wiem jak dział bufor ciepła i domyślam się do czego możesz dążyć... Pewnie chodzi ci o zasadę funkcjonowania podobną do zasobnika warstwowego, ale z powietrzem jest to nierealne. Nawet jak przyjmiesz że powietrze prawie się nie porusza w pomieszczeniu, co jest całkowitą nieprawdą (sprawdź jak ci się zapachy rozchodzą - zapal kadzidełko, papierosa, rozpyl delikatnie w torbie foliowej odświeżacz powietrza i wypuść itp.), to i tak przy Twoich założeniach potrzeba długich kilkunastu godzin na wymianę jednej kubatury. U mnie w domu przy Twoich założeniach wymiana kubatury powietrza zajmie 19,6 godziny! Spać mam tyle, czy powiedzieć żeby się ludzie nie poruszali? Jak żona przejdzie albo dzieci przebiegną, to chyba każdy wtedy czuje ruch powietrza. Mam im zabronić się poruszać, żeby powietrza nie wymieszać? A jak drzwi typowe otwierasz to co się dzieje? Przecież takie wahadło musi wywołać ruch powietrza. Chyba że pozakładamy wszędzie przesuwne i będziemy powoli otwierać, ale to też zaburzy wpadanie powietrza "tylko pod drzwiami" i całkowicie zmiesza powietrze... Tak jak compi napisał - to są herezje. Nie widzą mi się jakoś Wasze pomysły. Mało że mam mieć tylko tyle powietrza żeby przeżyć i się nie zatruć, to jeszcze w domu mam się nie poruszać i starać się nie zakłócić kilkunastogodzinnego, kierunkowego ruchu powietrza. Super - we własnym domu wolny jak ogórek w słoiku...
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
właśnie w tym poście pisałem - myślę że w okolicy 240zł rocznie. W mojej stopce masz moje zużycie prądu. Cały czas piszę z konkretnymi przykładami i kwotami
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja tego też nie rozumiem. Dlatego napisałem o rurze i masce jak w szpitalu. Jak się tak podłączysz to masz bez mieszania. Ja robię zazwyczaj tak że wpada w pomieszczeniach czystych, a wypada w pomieszczeniach brudnych oraz jest tak rozplanowane żeby z części dziennej nie leciało powietrze w stronę części sypialnianej. Smażysz frytki a w sypialni i pokojach dzieciaków nic nie czuć. Mieszania powietrza nie uniknę bo każdy pokój to nie strzykawka i nie mogę najpierw wyssać a potem napuścić. Albo wpada pod sufitem i się miesza i wypada pod drzwiami, albo wpada pod drzwiami i wypada pod sufitem. Nie słyszałem o 100% wymianie bez mieszania. Bliski temu jest jedynie dobry przeciąg w domu
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
pawel_1024 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Część nocna - i korytarz i pokoje w wykładzinach połączone na styk pod drzwiami. U mnie też będzie ze 4 cm... -
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
pawel_1024 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mało z krzesła nie spadłem. Ty próbujesz w domu mieszkać czy podtrzymać funkcje życiowe żeby się nie zatruć dwutlenkiem węgla wydalanym przez siebie samego? To brzmi paradoksalnie po prostu. Sory, ale łzy mi prawie popłynęły... ide na spacer chyba... O tym żeby ktoś z oszczędności chciał balansować na granicy zatrucia zużytym przez siebie powietrzem dawno nie słyszałem... Jak wynajdziesz coś oprócz maski na twarz jak w szpitalu z taką rurą, żeby powietrza wpadającego nie mieszać to daj znać. Chętnie się podłączę pod "rurę". Humor mi poprawiłeś i za to bardzo Ci dziękuję Może to co piszesz to może efekt braku tlenu lub za dużego stężenia dwutlenku, wilgoci oraz tego co wydzielają z siebie meble, wykładziny, praktycznie wszystko co masz w domu...? -
Ja znam inne normy i się nimi kieruję. Takie zwykłe polskie... np. PN-83/B-03430. Jak ktoś chce zawsze może zdławić ile tylko chce lub przykręcić, ale wykonać powinno się zgodnie z obowiązującymi normami. Przy 5m3 na osobę np. w rodzinie 3-4 osobowej nie ma sensu zakładać WM i reku, bo to bez celu i ekonomicznie bez sensu. Przy 5m3/h na osobę ja u mnie bym miał jedną wymianę powietrza po 19,6 godziny, przy czym ono się nie wymieni w 100% tylko zmiesza i wymieni w jakimś procencie. O efektach każdy może sobie sam pomyśleć. Czułbym dość intensywnie nawet wczorajszy obiad. Tak źle nawet żadna WG nie powinna działać. Nie komentuję dalej - szkoda słów... PS. Mój reku wg. twoich założeń obsłużyłby nawet ze 20 mieszkań w bloku, a silnik od wydajnego okapu kuchennego mógłby nawet ze 40 mieszkań obsłużyć. Sukces z pewnością gwarantowany
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To są typoszeregi i widać spręż dyspozycyjny. To przecież nie są biegi i nie mają z nimi nic wspólnego Na biegu pierwszym można chyba ustawić od około 40-50m3/h. Nie chce mi się szukać, bo rozumiem że pytanie było żeby samsunga podważyć, a nie w konkretnym celu?
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bardzo krótkie bo od razu sprostuję. BZDURY NIESTETY OPOWIADASZ, tym bardziej mówiąc że widziałeś. Nie mogłeś widzieć papstów w tak tanim modelu, bo ich tam nie ma. Mają tam swoje własne rozwiązania - silniki prądu przemiennego bez żadnych regulacji i własne wirniki bębnowe. To ma z papstem tyle wspólnego że oba się kręcą. Wydajność wirnika gorsza, zabrudzi się szybko, prądu bierze ze 3 razy tyle, przy obciążeniu wydajność przepływu całkowicie niestabilna. Nadal ktoś uważa że podany Samsung i Tywent to to samo?? Kolejna sprawa, że producent mówi że zimą to cudo zamarznie i koniecznie trzeba stosować nagrzewnicę, którą oczywiście poleca własnej produkcji za 1300zł. I jeszcze to -Tywent nie ma w żadnym reku by-pasu. Można kupić sobie kasety letnie Do tego modelu to kolejny koszt 315 zł. Moje osobiste zdanie: za 2350zł + 1300zł + 315zł mamy słabej wydajności reku, ze słabymi, zużywającymi 3x więcej prądu silnikami (pewnie 0,125kW też mają gdy nie są do instalacji podłączone), taki sobie wymiennik nieodporny na tłuszcze, czyli na wylocie z anemostatów kuchennych doradzałbym filtry założyć) oraz ręczną wymianę kasety letniej ( u mnie automatycznie się włącza by pass i "naprawdę" widziałem to w działaniu i wiem po co on jest. Ja to współczuję tym co się na to rozwiązanie nabiorą... Ale to tylko moje zdanie... Arturo72 i kangaxx - obaj Panowie się przyczyniacie do powstawania całkowicie nieprawdziwych plotek, a dodatkowo mówiąc że "widziałem". To ile macie postów na swoich kontach i te opisy automatyczne "Elita forum" i "Olimp forum -oświecona góra rankingu..." - myślę że do czegoś zobowiązują i chyba nie powinniście mieć takich wpadek i głupot nie pisać i źle nie doradzać... zgadzam się SUSPENSER i tym co powyżej napisał.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Masz rację - pomyliłem się. Faktycznie z wykresu źle sczytałem - podają 225m3 przy 150Pa. Co by nie było mi się to nie podoba... Podobnie z parametrami nominalnymi z tabelki Producent podaje Spreż. nom. 120 Pa i wydajność nom. 300m3, a tymczasem na wykresie 300m3 mamy przy 100Pa.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Myślę że różnice będą, ale nie znam zbytnio tych sprzętów. Widziałeś te papsty osobiście, bo jestem ciekawy, czy faktycznie tam są? Samsung waży 42,5 kg, Tywent 21kg, S ma wymiary 102x100cm, a T 78x73cm, pewnie wymiennik jest podobnej budowy, ale czy dokładnie ten sam i takich samych wymiarów? Ja wątpię. Różnice raczej będą i te 21,5 kg w masie, to raczej nie tylko sterowanie. Najlepsze są parametry Tywenta i wykres. Producent podaje 350m3, sprzedawca na allego zrobił nawet 360 m3, a z wykresu widać że owszem ale przy zerowym sprężu, czyli gdy jest niepodłączony do instalacji. Ale mnie rozbawili, mało z krzesła nie spadłem Przy sprężu typowym, przyjmowanym w instalacjach 150Pa wydajność ma rzędu 180m3/h, czyli połowę :D Jednym słowem waży połowę, kosztuje połowę i jest wydajny jak połowa rekuperatora. To dopiero marketing Może to dla osób, które mają dom 140m2, ale liczony po zewnętrznej stronie ścian na zewnątrz budynku razem z ociepleniem, balkonami i tarasem. Wtedy metraż wewnątrz będzie z 70-80m2 i reku będzie ok
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
GWC żwirowy - skąd odpowiedni żwir
pawel_1024 odpowiedział RP → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no wiesz - im czystszy tym lepszy, ale kamyka po kamyku myć nie musisz Co do ilości zanieczyszczeń -wypełniacza, to jak nie będzie tam wkładki organicznej, to z samego piachu zapach Ci się nie zmieni, a właściwie nie pojawi. Jedynie wydajność spadnie, bo część złoża będzie martwa pod kątem przewiewu... Ważne żeby to były otoczaki - odpowiednie kamienie które z siebie nic nie wydzielają. -
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
pawel_1024 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
...to faktycznie sporo. Nie widzę plusów takiej instalacji i wydawania aż tyle...- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja też mogę wstępnie pompę ciepła dobrać na oko ale po co. Chyba żeby naciągnąć klienta na za małą PC i potem nawciskać mu o potrzebie grzałek w razie czego. I tak trzeba wyliczyć wszystko czarno na białym biorąc pod uwagę oczekiwania inwestora i wszystkie czynniki. Pompa ciepła to nie piec gazowy że można na oko i można niepotrzebnie za duży, albo jak za mały to zmienimy... Przez takich "fachowców" są potem negatywne wypowiedzi o Pompach Ciepła... Robią np. taniej małe pompy ciepła, grzałki się potem sporo włączają, a klient mówi że PC jest do d... bo miało być tanio...
-
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
pawel_1024 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Też mam podcięcia. U mnie w części sypialnianej mam same wykładziny i pod drzwiami również i nie jest źle. Owszem - jak wszystko zatkam to jest ciszej, ale pod drzwiami i tak musi być chociaż z 0,5 cm i całkiem szczelnie nie będzie, no chyba że zrobimy próg jak kiedyś... Ciekawostką jest to że mój kolega jeden ma ściany wewnętrzne z suporeksu, drugi z Porothermu, obaj mają WG i drzwi bez podcięć i mówią że u mnie jest może nawet ciszej niż u nich: może przez wykładziny oraz ściany działowe z ciężkiej Silki. Ściany wewnętrzne specjalnie z tego powodu zrobiłem z Silki, żeby było ciszej. PS. Już kiedyś o tym gdzieś pisałem - jak nie ma za dużych szczelin przy WM to: - wieje pod drzwiami (testowałem - czuć że wieje) - dławimy wydajności wymian poszczególnych pomieszczeń - zwiększamy opory przepływu i zużycie prądu wentylatorów -
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
pawel_1024 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja bym powiedział że może nawet szkoda inwestować w instalację, bo przy 27m3 na godzinę to nic szczególnego w domu nie zmieni. To prawie jak by wentylacji nie było. To jest wystarczające jedynie jak nikogo w domu nie ma, czyli jak np. pojedziesz na urlop. Ja u siebie jak robiłem test wentylacji na minimum (40m3/h), to po 24 godzinach doszliśmy do wniosku że nie jest miło, zapachy są długo i nie mówię o smażeniu, bo to było czuć na drugi dzień, czuć zużyte powietrze w domu i jest chęć uchylania okien bądź przewietrzania... Z jednej strony miałem około 98% odzysku ciepła, z drugiej przy tak małej wymianie i potrzebie otwierania okien, nie robiłbym całej instalacji bo ani komfort anie się nie zwróci. Proste wyliczenie: 27m3x24hx30dnix6m-cy=116640m3. Podgrzejmy to średnio o 25 stopni, co jest zawyżoną wartością, ale co tam. To daje zużycie 997,3 kWh, to grzejąc zwykłym prądem w II taryfie (1kWh z ostatniego mojego rachunku (mazowieckie, elektrownia Żyrardów) taryfa II brutto = 0,3373 zł; taryfa I brutto = 0,6870zł) da nam 336zł brutto rocznie. Po ilu latach zwróci się ta instalacja przy takiej wydajności? Ja chyba bym wolał okna otwierać. Jeżeli gdzieś się mylę to proszę - poprawcie mnie, bo nie ma ludzi nieomylnych, a ja tego nie liczę jak w projekcie tylko ręcznie na kolanie. U mnie wentylacja chodzi normalnie na około 160m3/h, jak śpimy i nas nie ma to około 80m3. Wtedy średnio będzie ze 120m3/h i przy powyższych zawyżonych założeniach, byłoby prądem z II taryfy 1494 zł. Po to właśnie mam reku - żeby z tego zaoszczędzić ile się da Zobaczymy później o ile się zwiększy wydajność i jakie będą temperatury Orko - Ty ten piec 24kW masz głownie chyba do CWU, bo po parametrach to dom masz chyba już właściwie pasywny?? -
Już piszę jak "podgrzałem" owe powietrze o 80%, a właściwie samo się podgrzało na wymienniku w rekuperatorze. Nie wiem czemu ale Ty akurat nie chcesz tego zrozumieć. Rozdzielmy rekuperator na dwa urządzenia w jednym. 1.Wentylatory żeby była wymuszona wentylacja czyli WM, oraz 2. Wymiennik cieplny (u mnie przeciwprądowy, ale są jeszcze krzyżowe, obrotowe i inne). 1 odpowiada za komfort braku potrzeby otwierania okien. Masz zużycie prądu powiedzmy na poziomie 200zł rocznie i dom się sam wentyluje. Masz ciągle świeże powietrze i tyle. Zero oszczędności w porównaniu z WG. 2. odpowiada za oszczędności i komfort tego że świeże powietrze wpadające masz o temperaturze niewiele niższej od temperatury w domu, czyli wpada ciepłe powietrze w zimne dni, oraz chłodne w upalne dni. Dodatkowy opór powietrza to przyjmijmy 40zł do tych 200zł liczonych przy 1. Są dwie możliwości: można zrobić samą wentylację mechaniczną lub wentylację mechaniczną z rekuperacją. Wszyscy robią z powyższych powodów właściwie zawsze WM z rekuperacją, tym bardziej że rekuperatorów jest mnóstwo na rynku. Na zewnątrz w chwili obecnej mam około 8 stopni. Przy reku mam 4 czujniki temp. podaję wartości poniżej: - powietrze z czerpni (przed wymiennikiem rekuperatora) - 8,5 stopnia - powietrze wlatujące do pomieszczeń (za wymiennikiem rekuperatora) - 20,3 stopnia - powietrze wylatujące z pomieszczeń (przed wymiennikiem rekuperatora) - 21,5 stopnia - powietrze do wyrzutni (za wymiennikiem rekuperatora) - 12,3 stopnia Jak przełączam z czerpni na GWC to mam odpowiednio 12,3; 20,8; 21,5; 13,9. Na stronie 10, post #191 pisałem o temp. z GWC przy temp. na zewnątrz minus 2 stopnie. Mam nadzieję że widzisz teraz różnicę, że podgrzewam powietrze wlatujące tym wylatującym i powietrze wpadające jest "chłodniejsze" tylko o 1,2 stopnia, więc nie jest zimne. Zatem podgrzewam powietrze poprzez CO tylko o 1,2 stopnia a nie o 13 stopni. W skali roku w zależności od rekuperatora oraz systemu ogrzewania, można zaoszczędzić różnie - od 700 do nawet i ponad 2 tysięcy złotych. Co by nie było - komfort + wymierne oszczędności. Koszty z mojej stopki nie wzięły się takie przypadkiem. W domu wszystkie urządzenia i decyzje projektowe trzeba odpowiednio zoptymalizować pod kątem wybranego projektu domu oraz oczekiwań i potrzeb użytkowników.
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
powietrze to nie telewizor lub szafka. Jak ty chcesz dokonać wymiany z innego pomieszczenia? albo wstawisz wentylator w drzwi, albo tam otworzysz szeroko okno i będzie po nogach chłodem wiało. Rozwiń temat, bo kupy się nie trzyma... Byłem nie raz na imprazeie/imieninach gdzie ktoś tak robił i poza nim jednym przekonanym że jest lepiej nikt z gości nie był zadowolony, a wręcz zniesmaczony, bo co wtedy powiesz właścicielowi? Zrób coś normalnego bo jest duszno ? Na czymkolwiek, na haczyku, wieszaku rurkowym - bez znaczenia. Fakt że lepiej schną zimą bo powietrze suchsze. Zimą po kilku godzinach znowu można się wycierać, a dodatkowo nie ma już dziwnego zapachu jak przy wentylacji grawitacyjnej. Domowników mam kilkoro, a drabinek ile w łazience powiesisz? Jedną czy kilka?
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja bym nie porównywał Tywentu i Samsunga. Widać nawet po cenie że to nie to samo... Porównajcie proszę chociaż różne parametry: - wymienniki - sprawności przy takiej samej wymianie - silniki (producent, AC lub DC itp.) - obudowy i ocieplenie - hałas - przystosowanie do GWC, nagrzewnice, możliwość podłączenia do okapu itp. Te dwa zdecydowanie nie takie same i nie różnią się tylko ceną Wystarczy poczytać karty katalogowe chociaż wiedzcie że "papier przyjmie wszystko". ...nie można komuś polecać fiacika 126p i mówić że to taki sam samochód i też jeździ a ile tańszy
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Idziesz Piotrze w zaparte jak polityk dosłownie. Założenie dobre ale tylko bez rekuperatora, czyli w opcji której nikt nie stosuje tak samo jak nikt nie kupuje nowego auta bez klimy. Gdy masz reku i odzysk ciepła np. na poziomie nawet tylko 80%, to u Ciebie pizga po nogach zimnem z dworu od okien i grzejesz w 100% to zimne powietrze, natomiast z rekuperatora by wpadało chłodniejsze powietrze, zwykle od sufitu mieszając się z najcieplejszym w pomieszczeniu i grzejesz je tylko w 20%. Wybiórcza ta Twoja logika To napisz jak regulujesz ją przy minus 25 stopniach oraz gdy wieczorem bardzo wieje. Co robisz? Ustawiasz budzik co kilka godzin i wstajesz i regulujesz? zamykasz i otwierasz? wietrzysz wtedy te 30 minut? Napisz choć raz konkretnie co wtedy robisz a nie politycznie znowu o niczym lub odpowiadając tylko na wyrwane z kontekstu częsci zdań Piotrze - to po co ta cała dyskusja? Przecież wiadomo że można. Tego nikt nie neguje. Dyskusja się toczy o warunki mieszkania i komfort. W ziemiance jak będziesz wietrzył co chwilę to też nie zatęchnie i da się "żyć". Ludzie chyba nie po to budują domy żeby z siebie robić palacza na etacie, tylko palić kiedy ma się na to ochotę - dla przyjemności; chyba nie po to budują żeby musieć non-stop wietrzyć z przymusu, bo jak nie jesteś palaczem, to chociaż "otwieraczem" okien - też na etacie. Otwieranie okien jest fajne zależnie od chęci i nie z przymusu. Jedni wolą częściej, drudzy rzadziej, ale nie znam nikogo kto niezależnie od pogody i dnia i nocy - lubi wietrzyć i rozszczelniać. Poza tym kiedy ludzie wietrzą i po co? Czy aby nie w większości przypadkiem jak czują dyskomfort? Nie wtedy, kiedy czują że jest nie taki zapach jak potrzeba lub zaduch? Dla przyjemności w minus 20 wystawisz rodzinę lub gości do innego pomieszczenia, bo tu będziesz wietrzył?? Twoje zdanie na ten temat tłumaczy fakt że sam masz kilka kominków oraz chyba bardziej to że jesteś kominkarzem, więc nie będziesz podcinał gałęzi na której siedzisz. Kominki tańsze i lepiej się sprzedające nie mogą współpracować z WM. Stąd mój wniosek że musi ci się mieszkać komfortowo z kilkoma kominkami i musi otwieranie okien nie być dla Ciebie dyskomfortem. Tak samo pizgania nie zauważysz, ale czy goście na imprezie nie zauważą czy okno otworzysz na 30 minut, to już nie jestem taki pewny, a szczególnie w duży mróz. Tak, tak... wszyscy mają rozszczelnione lub pootwierane okna, w minus 20 słuchają przyrody a o dyskomforcie to nigdy nic nie słyszeli. Wietrzą bo lubią chodzić po domu i otwierać okna. Grzejniki drabinkowe do łazienek tez kupują bo lubią drabinki, a nie dlatego że nie schną ręczniki lub żeby nie śmierdziały. Pewnie o tym nikt nigdy nie słyszał z twoich klientów. PS. Czemu nie napiszesz że jak ich nie ma w domu, to sąsiad napali i przewietrzy, bo dla niego to też nie dyskomfort? Przecież to też możliwe i możesz mieć takiego sąsiada
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A propos wydajności wentylacji, u mnie w tej chwili (godzina 0:24): temp na zewnątrz -2 temp po żwirowym GWC 13,3 temp nawiewu do domu 20,7 temp wywiewu z domu 21,5 temp wylotu z domu 15,2
- 315 odpowiedzi
-
- domu
- mechanicznej?
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A propos wydajności wentylacji, u mnie w tej chwili (godzina 0:24): temp na zewnątrz -2 temp po żwirowym GWC 13,3 temp nawiewu do domu 20,7 temp wywiewu z domu 21,5 temp wylotu z domu 15,2
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
projekt M36 SPOKOJNA PRZYSTAŃ
pawel_1024 odpowiedział bosman1979 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
To nie ten wątek, więc nie będę się rozpisywał. Nie zamierzam negować także Pańskich kosztów, bo skoro takie były no to były. Doświadczenia widzę że ma Pan nie najlepsze. Można wykonać podobną instalację oraz wysterować tak, żeby działała na maksa ekonomicznie i lub też nie. Rozrzut kosztów energii może być nawet x3. Przy poprawnie wykonanej instalacji, dolnym źródle, dobrze dobranej pompie ciepła i dobrze zrobionej podłogówce oraz wysterowaniu żeby pracowała w II taryfie i nie włączała żadnych grzałek (bo to bez sensu), można bez problemu uzyskać COP około 4,0, a dla CWU - COP około 3,2. Prosta kalkulacja porównania do gazu ziemnego, bo nie wiem czego Pan uzywa: 1kWh z ostatniego mojego rachunku (mazowieckie, elektrownia Żyrardów) taryfa II brutto = 0,3373 zł; taryfa I brutto = 0,6870zł. Przy COP 4 realny koszt uzyskania 1kWh energii do CO to zaledwie 0,0843zł, do CWU przy COP 3,2 koszt uzyskania 1kWh energii do CO to zaledwie 0,1054zł. Gaz - mam tylko w ogrodzeniu, więc koszt biorę np. z http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/gaz-ziemny-czy-gaz-plynny-jakie-ogrzewanie-domu-jest-tansze-porownanie,26_8670.html , czyli 1m3 gazu = 2,40zł. Z 1m3 gazu otrzymamy około 9kWh, czyli koszt 1kWh energii 0,2666 zł i przy kotle kondensacyjnym i podłogówce mamy realny koszt uzyskania energii do CO 1kWh= 0,2491zł. Przyjmuję wartości maksymalne do uzyskania przy sprawności 107%. Porównanie: 0,2491 : 0,0843 = 2,95, czyli PC grzeje prawie 3 x taniej CO i 0,2491 : 0.1054 = 2,36, czyli PC grzeje 2,3 raza taniej CWU. Dom ociepliłem bardzo dobrze, zero mostków termicznych, rekuperator i GWC itd, lecz co by nie było - zamiast 720zł (CO) + 370zł(CWU) wydałbym na gaz ziemny przy kotle kondensacyjnym 2997zł. Oszczędności roczne 1907zł. A ile bym wydał przy gorszym ociepleniu?? Współczynniki 2,95 i 2,36 są stałe. Jak na PC ktoś wyda 2500zł na sezon to na gaz około 6875zł przy tych samych założeniach. Różnica to bagatela 4375zł rocznie!!! Podkreślę po raz kolejny - Im droższe porównywane do Pompy Ciepła ogrzewanie, tym większa różnica. Nic więcej. Wyliczenia są poparte zapłaconymi rachunkami.- 3 194 odpowiedzi
-
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
-
projekt M36 SPOKOJNA PRZYSTAŃ
pawel_1024 odpowiedział bosman1979 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
u mnie też było 25x25cm. Dla projektantów było ok, kierownika budowy ok, wszystkich ok. Myślę że goście od dachu niech się zajmą dachem i nie poprawiają innych. Na pewno wszystko jest ok.- 3 194 odpowiedzi
-
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
-
Pomylić się podczas montażu pompy ciepła można, jak przy montażu czegokolwiek, lecz tylko przy drobiazgach i do końca samego montażu należy je usunąć, zanim się cały system przekaże inwestorowi. Inwestor wtedy może nie wiedzieć nawet o takich błędach i nie ponosi żadnego kosztu. Pomyłek grubych być nie może. Nie może być źle wykonane lub źle dobrane dolne źródło lub źle dobrana pompa. Instalacja musi być wykonana dla uzyskania jak największych oszczędności dla inwestora i ekonomicznie oraz ma spełniać jego oczekiwania odnośnie temperatur oraz temperatury, ilości i dostępności ciepłej wody. Powinna być wykonana próba działania, regulacje i szkolenie inwestora z eksploatacji. Potem ma to działać i być bezobsługowe
-
Grupa nadarzyńsko - grodziska
pawel_1024 odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics