  1. kubek2002 to wynik masz rewelacyjny u mnie przy 80m2 10m3/15m3 na dobe
  2. Pablitoo czy myślisz o takich odpowietrznikach czy masz na myśli inne http://sklep.pgi.com.pl/akcesoria-grzejnikowe-odpowietrzniki-c-9_117_430.html I jeszcze jedno pytanie gdzie montuje sie separator powietrza na powrocie czy na zasilaniu
  3. Na odpowietrzniku pisze CALEFFI a jednak podaj jak to zrobic.Na wiosne bede przerabiał instalacje jakie odpowietrzniki bys polecił???
  4. Mam zainstalowane takie odpowietrzniki ale mam watpliwosci co do ich dzialania czy mozna je recznie odpowietrzyc http://picasaweb.google.pl/lh/photo/_Iud-pVgeA5NOd5nxRyDYQ?authkey=L7S_vNusAsM&feat=directlink
  5. Tylko jeszcze niezabardzo wiem jak dostosowac blokade palnika i wybieg pompy gdy piec pracuje w trybie dwustawnym z regulatorem pokojowym. Czy to wogóle ma jakieś znaczenie. Przy -25 na dworze daje rade na 11kw nagrzac
  6. Bynajmniej jak juz wezwałem servisanta zapłacilem mu za droge to rowniez zadałem mu takie pytanie powiedział ze na szkoleniu mówili ze zaleca sie dostosowanie mocy max kotła do budynku czyli zapotrzebowania na ciepło tak jest przy vaillancie ale co servisant inna odpowiedź. Moim zdaniem kotły maja tak duza modulacje poniewaz mozna go dostosowac do malych domków i do duzych W książce instalatora jest podane co powinno sie zmienic aby dostosowac piec do instalacji moc nominalna obciazenie cieplne czas wybiegu pompy czas blokady palnika wysokośc tłoczenia pompy to są parametry ustawiane indywidualnie do instalacji i obiektu
  7. OOOO widzisz tu powiedziałes bardzo istotna rzecz.
  8. Zgadza sie ale jak miałem ustawione na 24 kw na max to piec pracował 5min i przerwy 5min i tak w koło a co dziwne niemoglem ogrzac mieszkań ale tyczy to sie pracy regulatora w trybie dwustawnym , w trybie regulatora i pieca praca ciagła w praktyce niema to znaczenia ponieważ piec uruchamia sie na minimalnej mocy potem pracuje około 1min z max i potem cały czas z minimalna do osiagniecia temp wtedy piec nie taktuje widziałem to prace na wykresie u serwisanta gdy podłaczył laptopa do kotła.
  9. Jak kominiarz odbierał mi wentylacje i komin do pieca gazowego to pytałem sie czy trzeba robic przeglady mówił ze trzeba albo samemu dbac oto.Był to mój znajomy ale jak pójdziesz do obcego to co pól roku bedzie kazał robicc ci przeglady zeby kase za to brac u nas 100zł ta przyjemnośc kosztuje
  10. Bogusławski w vaillancie jest troche inaczej bynajmniej tak tłumaczył mi servisant Jego słowa były takie ze moc maksymalną i minimalna dopasowuje sie do pomiesczenia jezeli masz zapotrzebowanie 15.6kw to smiało zmniejsz na 16kw bedzie tez grzał do 70st lub wiecej tylko jego modulacja bedzie np od 10 do 16kw Przez pewien okres czasu ustawiłem na max 24kw i piec taktował szybko nagrzewał wode np do 60st ale jak sie wyłaczył to pompa pracowała 5 min i temp na kotle spadała do 30st i znowu grzał, czesciej sie włanczał.Jezeli masz regulator dedykowany do vaillanta to temp na kotle ustaw na max wtedy to regulator zadaje sam temp kotła u mnie bardzo rzadko temp podczas grzania przekracza 55st tylko rano podczas grzania po obnizeniu nocnym grzeje do 75st ale tylko raz bo potem 65st i tak spada a modulacje mam od 8/11kw ustawiona Moc minimalna mam za duza i to jest najwiekszy problem
  11. Vaillanty lubia gaz i to duzo u mnie na dwustawnej od 10m3 do 15m3 budynek nieocieplony 80m2 ale jednak najwiecej ciepła ucieka mi przez strop jest drewniany nieocieplony a u góry tylko 4cm gliny myślałem ze pomiedzy belkami sa trociny albo glina jak rozebrałem szok same dechy to jak mam mało palic
  12. Czytałem duzo na temat doboru grzejników i teraz to już zgupiałem każdy inaczej To teraz powiedzcie mi ile wat daje sie dla budynku nieocieplonego na m2 ? Oczywiście szacukowo
  13. Ja podałem dla budynku nie ocieplonego, budynek o bardzo dobrej izolacji odzysk ciepła z wentylacj mozna było by przyjąśc 25,30wat/m3 każdy budynek jest inny .Troche źle mnie zrozumiałes albo nie umiesz czytac ze zrozumieniem Po ociepleniu bede robił audyt dlatego ze jestem leniem i nie chce mi sie liczyc samemu
  14. DEPI ja od głupka ciebie nie wyzywam i wypraszam sobie takie aluzje wzgledem mojej osoby.Ja mam pokój 21m2 i mam 25 żeberek zalezy jak budynek jest ocieplony mój nie jest taki parametr jest dobry ,10 elementów ma moc grzewczą 1200wat 75/65/20 A mój sasiad ma wyliczone grzejniki jak ty mówisz i siedzi w domu w kurtce Instalacje mam przewymiarowana bo była robiona pod kondensat
  15. Witam troche sie interesowałem doborem grzejników i najwłasciwszym bedzie dobór na m3. Np. salon 30m2 to liczysz tak powierzchnia pokoju m2 x wysokosć pokoju x 50Wat 30x2.60x50=3900wat i taki grzejnik potrzebujesz o takiej mocy Potrzebna teraz jest tabela mocy grzejników wybierasz taki który odpowiada twoim wyliczeniom najczęsciej dobiera sie na takie parametry 75/65/20
  16. Powiedzcie mi jak powinien pracowac ten regulator w trybie pracy dwustawnej Bo umnie 5min chodzi 5min przerwy i znowu 5min chodzi cały czas tak w kolo.W miedzyczasie temp w pokoju spada do 19,5 i potem zaczyna wiecej podgrzewac aż osiagnie 20st moze cos trzeba ustawic w piecu a ja o tym niewiem.Odbiornik połaczony jest do złacza ebus w vaillancie turbotec 8/24kw Z tego co czytałem o regulatorach to powinien nagrzac do 20 i sie wyłaczyc dopiero zacząc grzac jak spadnie np. 19.5st
  17. Andix kazdy co innego mówi a ja niemoge sobie poradzic to sa naprawde ogromne straty
  18. U mnie bez regulatora 15m3 tak samo jak z regulatorem a sprawa wyglada w ten sposób zaprosiłem pana hydraulika i co się okazało tak duże spalanie gazu wychodzi dlatego ze jest problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym od pieca 12m przez ten grzejnik czas palenia pieca jedno załaczenie trwa 14 minut piec spala 280litrów gazu po jego zakreceniu piec chodzi tylko 8min i spala 160l gazu a w tym ostatnim grzejniku jest tylko 6 litrów wody podliczajac bez ostatniego grzejnika piec spalał by mi tylko 8m3 gazu na dobe Pan chydraulik rozłozył rece i powiedział ze jest skopana instalacja i tylko na tyle go było stać. Powiedzcie co tu mozna zrobic probowałem te pierwsze grzejniki skryzowac ale to nic nie dało
  19. Noi moja euforia ze piecyk spalił 12m3 gazu na dobe przy -20 prysła bo dzisiaj już poszło przy mniejszym mrozie 15m3 Wymontowałem regulator i popale tak zobaczymy piecyk ustawiłem na 11kw temp 50st
  20. Powiem wam tez tak myslalem ze jak zmniejsze mu moc np.do 10kw i modulowal by od 8/10 to bedzie spalał mniej gazu a tu spalal 15m3 na dobe przy mrozie -5 a jak moduluje od 8/24 przy mrozie -20 12m3 jezeli regulator ustawiony jest w tryb pracy ciagłej to moge zwiekszyc mu blokade palnika i bedzie rzadziej sie właczał u mnie problemem jest jeszcze nie wyregulowane przepływy ale reguluje juz z miesiac i sam sobie nie poradze czas poszukac jakiegos dobrego hydraulika
  21. 12m3 na dobę to dużo? U mnie przy -12*C spala podobnie (nawet i 15m3) viessmann vitopend 100. Jaki masz kociołek? Mam Vaillanta turbotec 8/24kw
  22. No u mnie dziwna sytuacja przy -20 spalił na dobe 12m3 gazu temp w domu 20st Podniosłem mu moc na max czyli na 24kw czas blokady na 40 Dzisiaj był serwisant powiedzialem mu o tym ze piec ma za duzą moc stwierdził ze mozna przerobić go na model mniejszy wykrecajac dwie dysze zaslepiajac je i wprowadzenie w oprogramowanie kotla innego kodu uzadzenia o mniejszej mocy ale bedzie jeszcze sie konsultował z przedstawicielami firmy heheh ciekawe.
  23. Jest to kocioł dwufunkcyjny takze tak zaproponował mi pan z infolini vaillanta Instalacja złozona jest z 94 zeberek aluminiowych takze wody jest około 60litrów co ciekawe ustawiajac go na 8kw tyle samo spali gdy ustawie go na 24 kw i z moich obserwacji wychodzi ze piec nietaktuje gdy sie właczy to tylko na poczatku podgrzewa wode około 5 st szybciej a potem to bardzo wolno około 1 do 2min jeden stopien jeden cykl grzania wynosi około 12min.Dzwoniłem dzisiaj do goscia ktory robił pierwsze uruchomienie i też powiedział ze za duzo pali.W tamtym roku gdy byl zainstalowany to gdy na dwoze było 0st palił 7m3 na dobe z gotowaniem i goracą woda.A moze cos z instalacja jest nie tak bynajmniej wlany został inhibitor do instalacji bo wydzielał sie wodór noi sa zarabiste szumy na zaworach prosze doradźcie cos.Biore pod uwage jeszcze jedna mozliwośc uszkodzenia licznika gazu bo jego praca budzi troche watpliwości chodzi wolno nagle przeskakuje potem znowu wolno i przeskakuje a wydaje mi sie ze powinien chodzic płynnie.Metoda sprawdzenia mocy pieca tzn licznikowa tez troche przekłamuje bo gdy ustawie go na 8kw to w ciagu 30 sekund powinien spalic 8 litrów gazu a on pali okolo 10 tutaj moze byc kłopot. Jeszcze jedna sprawa regulator pokojowy w pracy ciagłej zadaje najcześciej temp 49st 52st to wystarcza aby w pokoju gdzie jest regulator byla temp 20.3st
  24. Pablito mam vaillanta turbo tec plus 8/24kw pomózcie cos bo bede zmuszony wyłaczyc to centralne bo zbankrutuje.
  25. jak chodzi bez regulatora to przez 5 godzin spala 4m3 gazu a jak z regulatorem to tez 4 sam niewiem co jest nie tak poprostu rece mi opadły Sierocki a ile grzeje wode u ciebie na jeden cykl, masz głowice i jakie masz grzejniki, twój piec to vaillant
×
×