Pgeelectro 15.05.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Nie zastanawiają Cię sprzeczności w Twojej wypowiedzi ? W Belgii U fazowe to 115 V, ale w USA - 127 V Skąd te różnice? Dalej twierdzę, że napięcia pomiędzy L1-L2, L1-L3, L2-L3 są napięciami dwufazowymi, bo inaczej być nie może. [/font][/color] Ręce opadają ! Jakie jest napięcie, po podłączeniu przewodów, pomiędzy stopką a gwintem oprawki? Może w ten sposób dojdziemy do sedna. Te moje 115 to te same co twoje 127, pisze tak około, Napiecie miedzy L1 i L2 ja nazywam jako fazowe, Napiecie fazowe w układzie trojkata równa sie napieciu miedzyfazowemu. W oprawce między stopka a gwintem jest 230V, inaczej żarówki by nie zaswiecily Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.05.2019 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 (edytowane) Nie. Napięcie pomiędzy L1 i L2 jest napięciem międzyfazowym. Między dwoma fazami ! Ale fakt - przy trójkącie napięcia międzyfazowe są równe napięciom fazowym (wartości). Dlatego ważny jest zapis 3 x 230 V lub 3 x 230/400 V i wszystko jasne. PS. Te moje 115 to te same co twoje 127, pisze tak około, Niestety, nie. Nie ma "tak około". Wstaw pierwiastek z 3, to zrozumiesz. Edytowane 15 Maja 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 A co powiecie na temat trzeciego rodzaju sieci które spotkalem w Belgii, L1-L2 =230V, L2-L3 =230V, L1-L3 =230V, L1-PE = 115V, L2-PE=115V, L3-PE=0V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.05.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 I jak ta sieć się nazywa, proszę pana? Ale L3 - PE = 0 V oznacza zadziałanie zabezpieczenia/wyłączenia fazy L3 lub PE nie ma potencjału ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 PE ma potencjal ziemi 0V,A pomiar miedzy L3 a PE to 0V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 I jak ta sieć się nazywa, proszę pana? Ale L3 - PE = 0 V oznacza zadziałanie zabezpieczenia/wyłączenia fazy L3 lub PE nie ma potencjału ziemi. Ten uklad najbardziej przypomina mi IT ale tez nie do końca, tak jakby trafo w gwiazdę z wykorzystaniem L1, L2 i punktu zerowego jako L3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.05.2019 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Ten uklad najbardziej przypomina mi IT ale tez nie do końca, tak jakby trafo w gwiazdę z wykorzystaniem L1, L2 i punktu zerowego jako L3 Punkt zerowy transformatora nie może być utożsamiany z L3 Czytaj stronę 76 wskazanego poniżej opracowania. Pan doktor jest tutaj autorytetem : https://sep.com.pl/opracowania/Odpowiedzi%20na%20pytania%20INPE%20162%20163.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Punkt zerowy transformatora nie może być utożsamiany z L3 Czytaj stronę 76 wskazanego poniżej opracowania. Pan doktor jest tutaj autorytetem : https://sep.com.pl/opracowania/Odpowiedzi%20na%20pytania%20INPE%20162%20163.pdf Czyli wnioskuję, że to TT, bez L3, bo były tylko 3 żyły zasilające w tablicy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.05.2019 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 I wróciliśmy do punktu wyjścia, gdzie mamy tylko jedno międzyfazowe napięcie 230 V i przewód ochronny.To tak jak w Polsce, przy zasilaniu mieszkania tym samym napięciem 230 V i przewodach L-N-PE. Tylko że tutaj tylko jeden przewód ma potencjał różny od ziemi.U Ciebie - dwa przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 I wróciliśmy do punktu wyjścia, gdzie mamy tylko jedno międzyfazowe napięcie 230 V i przewód ochronny. To tak jak w Polsce, przy zasilaniu mieszkania tym samym napięciem 230 V i przewodach L-N-PE. Tylko że tutaj tylko jeden przewód ma potencjał różny od ziemi. U Ciebie - dwa przewody. Tu było L1, L2, N i PE, więc 3 napiecia 230V, tak jak juz pisałem L1-L2 to 230, L1-N 230V i L2-N to tez 230, z tym ze na tym N to miernik tez pokazywal fazę, ale to chyba dlatego że sprawdzalem za licznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.05.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Tu było L1, L2, N i PE, więc 3 napiecia 230V, tak jak juz pisałem L1-L2 to 230, L1-N 230V i L2-N to tez 230, z tym ze na tym N to miernik tez pokazywal fazę, ale to chyba dlatego że sprawdzalem za licznikiem A jaki to miernik pokazał fazę na N? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 A jaki to miernik pokazał fazę na N? fluke t90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.05.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Tu było L1, L2, N i PE, więc 3 napiecia 230V, tak jak juz pisałem L1-L2 to 230, L1-N 230V i L2-N to tez 230, z tym ze na tym N to miernik tez pokazywal fazę, ale to chyba dlatego że sprawdzalem za licznikiem Głupieję. A jakie napięcie mogło być N - PE ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pgeelectro 15.05.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Głupieję. A jakie napięcie mogło być N - PE ? Dokładnie nie pamietam, albo 115 miedzy N a PE albo 0V, wiem ze ta N byla inna jak N która jest w zwyklej sieci 3x400V+N Z tego co zauważyłem, to w chwili przerabiania sieci z 3x230V na 3x400V+N, korzystają chyba właśnie z tej sieci L1/L2 /N zanim skoncza przerabiac grzebienie w tablicach we wszystkich domach na danym osiedlu, jesli zostaje ten sam wlz A takze spotkalem budynki zasilone na stale taka siecią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.05.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 (edytowane) Dokładnie nie pamietam, albo 115 miedzy N a PE albo 0V, wiem ze ta N byla inna jak N która jest w zwyklej sieci 3x400V+N Dla mnie sprawa jest jasna - to nie mogło N, skoro ma/miało potencjał względem ziemi. Z tego co zauważyłem, to w chwili przerabiania sieci z 3x230V na 3x400V+N, korzystają chyba właśnie z tej sieci L1/L2 /N I prawidłowo. Obecnie, po przeróbce L1 - N to 230 V, L2 - N również 230 V. 400 V dotyczy L1 - L2. zanim skoncza przerabiac grzebienie w tablicach we wszystkich domach na danym osiedlu, jesli zostaje ten sam wlz O co tu chodzi z tymi grzebieniami ? Gdyby napisał o przedrutowaniu/przesznurowaniu rozdzielnicy, to zrozumiem. Edytowane 15 Maja 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.05.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Nie sądzę by udało się tutaj wyjaśnić te zawiłaości zwłaszcza że mierzący nie do końca wie co mierzył a nawet jaki był odczyt no i psługiwał się narzędziem jakie miał. Elektrycy często mają problem z interpretacją pomiarów zwłaszcza przy awariach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.05.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Przecież przy awariach jest podstawowy problem: "Je.nie czy nie .ebnie, oto jest pytanie?" Ściególnie gdy w starej kamienicy upali się zero, światło zgaśnie a wszystko "kopie":eek: Widziałem takie akcje wiele razy, chociem nie elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.05.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Przecież przy awariach jest podstawowy problem: "Je.nie czy nie .ebnie, oto jest pytanie?" Ściególnie gdy w starej kamienicy upali się zero, światło zgaśnie a wszystko "kopie":eek: Widziałem takie akcje wiele razy, chociem nie elektryk. Tak ale w przypadku murarza elektryka;-) To co widziałeś wiele razy w starych kamienicach to nic nadzwyczajnego, wystarczyło sobie te starocie rozrysować łącznie z zerowaniem w gniazdach i przerwą tam gdzie nastąpiła (najczęściej na szynie przy bezpiecznikach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.05.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 To jeszcze pół biedy... Gorzej jak upaliło sie z zalewanej mufie gdzieś w ziemi i trzeba było rozkopać ulicę. Kiedyś widziałem gotujący się kabel w plastiku (chyba OMY) zasilający bojler 50L czy 80L. Bojler miał własny bardzo dobry uziom, zero upaliło gdzieś przed budynkiem i cała kamienica wisiała na jednej uziemionej żyle kabelka 3 x 1,5 lub 2,5 kwadrat. Piątek po południu, odkurzacze, pralki, telewizory jeszcze lampowe (każdy 200W) plus kolory marki Rubin (każdy ponad 300W) . Coś zaśmierdziało, otwieram drzwi a w łazience siwy duszący dym, taki że wyciągniętej ręki nie było widać i coś skwierczy. Mieszkanie trochę znałem, sytuacja dała się opanować. Pogotowie energetyczne stanęło na wysokosci zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 18.05.2019 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Dodajcie do tego jeszcze sieci z izolowanym punktem zerowym takie jak na kopalniach węgla jest stosowane i temat pociągniecie do bożego narodzenia .. a temat ciekawy z punktu widzenia zabezpieczeń zwłaszcza ziemno-zwarciowych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania