Tomaszs131 29.08.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Rzeczywiście wynik rekordowy, gratulacje dla inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 30.08.2016 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) Dostałem zgodę na zaprezentowanie bryły budynku od właściciela. Jak to mówią, kształt budynku ma znaczenie. Przypomnę: - budynek pasywny NF15 - kubatura 600m3 - wynik n50 = 0,17 Jak ktoś będzie szukał kontaktu, to w wyszukiwarce wpisujemy: @twojdompasywny Pozdrawiam GREGOR Edytowane 30 Sierpnia 2016 przez xmsg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MJass 06.01.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Polecam pana Grzegorza. Wykrył w moim dachu mosty termiczne oraz dziury w izolacji, zrobione przez ptaki. Wykrył także nieszczelności okien. Posiada bardzo profesjonalne podejście do klienta. Szybka, fachowa pomoc godna polecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 13.02.2017 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Najczęściej spotykany błąd w budynkach jednorodzinnych to styk izolacji elewacji i ocieplenia dachu. Z czego to wynika? Przypuszczam, że jedna ekipa robi jedną izolację, druga ekipa robi drugą izolację i nie ma odpowiedzialnego za odpowiednie połączenie tych dwóch etapów. W efekcie powstaje "dziura" w izolacji i często nieszczelność powietrzna. Poprawienie tego błędu po zamieszkaniu jest bardzo trudne i kosztowne. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.02.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Ściany postawione chyba Porothermu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 13.02.2017 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) Rozstaw spoin na ścianie szczytowej wskazuje raczej na beton komórkowy. Rodzaj materiału na ściany ma w tym wypadku mniejsze znaczenie.Choć obraz termiczny wskazuje na to, że styropian został przyklejony "na placki" bez ramek.Dodatkowym błędem jest klejenie płyt GK od wewnątrz na ściankach kolankowych "na placki" w efekcie nieszczelność eskaluje, zimne powietrze porusza się w wolnej przestrzeni między płytami i ścianką kolankową i wylatuje gniazdkami i przy listwach. Kilka błędów nałożonych na siebie i mamy "dom dla wroga". Edytowane 10 Maja 2022 przez xmsg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 10.05.2022 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 (edytowane) Rok 2022 rozpoczynamy aktualizacją sprzętu do termowizji. Teraz będziemy pracować na nowej kamerze FLIR E96 o rozdzielczości 640×480. Dodatkowo po zastosowaniu funkcji Ultramax® lub złączeniu termogramów w panoramę, wchodzimy w rozdzielczości megapikselowe. Opis kamery na stronie producenta. Edytowane 10 Maja 2022 przez xmsg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.05.2022 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Robicie badania w Trójmieście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 26.05.2022 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Robicie badania w Trójmieście? Wykonamy badanie termowizyjne w dowolnym miejscu Polski. Koszt badania jest wtedy powiększony o dojazd liczony od Żyrardowa. 2zł/km. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania