Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

(ładne to jest!)

Co powiesz Adamie na zastosowany tu układ zamkniety? Ty jesteś przecież wielkim orędownikiem otwartych...

 

Piczman, kilka pytań:

- jak to nabijałeś (w którą dziurkę...)?

- do jakiego ciśnienia nabiłeś?

- w jakich proporcjach glikol/woda?

- co to za pompa (z fotki nie dam rady odczytac modelu)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4788243
Udostępnij na innych stronach

- jak to nabijałeś (w którą dziurkę...)?

- do jakiego ciśnienia nabiłeś?

- w jakich proporcjach glikol/woda?

- co to za pompa (z fotki nie dam rady odczytac modelu)?

 

Najpierw wlewasz wodę lejkiem w pierwszą pętlę a potem w drugą przed połączeniem ich. Potem dopełniasz pompką do nabijania albo wężem ogrodowym wodą !

Przy odpowietrzaniu jak zauważyłem nie jest aż tak ważne to ciśnienie, nabiłem do 4 Bar, do pracy zostawiłem na 2 Bar .

Proporcje to 50/50

Pompa to Grundfos 32/60, kosztowała 590 zł i jest bardzo mocna !

Dała radę ;)

Edytowane przez Piczman
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4788373
Udostępnij na innych stronach

Można zrobić zamknięty.

Ciśnienie bez znaczenia.

Działa tak samo. Tyle, ze kilka dodatkowych klocków potrzeba i odrobinę zręczności więcej.

 

Układ zamknięty urodził się dla kotła gazowego, ze względów bezpieczeństwa jego pracy.

Brak ciśnienia - kocioł stop!

To najprostsze i bardzo skuteczne zabezpieczenie TAKIEGO kotła.

Nie da się w przypadku usterki, zrobić wielkiej chmurki, bo samo się wyłącza.

I to jest słuszne!

 

W innych przypadkach jest to kaprys inwestora.

W przypadku, gdy mamy kocioł stałopalny - także jego GŁUPOTA!

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4788425
Udostępnij na innych stronach

Najpierw wlewasz wodę lejkiem w pierwszą pętlę a potem w drugą przed połączeniem ich. Potem dopełniasz pompką do nabijania albo wężem ogrodowym wodą !

Przy odpowietrzaniu jak zauważyłem nie jest aż tak ważne to ciśnienie, nabiłem do 4 Bar, do pracy zostawiłem na 2 Bar .

Proporcje to 50/50

Pompa to Grundfos 32/60, kosztowała 590 zł i jest bardzo mocna !

Dała radę ;)

 

Kiedy wlewasz glikol, jak najpierw wlewasz wodę a potem wodę...?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4788496
Udostępnij na innych stronach

Sorry za pomyłkę ;)

 

Co do odpowietrzania to jedna podpowiedź ;)

 

Nabijamy na 3-4 bary, włączamy pompę i po chwili spuszczamy z powrotem kranikiem cały nadmiar płynu aż ciśnienie spadnie do 0 .

Powtarzamy taka czynność tak długo aż z kranika przestanie lecieć powietrze.

A leci go bardzo dużo !!!

Jest to sposób szybszy niż przez odpowietrznik automatyczny .

Ten z kolei niech sobie syczy jak już obieg ruszy ,,,

 

No ale nie co dzień zdarza się taki wielki kolektor więc może tak drastyczne potraktowanie naszego glikolowca nie będzie konieczne :D

 

A ze średnicami wyszło tak że kolektor i cały "moduł pompowy" jest na 1 ", potem redukcja na 3/4 " bo takie króćce miała nagrzewnica.

Przeważnie jak mamy 2 nitki fi 25 to osprzęt wystarczy 3/4 " a potem redukcja na 1/2 i do nagrzewnicy .

Edytowane przez Piczman
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4788575
Udostępnij na innych stronach

Nawiew z czerpni za nagrzewnicą to max 19 C, na anemostaty idzie 21-22 C .

Myślę że wszystkie wymienniki które kupujemy to "gotowce" z półki dopasowane do potrzeb .

Przynajmniej te z Juwentu !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4789833
Udostępnij na innych stronach

Sorry za pomyłkę ;)

 

Co do odpowietrzania to jedna podpowiedź ;)

 

Nabijamy na 3-4 bary, włączamy pompę i po chwili spuszczamy z powrotem kranikiem cały nadmiar płynu aż ciśnienie spadnie do 0 .

Powtarzamy taka czynność tak długo aż z kranika przestanie lecieć powietrze.

A leci go bardzo dużo !!!

A gdybyś dodał drugi zawór spustowy i zawór zamykający, powinno być dużo łatwiej odpowietrzać taki system.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4791107
Udostępnij na innych stronach

Myślałem nad dołożeniem kilku innych elementów ale nie bardzo widzę sens .

Standardowe nitki 50-80 mb długie odpowietrza się 30 minut bez większych problemów .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4791513
Udostępnij na innych stronach

A gdybyś dodał drugi zawór spustowy i zawór zamykający, powinno być dużo łatwiej odpowietrzać taki system.

 

mozesz naszkicować schemat jak według ciebie powinno być OPTYMALNIE podłaczone GGWC? Gdzie te zawory, pompa itp.

Właśnie przed tym stoję i nie chciałbym potem tego poprawiać. Mam dwie nitki fi25 po 100m.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4791796
Udostępnij na innych stronach

Zawór zamykający pomiędzy zaworami spustowymi.

Czynnik będzie wtedy wędrował w konkretną stronę, bez włączania pompy.

Takie rozwiązania są zastosowane w układach solarnych, grupach pompowych oraz GWC z Dospela.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4793127
Udostępnij na innych stronach

W układach solarnych zalecana jest wymiana czynnika i stąd dodatkowe zawory aby łatwiej było to napełnić pompką, tu jeśli napełnimy prawidłowo kolektor "z wiadra" wiele powietrza już nie ma .

No ale kto wie, może wstawię te dodatkowe klocki, do końca Sierpnia będę miał kilka okazji.

Opiszę swoje spostrzeżenia .

 

Co do 2 pętli zakopanych obok siebie w tych samych warunkach to 1 zegar na zasilaniu i jeden na powrocie nagrzewnicy wystarczy, jak ktoś dociekliwy i chce korzystać na przemian tylko z jednej nitki to tak jak na zdjęciach czyli 2.

Koszt nieduży, jakieś 50 zł więcej .

Ten duży GGWC na 700 m3 to 1 pętla pod płytą i druga na zewnątrz budynku stąd tak a nie inaczej .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4793251
Udostępnij na innych stronach

Ok. koszt trójnika, zaworu zamykającego oraz spustowego jest stosunkowo niewielki... więc może czasami warto coś dopłacić.

Piczman - jeśli chcesz kupić np. glikol lub inne części (w chyba korzystniejszej cenie) to napisz do Mnie na priv. Może zaproponuje Tobie coś, czym będziesz zainteresowany cenowo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4794002
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Najpierw wlewasz wodę lejkiem w pierwszą pętlę a potem w drugą przed połączeniem ich. Potem dopełniasz pompką do nabijania albo wężem ogrodowym wodą !

Przy odpowietrzaniu jak zauważyłem nie jest aż tak ważne to ciśnienie, nabiłem do 4 Bar, do pracy zostawiłem na 2 Bar .

Proporcje to 50/50

Pompa to Grundfos 32/60, kosztowała 590 zł i jest bardzo mocna !

Dała radę ;)

 

Piczman a czy myślisz, że takie 2 nitki fi 25 albo fi 32 po 100m ruszyły by na elektronicznej pompie grundfos alpha2 25/60?

Została mi taka na zbyciu i może bym wykorzystał ją właśnie do GWC glikolowego.

Edytowane przez Mr_Mabram
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4822259
Udostępnij na innych stronach

...Ten duży GGWC na 700 m3...

 

Kurcze, chyba skoryguję swój projekt. Ja na moje 640 m3 planowałem 2x100m@fi25, Twój potwór jest ponad 2x pojemniejszy. Dam chyba 2x100m@fi32, wykop ten sam. Przepusty robisz rurą kan. pcv, czy elastyczną? Inaczej jednak zamówię nagrzewnicę, mniejsze okno, więcej rzędów. Gratulacje, super wykonanie!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4822408
Udostępnij na innych stronach

Piczman a czy myślisz, że takie 2 nitki fi 25 albo fi 32 po 100m ruszyły by na elektronicznej pompie grundfos alpha2 25/60?

Została mi taka na zbyciu i może bym wykorzystał ją właśnie do GWC glikolowego.

 

Na pewno da radę, jak dobrze zalejesz z wiadra to potem ciśnienie zrobi robotę .

Koniecznie podaj zużycie prądu jak już uruchomisz !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/40/#findComment-4824170
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...