała grzać CO i przełączyła się na CWU? nie wiem.
  4. Tu nie chodzi o to, czy sobie żałuję (żałowałem), czy nie. Takiej wiedzy nie posiadałem i teraz z perspektywy czasu mogę sobie jedynie "pluć w twarz" i wierzyć, że pompa została dobrana dobrze...
  5. Instrukcję czytałem kilka razy, ale jakoś do mnie nie trafiła Nie mogłem zrozumieć na jakiej zasadzie "to" działa. Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie. Teraz wydaje się, ze skumałem ;P)
  6. spotkałem się z opinią, że pompę lepiej lekko niedowymiarować (jest w ogóle takie słowo? ) ale za cholerę nie wiem dlaczego?
  7. Postaram się notować temperatury w odpowiedni sposób, ale w domy nie ma mnie częściej niż jestem ;( no ale w miarę możliwości dane będę kolekcjonował hmmm, dobre pytanie. Studzienki nie widziałem, ale zapytam się instalatorów gdzie i czy w ogóle jest. Do kotłowni wchodzi 6 sztuk otulonych rur. Zrobię tak jak radziliście wcześniej - pootwieram wszędzie (za wyjątkiem garażu i kotłowni) pętle i będę notował temp. Odnośnie garażu - nie ma styro pomiędzy garażem a domem, ponieważ garaż całą swoją ścianą przylega nie tyle do domu, co do pomieszczeń technicznych/przejść, czyli pół ściany garażu to kotłownia (oczywiście za ścianą), ćwiartka to mała łazienka a kolejna ćwiartka to drzwi i przejście małym korytarzem do głównego holu. Nurtuje mnie takie pytanie - czy lepszym rozwiązaniem jest otwarcie pętli na max (czyli u mnie ok 1,5L/min) i przy takim przepływie utrzymywanie komfortowych temperatur (czyli ingerencja w temperaturę pokojów nie przepływem na rotametrach ale na samej PC), czy utrzymanie przepływów mniejszych (np 1L/min) i regulacja temp pokojowych właśnie wspomnianymi rotametrami? Pytam dlatego , aby sprawdzić co jest bardziej rozsądne/optymalne z punktu widzenia czasu pracy pompy lub wychładzania całego systemu. IVT pokazuje całe multum temperatur. W które miejsce miałbym ewentualnie wpiąć te termometry i jakie dane odczytywać?
  8. tak też zrobię. Od jutra pootwieram wszystkie pętle za wyjątkiem garażu. Następnie zacznę zbierać informację - ilość skonsumowanych kW, ilość godzin pracy PC no i oczywiście temperatury.
  9. ok, zanotowałem. Generalnie staram się zmieniać tylko jedną rzecz/wartość a następnie monitoruję nowy stan przez kolejne kilka dni.
  10. Ok, dzisiaj wieczorem zacznę zapisy, prze weekend powinienem zgromadzić już "jakieś" dane W takim razie czy temp wejścia można odczytać tylko podczas pracy pompy (czyli te 5-8stopni)? Ok, dane zbiorę przez weekend
  11. Ogrzewanie garażu jest na chwilę obecną całkowite wyłączone, temp utrzymuje się na poziomie 12-15C nie mam jeszcze zakończonej podłogi (tzn epoksyd jeszcze nie położone więc i bramy nie wyregulowane, trochę prześwitu jest. Czyściłem filtr DZ, był czysty jak łza, za górny się nie zabrałem. p.s. czy podczas czyszczenia filtrów GZ/DZ należy pompę wyłączyć? czy można to robić podczas jej pracy? Oczywiście zawory przed/za filtrem zamknąć (pytanie retoryczne)?
  12. Ok, mam już kolejne dane: - dół: 151m2 (łącznie z garażem 50m2 - nieogrzewany, oddzielna wężownica puszczona na grzejnik długości 2m; wężownica zakręcona) - góra: 132m2 - lambda użytego styropianu: 0,042 - okna 5 komorowe; U=0,7 - ocieplenie styropianem 15cm na bloczku betonowym
  13. Wszelkie Wasze uwagi/sugestie mile widziane. być może jest jeszcze "coś" na pompie co mógłbym sprawdzić? A zapowietrzenie GZ lub DZ? W GZ bąbelków w rotametrach nie widzę, byż może coś jeszcze mogę sprawdzić? i Jak?
  14. Potwierdzam, 200m2 grzanej powierzchni, pozostałe 80m2 to pomieszczenia nazwijmy to: gospodarcze. Czyli duży garaż, spiżarnia, garderoby
  15. Nie, nie mam takich informacji Sprawdzam te dane, wkrótce dam znać 2x15cm wełny pompa zainstalowana w XII 2011, wprowadziłem się w VI 2012, sezon I 11,5m2; 5m2; 22m2; 4m2; 7m2; 11,5m2; 65m2; 10m2 Podłączony jest kaloryfer pod jedną (oddzielną) wężownicę, natomiast pętla jest zamknięta (powierzchnia niewymieniona powyżej w metrażu przykręconych pętli) Duży garaż, spiżarnia, garderoby uuu, ciężko będzie. Spróbuję, tzn podczas postoju pompy, tuż przed włączeniem, temp w dni 8C na zewn to ok 17C wejście, temp na zewn ok 5 stopni, temp na wejściu ok 12C; podczas pracy (ale to nie początek tylko pewnie po dłuższej chwili) jest ok 3-7 stopni na wejściu (w zależności od temp zewn) Jak powyżej, ciężko dokładnie stwierdzić, ale: podczas postoju pompy, tuż przed włączeniem, temp w dni 8C na zewn to ok 17C na wyjściu (podobnie do wejścia, delta ok 0,2 stopnia); temp na zewn ok 5 stopni, temp na wyjściu ok 12C (podobnie do wejścia, delta ok 0,2 stopnia); podczas pracy (ale to nie początek tylko pewnie po dłuższej chwili) jest ok 0,7-2 stopni na wyjściu (w zależności od temp zewn) Aby otrzymać powrót w okolicach 27-28C, przy starcie pompy temp jest w okolicach nawet 45 stopni, potem maleje i stabilizuje się do ok 32-35 (jeśli to jest to, o co pytasz) ok 27-28C 7/93%, czyli przy pracy 10godz - 0,7godz CWU, 9,3godz CO Proszę w takim razie o pomoc i zebranie moich danych oraz na tej podstawie wyznaczenie moich działań, abym mógł wyeliminować potencjalne "moje" błędy, jak np złe ustawienia na pompie lub złe operowanie przymykaniem/otwieraniem pętli Mała uwaga - obecnie temp pokojowymi steruję za pomocą temp powrotu CO (czyli monitoruje temp w pokojach vs powrót CO) i ewentualnie tutaj nanoszę drobne korekty). Rotametry mają zainstalowane siłowniki, które już wkrótce będą sterowane z czujników pokojowych, ale jak na razie rotametrami "bawię" się manualnie. PYTANIE - czy w moim przypadku opłaca się przymykać pętle w pomieszczeniach mniej lub nieużywanych? czy w I sezonie lepiej mieć włączone na max (czyli 1,8Bar) i wygrzewać? Czy ciśnienie w układzie 1,8Bar nie jest za wysokie? Na mój chłopski rozum - jeśli będzie niższe, wtedy przepływ wody powinien być również wolniejszy, czyli wychładzanie wody CO również wolniejsze? Wczoraj wieczorem pompkę obiegową skorygowałem na bieg I (z II). Zobaczę czy dzisiaj będzie jakakolwiek reakcja systemu Przy wyborze pompy bazowałem na wiedzy instalatorów, a nie jest to firm krzak. Kilka ich instalacji obejrzałem, rozmawiałem również z użytkownikami i wydawało się, że pojęcie mają (jestem z Łodzi, firma instalacyjna z Pomorza) Jaką pompę w takim razie zaproponowałby Pan w moim przypadku? Pytam z ciekawości. Dlatego I sezon jest "zapoznawczy", jeśli w II sytuacja się będzie powtarzała, wtedy będzie nieciekawie... ok, dane zbieram
  16. Temp jest odpowiednia w dzień, krzywa 2,4 i histereza 6 jest jak na razie ok. natomiast (tak jak wspomniałem) w nocy te 22-22,5 stopnia (pomimo, że jest to ta sama temp, którą dom trzyma w dzień) jest za wysoka, jest po prostu za ciepło na komfortowe spanie. Dlatego zdecydowałem się na obniżenie powrotu Co o 3 stopnie i zauważyłem, że temp w nocy spada do 21-21,5 (taka temp jest ok 7 rano po nocy). Czytając wiele postów o wykorzystywaniu taryfy tańszej w nocy i nie grzaniu w dzień wydaje mi się korzystne "jedynie" z punktu widzenia różnicy w cenie kW. Piszę "jedynie" ponieważ zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jest to jeden z najważniejszych wyznaczników. U mnie natomiast sytuacja jest nieco inna - żona przebywa w domu z małym dzieckiem całe dni i jednak temp 22,5-23 w ciągu dnia jest bardzo istotna więc nie mogę sobie pozwolić na przerwę w grzaniu w taryfie droższej. Dlatego też taki kompromis i zmniejszenie ogrzewania jedynie w nocy.
