virtual 19.11.2022 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Próbuję stworzyć konto w AQUAREA Service Cloud.Niby wszystko idzie ok, ale nie mogę się zalogować.Jestem w stanie zmienić hasło (opcja 'Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij tutaj') - i to działa.Ale nie mogę się zalogować - 'Autoryzacja użytkownika nie powiodła się. Sprawdź ID i hasło. (3001-0002)' Możecie dziś się zalogować?Miał ktoś taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virtual 19.11.2022 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 I jeszcze inne pytanie: Gdzieś kiedyś na forum ktoś dość jasno tłumaczył algorytm kiedy włączana jest sprężarka - pamiętam, że była mowa o zapamiętaniu jednej temperatury i czekaniu na to aż o 3 st. będzie niższa inna temperatura, ale nie mogę znaleźć tego posta.Czy ktoś mógłby przypomnieć ten wpis lub tę zasadę działania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szmeli 19.11.2022 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Delta t jest powiązana z krzywą zasilania , czym wyższa temperatura zasilania tym wiekszy parametr delta T będzie działał. Pompa ciepła ma minimalną i maksymalną moc pracy , jeżeli np minimalna moc ktorą pompa jest w stanie generować przy jakiejś temperaturze zewnętrznej 0 st to 4 kw a ty ustawisz krzywą tak że na grzejniki będzie szło 30 stopni to okaże się że moc instalacji grzewczej (w tym przypadku grzejniki) nie jest w stanie oddać mocy 3kilowatow bo grzejniki przy tak niskim zasilaniu mają moc 1500w i pompa będzie sie wyłączać i bardzo mocno taktować , jak podniesiesz temperaturę zasilania to zwiększy się moc instalacji i pompa zacznie pracować dlugodystansowo , to wszystko zaobserwowałem u siebie z buforem 86 litrów i na pewno nie będzie tak samo jeżeli bufor zwiększymy do np 300 litrów wtedy cały układ będzie bardziej włącz -wylacz i można będzie ustawić pompkę wtorną pod czujnik pokojowy żeby sterować temperaturą w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 19.11.2022 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Ja nie mam. Na full mam tylko w 2 kaloryferach w najzimniejszym pomieszczeniu. W pozostałych wg uznania. A zawory termostatyczne masz ze skalą 1-7 i N ? I wszyskie parter i piętro masz na N ? A regulujesz temp tylko głowicą termostatyczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 19.11.2022 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 (edytowane) Delta t jest powiązana z krzywą zasilania , czym wyższa temperatura zasilania tym wiekszy parametr delta T będzie działał. Pompa ciepła ma minimalną i maksymalną moc pracy , jeżeli np minimalna moc ktorą pompa jest w stanie generować przy jakiejś temperaturze zewnętrznej 0 st to 4 kw a ty ustawisz krzywą tak że na grzejniki będzie szło 30 stopni to okaże się że moc instalacji grzewczej (w tym przypadku grzejniki) nie jest w stanie oddać mocy 3kilowatow bo grzejniki przy tak niskim zasilaniu mają moc 1500w i pompa będzie sie wyłączać i bardzo mocno taktować , jak podniesiesz temperaturę zasilania to zwiększy się moc instalacji i pompa zacznie pracować dlugodystansowo , to wszystko zaobserwowałem u siebie z buforem 86 litrów i na pewno nie będzie tak samo jeżeli bufor zwiększymy do np 300 litrów wtedy cały układ będzie bardziej włącz -wylacz i można będzie ustawić pompkę wtorną pod czujnik pokojowy żeby sterować temperaturą w domu . Kolego, wszystko się zgadza ale ja ogrzewam obiekt typu energetycznego- "sito" o zapotrzebowaniu z wynikiem ok 80-100kW/m2 przy -15/-20deg Tutaj chyba trzeba wyjść na przeciw sytuacji typu- termostaty full open- pełen przepływ najmniejszą z możliwych temperaturą- delta dobrana na 7-8. Każdy zamykający się termostat w grzejniku psuje zabawę w stabilną temp zasilania (przez spadek temp. powrotu) . Musi być stabilnie. Miałem wcześniej sterownik kotła na ekogroszek on line i widziałem jaka jest reakcja kotła na zamknięcie termostatu- obniżenie gwałtowne temp. powrotu. Nie ma siły czy jest bufor czy go nie ma. PC trzyma deltę. Termostat się zamyka, spada temp.powrotu, delta daje o sobie znać i temp. docelowa rośnie- bez względu na krzywą grzewczą i jej ustawienia bo delta jest priorytetem Jak dla mnie nie ma problemu czy w powyższym przypadku (spadek temp. powrotu) pompa "dojdzie" powtórnie do zadanej w 10 czy 20 minut przy delcie 7 czy 8. Znając mego Samsunga- lepiej wolniej= mniejsze zużycie. Edytowane 19 Listopada 2022 przez MartyyMcFly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 A zawory termostatyczne masz ze skalą 1-7 i N ? I wszyskie parter i piętro masz na N ? A regulujesz temp tylko głowicą termostatyczną? Chyba pytasz o wkładki zaworowe? Mam poustawiane różne kryzowania w zależności od odległości od PC. Najdalsze grzejniki mają N a im bliżej tym mniejszy przepływ ustawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Termostat się zamyka, spada temp.powrotu A to niby dlaczego? Co najwyżej może zmniejszyć się przepływ sumaryczny w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szmeli 20.11.2022 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Kolego, wszystko się zgadza ale ja ogrzewam obiekt typu energetycznego- "sito" o zapotrzebowaniu z wynikiem ok 80-100kW/m2 przy -15/-20deg Tutaj chyba trzeba wyjść na przeciw sytuacji typu- termostaty full open- pełen przepływ najmniejszą z możliwych temperaturą- delta dobrana na 7-8. Każdy zamykający się termostat w grzejniku psuje zabawę w stabilną temp zasilania (przez spadek temp. powrotu) . Musi być stabilnie. Miałem wcześniej sterownik kotła na ekogroszek on line i widziałem jaka jest reakcja kotła na zamknięcie termostatu- obniżenie gwałtowne temp. powrotu. Nie ma siły czy jest bufor czy go nie ma. PC trzyma deltę. Termostat się zamyka, spada temp.powrotu, delta daje o sobie znać i temp. docelowa rośnie- bez względu na krzywą grzewczą i jej ustawienia bo delta jest priorytetem Jak dla mnie nie ma problemu czy w powyższym przypadku (spadek temp. powrotu) pompa "dojdzie" powtórnie do zadanej w 10 czy 20 minut przy delcie 7 czy 8. Znając mego Samsunga- lepiej wolniej= mniejsze zużycie. Jeżeli masz bufor w układzie równoległym to zmiana delty powoduję zmianę średniej temperatury na buforze, zmiana delty T nie powoduję bezpośredniej zmiany na instalacji bo to są dwa oddzielne obiegu i tym drugim steruje druga pompa obiegowa, jeżeli masz dom o dużym zapotrzebowaniu a chcesz grzać niższą temperaturą to zmiana przepływów za dużo nie pomoże jeżeli nie będziesz miał OGROMNYCH grzejników, serio tak dużych że aż oczy bolą inaczej w moim zrozumieniu się nie da, musi być bardzo dużo wody która będzie mogła oddać temperaturę . Kolega kombunuje z ustawieniami ale to się da tylko do pewnego poziomu a ten wyznacza moc instalacji grzewczej w budynku dla danej temperatury zasilania, i żadne zabiegi typu zmiana prędkości przepływu wody nie zmienią tego w takim stopniu żeby grzejnik który ma moc 1000W dla temperatury zasilania 75/65 oddał te 1000W dla temperatury 45/35. Dlatego u siebie zwiększam sukcesywnie ilość grzejników , wymieniam na trzypłytowe aż uzyskam efekt bo jeżeli wyjdzie lipa to w przyszłym roku frezowania posadzek i zakładam instalację podłogową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 20.11.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Jeżeli masz bufor w układzie równoległym to zmiana delty powoduję zmianę średniej temperatury na buforze...... żadne zabiegi typu zmiana prędkości przepływu wody nie zmienią tego w takim stopniu żeby grzejnik który ma moc 1000W dla temperatury zasilania 75/65 oddał te 1000W dla temperatury 45/35. Dlatego u siebie zwiększam sukcesywnie ilość grzejników , wymieniam na trzypłytowe aż uzyskam efekt bo jeżeli wyjdzie lipa to w przyszłym roku frezowania posadzek i zakładam instalację podłogową. Oczywiście, że na buforze. Ale on bierze udział w sumarycznym odczycie temp. powrotu dla PC. Przepływ wody w instalacji CO składa się także na moc takiego układu. Dodatkowo- inaczej "odbiera" ciepło układ z grzejnikami a inaczej układ OP. Moim zdaniem, ten pomysł z ostatniego zdania twego postu jest totalnie nie trafiony. Zamiast grzejników powinieneś pomyśleć o klimakonwektorach wodnych. Można kupić 2700W za ok 1500pln. Niższa temp. zasilania i latem chłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 20.11.2022 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Chyba pytasz o wkładki zaworowe? Mam poustawiane różne kryzowania w zależności od odległości od PC. Najdalsze grzejniki mają N a im bliżej tym mniejszy przepływ ustawiony. Tak wkładka, różnie ludzie nazywają, w tej chwili również mam na piętrze wszystkie grzejniki na N, na parterze na 5 lub 6. Zastanawiałem się czy to w pewnym stopniu nie hamuje przepływu, nie robiłeś testu na kryzowane i wszystkie w domu na N ? Czy pompa nie pobiera mniej kw i ogólnie jak się zachowuje? Wtedy regulacja temp aby były zbliżone parter i piętro na samej głowicy MartyyMcFly - a Ty jak masz wkładki ustawione, wszędzie na N czy też pokryzowane na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 20.11.2022 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Mam pytanie w kwestii nieosiągania zadanej temperatury. Mam krzywa 29/10 34/-10 a przy obecnych temperaturach pompa ma max 28st. co powoduje defrosty z grzałki (uzbierało się 5h grzałki przez 1 tydzień). I jeszcze pytanie w tej sprawie - czy wylaczenie grzałki jako wspomaganie pompy przy defroscie wpłynie w negatywny sposób na pracę tejże pompy?Panas 7kW J Delta 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.11.2022 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Dlatego u siebie zwiększam sukcesywnie ilość grzejników, wymieniam na trzypłytowe aż uzyskam efekt, bo jeżeli wyjdzie lipa to w przyszłym roku frezowania posadzek i zakładam instalację podłogową. Zwiększaj moc cieplną grzejników; - nie jesteś pierwszym, który tak postępuje, - efekty masz murowane, - frezowanie posadzek w tym przypadku - to pomysł ala PiS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Tak wkładka, różnie ludzie nazywają, w tej chwili również mam na piętrze wszystkie grzejniki na N, na parterze na 5 lub 6. Zastanawiałem się czy to w pewnym stopniu nie hamuje przepływu, nie robiłeś testu na kryzowane i wszystkie w domu na N ? Czy pompa nie pobiera mniej kw i ogólnie jak się zachowuje? Wtedy regulacja temp aby były zbliżone parter i piętro na samej głowicy MartyyMcFly - a Ty jak masz wkładki ustawione, wszędzie na N czy też pokryzowane na parterze? O ile mnie pamięć nie myli to po uruchomieniu ogrzewania jeszcze na kotle gazowym wszystkie były na N. Efekt był taki, że najdalej położone grzejniki zaczynały grzać z dużym opóźnieniem. Po prostu woda płynęła tam, gdzie opory były najmniejsze. Spowodowane jest to zapewne kiepsko zrobioną instalacją (za małe przekroje). Zresztą po coś te kryzy są... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2022 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Mam pytanie w kwestii nieosiągania zadanej temperatury. Mam krzywa 29/10 34/-10 a przy obecnych temperaturach pompa ma max 28st. co powoduje defrosty z grzałki (uzbierało się 5h grzałki przez 1 tydzień). I jeszcze pytanie w tej sprawie - czy wylaczenie grzałki jako wspomaganie pompy przy defroscie wpłynie w negatywny sposób na pracę tejże pompy? Panas 7kW J Delta 5. Jak teraz ma problem z osiąganiem docelowej temperatury , to wyłączenie grzałki tego nie polepszy A jesli nie osiaga zadanej temperatury no to kilka rzeczy może być tego powodem: - jeśli w domu jest ciepło , to znaczy ,że krzywa jest za wysoko , można grzać niżej. ( może np masz termostat pokojowy i pompa się od termostatu wyłącza nie osiągając doceplowej temperatury). - jeśli w domu teraz jest ok , to pompa jest za mała ( no albo dom się np dopiero wygrzewa). - pompa jest popsuta i nie daje pełnej mocy.( np. zawór 4d przyblokowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 20.11.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) MartyyMcFly - a Ty jak masz wkładki ustawione, wszędzie na N czy też pokryzowane na parterze? Jestem w fazie testów i o ile dla OP jestem za możliwością termostatów i różnicowania temp. w różnych strefach domu (tak mam u siebie)- tak dla grzejników wydaje mi się, że optymalnie będzie wszystkie głowice termostatów otwarte na max. Albo krzywa, albo termostaty- ale tutaj moc grzejników powinna być dobrana inaczej dla sypialni gdzie ma być chłodniej a inaczej w łazience czy salonie gdzie ma być cieplej. Edytowane 20 Listopada 2022 przez MartyyMcFly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 20.11.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 - frezowanie posadzek w tym przypadku - to pomysł ala PiS Pomijając wątek polityczny - co złego w tym pomyśle, przyznam że lekko się interesowałem tematem ale u mnie w grę wchodziła podłogówka tylko w wiatrołapie, pomieszczeniu gospodarczym, kibelku i kuchni - więc zawracanie dupy. Na reszcie i tak byłyby grzejniki, więc odpuściłem temat. Ale gdyby dało się zrobić tak ogrzewanie na całej chałupie to czemu nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 20.11.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Jestem w fazie testów i o ile dla OP jestem za możliwością termostatów i różnicowania temp. w różnych strefach domu (tak mam u siebie)- tak dla grzejników wydaje mi się, że optymalnie będzie wszystkie głowice termostatów otwarte na max. Albo krzywa, albo termostaty- ale tutaj moc grzejników powinna być dobrana inaczej dla sypialni gdzie ma być chłodniej a inaczej w łazience czy salonie gdzie ma być cieplej. Okej, ale żeby nie mylić pojęć wkładki i głowice (czyli te okrągłe do kręcenia), o czym mówisz? jak masz ustawione na wkładkach różne kryzy czy parter i piętro na N ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 20.11.2022 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Okej, ale żeby nie mylić pojęć wkładki i głowice (czyli te okrągłe do kręcenia), o czym mówisz? jak masz ustawione na wkładkach różne kryzy czy parter i piętro na N ? Ach kryzy Nie mam piętra- parter. Kryzy wszystkie na N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.11.2022 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Ach kryzy Nie mam piętra- parter. Kryzy wszystkie na N. A jak zrobiona instalacja? Rozdzielacz czy klasycznie trójnikowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pp.083 20.11.2022 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Witajcie. Mam problem/pytanie z pompa Panasonic 7 KW, seria J. Jest to mój pierwszy sezon z pompą i zastanawiam się czy jest ustawiona poprawnie, czy można ją optymalizować. Niezależnie jak ustawię delta t, krzywą grzewczą lub stałą temperaturę, to pompa zawsze grzeje wodę do ok. 39-42 stopni, po czym na zaworze mieszającym domieszkuje wodę z powrotu, aby uzyskać niższą temperaturę na podłogówce. Nie wygląda to na optymalne rozwiązanie, bo przy wyższych temperaturach wody COP spada. Czy jest możliwość zmiany ustawień temp. wody grzejnej? Próbowałem chyba wszystkiego z menu instalatora, ale czegokolwiek nie robię, to temp z pompy jest w przedziale 39-42 st a później dopiero obniżana jest na zaworze mieszającym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/906/#findComment-8033906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania