  1. netmax

    Altherma DAIKIN

    Witam, Mijają już prawie 3 lata od uruchomienia Daikin Altherma LT moc 7.4kW i prawdopodobnie padła sprężarka (tak przynajmniej powiedział mi serwis Daikin-a po wizycie: czekam na części z Belgii: sprężarka + kolektpr). Po wymianie i tak martwi mnie liczba uruchomień: od grudnia 2014 do dzisiaj mam: - ogółem (12/2014-10/2017), sprężarka 8977 godzin (19858 uruchomień). Czy ktoś jest mi w stanie odpłatnie to zdiagnozować i przywrócić normalne funkcjonowanie tej pompy - po wymianie częsci? (nie mam już siły).
  2. netmax

    Altherma DAIKIN

    Witam ponownie, U mnie ciekawostka - po zmianie ustawień C.O. na programator pogody, jednostka zewn. przestała zamarzać - ale to może, że teraz jest 3-5 stopnie? Dzisiaj wyłączyłem całkowicie BUH (mowa o "TYP Pracy - LIMIT"). Przyszło do podgrzania wg harmonogramu CWU do 55C, przez cały dzień pracy max dogrzawała do 48C (wbudowane 280l) i przez to nie poszło NIC na C.O. (to był taki test mocy). Pytanie: czy powinno dogrzać do tych 55C bez wspomagania BUH? (dzisiaj było około 5C). Pytanie: nie pokazuje mi aktualnej ilości włączeń sprężarki (dopiero po restarcie prądowym - zmienia się wartość, ale tylko dla całości. W ujęciu np listopad - wartość się w ogóle nie zmienia). Błąd w oprogramowaniu? Krystian
  3. netmax

    Altherma DAIKIN

    Mówimy o C.O.? Sztywno 22 stopnie, w godzinach 4-11 oraz 15-22. Do tego czujki temp. w każdym pomieszczeniu + elektrozawory na pętlach (wyłącza daną pętlę przy 22C). Krystian
  4. netmax

    Altherma DAIKIN

    Hmm, u mnie chyba cos dalej nie poprawnie mi pokazuje: - październik, sprężarka 266 godzin (149 uruchomień) - listopad, sprężarka 266 godzin (149 uruchomień) - tak, pokazuje mi to samo co dla października - ogółem (2 lata), sprężarka 6320 godzin (14069 uruchomień). Czyli rozumiem, że mam sie martwić:/. Spróbuje jeszcze porozmawiać z Clarnetem:)
  5. netmax

    Altherma DAIKIN

    Witam Panowie, Prosba o pomoc...Niestety po 2 latach moja pompa Daikina wariuje: - nie odszrania się - co 4-8 minut wyskakuje kod błędu 89-2 (czyli zamarzniecie wymiennika ciepła). - w poprzednich latach nie mialem problemu na wyjsciu 32C (przy delta 3stopnie), teraz max. 27C na wyjsciu. - tak wariuje moja pompa: https://www.youtube.com/watch?v=BMZ4Oo9sZNw ciśnienie pokazuje: 1.2bara Pytanie: - czy to rozszczelnienie instalacji czynnika? - prośba o kontakt na sprawdzony serwis z okolic Rybnika (slask) - oczywiście sprawa pilna, jestem prawie, że bez ogrzewania:/. Czyli: sprawdzenie instalacji, przywrócenie optymalnych ustawień etc. Wiem jest szczyt sezonu i wszyscy mają problem z terminami, ale u mnie to sprawa pilna:/ Dzieki z góry. Krystian P.S. Przy okazji postów wyżej - jak sprawdzić ilość załączeń pompy?
  6. Oki i na tym pozostańmy...widziecie...dowiedziałem się czegoś nowego, zdjęcia mnie nic nie kosztowały. Faktycznie kolory działały na psychikę... Dzieki za info. Pomyślę, co dalej:) Krystian
  7. To pierwszy etap... zdjęcia były za darmo, a za analiza firmy trzeba z 1,5tys zapłacić. Jeżeli bedzie trzeba to taką analizę zlecę, ale zacząłem od postu na forum - to mnie nic nie kosztuje. Krystian
  8. Witam, ja nowy w tym dziale:): Szukam (najlepiej z terenu Śląska): - projektanta ogrodów/aranżacji wszystkiego poza domem - wykonawców później tej aranżacji Moze to być firma która wykonuje to kompleksowo. Szukam takze: - sprawdzonej firmy od sprzedaży/ułożenia kostki brukowej (mam tego z okolo 180m2 do położenia) - sprawdzonej firmy ktora wykonuje ogrodzenia w takiej tonacji: http://eurofence.pl/produkty/horizon...iowe-drewniane Dzieki z góry za info. Krystian
  9. Szukam: - projektanta ogrodów/aranżacji wszystkiego poza domem:) - wykonawców później tej aranżacji Moze to być firma która wykonuje to kompleksowo. Szukam takze: - sprawdzonej firmy od sprzedaży/ułożenia kostki brukowej (mam tego z okolo 180m2 do położenia) - sprawdzonej firmy ktora wykonuje ogrodzenia w takiej tonacji: http://eurofence.pl/produkty/horizon-wood-nowoczesne-ogrodzenia-aluminiowe-drewniane Dzieki z góry za info. Krystian
  10. Z czystym sumieniem - jak coś to mogę zdjecia wrzucic: Mariusz O. tel. 604 828 582 Pzdr Krystian
  11. Oki, kolejny temat: Kolejne okno w sypialni, zamówilismy: http://xbest.pl/download/dom/MB86.jpg zdjecia termiczne: http://xbest.pl/download/dom/IR_30.jpg zdjecia okna: http://xbest.pl/download/dom/MB86_syp.jpg Także lipa? Czy w normie? Jak myślicie? Krystian
  12. Brzmi poważnie, wysyłam maila do Aluprofu (jestem z nimi w kontakcie) oraz firmy która mi te okna wstawiała. P.S. Najważniejsze: da się to poprawić? Pytanie na ile da się to poprawić? P.S. Widok od środka (po lewej czynne strona, po prawej bierna/fix) - to zdjęcia z podniesionymi roletami: http://xbest.pl/download/dom/IR_55.jpg http://xbest.pl/download/dom/IR_56.jpg tego okna: http://xbest.pl/download/dom/205343.jpg Dzieki wielkie. Krystian
  13. Przekrój był brany ze strony Alufprofu, ja w umowie mam szyby: Szyby: 6/18/4/18/6 ug=0,5. Krystian
  14. To co mialem w telefonie: http://xbest.pl/download/dom/image4.jpg http://xbest.pl/download/dom/image5.jpg http://xbest.pl/download/dom/image9.jpg Krystian
  15. Nie, niestety żonie zleciłem wybór okien;). Teraz wiem, że jeden z ważniejszych punktów w domu - jeżeli chodzi o straty ciepła. P.S. Nie do końca zgodzę się, że góra jaśniej swieci. Po prostu tam jest profil, który jest nagrzewany bardziej niż szyba - na zdjęciu jest po prostu jaśniejszy. (tak mi się wydaje) Krystian
  16. Tutaj jest przekrój poziomy tych HS-ów: http://architekci.aluprof.eu/UserFiles/Systemy/okienno_drzwiowe/MB77HS/przekroje_ST/MB-77HSST-16.jpg W sumie, nie powinno "wiać", a jednak coś jest nie tak:/. Muszę sprawdzić, czy tak to wygląda jak a schemacie. Krystian
  17. Czemu dotyczą fixa? Lewa strona to fix (bardziej wysunięta na zewnątrz) Prawa strona jest ruchoma (jest bardziej do środka salonu). Ciepło wypada z salonu i wpada nagrzewając ruchome prawe skrzydło. Da się zrobić przez styk pomiędzy lewą a prawą stroną bardziej ciasną? P.S. Te 3 zdjęcia z kamery - to jest jedno i to samo miejsce Z dołu jest zrobione tylko 1 zdjęcie. Krystian
  18. Witam, Zakupiliśmy/zamówiliśmy okno o takich parametrach: http://xbest.pl/download/dom/zam.png Jedno krótkie pytanie: czy HS + aluminium tak powinno się zachowywać?: http://xbest.pl/download/dom/HS.jpg Proszę sobie powiększyć zdjęcia - aby zobaczyć temp z kamery term. na zdjęciu. Czy mi się wydaję, czy HS faktycznie za dużo traci ciepła? Czy to wina samego HS-a, czy można to jeszcze wyregulować/podciągnąć? Pytam, bo pompa ciepła chodzi na styku, a w salonie troszkę jest chłodniej niż w innych pomieszczeniach o około 1,5 stopnia. Dzięki z góry za informację i uwagi. Krystian
  19. Hmm, pytanie: ja wyłączyłem całkowicie Grzałkę - czy to może być przyczyną? (w ustawieniach mam wyłączone). Na priv dostalem info o kogoś, gdzie majac 150m2 do grzania ma defrost na Daikinie Atherma co 30min, wiec bardzo podobnie. Czy ktoś może pomóc z konfiguracją? Może coś z opcją tej grzałki (mam 6kW oraz 9kW). Może coś z opcją samego ustawienia deforstu? Dzieki z gory za pomoc. Krystian
  20. Ten film co pokazałem to jest dokładnie moment przed włączeniem się defrostu. Nie wiem czy to odpowiednie zlodowacenia jednostki, czy może troszke faktycznie wlacza sie za wczesnie. Ktos moze to potwierdzić/wyjaśnić? Może ktoś ma zdjecia/film jak wyglada zlodowanie przed defrostem?
  21. Dzieki P. Andrzeju. Nie pokoju nie ma, jedynie zastanawiają mnie te częste defrosty....czy ma Pan podejrzenie co może byc? Może jak piszę Vld ponizej? Ustawienia defrostu? Nie widzę jakiej pozycji w ustawieniach Instalatora...no chyba, że się myle. Dzieki za info. Krystian
  22. Rozpuściłem 2h temu i powoli znowu robi się ten lodowaty "kołnierz" na dole. Wilgotność aktualna podają w okolicach 60% dla Rybnika. Co daje?...odmarza jednostkę i znowu startuje ...rozpędzając temp zasilania do około 32C i ....defrost...i tak co 20min. Dodam, ze mam troszkę strat ciepła przez okna (za zawiasach) - do regulacji okna. pompa może nie wyrabia, ale czy to przyczyna takich ciągłych defrostow? W domu jest ciagle okolo 21.5-22, ale jednostka chodzi 20h/24h. (zuzycie około 2kW/h). Za ostatnie 18dni (było około 18kW/dzień) Dzieki z gory za pomoc.
  23. Oki rozpuszczę sopel. Dodam, że jeżeli mamy -7, i jesteśmy przed defrostem, to czujnik temp przy jednostce zewnętrznej skacze do -10 (ale to pewnie nie ma żadnego znaczenia. P.S. Co jezeli moze byc powodem takiego szybkiego defrostu:(
  24. Oto filmik: http://youtu.be/JuDj7QtjAZI Pzdr Krystian
  25. Tak, defrost jest całkowitej zaszronionej chłodnicy (zaraz wrzucę filmik, już jest: http://youtu.be/JuDj7QtjAZI). Pytanie: - czy tak szybki frost na chlodnicy, moze byc wynikiem małej ilości czynnika? - czy większe prawdopodobieństwo za słabej pompy? P.S. Obecnie jest min. -7C, i dzieje się to zawsze w okolicach 31/26 (wyjście/powrót) - ustawione ma grzać do 35 na wyjściu, ale takiej temp nie potrafi osiągnąć, bo co chwile defrost:/. W domu jest ok, około 21.5C (ale pompa musi non stop prawie chodzić). Dzieki za pomoc, bo nie wiem czy zglaszać usterkę do serwisu czy coś u mnie nie tak. Pzdr Krystian
×
×