  17. System zainstalowany dokładnie rok temu, wprowadziłem się w VI 2012. Zdaję sobie sprawę, że wilgoć jeszcze występuje, dlatego tak długą pracę dzienną pompy tłumaczę sobie właśnie w taki sposób, aczkolwiek "coś" mi tu jednak nie gra (obym się mylił)
  18. Witam, widzę, że dyskusja wrze, proszę o pomoc w moim temacie, który może być podobny do w/w. Opis problemu w wątku "Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie" Będę wdzięczny za wszelkie konstruktywne opinie
  19. witajcie, Stałem się szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem IVT oraz ogrzewania podłogowego i czytając Wasze wypowiedzi nie znalazłem niestety odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Na wstępie kilka faktów: - powierzchnia grzewcza: ok 200m2 - pompa: IVT HT Plus 9kW - DZ: pionowe odwierty 3 x 70m - Krzywa: 2,4 (histereza 6) - CWU ustawione na 45C (histereza 5) - temp w pokojach utrzymuje się na poziomie 22,5C - ciśnienie w układzie: 1,8Bar - pompa obiegowa na biegu II - niektóre pokoje nieużywane mają przykręcone wężownice do ok 0,5 Bar, w większości są odkręcone do 1,5Bar Napiszcie, jakich jeszcze danych potrzebujecie, aby pomóc w mym cierpieniu Mój problem jest następujący: wydaje mi się, że przy obecnych temperaturach zewnętrznych (5-8C) pompa pracuje zbyt długo na dobę, jest to nawet 11godz! Co sprawdzić, gdzie pogrzebać aby pompa nie działała tak długo. Jeśli temp spadną do -10 wtedy pompa będzie działała 24godz! masakra! Kolejny problem to opcje "tańszej" taryfy - nie chodzi mi o zaprogramowanie aby grzać na max'a w nocy a nie grzać w ogóle w dzień. Moim zdaniem cierpi na tym komfort spania, tzn temp w nocy jest wyższa niż powinna być. Chciałbym w opcji "4" ustawić całkowite wyłączenie grzania CWU (i opcję taką znalazłem) oraz zmniejszyć temp powrotu CO o 3C (i taką opcję również znalazłem), ale... ... tu jest problem - czasami w/w zmiany działają, a czasami nie. I ma to chyba związek z tzw "określeniem początku tygodnia", który charakteryzuje się "wielką" literą. Nie mam pojęcia jaki dzień oznaczyć jako początek, czasami pojawia mi się "Wl" czasami "Wyl" Kiedy te opcje działają poprawnie i jak je ustawić, aby: - każdego dnia w godzinach 22-6 CWU było wyłączone - każdego dnia w godzinach 22-6 temp powrotu CO była o 3C niższa ufff, koniec, z góry dziękuję za porady!
  20. Czyżby nie było nikogo, kto budował tego typu dom? Może chociaż jakieś sugestie co do wykonawcy do którego mógłbym zadzownić?
  21. Witam, Kupno działki właśnie się finalizuje. Co to oznacza? Wszyscy już wiedzą - że już niedługo chcemy zbudować domek Wstyd się przyznać, ale jesteśmy kompletnie zieloni, jeśli chodzi o te sprawy. Marzy nam się następujący domek: ~ 150m2; na dole salon, gabinet, kuchnia, itp; na górze trzy sypialnie, łazienka; garaż Na początku celowaliśmy w dom "pasywny" - niestety ceny w rzeczywistości polskiej są porażające. Kompromisem będzie dom "ciepły/energooszczędny" - jednym z celów jest jak najtańsze "utrzymanie" domu. No i teraz pytanie: jakie firmy z okolic Łodzi polecacie, z jakimi firmami mieliście pozytywne doświadczenia? Oczywiście koszta są istotne, ale ważniejsze jest poprawne i terminowe wykonanie domu pod klucz i wspieranie nas w naszej niewiedzy budowlanej. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!
×
×