  1. Staram się być konsekwentnym. Jeśli pompa ciepła ma sprawność 3,5 to mnożę zużycie razy 3,5, no to jak kominek ma sprawność 0,5, to nie sądzisz, że należy pomnożyć przez 0,5?
  2. 7tonik

    Altherma DAIKIN

    Clarnet, mówienie o manualnym sterowaniu sugeruje ręczne włączanie i wyłączanie. Tak u mnie nie jest . Na CWU mam ustawione grzanie na 2 godz. do temp 40C. Jak nagrzeje wcześniej, to wyłącza. Ubiegłej zimy nie zdażyło się, żeby nie dał rady podgrzać. Zatem chyba ustawienie maksymalnego czasu na 30min nie było brane pod uwagę (teraz na wszelki przypadek ustawiłem graniczne 95min. i 0 przerwy do następnego włączenia. Co do grzania CO, to też nie biegam codziennie do PC. Np. gdy po pewnym czasie okaże się, że obecne 2 godz. na 38C jest za mało, to zwiększę np na 3 godz. i na jakiś czas będzie spokój. W ubiegłą zimę podczas mrozów było 8 godz do 36C i nic nie trzeba było zmieniać. Te manewry z czasami były spowodowane wyeliminowanie grzania w droższej taryfie. Dlaczego nie wykorzystać doskonałej akumulacyjności posadzki? Co do grzałek, to tak naprawdę głównym powodem wyłączenia grzałek było ich załączanie przy odszranianiu. Żadne ustawienia nie pomagały. Obserwacje wykazały, że bez grzałek prawie natychmiast woda spływa, w Daikinie potwierdzili, że nie powinna się grzałka załączać, więc ją wyłączyłem. Jednak jak pisałem po przyjściu mrozów została załączona. A co do mojego stwierdzenia o drastycznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło to odnosiło się do ogrzewania podłogowego, a nie do pomp ciepła. Przyznam, że trochę pomyliłem wątki, zaglądam też do tych o energooszczędzaniu. Jednak odradzałbym instalowanie Althermy (i innych powietrznych) do standardowych domów, czy też gdy nie da się wymusić większości grzania w tańszej taryfie. Wtedy bezpieczniej i może nawet taniej będzie zastosować np. piec gazowy. A tak dla czystej ciekawości. Jaki jest koszt agregatu do Althermy?
  3. 7tonik

    Altherma DAIKIN

    Zapytaj Clarneta o wycenę Althermy. Z załączonej wizytówki wynika, że się tym zajmuje. Może cena będzie dobra.
  4. Piczman No ale nie za bardzo można porównać sprawność kotła z kominkiem oddającym ciepło przez szybę i kratkę. To tak w uproszczeniu, gdybyś wykorzystał tylko ciepło powietrza w kotłowni A co do dzielenia się bieżącymi obserwacjami, to dzięki temu to forum w ogóle istnieje. Kto będzie tutaj zaglądał, gdy będzie 1 wpis na dwa miesiące? No i przepraszam za trochę mniejsze zużycie energii niż ty. Ale po prostu zużywam tyle, ile potrzeba do utrzymania 23C (nie jak niektórzy dla bicia jakichś rekordów ). Dziwię się trochę, że tak uznany doradca od energooszczędzania nie zadbał przy budowie o uzyski ciepła w słoneczne dni (może się mylę, ale gdzieś pisałeś, że ich nie masz). A np. w październiku były one ogromne. U mnie gdyby nie strach żony przed wyblaknięciem mebli, to 23-24 C można było uzyskać prawie wyłącznie z tego źródła.
  5. Marcin trudno to odnieść do typowego drewna kominkowego. Ja na razie palę jeszcze pozostałościami po budowie i wyciętymi drzewkami owocowymi. Objętościowo wyszły 2 małe koszyki do drewna.
  6. ProStaś ja też za ostatnią dobę zużyłem na CO (nie liczę CWU) ok 4kW przy pompie ciepła. Paliłem też w kominku - 3 kg drewna (około -użyłem wagi łazienkowej nieelektronicznej). Zakładając 4 kW z 1 kg drewna, to daje 12 kW. Kominek bez płaszcza wodnegi i bez rozprowadzenia - zapewne większość ciepła poszła w komin. No ale załóżmy, że 50% pozostało w domu. Czyli ostatecznie : 1. Pompa ciepła - 4 *3,5 (zakładam COP=3,5) =14kW 2. Kominek - 12* 0,5=6kW Razem wprowadzone ciepło: 20kW Gdy rozpalałem w kominku temp. wewnątrz 22,75C. Rano o godz. 6 temp. 23C. W trakcie palenia w kominku temp. w salonie osiągnęła 25,5C.
  7. 7tonik

    Altherma DAIKIN

    Clarnet zapewne masz rację. Ale ja zgodnie zresztą z twoim stwierdzeniem lubię dociekać "dlaczego". Jakoś argument, że skoro producent dał taki algorytm, to tak musi być nie bardzo do mnie trafia. Jak wytłumaczyć np. stwierdzenie w instrukcji, że grzałka dodatkowa (pomocnicza) jest opcjonalna (mowa o grzałce w hydroboksie). Sugeruje to, że są (albo były) wersje bez tej grzałki. Czyli producent przewidział, że w tych wersjach sprężarka będzie szybko zarżnięta. Jak wytłumaczyć opcję wyłączającą grzałkę, czy też możliwość ustawienia granicznej wartości załączenia np. na -20? Producent wspomaga samobójstwo? I z innej beczki. Ja mam trochę inną koncepcję na zarządzanie grzaniem CO i CWU niż wynika z ustawień priorytetów. Po pierwsze wystarcza mi jednorazowe nagrzanie zasobnika 300l do temp 40C. Ustawiam to grzanie w konkretnym okresie. Po drugie w czasie grzania CWU nie przewiduję grzania CO, które również ustawiam ręcznie (obecnie jak pisałem wyżej wystarcza 2 godz przy 38C na zasilaniu. Poprzedniej zimy maksymalny czas grzania 8 godz. CO i 2 godz CWU. W związku z tym mam pytanie (tego nie zaobserwowałem), czy w takim przypadku mają zastosowanie ustawienia sekcji 8. Nie za bardzo bym chciał, aby było wyłączane grzanie CWU po np. 30 min. Ma się wyłączyć, gdy podgrzeje do zadanej temp. Wydaje mi się, że ustawiania 8 działają wtedy, gdy nastąpi zapotrzebowanie na CO przy ustawieniach z zastosowaniem termostatu, ale proszę o potwierdzenie.
  8. U mnie sąsiedzi palą czym się da, więc mają tanie źródło ciepła. Termowizja nie wchodzi w grę .
  9. Wracając do termowizji, to bardzo mnie korci, aby sobie zafundować takie sprawdzenie. Z drugiej strony od strony ekonomicznej nie jest to u mnie uzasadnione. W poprzednim sezonie całościowy koszt CO wyniósł u mnie ok. 1000zł. Czyli termowizja, to 1/3 - 1/4 rocznych kosztów. dodając do tego koszty ewentualnych poprawek w ociepleniu, to raczej taki wydatek prędko się nie zwróci. O połowę raczej nie da się zredukować kosztów.
  10. Śmiesznie wyszło, bo zdążyłem usunąć swój post, zanim odpowiedziałeś. Uznałem, że u mnie jest trochę inna sytuacja, więc nie bardzo można porównać. W wątku o rekuperacji raczej negują skuteczność takiego rozprowadzenia ciepła z kominka. Jak widać na twoim przykładzie niesłusznie.
  11. Czegoś tu nie rozumiem. Czy powietrze zaciągnięte tym wyciągiem zmieszane z powietrzem z innych wyciągów ogrzewa poprzez rekuperator powietrze wchodzące z zewnątrz do temp. 24-28 stopni? I to przy tak krótkim działaniu kominka?
  12. 7tonik

    Altherma DAIKIN

    Właśnie, bezskutecznie dociekam dlaczego przy odszranianiu załącza się grzałka, skoro wtedy DZ jest podłogówka o temp. 20-30C? Często bywa, że odszranianie włącza się 2-3 razy na godzinę, dlatego do temp. -5 C na zewnątrz mam wyłączoną grzałkę. Jaka jest różnica w "żyłowaniu" sprężarki przy inwerterze rozkręconym na maksa, a PC nieinwerterowej, w której z założenia sprężarka chodzi na maksa. W dodatku np. w ogrzewaniu nadmuchowym są stosowane PC (Carrier, Miller), które nie posiadają grzałek wspomagających, a stosuje się je do temp. -4, -5 C? A co do sterowania podłogówką, to myślę, że cytowany artykuł dotyczy domów o standardowym zapotrzebowaniu na ciepło. Tutaj na forum większość buduje domy o drastycznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło. Wtedy bezwładność jest znacznie przedłużona. Jednak niedosłownie. Przy rozpoczęciu grzania temp. w pomieszczeniu podnosi się szybciej, natomiast znacznie przedłuża się czas oddawania ciepła. Tak jest u mnie. Obecnie grzanie załączam w godz. 13-15 (tańsza taryfa i cieplej niż w nocy na zewnątrz). Po jakichś 20 min. PC osiąga zadaną temp. zasilania 38C. Przez pierwszą godzinę na powrocie jest 20-21 C. Później nieznacznie rośnie. Efekt: temp. wewnątrz maksymalnie 23,5C. W ciągu doby spada maksymalnie do 22C.( dochodzi ciepło bytowe i czasami wieczorem delikatnie rozpalony rekreacyjnie kominek- nie można za długo, bo w salonie robi się za gorąco - kominek bez rozprowadzenia ciepła). Mam założony sterownik w salonie, ale używałem go tylko, gdy dom był niezamieszkały i utrzymywałem temp. 15C. Teraz służy jako termometr
  13. U mnie za październik wyszło zużycie na CO 70,62 kW. Zakładając, że pompa chodziła pełną mocą (nie działał inwerter), to wychodzi 70,62/2,6/31*60=53 min, czyli niecała godzina dziennie. W praktyce działał inwerter, więc PC pracowała dłużej z mniejszą mocą. Do tego ok 1,5 godz /dobę na CWU. (pompa ciepła Altherma).
  14. Jakie macie temp. na poddaszu nieużytkowym. Ja przy ociepleniu między krokwiami 15cm i na suficie (podłodze) 30 cm mam obecnie 13C. Czy nie oznacza to, że zbyt dużo ciepła przenika na poddasze nieużytkowe?
  15. A ja byłem przekonany, że na glony bardziej odporny jest tynk silikatowy.
  16. Ja też zmagam się już drugi rok z efektem żony (wymagana temp. 23-24C). Powoli się już sam przyzwyczaiłem do tej temp. i ponizej tych temp. jest mi już zimno. Nie bardzo widze związek tego zjawiska z dużą wilgotnością. Ja zmagam się ze zbyt niską 25-28%. Nie moge sobie z tym poradzić . Rekuperator chodzi na minimum, na 11 godz. jest całkowicie wyłączany. Niekontrolowanych "przeciągów" raczej też nie ma, gdyż dom bardzo dobrze trzyma ciepło (dotychczas na ogrzewanie pompą ciepła zużyłem 44Kw przy utrzymaniu powyższych temperatur).
  17. Wspomaga się grzałką. Pracuje i sprężarka i grzałka
  18. Czyli roleta nadstawna? To spory mostek cieplny. Front zakryjesz styropianem. Pozostaje jeszcze kanał, którym roleta się wysuwa na zewnątrz.
  19. No jednak są. Zakłóci się układ zrównoważony wentylacji.
  20. 7tonik

    Altherma DAIKIN

    Z tego co wiem, podana jest również minimalna odległość między jednostkami. Warto to rozpoznać. Wydaje mi się, że 5m jest bardziej prawidłową odległością niż 1,5 m.
  21. 7tonik

    Altherma DAIKIN

    Dobrze jest przed montażem przepłukać instalację podłogówki- puścić na kilka godzin wodę w obiegu z filtrem. Dobrze jest rónież wstawić do instalacji filtr siatkowy tak, aby była możliwość wyczyszczenia bez spuszczania wody z althermy.
×
×