Nawiew do kominka MUSI BY?!!!!!!!!!!!!!!!!
Karmanquk odpowiedział Ryszard Szymik → na topic → Kominki
Witam Widzę, że dyskusja rozgorzała na dobre to i ja coś dorzucę od siebie. Lecąc od tyłu... kominki o małej mocy nie będą potrzebować takiej ilości powietrza, ale - zależy od intesywności palenia, kubatury pomieszczenia itp. Bio, dzięki za szczerość...odnośnie nawiewu do kotłowni, to musi on być maksimum 30 (20) cm nad posadzkę i nie powinno go doprowadzać pod sam piec (nie ma takiej potrzeby - on i tak pobierze sobie tyle powietrza ile będzie potrzebował). Odnośnie dmuchawy na piecu to dmuchawę taką traktujemy jako część urządzenia grzewczo-kominowego więc nie może ono zastąpić naturalnej wentylacji grawitacyjnej, która nie tyle że nie powinna mieć kratki z żaluzjami co nie może mieć. Dz U Nr 75 poz 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (polecam wszystkim inwestorom:) par 150 ust 8 instalowane w pomieszczeniu urządzenia w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. Generalnie do tego typu urządzeń możemy zaliczyć - piece CO na paliwo stałe, gazowe, olejowe, piecyki kąpielowe, podgrzewacze wody gazowe, pochłaniacze zapachów itp. A odnośnie czy trzeba czy nie trzeba (bo sobie przypomniałem, a zapiszę jak odgrzebię) MUSI być nawiew pod kominek jak i do kotłowni (nieważne na jakie paliwo) Na razie tyle, będę dopiero jutro Na razie Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie -
NIE Nigdy otwór w ścianie zewnętrznej nie będzie wentylacją grawitacyjną NIGDY i nie będzie pracował prawidłowo Poza tym, Ty tam będziesz mieszkać i jeżeli pójdziesz na łatwiznę to powodujesz zagrożenie życia i zdrowia dla siebie i mieszkańców. Twój wybór. Ja proponuję poszukać doświadczonego mistrza kominiarskiego i poprosić go o rozwiązanie problemu. Najlepiej jeśli będzie zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich, będziesz miała gwarancję fachowej porady. Pozdrawiam Szacunek dla siebie - szacunek dla innych
-
Proszek do kominka zamiast kominiarza???
Karmanquk odpowiedział mada → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nic dodać nic ująć Może tylko tyle że jeszcze nas obowiązuje Dziennik Ustaw Nr 89 z 7 lipca 1994 r poz 414 - Prawo Budowlane ...no może jeszcze by parę się znalazło + normy...jest tego trochę.. a przed Dz U 121 był 92 KAŻDY szanujący się mistrz kominiarski ma i wie o tym Pozdrawiam Szacunek dla innych - Szacunek dla siebie -
Wentylacja nawiewna musi być w drzwiach lub ścianie zewnętrznej sprowadzona do wysokości ok 30 cm nad posadzkę, jeśli chodzi o zetkę to w pratyce jest to zawsze nawiew, ponieważ nie jest to przewód kominowy (zgodnie z PN 89 B-10425) murowany, nie ma właściwej wysokości i nie jest prawidłowo wyprowadzony. Zetka wyprowadzona jest tylko w jedną stronę i jeżeli tylko zawieje wiatr od strony kratki będzie służyła za nawiew. Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
-
1) W kotłowni MUSI BYĆ wentylacja 2) NIE MOŻNA podłączać 2 kratek wentylacyjnych do jedego przewodu wentylacji grawitacyjnej 3)jeżeli okap nie musi być podłączony do przewodu kominowego (z węglem aktywnym) to może wisieć w innym przypadku NIE 4)Jeżeli jest to dom parterowy można dostawić przewód wentylacyjny z rur ocieplonej (materiałami niepalnymi np rura wewnętrzna + wełna + rura zewnętrzna) np w kuchni a do kotłowni wykorzystać murowaną Kuchnia angielka jest obudowana metalowymi ściankami, jest lekka i można ją przenieść. Kuchnia kaflowa węglowa jest kuchnią wykonaną z kafli i wyłożona najczęściej szamotką. Do jednej i drugiej można założyć tzw podkowę, do grzania np wody czy CO Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
-
Proszek do kominka zamiast kominiarza???
Karmanquk odpowiedział mada → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Jeżeli macie ochotę wydawać pieniądze niepotrzebnie to proszę bardzo, kupujcie takie środki. NIE MA środka chemicznego, który mógłby powodować niepowstawanie sadzy. NIE MA Sadza powstaje z różnych przyczyn i nie ma możliwości jej wyeliminowania. Jeżeli ma się za mały przekrój komina to niestety trzeba się przygotować na częste czyszczenie, ale jeśli przelrój jest odpowiednio dobrany to czyszczenie 3-4 razy w ciągu roku wystarczy (Ustawowo jest 4 razy). A samo czyszczenie przewodu kominowego kosztuje (przynajmniej u nas) mniej niż cały woreczek tego cuda;) Po prostu ktoś chce sobe zbić pieniądze na naiwnych, którzy kupują takie rzeczy Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie -
Witam Moja rada jest następująca: jaka jest średnica odprowadzenia spalin z kominka taki najlepiej wziąźć przewód kominowy. Mówię wziąźć z tego względu, że spotykam się w pracy z komiami systemowymi i są one bardzo dobre i nie ma (raczej) kłopotu z ich montowaniem a firma od razu daje całe wyposażenie (drzwiczki wyciorowe, skraplacz) o którym się zapomina przy murowaniu komina z cegły czy kształtki. Poza tym do komina murowanego z cegły bądź kształtki musi być dobry fachowiec bo inaczej problem będzie miał inwestor, i to później nie będzie łatwy problem do zgryzienia, a komin to nie jest konstrukcja którą łatwo przenieść lub zburzyć i wybudować od nowa. I nie zapomnijcie o nawiewie pod kominek!!! Najlepiej zawczasu zrobić odpowiednią rurkę w posadzce Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
-
No właśnie, tylko dlaczego nikt o tym wcześniej nie pomyślał? Bo nie chciało się dziury w ścianie robić, bo po co... Niestety czasem mgr i inne tytuły przed nazwiskiem nie pomaga i tacy "fachowcy" podpisują i dopuszczają różne bzdury...zwłaszcza że to nie oni będą w tym potem mieszkać.. Szacunek dla innych = szacunek dla siebie Pozdrawiam
-
Witam Do CO Bio już powiedział, ja chciałem tylko dodać, że: Dz. U. Nr 75 poz 690 par 140 ust 4 Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne działanie To tyczy gaz + olej Odnośnie kominka - moje prywatne zdanie - może być systemowy, może być ceramika może być cegła. Przy zachowaniu odpowednich PN + wymurowanie zgodnie ze sztuką budowlaną -może być każdy - myślę że wszystko zależy od indywidualnego budynku, jego położenia w terenie, wysokości. Szacunek dla innych = szacunek dla siebie Pozdrawiam
-
Nawiew do kominka MUSI BY?!!!!!!!!!!!!!!!!
Karmanquk odpowiedział Ryszard Szymik → na topic → Kominki
Ludzie, o co te pytania??? Wentylacja ma za zadanie wyprowadzać zużyte powietrze poza budynek. WYPROWADZAĆ!!! I tak jak stwierdził Tomasz W. jak coś ma wyjść to najpierw musi wejść, a jeżeli każdy chce mieć w domku cieplutko i zakłada superszczelną stolarkę okienną i szczelne drzwi to ja się pytam, którędy powietrze do spalania drewna w kominku ma wejść? A co do ocieplania komina steropianem to jestem ciekaw kto wpadł na taki pomysł? Budowlańca i kierownika budowy i inspektora nadzoru obowiązują takie same przepisy jak nas więc dlaczego oni wcześniej nie zwrócili na to uwagi? Przewody kominowe (nieważne czy dymowe, spalinowe czy wentylacyjne) muszą być oddzielone od materiałów palnych A poza tym, to przecież nie on (kominiarz) tam będzie mieszkał tylko Wy, i to na Waszym bezpieczeństwie nam zależy przeprowadzając kontrole budynków Szacunek dla innych = szacunek dla siebie Pozdrawiam -
.. Otóż przepisy zabraniają stosowania w kotłowniach wentylacji wyciągowej mechanicznej. Postawmy to na głowie.Mamy zjechany komin dajmy wentylację mechaniczną nadmuchową.Przecież taki malutki wentylatorek stworzy nam nadcisnienie w kotłowni.Można to byłoby zastosować do kominków też. To nie jest rada.Muszę to sprawdzić. Co Wy na to ?Taki wentylatorek nie musiałby pracować na okragło.Tylko podczas np.rozpalania,czy też podkładania. Jeżeli to się sprawdzi to powinniśmy fefcie wypić skrzynkę piwa na mój koszt Tylko kto zakładając taki wentylatorek zmniejszasz przekrój przewodu wentylacyjnego, a raczej nie chodziło Ci o ściągany wentylatorek (zresztą ciekawe kto by o tym pamiętał) a zmniejszając przekrój przewodu wentylacyjnego sam sobie stwarzasz większe zagrożenie zaczadzenia tlenkiem węgla... Szacunek dla wszystkich
-
Brawo dla firmy i DT;)) Szkoda, że firma nie jest bliżej moich rejonów, nie mogę jej polecać....a nazwy i tak jeszcze nie podałaś Szacunek dla forumowiczów
-
Nawiew do kominka MUSI BY?!!!!!!!!!!!!!!!!
Karmanquk odpowiedział Ryszard Szymik → na topic → Kominki
Nie narzekaj na kominiarza, tylko ciesz się, że masz tak dobrych fachowców, że tylko nawiew masz dorobić. Z własnej praktyki wiem, że 90 % inwestorów, którzy budują własny domek i mają firmę lub jakiegoś "majstra" od wszystkiego, ma problemy przy odbiorze końcowym. Poza tym on nie chciał Tobie zrobić na złość bo to nie on tam będzie mieszkał tylko Ty i jeżeli nie zrobiłeś tego co zalecił to możesz się za pare miesięcy zdziwić Szacunek dla wszystkich forumowiczów -
Witam Ale powiedz jeszcze jaki to jest komin? Z jakimi przewodami? Dymowe, spalinowe czy wentylacyjne? I jak duże są te pęknięcia?
-
Nie wiem czy jeszcze przeczytasz ale tak, ku przestrodze innym;) 1. PN - 83 B-03430 odnośnie wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego, która mówi ile i którędy powietrza powinno się dostawać i wydostawać. 2. Zapalniczką to można papierosy odpalać a nie sprawdzać czy wentylacja prawdłowo działa, od tego są odpowiednie atestowane urządzenia (np anemometr - do mierzenia ilości przepływającego powietrza przez kratkę wentylacyjną 3. Jeżeli masz nowe okna to powinny one mieć pozycję klamki na tzw mikrouchył - jest to pozycja, która powoduje że okno jest zamknięte ale spuszczona jest uszczelka i przez nią dostaje się powietrze. 4. Wymiana powietrza powinna się odbywać poprzez pomieszczenia niewentylowane (pokoje) do pomieszczeń w których znajduje się wentylacja grawitacyjna (kuchnia, łazienka,WC) Pozdrawiam
-
[...Dla mnie komin zaczyna się w miejscu podania powietrza do paleniska.Komin musi m.innymi pokonać opory przepływu spalin przez urządzenie,łącznie z oporem miejscowym jakim jest właśnie kształtka wylotowa spalin.Zastosowanie mniejszej średnicy kształtki wylotowej jest celowym działaniem konstruktorów kotłów....] Dla mnie komin (i zgodnie z PN-89 B-10425 - odnośnie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych murowanych z cegły) to komin zaczyna się drzwiczkami kominowymi (rewizyjnymi, wyczystką czy jak tam zwał) a kończy się wylotem ponad dachem. Co do Twojego rozumienia komina ja bym to raczej nazwał urządzenie grzewczo - kominowe. Ale nie o to chodzi;) Kształtka wylotowa spalin, jak najbardziej, może być mniejsza lub równa ale nie może być większa! I o to mi chodziło, a co do reszty to się zgadzam, tak jak do tego że przekrój przewodu kominowego powinien być okrągły (dlaczego już było pisane, ja dodam tylko że dużo lepiej i łatwiej czyści się okrągłe i mniej sadzy na takim zostaje). Ja się tak jeszcze zastanawiam ile osób ma łatwy dostęp do czyszczenia przewodów kominowych i drzwiczki do wybierania sadzy A Ty Bio jako producent kotłów podajesz wymiary minimalne przewodów kominowych do jakich Twoje kotły mogą być podłączone? Pozdrawiam
-
Z mojej praktyki wiem, że może ale jak już mówiłem dużo zależy od przekroju, ale nawet jak się będzie paliło to daję Ci góra jeden sezon i oprócz tego, że będziesz czyścił przewód kominowy przynajmniej raz w tygodniu, to w piecu zacznie powstawać taka miła smolista maź...i będziesz miał szczęście jak piec nie zacznie "strzelać" drzwiczkami Pozdrawiam
-
Proszę to rozwinąc. Ale co? Jaka jest średnica otworu odprowadzenia spalin, taki powienien być przekrój przewodu kominowego. W żadnym przypdku nie powinien być mniejszy Pozdrawiam
-
Odnośnie rapowania przewodów kominowych od wewnątrz to jest to już zabronione. Z prostej przyczyny. Przy przewodzie dymowym temperatura spalin, sadza i inne czynniki powodują odpadanie miejscowe tynku w środku przewodu co prowadzi do zmniejszenia jego przekroju lub zagruzowania, co w rezultacie daje brak możliwości palenia Pozdrawiam
-
Mam pytanie czy ktokolwiek z Was drodzy Państwo miał do czynienia już na etapie stanu surowego (lub później) do czynienia z uprawnionym i mającym doświadczenie Mistrzem Kominiarskim? Gdyby tak było, to uwierzcie mi, nie byłoby żadnych problemów. Przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych jest wiele. M. in. złe wykonastwo, brak dopływu powietrza (do domu jak i do pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami grzewczymi tj kominki, piece CO gazowe, olejowe, trzony kuchenne) i wiele, wiele innych. Poza tym, oprócz tego, że każdy właściciel nieruchomości (lub administrator) ma obowiązek do corocznego przeglądu przewodów kominowych (Dz. U. Nr 89 art. 62 - Prawo Budowlane) jak i do obowiązkowego czyszczenia przewodów kominowych (Dz. U. Nr 92 poz. 460 o ochronie ppoż budynków). A w czasie budowy każdy inwestor powienien mieć protokół odbioru przewodów kominowych w stanie surowym budynku i przy stanie wykończeniowym (przeważnie już do odbioru budynku) Wiadomo, że jak w każdym zawodzie znają się "fachowcy" ale na to już nic nie poradzimy. Najważniejszym jest, żeby kominiarz przyjechał chociaż na budowę (nie podpisywał papierku w ciemno) i sprawdził przewody (z praktyki - kominiarzy do przeglądu budynku musi być conajmniej 2, inaczej jest rzeczą raczej małoprawdopodobną aby taki mistrz sprawdził wszystko jak należy Jeszcze odnośnie kominów: Najczęściej stosowane w praktyce rozwiązanie jest takie: [/b]Jakie jest odprowadzenie spalin z urządzenia - taki powinien być przekrój komina Odnosi się to do większości urządzeń grzewczo - kominowych Pozdrawiam W razie pytań zapraszam