tomno 23.01.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Może falownik byłby lepszy https://sklep.avt.pl/avt5360.html płynna regulacja 0-100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 23.01.2019 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Mysle wlasnie nad falownikiem ewentualnie arw od 85v. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 24.01.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Tak. Strop z podwieszonym sufitem na wiązarach.Tak, steruję na ARW. Prawie zawsze ustawione na minimum (w moim przypadku 110V), okresowo w razie potrzeby włączam na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 25.01.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Bywają też ARW na niższe napięcia jeszcze. Niedawno kupiłem na alle ARW 5.0/S z napięciami 70/85/105/145/230 V wg tabliczki. Ma napędzać Lunę 350, ciekaw jestem czy silniki w ogóle wystartują na 70V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 25.01.2019 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Testował ktos lune ponizej 115v ja mysle nad falownikiem aby zmieniav obroty częstotliwością ni napięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 26.01.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ja mam wentylatory w Lunie na 70V i działają bez problemu, zresztą wentylatory i sterowanie idzie pod młotek z powodu zakupu wentylatorów EC Pozdrawiam RedEd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 26.01.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Da sie inne wentyle do luny zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 26.01.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ja już mam obudowę zrobioną na nowo, a wentyle dopasuje bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 26.01.2019 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Czyli nie luna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 28.01.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Gdzie najlepiej umieścić czujniki temperatury nawiew i wywiew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 28.01.2019 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Temperaturę domową znam, zewnętrzną też.Dodatkowe czujniki dałem w okolicy wentylatorów, czyli na wyjściu wywiewu z wymiennika na zewnątrz - wiadomo kiedy może zamarzać - i na nawiewie za wymiennikiem - wiadomo jaki odzysk, czyli temperatura nawiewu. W sumie to też mówi kiedy może zamarzać, bo temperatura nawiewu wyraźnie spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmos1 29.01.2019 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Kupiłem Lune 350 i chce kupic sterownik ARW. Mam kilka pytań, bardzo proszę o pomoc:1. Jaka jest róznica miedzy i który byłby lepszy dla luny 350. (ja osobiście zastanawiam sie nad ARW 3,0/2 bo nie chce zeby na 1 biegu glowe urywało od podmuchu)ARW 3,0/2 1: 70V/1,5A, 2: 85V/1,8A, 3: 105V/2,2A, 4: 145V/2,7A, 5: 230V/3AARW 5,0 1: 80V/4A, 2: 105V/4,3A, 3: 135V/4,6A, 4: 170V/5A, 5: 230V/5A 2. Czy ktoś zastanawiał się nad inna automatyką do sterowania Luny np.Vents Srs-1 Dotykowy Regulator Obrotów Z Przełącznikiem i czy to by dało sie podłączyć do Luny.3. Jeszcze pytanie odnośnie programu czyste powietrze i rekuperatora Luna. Czy Luna się łapie bo jednynie co przeczytałem w instrukcji to sprawność odzysku max 95%. dokładne wymagania: a)Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych. Zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”. b) Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 29.01.2019 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 2. Czy ktoś zastanawiał się nad inna automatyką do sterowania Luny np.Vents Srs-1 Dotykowy Regulator Obrotów Z Przełącznikiem i czy to by dało sie podłączyć do Luny. . To jest regulator tyrystorowy. Nie sprawdzał się ten typ regulacji w Lunach (wg relacji użytkowników, o ile pamiętam generował większy hałas silników i zmniejszał ich żywotność). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 05.02.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Wychodzi mi sprawnosc 84% Temperatury wszystkie Ok ale zastanawia mnie tylko dlaczego przy -3 pokazuje mi z czerpni na min biegu 1stopien na maxymalnym -0,5Czerpania wyrzutnia przy rekuNawiew wywiew w rozdzielaczu.I jak przestawiam bypass nic sie nie zmienia z temperaturami.Wskazania Czerpania 1Wyrzut 8Nawiew 14,5Wyciąg 17,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 09.02.2019 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Podgląd online mojej LUNYhttps://thingspeak.com/channels/699181 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 23.02.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Co ile zmieniacie filtry , bo widze ze u mnie po tygodniu juz słabiej dmucha, i silnik maja inna prace. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 23.02.2019 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Zależy jaka powierzchnia filtra i jaka włóknina.Zmieniam zwykle co 3 miesiące, filtry skrzynkowe jak do DGP, z oblekaną kratką w kształcie litery W. Filtr G4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 24.02.2019 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Silniki głośno pracują, jakby buczą sterowanie na arw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 12.03.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Wie ktos moze jaki model wentylatora siedzial w luna 200 z EBMJa mam jakies badziewie m40-2e192-3Padły po 14 dniach wentylatory i obawiam sie iz po wymiańie znowu bedzie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 13.03.2019 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Wie ktos moze jaki model wentylatora siedzial w luna 200 z EBM Ja mam jakies badziewie m40-2e192-3 Padły po 14 dniach wentylatory i obawiam sie iz po wymiańie znowu bedzie to samo. Czy to sterowanie było aby na pewno na ARW? Buczenie wskazywało na tyrystorowe sterowanie. Może nie odłączyłeś oryginalnego i dołączyłeś ARW? Sprawdzałeś czy w tym arw aby na pewno siedział ciężki transformator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania