Rozdział PEN


Recommended Posts

Rozłącznik 4-biegunowy jest w domowej instalacji zbędny, szczególnie, że to układ TN.

 

Jeśli już jednak ktoś uprze się na rozłączanie N, to nie stosuje się rozłącznika 4P tylko 3P+N (inaczej można sobie załatwić pół sprzętu przy manewrowaniu dźwignią).

W takiej sytuacji PEN trzeba podzielić przez rozłącznikiem - jak sama nazwa wskazuje, a konkretnie literki "PE", przewód PEN pełni funkcję m. in. ochronną, a przewodów ochronnych przerywać nie wolno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze primo - gdzie autor pisze cokolwiek o rozłączniku 4 polowym?

Po drugie primo - żeby odpowiedzieć na pytanie autora potrzeba więcej szczegółów.

M.in. - to nowo stawiany dom, czy stary. Jeśli stary, to w jakim celu chcesz zmieniać istniejący układ instalacji na inny? Jeśli nowy, to jak stoi w projekcie/warunkach przyłączenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze primo - gdzie autor pisze cokolwiek o rozłączniku 4 polowym?

Hmm, autor pisał o "rozdzielnicy głównej w domu" ale możesz mieć rację, że chodziło mu o rozłącznik 2-biegunowy dla zasilania 230V, nie założyłeś chyba iż autor wątku jest na tyle nie ogarnięty, żeby "spinać" PEN-a i L-kę pod jeden zacisk rozłącznika izolacyjnego ? ;)

 

Kolega michcio0711 udzielił wystarczającej odpowiedzi, przyjmując, że autor tematu, świadomie nazwał przewód ochronno-neutralny "PEN"-em

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic nie zakładam, póki autor nie uściśli o co mu chodzi.

Tak samo nie widzę nic zdrożnego w punkcie rozdziału PENa za rozłącznikiem w przypadku rozłącznika trójpolowego w instalacji trójfazowej.

W zasadzie w dowolnym miejscu można przejść z TN-C na TN-C-S. W przypadku TN-C trzeba pamiętać o minimalnym przekroju PEN-a, i o zachowaniu jego ciągłości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest to nowo budowany dom. Rozłącznik 3p+n.

W projekcie jest doprowadzenie kablem 4x16 do rozdzielni więc podział w rozdzielni.

Pytam bo dla mnie na logikę powinien być za rozłącznikiem tak aby w przypadku awarii odłączyć wszystko co wchodzi do rozdzielni.

Ale jestem samorobem i mogę sie mylić. Dlatego pytam.

W przypadku podziału za rozłącznikiem tor N cały czas pozostaje nierozłączony w miejscu podziału.

Tor PE oczywiście na stałe połączony będzie w obu przypadkach z uziemieniem i nie będzie możliwości rozłączenia go poza fizycznym odkręceniem od GSU.

Wszelkie połączenia przewodu PE są wykonywane linką 16 mm.

 

Dodam iż po wszystkim sprawdzi to wszystko elektryk i dokona wszelkich potrzebnych pomiarów więc finalnie będzie bezpiecznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest to nowo budowany dom. Rozłącznik 3p+n.

W projekcie jest doprowadzenie kablem 4x16 do rozdzielni więc podział w rozdzielni.

Pytam bo dla mnie na logikę powinien być za rozłącznikiem tak aby w przypadku awarii odłączyć wszystko co wchodzi do rozdzielni.

Ale jestem samorobem i mogę sie mylić. Dlatego pytam.

W przypadku podziału za rozłącznikiem tor N cały czas pozostaje nierozłączony w miejscu podziału.

Tor PE oczywiście na stałe połączony będzie w obu przypadkach z uziemieniem i nie będzie możliwości rozłączenia go poza fizycznym odkręceniem od GSU.

 

Kolego, i tu jest ta subtelna różnica między PEN i N. Nie wolno Tobie rozłączać przewodu PEN, o którym pisałeś w pierwszym poście, rozłączanie N-ki także nie jest niczym uzasadnione w takim układzie sieci zasilającej - tak jak pisałem, prawidłowej odpowiedzi udzielił już kolega michcio0711 i do niej najlepiej się zastosuj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak samo nie widzę nic zdrożnego w punkcie rozdziału PENa za rozłącznikiem w przypadku rozłącznika trójpolowego w instalacji trójfazowej.

Możesz rozwinąć to stwierdzenie ?

Według Ciebie jest rozłącznik 3-biegunowy, 4 żyłowy przewód zasilający - kiedy dla Ciebie jest podział PEN-a przed rozłącznikiem a kiedy za ? najlepiej jakbyś to rozrysował.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie sposób tutaj mówić o podziale przed i za rozłącznikiem, ponieważ on nie bierze udziału w opisywanym przykładzie.

Przewody fazowe wprowadzasz na rozłącznik, przewód PEN łączysz do listwy PE z niej wyprowadzasz przewód do listwy N. Listwę PE łączysz z GSW i to wszystko, tor N w rozłączniku pozostaw pusty.

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega Kasprzyk zna SEP-E-001? Jak nie polecam zapoznanie się z punktem 4.9 ;)

Pojęcia przed i za stają się jasne jak sobie kolega uwzględni kierunek przepływu energii. I na prawdę nie trzeba nic rysować, żeby zorientować się czy punkt podziału jest przed czy za rozłącznikiem, nawet jeśli "rozłącznik nie bierze udziału w opisywanym przykładzie".

 

Nie wdając się w zbędną akademicką dyskusję, bo nie o to tutaj chodzi, zgadzam się z Kasprzykiem, że należy dać rozłącznik 3-torowy, a PEN rozdzielić w jego okolicach w sposób podany w poście wyżej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...