Witam Podpisuję się pod Adamem i dodam tylko tyle, że może nie strach przed nadzorem czy strażą, ale czy będziesz pewny swojego i swojej rodziny bezpieczeństwa? Jeżeli to zrobisz na wiariackich papierach to gdy stanie się cokolwiek tylko do siebie będziesz mógł mieć pretensje. Proponuję jednak dać więcej zrobić projekt, wykonać zgodnie z przepisami, odebrać i spać spokojnie.
-
Komin z cegły a przekrój otworów
Karmanquk odpowiedział mobby → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam AndrzejS Ty przypadkiem nie masz zamiaru podłączyć do jednego przewodu kominowego kuchnię węglową i kominek? Podpisuję się pod Adamem, zaproś mistrza kominiarskiego tylko UPRAWNIONEGO, nie jakiegoś wytrzaśniętego nie wiadomo skąd bo tylko Ty niepotrzebnie wydasz pieniądze a niewiele Ci to pomoże. Paweł to się tylko ciesz! Tutaj forumowicze pytają po to, żeby się ustrzec kłopotów i nie mieć problemów na lata! Bardzo dobrze,że pamiętasz o regularnych wizytach kominiarza, to się chwali, ale co by było gdybyś miał np 14x20? gwarantuję że na takim przewodzie wiele byś nie pogrzał, a 14x27 małym wymiarem nie jest. Jakbyś uważniej czytał to widziałbyś że dyskusja jest o przekrojach (okrągły czy kwadratowy) i minimalnych wymiarach. Kominek to nie jest piec na paliwo stałe i podlega troszkę innym wymaganiom. -
kominek za czopuchem - jak to jest???
Karmanquk odpowiedział Tommco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Antoni Heryszko - "Kominiarz i jego praca zawodowa" roku nie pamiętam ale coś ok 75-79 - nie mam jej przy sobie więc szczegółów nie podam. Generalnie jest to książka napisana przez i dla kominiarzy, więc jeśli chcesz to proszę bardzo swoją drogą jest kilka ciekawych rzeczy o kominach i zagrożeniach jakie mogą wywołać nieprawidłowo wykonane przewody kominowe. Oczywiście książka ma swoje lata, ale zapytaj każdego kominiarza a powie Ci że ją czytał -
kominek za czopuchem - jak to jest???
Karmanquk odpowiedział Tommco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam Czopuch powinien łączyć kominek z kominem najkrótszą drogą bez zbędnych zmian kierunku. Zmiany kierunku oraz wloty do czopuch i z czopucha do końca powinny być wykonane łagodnymi łukami bez ostrych załamań. Powinien wznosić się w kierunku komina. Podręcznikowa teoria jak ma wyglądać czopuch opracowana przez jednego z najlepszych mistrzów kominiarskich w Polsce A.Heryszko. -
Komin z cegły a przekrój otworów
Karmanquk odpowiedział mobby → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Qgiel, bezinteresownie, bezinteresownie Radząc wszystkim jak najlepszy komin wybudować zmiejszamy "teoretycznie" swoje wizyty u kogoś czyli mniejszy zarobek ) Ale to przecież nie my tam będziem mieszkać, prawda? PRO, jeżeli masz zamiar w przyszłości stawiać piec C.O na paliwo stałe lub kominek to raczej nie wróżę przyszłości Twoim przekrojom. Dodam jeszcze tylko jedno. Widzę, że za mało mówimy tutaj o drzwiczkach kominowych. Czy w projektach są one normalnie usytuowane? Brak takich drzwiczek (rewizji, wyczystek) może być wielkim problemem w przyszłości. Ostatnio po wizycie u klienta, musiał sobie takie drzwiczki wykuwać w szafie zabudowanej Takie drzwiczki są wymagane do przewodów dymowych i spalinowych i na każdym ich załamaniu (generalnie powyżej 30 stop) -
Witam Polecam lekturę PN-89 B-02411 - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Dz.U.Nr 75 - Warnuki techniczne jaki powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. Aru, nawet na domki jednorodzinne są wymogi i to nie tylko do kotłowni. Np. wymagania dla właścicieli posesji czy nieruchomości odnośnie regularnego czyszczenia i kontroli przewodów kominowych, które (za niestosowanie się) jest zagrożone mandatem karnym (wystawianym przez Straż Pożarną) Tylko ciekawe kto o tym wie i kto to respektuje
-
Witam Kabak, o co Ci chodzi z tą kryzą? Odnośnie wysokości ocieplenia, moim zdaniem, jeżeli już murujesz do rynny to nie lepiej wyprowadzić go powyżej? Jeżeli chodzi o wysokość wyprowadzenia (rura czy cegła czy kształtka) to odsyłam do PN-89 B-10425 (co prawda przewody murowane z cegły ale wysokości najbezpieczniejsze) i do Dz.U.Nr 75 joanka77 - jeśli chodzi o kwestię, który pzekrój jest lepszy (oczywiście okrągły hehe to odsyłam na początek tego wątka. Tam się wszyscy dość nakłócili i argumenty poszły w ruch. i pamiętaj o drzwiczkach do wybierania sadzy (panowie w sklepach z kominkami mogą twierdzić, że nieważny jest przekrój i po co drzwiczki - znam takich
-
Jak obliczy? wentylacj? w piwnicy?
Karmanquk odpowiedział Slawek 1719499182 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Potwierdzam to co powiedział Adam, zaprojektować i wyliczyć musi projektant - kominiarz jest od skonsultowania i sparwdzenia czy dane rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Poza tym, zależy co tam jest w tej piwnicy? Jakie są urządzenia (czy są w ogóle), gazowe, spalinowe dymowe? Czy jest pralnia? Bez bycia na miejscu trudno jest określić i podać Ci jakieś rozwiązanie. Polecam konsultację z projektantem i uprawnionym mistrzem kominiarskim. -
Co jest nie tak z tym kominkiem
Karmanquk odpowiedział limak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I dodatkowe pytanie, czy masz podprowadzone powietrze pod palenisko? Chodzi mi o nawiew pod kominek, który musi być. Polecam wątek (jeśli są jakieś pytania) Nawiew do kominka musi być! -
Witam Krucafiks ale eksperci ) Pozdrawiam !! ) Podpisuję się pod tym rękami i nogami ) Nowaa i kabak1 - siatka tak, pod jednym warunkiem. Jeżeli są to wyloty górne, to nie może leżeć na płask (najlepiej coś w kształcie kopuły). Kawki mają to do siebie że nawet przez siatkę potrafią nawrzucać patyki ) Poza tym, jeżeli to jest na przewodzie dymowym to bardzo szybko zaklei się sadzą (miałem takie przypadki)
-
Witam Może być to przyczyną tzw zapowietrzenia komina. Jeżeli masz drzwiczki kominowe to przed rozpaleniem w piecu spróbuj przepalić parę gazet w tych drzwiczkach. Powinno pomóc. Jeżeli nie to proponuję poszukać uprawnionego mistrza kominiarskiego (należącego do Korporacji Kominiarzy Polskich lub Spółdzielni Kominiarskiej) i poprosić go o pomoc. Jeżeli problem się będzie częściej powtarzał to może być niebezpieczne dla Ciebie i Twoich bliskich. http://www.kominiarz.org.pl tam są odnośniki do okręgowych odziałów korporacji
-
Komin z cegły a przekrój otworów
Karmanquk odpowiedział mobby → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam 20 x 20 może być np ceramiczny nie musi być z cegły, a swoją drogą zastanawiam się czy Ci co projektują mają u siebie w salonie drzwiczki kominowe do wybierania sadzy. Chciałbym to zobaczyć. Moim skromnym zdaniem przy podjęciu decyzji, że chce się mieć kominek najlepiej jest wtedy dobrać przekrój (lub kominek do przekroju) ponieważ z praktyki wiem, że najlepszym wyjściem (oczywiście dla kominków) jest taki przekrój przewodu kominowego jak odprowadzenie spalin z kominka. A co do użytkowania okazjonalnie, to musi wesoło wyglądać, zwłaszcza gdy przewód jest zapowietrzony (bo nieużywany) hehe -
Dyskusja o solidnych i niesolidnych firmach na Forum
Karmanquk odpowiedział Bio → na topic → Uwagi o naszym Forum
Myślę, że na to nie ma złotego środka, ale nie możemy znowu być przesadni. TomaszW generalnie ma rację, to jest tak jak to z konkurencją, była, jest i będzie tylko niech będzie uczciwa. To, że ktoś się na czymś przejechał - niech powie - na czym, z jakiego powodu i tu, tak jak mówił Bio, niech poda swoje dane, że jego zamiary są uczciwe a nie jest przedstawicielem konkurencji. -
Kominek a doprowadzenie zimnego powietrza...
Karmanquk odpowiedział MariuszP → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Bez żadnej dyskusji powiem, że pod palenisko. Proponuję prześledzić wątek "Nawiew do kominka musi być" Tam opisywaliśmy dlaczego musi być, skąd, i gdzie doprowadzić. Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie -
Witam Z tego co pamiętam to jeżeli urząd nie odpowie pisemnie w ciągu 21 dni to oznacza zgodę Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
-
Komin z cegły a przekrój otworów
Karmanquk odpowiedział mobby → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Dla wentylacji - 14x14 będzie ok, dla przewodu spalinowego (pod warunkiem że się go prawidłowo wymuruje - w co nie chce mi się wierzyć przy włożeniu wkładu fi 130 ze stali kwasoodpornej też ok, ale kominek - mam poważne wątpliwości. Nie wróżę Ci przyszłości, tak, myślę 1-2 sezony (zależy jak będziesz palił) i będziesz miał drogą ozdobę w salonie w postaci kominka w którym nie można palić bo się będzie dymić. Jak już powatarzałem na kilku wątkach, zawołaj uprawnionego mistrza kominiarskiego (z Korporacji Kominiarzy Polskich lub ze Spółdzielni Kominiarskiej) powinien pomóc i doradzić. A tak w ogóle to zadaniem projektanta jest wyrysować i wyliczyć zgodnie z przepisami przewody i urządzenia, które inwestor chce mieć - kominiarz generalnie jest od sprawdzenia czy dane podłączenia i wykonanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. PAMIĘTAJ! Jeśli teraz zaoszczędzisz na kominie (który może stać dłużej od Ciebie) to potem może Ci się odbić potężną czkawką Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie -
Dyskusja o solidnych i niesolidnych firmach na Forum
Karmanquk odpowiedział Bio → na topic → Uwagi o naszym Forum
Nie w każdym Poza tym, jeżeli ktoś zna się na danym temacie to przeważnie nie nadaje na konkurencję, bo sam jest w wystarczająco dobrej pozycji że nie musi oszukiwać. Jeżeli nie będziemy szanować innych to tak jakbyśmy nie szanowali siebie. Z Bio dyskutowaliśmy już na różnych wątkach i nie zdarzyło się aby ktoś kogoś polecił lub "oszwabił". Chcesz napisać o lewej firmie to albo na privie albo tak jak mówi Bio. W dyskusjach trzeba rozważyć wszystkie strony problemu a nie tylko tą jedną, subiektywną. Mam tylko nadzieję, że wszystko co będziemy robić, będziemy robić z szacunkiem dla siebie i innych. Uczciwość jest w cenie i niech tak zostanie, a kto nie rozumie niech da sobie spokój z dyskusjami. Pozdrawiam -
zmiana projektu wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczna ?
Karmanquk odpowiedział fiolek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Potwierdzam co napisał neuron. Projekt wentylacji musi zrobić projektant (wyliczenia, rysunki) Kominiarz jest od tego żeby ewentualnie skonsultować sprawy konfliktowe i sprawdzić czy dokumentacja i wykonanie jest zgodne z przepisami. Najlepiej zaprosić kominiarza na stan surowy, wtedy obędzie się bez niepotrzebnych wydatków Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie -
WENTYLACJA MECHANICZNA
Karmanquk odpowiedział Ulka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Odpowiedź dla mattha, chyba ktoś zapomniał o wentylacji w kotłowni i pomieszczeniu ze zbiornikami. Poza tym jak się nie jest na miejscu to trudno powiedzieć, więc polecam Ci skontaktować się z uprawnionym mistrzem kominiarskim (zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich lub Spółdzielni Kominiarskiej) - pewność fachowej porady i usługi Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie -
Nawiew do kominka MUSI BY?!!!!!!!!!!!!!!!!
Karmanquk odpowiedział Ryszard Szymik → na topic → Kominki
Witam, ale się zdenerwowałem Dz.U.Nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze Paragraf 132 ustęp 3 "Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz nieskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: ...3) posiadających przewody kominowe określone w par 140 ust. 1 i2 oraz par 145 ust 1 (dla zainteresowanych - przyp. Karmanquk) 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej" Dziękuję, i niech mi nikt nie mówi, że nie trzeba!!! A, i mam jeszcze jeden wątek, dla niektórych osób znany: (ten sam Dz.U) paragraf 133 ust. 7 Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. No, to zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś obiekcje. I tylko bez tekstów typu: przepisy są po to żeby je łamać, ponieważ jeżeli ktoś ma takie poglądy to ja się pytam co on ogóle robi na forum?? Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie PS PRZEPRASZAM że powtórzyłem słowa Adama, ale tak długo pisałem tego posta, że on był szybszy;) a poza tym widać że mamy takie samo podejście Pozdrawiam jeszcze raz -
Otwór w scianie jest częścią wentylacji grawitacyjnej.Dwa otwory odpowiednio usytuowane wzgledem siebie stworzą nam już system wentylacji grawitacyjnej. Tym drugim otworem może być wyjście do komina.W przypadku kotłowni tak własnie ma być Tak SYSTEM wentylacji grawitacyjnej. Dziura w ścianie zewnętrznej nigdy nie będzie tak pracowała (24 h na dobę) jak prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja grawitacyjna. Nawet nie tyle nie będzie pracowała...Dziura w ścianie nigdy nie będzie wentylacją grawitacyjną! Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
-
Witam Z tego co widziałem, to w większości sytuacji odpadają. Nie znam się na zaprawach, bo może to ich wina. Tu raczej do powiedzenia więcej będą mieli budowlańcy. Ja mówię to co widzę Pozdrawiam
-
WENTYLACJA MECHANICZNA
Karmanquk odpowiedział Ulka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam;) Ja dorzucę jeszcze coś. Adam pozwolisz, że się znowu powoła na Dz U Nr 75? No to do dzieła: Dz.U.Nr 75 poz. 690 par 150 ust 8 Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywołać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. par 150 ust 9 W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione Pozdrawiam Szacunek dla innych - szacunek dla siebie -
Witam Jeśli chodzi o wentylacje - na boki, o ile nie jest to komin podwójny (tzn dwa rzędy obok siebie) Jeśli chodzi o dymowe i spalinowe - zawsze do góry Czapki - nie ma różnicy - betonowa, pełna cegła, kamień Nie można robić obróbki blacharskiej na czapce. Po kilku latach może się okazać, że blacha została, a betonu pod blachą już nie ma. Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie a..jeśli chodzi o szczegóły to polecam PN-89 B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły
-
Nawiew do kominka MUSI BY?!!!!!!!!!!!!!!!!
Karmanquk odpowiedział Ryszard Szymik → na topic → Kominki
Witam To ja też dorzucę swoje 3 grosze. Widzę z ostatnich postów rozwiązała się dyskusja a po co nawiew, a na co, bo ten powiedział tak a tamten inaczej. NAWIEW DO KOTŁOWNI (bez względu jakiej) MUSI BYĆ!!!! To powinien wiedzieć i wyliczyć pan projektant a mistrz kominiarski jest od tego żeby sprawdzić czy projekt i wykonanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami!!! Tak jak powiedział Bio - bez wizji lokalnej na sucho nikt Wam 100 % rady nie da. Lepiej dla Was - skontaktujcie się z UPRAWNIONYM mistrzem kominiarskim (np. członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich lub z jakiejś spółdzielni kominiarskiej). On przyjedzie na miejsce i wtedy będzie Wam w stanie udzielić fachowej porady. A to jest tylko i wyłącznie dla Waszego bezpieczeństwa! Ludzie, Wy tam będziecie żyli, spali i dokładali do kociołka więc zróbcie wszystko tak, żeby miało ręce i nogi. Z całego serca tego Wam życzę Adam, nie wiem czy dostałeś mojego maila? A, jeszcze sobie pożyczę panów projektantów, a co. Ja się dziwię jednemu, jeżeli istnieje i obowiązuje w Polsce pewne prawo - czytaj Budowlane - do którego stosujemy się my (kominiarze - wiem, wiem, nie wszyscy) do dlaczego w dużym odsetku projektów i wykonań panowie projektanci, architekci i budowlańcy ZAPOMINAJĄ o tymże Prawie Budowlanym. Tylko zapomnieniem można nazwać takie rzeczy..np niedawno spotkaliśmy z sytuacją, gdzie pan projektant (mgr inż) wyrysował w piwnicy piec CO a na I p. kominek....do jednego przewodu kominowego... no i co wtedy taki kominiarz może zrobić? ręce załamać, powiedzieć prawdę a wtedy wykonawca razem z projektantem pokażą mu drzwi a inwestor nie zareaguje bo z wykonawcą jest przez całą budowę a kominiarza widzi pierwszy raz. No i co? Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie