  1. Schemat to akurat to samo co podałeś na początku - tylko inaczej wyrysowany. Dla mnie zawór zwrotny dla podłogówki nie w tym miejscu. Stosując zawór 3D z siłownikiem, możesz sterować podłogówką pogodowo, a pompa w układzie podłogówki chodzi cały czas niezależnie. I miej na uwadze, że podłogówka ma inną temperaturę zasilania niż grzejniki
  2. niby racja, ale... Zawór 3D regulowany jest w funkcji temperatury a nie ciśnienia. Odetnie on wtedy obieg gdy uzyska wymagana temperaturę i otworzy gdy ona spadnie poniżej zadanej. Po prostu będzie się szybciej otwierał i zamykał. A zawór zwrotny na powrocie zabezpieczy wpychanie w obwód podmieszania cieplejszego powrotu z grzejników co uniemożliwiłoby poprawną regulację temperatury podłogówki. Oczywiście, można zastosować sprzęgło wodne ale obwód grzejników musiałby mieć także swoja pompę. Tak się robi w przemysłówce, tutaj to armata na muchę. EDIT: Oczywiście obwód grzejnikowy musi być zabezpieczony jakimś bajpasem w przypadku gdy sa głowice termostatyczne i by wszystkie odcięły grzejniki.
  3. Raczysz chyba żartować? Przemyśl jeszcze raz. .... Właśnie jest po to by wydzielić obwód podłogówki od obwodu kotłowego. Stwierdzenie w poście #3590 że pompa kotłowa wciśnie do podłogówki jest nieprawdziwe. Spróbuj w rurę zakorkowaną wepchnąć coś taką pompą. Obwód jest wyłączony i nic pompa kotłowa nie zrobi. Wiele razy się z tobą zgadzam, ale ten prosty układ komplikować nie ma sensu. Tak jak piszę, brakuje tam tylko zaworu zwrotnego który oddzieli obwody. Jak by coś to tak to działa wszędzie i tak się robi by wydzielić obwody. Nawet w energetyce przemysłowej.
  4. Dodam jeszcze, że potrzebny jest jeszcze zawór zwrotny na powrocie podłogówki przed trójnikiem podmieszania. Ponadto pompa podłogówki tłoczy wodę w obiegu wewnętrznym wyznaczonym dla podłogówki i tylko braki temperatury uzupełnia z obiegu kotłowego. Poza stanami ekstremalnymi typu wychłodzona podłogówka praca obiegu podłogówki nie będzie miała wpływu na obwód grzejników.
  5. A czemu skuwaliście? Pomimo dużego zagłębienia rurek to była niezła masa buforowa w postaci betonu. Długo trzymało by ciepło - choć i rozgrzewanie także. No chyba, że źle zaprojektowana pętla.
  6. robdk

    Podłogówka a zdrowie ??

    Mam problemy z nogami od bardzo długiego czasu. Większość życia spędziłem w mieszkaniach z ogrzewaniem grzejnikowym. W swoim domciu zrobiłem ogrzewanie podłogowe 100%. Od momentu przeprowadzki tj 6 m-cy moje odczucia są zachwycające. Problemy z nogami występują zacznie rzadziej lub wcale. Dodam tylko, że podłoga jest wyraźnie chłodna (nie zimna), tylko w łazience, gdzie jest obliczeniowo wyższa temperatura jest temperatura podłogi wyraźnie odczuwalna jako ciepła co daje pozytywne wrażenia w czasie korzystania z łazienki. Ogólnie komfort cieplny nieporównywalnie lepszy przy ogrzewaniu OP niż przy grzejnikach. Obecnie sobie ie wyobrażam mieszkać z innym systemem.
  7. chwilowo w podłogę to można i nawet 55 stC dać. Lecz w czasie ciągłej pracy na takiej temperaturze to pomieszczenia będą przegrzane i podłoga za ciepła. Co do grzejników to na pewno są zaprojektowane na parametry 75/45 więc dając temperaturę np. 50 stC to tam gdzie podłogówka to będzie przegrzanie a tam gdzie grzejniki to będzie zimno. Czy nie można zrobić tego porządnie? Szczególnie na etapie wykonywania a nie jakiś przeróbek już istniejącej instalacji? Zrobić by było od początku dobrze a nie, że może będzie działać.
  8. podłogówka jak oraz grzejniki to dwa różne obwody grzewcze o innych parametrach. 55 stC lub 45 stC w podłogówkę? To jakieś nieporozumienie. Koniecznie układ mieszający z obniżeniem temperatury. Praca podłogówki to optymalnie 28-35stC.
  9. U mnie zakres temperatur podany
  10. odp: 1) Raczej siłownik ESBE. Innego producenta mają pewnie inne mocowania i łączenie napędu z wrzecionem zaworu. 2) Sterowanie pompą CWU masz z pieca. Ten sterownik nie bada temperatury CWU by sterować pompą CWU. 3) Niezbędne czujniki (temp. CO i temp. zewnętrznej) są (powinny być) w zestawie. 4) Zasada działania coś podobnie do tego co napisałeś lecz regulacja temperatury odbywa się na podstawie odczytu temperatury zewnętrznej i na podstawie ustalonej krzywej grzewczej jest ustawiana temperatura obwodu CO. I tak na piecu masz np. 60 stC a na obwód CO idzie np. 45 stC dla 0 stC na zewnątrz lub 38 stC dla +5 stC lub 55 stC dla -10 stC. Nie sugeruj się tymi stopniami bo napisałem tylko w celu zobrazowania działania tego układu, a określone temperatury zależą od wybranej krzywej grzewczej.
  11. Ktoś wcześniej napisał jakie są odpowiedniki rur PP i średnic w calach. Dodam, ze chodzi o średnicę wewnętrzną a nie zewnętrzną bo są różne grubości ścianek. Ponadto instalacja wykonana niezgodnie z projektem. Np zapis 15/15 oznacza kształtkę o wejściu i wyjściu 15mm tj 1/2" a 20/20/15 to trójnik z gałęziami 2x20 i 1x15 tj 2x3/4" i 1x1/2". Tak dla porządku: 15 - 1/2" 20 - 3/4" 25 - 1" 32 - 5/4" 40 - 6/4"
  12. tym bardziej, że są kibelki z tej samej serii w wykonaniu stojącym jak i podwieszanym...
  13. Wypinasz ten przewód z puszki od pompki i dajesz nowy którym łączysz pompę i sterownik w to miejsce co wskazujesz (L, N, PE)
  14. Żeby krytykować, to najpierw trzeba znać instalację. Ale na spokojnie. Pompka chodzi na pierwszym biegu (25W). Temperatura zasilania 30, temperatura powrotu 23-25. U mnie jest bufor, więc pompa kotłowa nie chodzi a tylko ta od podłogówki
  15. Łoł. Ja mam rurki co 20 cm i łącznie około 520 mb przy 100 m2 podłóg i nie puszczałem więcej jak 34 ctC w największe morzy (a u mnie ekstremum było -33 stC) Ogólnie to lecę na temperaturze 30 stC (bo chwilowo sterownik nie daje niżej i muszę czasowo wyłączać podłogówkę 30 min pracy/15 min postoju)
  16. ST431 to już jest sterownik pogodowy. Nic więcej nie musisz dokupywać. Regulator pokojowy to już wedle woli.
  17. No to i ja: Bufor 1500l ze starego komina. 2 wężownice: CWU 25m fi22 Solar 25m fi15 Wykonanie własne w całości - łącznie ze spawaniem i lutowaniem. Ładowanie kotłem DEFRO Optima Komfort 20kW Zasyp 40kg węgla. Czas palenia się w kotle ok 18h Zakres temperatur ładowania bufora od 26 do 75 stC (ok 80kWh) Odbiór - ogrzewanie podłogowe i CWU Czas rozładowania przy temp do -10 to 48h, poniżej -10 ok 32h Czy jestem zadowolony? Nie zamieniłbym na nic innego. Wyniki dla bufora owiniętego tylko 5 cm wełny. Nie skończona izolacja. Pierwszy sezon grzewczy w domu. Wentylacja jeszcze nie skończona (duże straty ciepła). W przyszłym sezonie będzie jeszcze lepiej. Edit: Powierzchnia domu to 107m2
  18. Hmmm Wersja z sterowaniem tylko pompą od grzejników wg. regulatora pokojowego może się sprawdzić, ale jest małe ale... Gdy przykręcisz za dużo zawór 3D to pomimo, że pompa będzie działać to nie będziesz dogrzewał pomieszczeń. Z drugiej strony jak bardziej popuścisz, to mogą wystąpić chwilowe przegrzania. Działać to jakoś będzie... ale po co wtedy ten zawór 3D? Rozwiązanie droższe jest wg mnie lepsze, bo bardziej rozwojowe i umożliwia sterowanie jakościowe w sposób płynny a nie typu START/STOP. Ponadto w prosty sposób je rozbudowujesz o sterowanie podłogówką i cały system masz opanowany i zautomatyzowany.
  19. Jak zakupisz siłownik i sterownik, to montujesz siłownik na zaworze. Sterownik wieszasz gdzieś w kotłowni i łączysz przewodami: - siłownik ze sterownikiem - pompę obiegową z sterownikiem - czujnik wody zasilającej obwód CO za zaworem 3D i pompą CO i łączysz ze sterownikiem - Czujnik temperatury zewnętrznej dajesz na zewnątrz i ciągniesz kabelki do sterownika. Następnie konfigurujesz sobie sterowniki, ustawiasz krzywą grzewczą i tyle. Możesz podłączyć jeszcze regulator pokojowy - może być bezprzewodowy. Sam regulator pokojowy podłączony do sterownika kotła to w twoim przypadku może być nie najlepsze rozwiązanie, gdyż masz ustawioną wyższą temperaturę dla obwodu CWU a obniżenia na poszczególne obwody CO masz realizowane przez zawory 3D. Tak delikatnie mówiąc to fachowiec co ci to robił, gdzieś się zapatrzył na te zawory ale sensu ich stosowania to do końca nie pojął i stworzył dziwną ogólnie instalację.
  20. Tak na szybko znalazłem sterownika zaworów 3D ST–431 TECH. Umożliwia sterowanie do trzech zaworów 3D po jego rozbudowie o moduł ST-61. Ma możliwość także współpracy z regulatorem pokojowym. W twoim przypadku ten sterownik mógłby pokryć zapotrzebowanie sterowania obwodem grzejników jak i podłogówki po jej przeróbce.
×
×