  1. Chodzi o rodzaj przewodów jakie są układane obok siebie. W zależności co układasz wymagane są odpowiednie odległości. A w zasadzie powinno być wymagane. W naszym pięknym kraju część starych norm już nie obowiązuje, nowych nie ma, a PKN ma to wiadomo gdzie... Ta odległość, którą podałem wynika z normy SEP i jest wskazaniem jak być powinno, choć mocy urzędowej nie ma.
  2. W Twoim przypadku co do odległości pomiędzy WLZetem, a zailaniem bramy i domofonu wystarczy 5cm odległości poziomej (SEP-E 004). Ważne żeby trasa była prowadzona na gł. 70cm, kabel w obsypce piaskowej, a 20 cm nad przewodami pas niebieskiej folii (ale zakładam, że Twój elektryk o tym wie)
  3. Arota weź dwuściennego, w środku jest gładki i idzie jak po maśle. Dla dwóch osób przepchnięcie pilota, zamocowanie przewodu i przewleczenie go to max. 10 min. Weź średnicę 32 mm( jak lubisz rozmach to 40
  4. Taki budynek jest lekki i raczej nie będzie "osiadał". Trzeba zadbać o prawidłowe wykonanie fundamentów + prawidłowe zagęszczenie warstwami, ale to chyba niezależnie czy budujemy w jeden sezon czy w dwa
  5. RHDPE za metr ok. 5-6 zł netto za: 32mm średnicy, 3 mm ścianka. Arot pewnie tańszy, ale podpuścić sąsiada by spróbował przeciąć RHDPE szpadlem - bezcenne Na poważnie: nowe pomysły, co można dociągnąć do bramy, pojawią się zaraz po ułożeniu kostki i zakorzenieniu trawnika. BTW - kto 10 lat temu przewidywał, że automatyka przy bramach wjazdowych to będzie standard? Lepiej od razu arota czy inną rurę zakopać i za pięć lat nie przezywać. Nie będę się chwalił ile takich badziewi pozakopywałem u siebie, bo to chyba już jest zboczenie zawodowe i wstyd się przyznawać
  6. Rozwiązanie, może nie najtańsze, ale najbardziej uniwersalne: ja rozłożyłem rurę osłonową PE-HD od miejsca przyszłej bramy do budynku (bezpośrednio pod skrzynkę). Plusy: przeciągniesz rurą co będziesz chciał, teraz i w przyszłości oraz przewody będą praktycznie nie do uszkodzenia Minus: cena i ciężko dostać taką rurę w małych odcinkach. Tu masz linka (niekoniecznie musi to być rehau:) http://www.rehau.pl/321924FC2F2495A6C12570BA0067644B.shtml
  7. Tak, chyba że ktoś lubi być "bliżej natury" . Dobrze gdyby była zapewniona ciągłość izolacji przeciwwilgociowej na połączeniu ze ścianami fundamentowymi.
  8. Wielki magu, uchyl rąbka tajemnicy nam śmiertelnikom. Niech Twoje słowa sprawią, że i nasze auta zalśnią czystością Mam pianownicę + do tego jakiś środek karchera, ale nie powaliło mnie specjalnie jego działanie. Może trzeba zacząć myć auto częściej niż raz na kwartał?
  9. Chudziak cieniuśki, a piach z gliną na podsypkę to chyba średni pomysł Jeśli w budynku przez kilka dni były temp. ujemne to glina "sobie urosła" i chudziak nie miał nic do gadania.
  10. A nie prościej jakiś zasilacz impulsowy 12V. W hurtowniach elektrycznych ok. 40-50 zł, kombinowania dużo mniej i dodatkowo wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Jak napisali przedmówcy, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe w czasie zwarć to większe jest przy napięciu 12V. Prądy ok. 20 razy większe niż przy 230V - niepewny styk lub zaśniedziała końcówka i grzałka gotowa.
  11. Mam dokładnie tą myjkę, ale do tej pory dane mi było użyć jej tylko raz - jesienią zeszłego roku. Ciężko mi coś dokładnie napisać. Na plus można zaliczyć wagę urządzenia - znaczy się na materiale na silnik nie oszczędzali . Natomiast już po kupnie znalazłem model z pompą mosiężną (ten ma aluminiową), o ile dobrze pamiętam, 100-150 zł więcej. To chyba ta o której pisałeś, że już nie produkują. Szukałem teraz na Allegro ale nic nie znalazłem. Podsumowując: porównując do urządzeń za 400-500 zł ( z takimi miałem do czynienia) bez porównania większe ciśnienie. Jak się ma do innych myjek za podobną kasę - niestety nie wiem.
  12. Kabel 5x10mm2 (lub 5x16 - ale to chyba trochę dużo jak na domek) to kabel zasilający. Bednarka to płaskownik stalowy, ocynkowany (szerokość 25 lub 40 mm- dostarczany w kręgach. W zależności od układu sieci i zwyczajów ZE jeden z 5 przewodów (właśnie ten żółto-zielony - w skrócie PE) będziesz miał uziemiony po stronie energetyki lub nie. Niezależnie od tego wykonuje się uziom fundamentowy (uziemieniem jest stopa fundamentowa) lub otok (zakopuje się bednarkę - zazwyczaj dookoła domku). Z obu uziomów "na wierzch" wystawiamy kawałek bednarki. I do tego kawałka podłączamy PE dopływu i wszystkie PE z pozostałych obwodów. Służy to odprowadzeniu ew. niechcianych ładunków do ziemi. Koniec off topicu - na forum wypowiadali się mądrzejsi i jak poszukasz to będzie lektura na parę zimowych wieczorów
  13. Bednarka doprowadzana w okolice rozdzielnicy służy do zrobienia głównej szyny wyrównawczej (w skrócie GSW). Elektryk będzie tam podłączał całe mnóstwo zółto-zielonych przewodów W kotłowni bednarka mogła się znaleźć z 2 powodów: albo jako miejscowa szyna wyrównawcza (choć nie posądzam projektanta o taką nadgorliwość), albo gdzieś w pobliżu planowana jest rozdzielnica.
  14. Też się buduję w Sławkowie i chętnie bym się podzielił, tylko że u mnie robi firma. Tych dwóch "wolnych strzelców", z jakimi miałem styczność, nie podrzuciłbym nawet wrogowi Jeden w pierwszy dzień przyszedł taki nachlany, ze zabijał się o własne nogi. Drugi o roboczej nazwie "Mister Pianka" - na pytanie o niedomurowane spoiny, czy inne puste przestrzenie miał zawsze gotową odpowiedź. Zgadnijcie jaką
  15. Też się buduję w Sławkowie i chętnie bym się podzielił, tylko że u mnie robi firma. Tych dwóch "wolnych strzelców", z jakimi miałem styczność, nie podrzuciłbym nawet wrogowi Jeden w pierwszy dzień przyszedł taki nachlany, ze zabijał się o własne nogi. Drugi o roboczej nazwie "Mister Pianka" - na pytanie o niedomurowane spoiny, czy inne puste przestrzenie miał zawsze gotową odpowiedź. Zgadnijcie jaką
  16. To i ja się ogłoszę: 1.Stemple w ilości ok. 200 szt. grube, dł. 2,7-3 metry. Loco Sławków 2. Chętnie kupię ziemię (taką czarną, do ogródka:). Przewidywany termin: kwiecień, maj. Lokalizacja j.w. 3. Ekipą dobrą, myślącą i niepijącą mogę się podzielić, ale dopiero od maja - jak u mnie skończą. Co do taniości to ciężko mi się wypowiedzieć, bo to kwestia umowna, ale zawsze podobało mi się powiedzonko: Z opcji: szybko,tanio,dobrze - wybierz dwie
  17. To i ja się ogłoszę: 1.Stemple w ilości ok. 200 szt. grube, dł. 2,7-3 metry. Loco Sławków 2. Chętnie kupię ziemię (taką czarną, do ogródka:). Przewidywany termin: kwiecień, maj. Lokalizacja j.w. 3. Ekipą dobrą, myślącą i niepijącą mogę się podzielić, ale dopiero od maja - jak u mnie skończą. Co do taniości to ciężko mi się wypowiedzieć, bo to kwestia umowna, ale zawsze podobało mi się powiedzonko: Z opcji: szybko,tanio,dobrze - wybierz dwie
  18. Gniazdo na zewnątrz budynku, zależy jeszcze jak usytuowane, IP44 może być trochę słabe. Z gniazd nietechnicznych z większym stopniem ochrony osobiście znam Legranda Plexo i Hagera Sintra. Oba IP55. Może się przydać jak się ktoś zapędzi w podlewaniu ogródka.
  19. papachot rzeczywiście podejrzany Ale muszę napisać podobnie jak on Od listopada jestem posiadaczem THERMO 80 - faktycznie różnica w cenie między 68mm a 80mm + pakiet 3-szybowy nie była wielka. Okna w kolorze teak, drewno sosna. Okna wyglądają na solidne, a jak się będą sprawować w użytkowaniu czas pokaże. Mnie zachwycają drzwi tarasowe - dwuskrzydłowe, otwierane, z niskim progiem - jak palę w kozie, siadam naprzeciw i kontempluję widoki [/b]
  20. Nie słuchaj bzdur. Standardowa stawka to może być za monataż osprzętu w rozdzielnicy lub gniazd. Przyłącze za każdym razem wygląda inaczej więc standartowy cennik chyba nie w tym przypadku. Jest chyba różnica czy ułożyć 10m YKY4x6 czy 200m 5x120, w gotowym wykopie czy kopać, tylko w piasku czy jeszcze w arocie. IMHO za drogo chyba, że są dodatkowe trudności o których nie napisałeś lub nie wiesz.
  21. Wszystko zależy od rejonu, w Sosnowcu pomiar izolacji jest wymagany (zresztą bardzo słusznie). Cena za ułożenie kabla, pomiar i podpięcie trochę kosmiczna. Chyba, że kabel to 4x120 i ma ze 100 metrów
  22. tomzly

    INSTALACJA 3 FAZOWA

    Zazwyczaj dopływ realizowany jest jednym kablem 4-żyłowym, 3 żyły fazowe L1, L2, L3 i jedna neutralna N. Wyjście z licznika też tymi 4 przewodami. Za licznikiem często N jest dodatkowo uziemiany i dzielony na N i ochronny PE (to chyba ten 5 przewód o który pytałeś). Przy liczniku to bez zgłoszenia popartego uprawnieniami to ja bym nie grzebał - "plomba" może trochę kosztować .
  23. tomzly

    INSTALACJA 3 FAZOWA

    Zazwyczaj dopływ realizowany jest jednym kablem 4-żyłowym, 3 żyły fazowe L1, L2, L3 i jedna neutralna N. Wyjście z licznika też tymi 4 przewodami. Za licznikiem często N jest dodatkowo uziemiany i dzielony na N i ochronny PE (to chyba ten 5 przewód o który pytałeś). Przy liczniku to bez zgłoszenia popartego uprawnieniami to ja bym nie grzebał - "plomba" może trochę kosztować.
  24. Łooo Jezuuuu, a ja się z silki pobudowałem
  25. tomzly

    Przyłącze kanalizacji

    Ja jestem świeżo po wykonaniu przyłącza, bo stałem się jego szczęśliwym posiadaczem 10 dni temu. Niby uzgodnienie zajęcia pasa miało być, ale w wodociągach machnęli na to ręką. Najlepiej porozmawiać z kierownikiem odpowiedzialnym za pracę w terenie, niż z panią "papierkową". Niby przyłącze w pasie przydrogowym, ale koparka jak najbardziej 1 pas zajmowała. I do tego moja droga to nie jakaś boczna, tylko jakby nie było powiatowa Wszystko zależy od ludzi.
×
×