mac_612 08.08.2022 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 To jest split czy monoblok? Czy gruntowa?Jak monoblok to jakie średnice rur pomiędzy zewnętrznya jednostka a wewnętrzna. Nie ma ograniczeń przekroju, załamań, zawory full otwarte, filtr czysty? Jaka masz ustawiona temp. CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.08.2022 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 I właściwie o tego powinniśmy zacząć - zasilanie 60, a powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 09.08.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 (edytowane) Sprawdź czy wężownica jest na pewno odpowietrzona, To da radę amatorsko własnym sumptem sprawdzić? Na pewno po wyłączeniu i włączniu pompa przechodzi cykl odpowietrzania, ale co ona tam wtedy odpowietrza i czy skutecznie, to nie mam pojęcia. jaka jest pompa obiegowa, czy idzie zwiększyć jej bieg. Pompa jest wbudowana w jednostkę wewnętrzną, panel sterowania pokazuje że zawsze pracuje na 100%. Spróbuj wygrzebać w dokumentach powierzchnie wężownicy. Jeśli na pewno producent dał takiego bobla to pozostaje wymuszenie grzania CWU z obniżoną mocą, lub jak wyżej - wymiana/dołożenie zbiornika. No niestety, nie widzę nigdzie tej powierzchni wężownicy, nie ma też opcji wymuszenia grzania CWU z obniżoną mocą. To jest split czy monoblok? Czy gruntowa?Jak monoblok to jakie średnice rur pomiędzy zewnętrznya jednostka a wewnętrzna. Nie ma ograniczeń przekroju, załamań, zawory full otwarte, filtr czysty? Jaka masz ustawiona temp. CWU? Jest to split, powietrze-woda, taka dokładnie. Temperatura CWU wcześniej była 35/45, kilka dni temu zmieniłem na 35/55. I właściwie o tego powinniśmy zacząć - zasilanie 60, a powrót? No niestety dotychczas tego nie obserwowałem, dopiero teraz ostatnio chwilę przy niej postałem, nie widziałem nigdy różnicy temperatur większej niż trzy stopnie, a jak zasilanie dochodzi w pobliże 60, to powrót jest taki sam w zasadzie, wahają się te dwie temperatury o dziesiąte części stopnia, czyli np 59,7/59,5, a jak przestaje grzać to nawet są momenty że pokazuje powrót odrobinę cieplejszy niż zasilanie. Edytowane 9 Sierpnia 2022 przez pdothash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 09.08.2022 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 (edytowane) Jednak De Ditrich strzelił babola. W instrukcji technicznej Alezio-S-V200-IT https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2018/06/Alezio-S-V200-IT-1.pdf podaje bojler CWU emaliowany z anodą o pojemności 177L i wężownica o powierzchni 1,7m2. Przewidywany COP 2,72. Zbyt mała powierzchnia wężownicy - nie nadąża z odbiorem mocy generowanej przez PC 11 kW. Stąd szybki wzrost temp. wody zasilającej i powrotu z różnicą 0,3*C. Mają we wszystkich zestawach (na to wygląda) jeden typ bojlera - to powinni lepiej dopasować program grzania CWU przy różnych mocach PC. A chyba poszli na łatwiznę i strzelili jeden typ oprogramowania. Edytowane 11 Sierpnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 09.08.2022 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Przyznam szczerze że nie spodziewałem się że fabrycznie można wypuścić takie coś. Liczyłem na jakiś problem z przepływem, dlatego dosyć istotna jest ta różnica temperatur we-wy. To 0.3K to nie prawdopobne nawet dla dwa razy za małej wężownicy.Teraz przydałoby się tak ograniczyć moc podczas grzania cwu tak o połowę. Może, wbrew pozorom jak będzie chłodniej, to będzie lepiej właśnie z tego powodu. Odpowietrznik powinien być na górze zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.08.2022 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Jednak De Ditrich strzelił babola. W instrukcji technicznej Alezio-S-V200-IT https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2018/06/Alezio-S-V200-IT-1.pdf podaje bojler CWU emaliowany o pojemności 177L i wężownica o powierzchni 1,7m2. Przewidywany COP 2,72. [ATTACH=CONFIG]460266[/ATTACH] Zbyt mała powierzchnia wężownicy - nie nadąża z odbiorem mocy generowanej przez PC 11 kW. Stąd szybki wzrost temp. wody zasilającej i powrotu z różnicą 0,3*C. Mają we wszystkich zestawach (na to wygląda) jeden typ bojlera - to powinni lepiej dopasować program grzania CWU przy różnych mocach PC. A chyba poszli na łatwiznę i strzelili jeden typ oprogramowania. Nie grzej do tak wysokiej temp 55 stopni. Ustaw max 45 stopni. Szkoda cop ... Druga rzecz wężownica 1.7m2 to kiepsko. U mnie bojler 300l ma wężownica 3.4m2 a pompę mam 9kw ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.08.2022 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 kaszpir007 czytasz po łebkach. Pomyliłeś mnie z pdothash , któremu odpisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 02.09.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2022 (edytowane) Zakładając że produkcję energii Panasonic nie przekłamuje tak jak poboru to COP wychodzi z realnego zużycia energii o ponad 1 gorszy : Pobór. Pan. Pobór. Licznik Prod. En. Cop P. COP Licznik2022.6 43,6 kWh 56,44 kWh 190 kWh 4,3 3,372022.7 39,6 kWh 51,19 kWh 176 kWh 4,4 3,442022.8 28,8 kWh 40,08 kWh 136 kWh 4,7 3,39 Ale i tak jest dużo lepiej niż na dotychczasowym bojlerze (220-250 kWh/msc), ciekawe jakich zużyć się spodziewać zimą. Grzanie wody raz dziennie do 45st (ustawione 43) między 13:00 - 14:00, zwykle proces grzania CWU zamyka się w 40-50 min Edytowane 2 Września 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.09.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2022 U mnie z grzaniem basenu:Pobrana CO: 28.84 kWhPobrana CWU: 61.39 kWh Wyprodukowana CO: 149.72 kWhWyprodukowana CWU: 265.58 kWh COP CO miesięczne: 5.19COP CWU miesięczne: 4.33COP całkowite miesięczne: 4.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nibe AMS 10-8 18.09.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 WitamJakie macie ustawienia 4.9.2 tryb auto oraz 4.9.3 wartość stopniominut pompa nibe AMS 10-8 ?! Głównie interesuje mnie jak to wygląda na grzejnikach ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto125 24.09.2022 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Monoblok Rotenso 6kW, w sumie za kilka dni mija rok od uruchomieniana liczniku od pompy 1612 kWh, grzałka wzięła 150kWh przez ten czas.Dom 95m2 szkieletowy, 35cm wełny ściany i dach.Czas pracy sprężarki 1688h. Jak oceniacie ten wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.09.2022 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Ile z tego na CWU? To osobny podlicznik? Bo wychodzi że średnio brała poniżej 1kW - trochę mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto125 29.09.2022 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Niestety nie pokazuje ile poszło na CWU, w aplikacji jest, ale dane tylko od marca.Osobny podlicznik, ale na pompie jest prawie to samo pokazane, różnica 40 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.09.2022 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 W tym miesiącu pompa dogrzewała głównie łazienki i 2-3 noce cały dom przez ok 2h. Pompa ciepła:COP CO miesięczne: 5.14COP CWU miesięczne: 3.52COP całkowite miesięczne: 3.9 Pobrana CO: 15.02 kWhPobrana CWU: 49.18 kWh Wyprodukowana CO: 77.2 kWhWyprodukowana CWU: 173.36 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.10.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Coraz bliżej regularnego ogrzewania domu, więc spojrzałem wczoraj na PC, co tam na liczniku.Było 4932kWh a na początku roku 3316 więc do wczoraj wszamała 1616 kWh. Do poziomu zużycia w zeszłym roku (2387) zostało mi więc 771kWh na 3 pozostałe miesiące. Biorąc pod uwagę, że w tym roku PC pracowała latem 1,5 mca w trybie chłodzenia, zużycie całoroczne będzie podobne do roku poprzedniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.10.2022 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 27kWh za ostatnie 11 dni września na CO tania pc PW. CWU zwykłym bojlerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.10.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 91 kWh za sierpień i wrzesień. We wrześniu dwa razy pompa uruchomiła się na CO, poza tym samo CWU. Niestety zapomniałem sprawdzić, ile poszło w sierpniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 01.10.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Wrzesień 101kWh co i cwu, ogrzewanie od 18 wrześniaparter i piętro 22,5°piwnica 21° Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinradom1719502019 11.10.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Napiszę i ja o swojej pompie, która pracuje u mnie od 26 września, czyli od 14 dób.Dom 150mkw, w tym 30mkw podłogówki, reszta grzejniki alu.Ściana suporeks 24 + styropian 6cm + suporeks 12cm + styropian 5cm.Podłoga styropian 5cmDach wełna 15cm.Okna PVC dwuszybowe.Temperatura w domu 21-23 stopnie.Pompa powietrze-woda Stiebel HPA 8kW.Pobór energii elektrycznej 110kWh.Czas pracy pompy 130 godzin.Ilość załączeń sprężarki 123. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 11.10.2022 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Moja pompa pracuje od 17 września, aczkolwiek na początku z przygodamiDom z roku 2000, wcześniej miałem piec gazowy kondensacyjny 25kW (sprawność wg papierów 107%)Roczne zużycie gazu: 25 tys. kWh22 letni piec zaczął mi się sypać - zmieniłem na pompę ciepła Powierzchnia 150mkw, ściany ocieplone styropianem (chyba 10 cm) dach wełna, okna drewniane Ogrzewanie: zmieniłem na klimakonwektory Dane za okres 2-10 października (7 dni) Temperatura w domu 21-22 stopnie. prąd ciepło COPCO 38kWh 189 kWh 4,97 kWh 4,97CWU 20kWh 67 kWh 3,35 kWh 3,35 Czas pracy sprężarki 50 godzin.Ilość załączeń sprężarki 73. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania