Mam pytanie, czy celuloza samodzielnie wysypana będzie miała te same właściwości co wdmuchana? różnica w cenie wychodzi mi 2 tys. więc jest o co powalczyć, ale jeśli ma mieć gorsze parametry...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5755707
Udostępnij na innych stronach

Tak - parametry będą gorsze.

Wdmuchiwanie maszynowe zapewnia prawidłowe rozdrobnienie oraz napowietrzenie materiału. Zapobiega jego zbrylaniu się oraz umożliwia ustawienie odpowiedniej gęstości celulozy (aczkolwiek to ma większe znaczenie przy wdmuchiwaniu w przegrody zamknięte a nie wolny nadmuch na strop).

Jeśli chodzi o parametry to np. isofloc F będzie miał współczynnik przewodzenia ciepła 0,037 przy wdmuchiwaniu maszynowym oraz wymaganą gęstość 25 kg/m3. Ten sam materiał będzie miał 0,043 oraz gęstość ok. 50 kg jeżeli rozsypiesz go samodzielnie -> informacje z aprobaty technicznej. To co zaoszczędzisz na robociźnie wydasz na większe zużycie materiału.

Zerknąłem też w aprobatę ekofibru - niestety nie ma tam jakiejkolwiek informacji na temat obróbki manualnej. Parametry również na pewno ulegną pogorszeniu ale tu już konkretnych danych nie podam.

Jednym słowem jeśli celuloza to tylko wdmuchiwanie :)

Edytowane przez Adam Nowacki
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5756418
Udostępnij na innych stronach

chyba raczej odwrotnie lambda 0,037 dla ręcznego rozsypywania i gęstości 50kg/m3 i lambda 0,043 po napowietrzeniu i gęstości 25kg/m3

 

Najlepszy Doradca Od Energooszczędzania ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5757169
Udostępnij na innych stronach

za duży skrót myślowy był :) no nic przyjmuję że im lepiej napowietrzona tym cieplejsza, tyle że u mnie aplikacja trudna bo od dołu, a samodzielnie mogłabym robić to sukcesywnie w miarę zabudowywania sufitów.

Dzięki Panowie, w przepychanki słownie już się nie włączam, miłej zabawy :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5758513
Udostępnij na innych stronach

 

i jeszcze trudniejsza zagadka, w ateście który podlinkowałeś nie wspominają kiedy ekofiber waży 65kg/m3 a kiedy 25kg/m3, możesz wyjaśnić jak doszedłeś do poglądu że manualna obróbka materiałów izolacyjnych to automatem 50kg/m3 ?? skoro w tabelce 1. mamy informację: obróbka maszynowa Izolacja pustych przestrzeni w ścianach Minimalna gęstość objętościowa 44kg/m3 lub Izolacja pustych przestrzeni izolacja układana swobodnie Minimalna gęstość objętościowa 25kg/m3

 

co z tego wynika ?? że maszynowo mamy 44kg/m3 a ręcznie tylko 25kg/m3 ??

 

Postaram się to wyjaśnić.

 

Dalej trzymamy się przykładu isofloc F i wspomnianej wcześniej aprobaty.

 

Materiał w workach jest skompresowany do gęstości ok 140 kg/m3. Dlatego potrzebujemy maszyny aby poprawnie go rozdrobnić.

Te "automatyczne" 50 kg/m3 również jest określone w aprobacie i wynika z tego że po prostu ciężko będzie bez odpowiedniego sprzętu bardziej rozdrobnić materiał. Oczywiście zapewne jest to swego rodzaju uproszczenie ale z nie zamierzam kłócić się z aprobatą.

Dodatkowo wdmuchując celulozę maszynowo możemy decydować o jej gęstości. Producent określa jakich parametrów możemy używać w konkretnych sytuacjach np. gęstość 40 kg/m3 w skosach poddasza podyktowana jest zapewne obawą przed osuwaniem się materiału w takiej przegrodzie. Z drugiej strony, w łatwiejszej sytuacji - nadmuchu na strop wystarczająca będzie gęstość 25 kg/m3. Dzięki odpowiedniemu napowietrzeniu lambda będzie lepsza niż przy izolacji na taką samą grubość przy obróbce manualnej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5758836
Udostępnij na innych stronach

2.4 Przewodzenie ciepła

Przewodzenie ciepła materiałów izolacyjnych w temperaturze referencyjnej 10°C określane jest na

podstawie normy EN 12667:2001-01. Wartość deklarowana przewodzenia ciepła, obliczana na

podstawie normy EN ISO 10456:2007-12 dla wilgotności materiału izolacyjnego w temperaturze

23°C/50% wilgotności względnej powietrza, wynosi:

Kategoria 1:

λ = 0,037 W/(m · K) dla maszynowej obróbki materiałów izolacyjnych

λ = 0,043 W/(m · K) dla manualnej obróbki materiałów izolacyjnych

Kategoria 2:

λ = 0,037 W/(m · K) dla maszynowej obróbki materiałów izolacyjnych

λ = 0,043 W/(m · K) dla manualnej obróbki materiałów izolacyjnych

 

Punkt 2.4 z podawanego wcześniej linku do aprobaty: http://www.derowerk.pl/images/stories/pliki/certyfikaty/ETA_04_0080_PL.pdf

 

Z kolei w punkcie 2.2 są opisane gęstości:

 

Izolacja pustych przestrzeni w ścianach, obróbka maszynowa 44 kg/m3

 

Izolacja pustych przestrzeni w skośnych dachach, obróbka maszynowa 40 kg/m3

 

Izolacja pustych przestrzeni w ścianach i skośnych dachach, obróbka manualna 50 kg/m3

 

Izolacja pustych przestrzeni w stropach, izolacja układana swobodnie na horyzontalnych, w przypadku obróbki maszynowej również na umiarkowanie skośnych powierzchniach (≤10°)

25 km/m3

 

Pozdrawiam

Edytowane przez Adam Nowacki
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5758912
Udostępnij na innych stronach

Tak - maszynowo to my decydujemy o gęstości materiału. Lambda zostaje taka sama o ile nie wykroczymy poza gęstości określone przez producenta.

Znowu cytując aprobatę:

 

"Wartości deklarowane przewodzenia ciepła obowiązują dla gęstości objętościowej od 25 kg/m3 do 65 kg/m3 podanej w ustępie 2.2"

 

Dla każdej z podanych gęstości od 25 do 65 kg/m3 lambda będzie oscylować w granicach 0,037.

Odchylenie w tym zakresie będzie na poziomie +/- 0,0001 - to już informacja bezpośrednio od Derowerk - dystrybutora, nie ma jej w aprobacie.

 

Co do wartości z dwóch różnych tabel to wszystko się zgadza. W tabeli 1 podano minimalne gęstości a w tabeli 5 na stronie 9 gęstości dopuszczalne.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5761748
Udostępnij na innych stronach

jaka będzie lambda gdy wyjdziemy poza wartości określone ?? chodzi mi o odpowiedź czy poniżej 25kg/m3 będzie lepiej czy gorzej i wice wersa powyżej 65kg/m3 lepiej czy gorzej ?? albo inaczej zapytam odchylenie +- kiedy jest na + a kiedy na - gdy zwiększamy czy gdy zmniejszamy gęstość ??

 

Najszczersza odpowiedź na jaką mnie stać - nie wiem :)

Podejrzewam że zagadnienie nie jest takie proste i że ciężko będzie określić jednoznacznie zależność pomiędzy lambdą a gęstością.

Przykładowo - najlepszą lambdę isofloc uzyskuje przy gęstości ok 35 kg/m3 - 0,0369 -> czyli zgodnie z tym minimalnym odchyleniem o którym pisałem wcześniej.

 

Tak czy siak są to rozważania czysto teoretyczne. Stosowanie gęstości materiału poniżej 25 kg/m3 powodowałoby jego nadmierne osiadanie, a gęstości powyżej 65 kg/m3 jest po prostu nieekonomiczne oraz w zbyt dużym stopniu obciążałoby konstrukcje.

 

Należy pamiętać że producent określając dozwolony zakres stosowanych gęstości musi wziąć pod uwagę wiele czynników i upewnić się że materiał będzie się zachowywał poprawnie - czyli dochodzą tu kwestie właściwości akustycznych, absorbowania wilgoci itp.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5763419
Udostępnij na innych stronach

Mam informację co do tego kleju do styropianu a raczej granulatu styropianowego, wychodzi to tak że 20 litrów płynu jest w cenie ~90 złotych i ma tego wystarczyć na około 40 m2, z własnego doświadczenia wiem że zużycie jest raczej umowne bo od nas zależy ile tego nałożymy, trzeba trochę na wyczucie tryskać żeby wszystkiego nie zalać na dole :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5764509
Udostępnij na innych stronach

Mi robiła nasyp firma z Grudziądza. Jak mialbym troszkę więcej kasy wziąłbym Celulozę z Isocella , tak usypali mi granulat Paroc. Wdmuchanie izolacji poszło sprawnie i czysto. Celuloza lepiej przylega i łatwiej oddaje ewentualną wilgoć według mnie
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5789493
Udostępnij na innych stronach

Mi robiła nasyp firma z Grudziądza. Jak mialbym troszkę więcej kasy wziąłbym Celulozę z Isocella , tak usypali mi granulat Paroc. Wdmuchanie izolacji poszło sprawnie i czysto. Celuloza lepiej przylega i łatwiej oddaje ewentualną wilgoć według mnie

 

Dlaczego, jakie różnice między Isocell a Paroc? Napisz coś o koszcie (i ile m3)?

PS. Bardzo ładny domek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5789541
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego, jakie różnice między Isocell a Paroc? Napisz coś o koszcie (i ile m3)?

PS. Bardzo ładny domek.

 

Prawie dwukrotna różnica w cenie materiału za kilogram, ale celulozy mniej wychodzi przy nasypie mówili. Jakbym wiedział, że pewne sprawy się tak potoczą zasypałbym Celulozą, bo w końcu chyba najbardziej naturalna izolacja. Tu jakby ktoś chciał namiar na nich http://www.izolacjeceluloza.pl. Zadzwoń bo ceny może się zmnieniły

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5789599
Udostępnij na innych stronach

generalnie to warto jest czytać tekst ze zrozumieniem, w szczególności ulotki reklamowe, bo już dawno temu wymyślono że dobry bajer pól roboty,

 

Dziękuję, bardzo cenna i odkrywcza uwaga.

 

 

jeśli w ateście brakuje najważniejszego to znaczy że producent coś ukrywa, czegoś niewygodnego nie zamierza powiedzieć, a wtedy trzeba sięgnąć do kogoś bardziej wiarygodnego

http://budoter.pl/uploads/file/ITB_Aprobata_Techniczna_Ekofiber.pdf

polecam stronę 4 albo tabelę 1 z str 8

 

producenci w ateście bardzo niejednoznacznie określili lambdę, nie ma tam żadnego powiązania do gęstości

 

W powyższych widzę sprzeczność.

 

 

Jak dla mnie rozsypywanie maszynowe ma tę przewagę nad ręcznym, że prawdopodobnie zapewni bardziej jednolitą strukturę (w objętości, przyjmując w obu przypadkach uzyskaną tę samą gęstość), tym samym lepszą lambdę (lub U). Czy kulturalni niezłośliwi Panowie sięzgodzą?

Edytowane przez grzeniu666
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5791792
Udostępnij na innych stronach

ad1. porównujesz atest ITB z atestem producenta, nic dziwnego że widzisz tam sprzeczność, praktycznie każdy atest ITB jest znacznie gorszy niż to co czytamy w ulotkach marketingowych

 

A ok, nieważne, ja źle odczytałem twoją wypowiedź.

 

Co do tej aprobaty, o ile nie jest jakaś niedokładność pomiarowa, to wygląda że każdy materiał ma optymalną gęstość, zważywszy na lambdę. Mnie to przekonuje.

 

 

ad2. U to iloraz lambda do grubość warstwy (nie mieszajcie tego ze sobą, to nie są jednoznaczne wartości)

 

To rozumiem na boga, nie musisz mi tłumaczyć ;) Mówię o sytuacji kiedy mamy tę samą grubość przegrody.

 

 

rozsypywanie maszynowe daje lepsze napowietrzenie czyli mniejszą gęstość (gorsza lambda) ale ilościowo z tego samego wora dostajemy większą grubość izolatora, czyli maleje nam U (mniej opłacimy za CO)

 

więc lepsze U za dokładnie te same pieniądze można mieć po prostu zwiększając grubość kosztem gęstości

 

Chyba nie rozumiesz co chcę powiedzieć. Sądzę że można uzyskać tę samą gęstość (jakąś) zarówno ręcznie jak i maszynowo. Uważam że maszynowo będzie bardziej równomiernie (jednorodnie? w strukturze objętości) niż ręcznie, co da lepsze U (i lambdę, tu to jest to równoznaczne bo grubość ta sama!). Nie wiem tylko jakie to mogą być różnice. Myślęże nieduże (10%?) nie wiem czy w tej waszej naparzance to gdzieś padało.

 

Natomiast jeśli chodzi o koszt, to mając określoną ilość worków od producenta, sądzę że lepsze U uzyskamy przegrodą grubszą, ale o mniejszej gęstości. To jest chyba zgodne z twoją opinią.

 

Czyli:

- jeśli nie ogranicza nas kasa dajemy maksymalnie grubo w optymalnej dla materiału gęstości (o ile możliwa do uzyskania, bo w skosach czy pionach może nie). Robimy maszynowo bo bardziej jednorodnie.

- jeśli ogranicza nas kasa dajemy maksymalnie luźno (w ramach grubości którą mamy do dyspozycji). Prawdopodobnie (jeśli mamy miejsce i czas) lepiej kasę za usługę przeznaczyć na dodatkowy materiał i sypać ręcznie (?).

Zgadza się?

Edytowane przez grzeniu666
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5791853
Udostępnij na innych stronach

U nie dwa miejsca są trochę kiepskie (poddasze nieużytkowe, płaski sufit na GK): boki wzdłuż rynien, oraz przejście środkiem (pod kalenicą), tam mam ograniczoną wysokość do około 45cm no i "pocięte" trochę wiązarami. Tam by mi zależało na jakości. Skłaniam się aby wybadać czy firmy robią z powierzonego materiału, jeśli tak kupić i spróbiwać zrobić jaką maszynejrę, jeśli się nie uda należycie te części zlecić firmom (pewnie połowa z powierzchni 140m2), a resztę zasypywać samemu. Jeśli maszyna by wyszła lepiej, wszystko samemu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/119018-ekofiber-czy-granulat-we%C5%82ny-mineralnej/page/5/#findComment-5791955
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...