aiki 03.10.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Witam!. Chcę zrobić rozdział PEN w rozdzielnicy głównej w domu.Zrobić to przed rozłącznikiem izolacyjnym czy za? Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 03.10.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 A dlaczego chcesz zastosować rozłącznik 4-ro biegunowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 03.10.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Rozłącznik 4-biegunowy jest w domowej instalacji zbędny, szczególnie, że to układ TN. Jeśli już jednak ktoś uprze się na rozłączanie N, to nie stosuje się rozłącznika 4P tylko 3P+N (inaczej można sobie załatwić pół sprzętu przy manewrowaniu dźwignią).W takiej sytuacji PEN trzeba podzielić przez rozłącznikiem - jak sama nazwa wskazuje, a konkretnie literki "PE", przewód PEN pełni funkcję m. in. ochronną, a przewodów ochronnych przerywać nie wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 03.10.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Po pierwsze primo - gdzie autor pisze cokolwiek o rozłączniku 4 polowym?Po drugie primo - żeby odpowiedzieć na pytanie autora potrzeba więcej szczegółów.M.in. - to nowo stawiany dom, czy stary. Jeśli stary, to w jakim celu chcesz zmieniać istniejący układ instalacji na inny? Jeśli nowy, to jak stoi w projekcie/warunkach przyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 03.10.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Po pierwsze primo - gdzie autor pisze cokolwiek o rozłączniku 4 polowym? Hmm, autor pisał o "rozdzielnicy głównej w domu" ale możesz mieć rację, że chodziło mu o rozłącznik 2-biegunowy dla zasilania 230V, nie założyłeś chyba iż autor wątku jest na tyle nie ogarnięty, żeby "spinać" PEN-a i L-kę pod jeden zacisk rozłącznika izolacyjnego ? Kolega michcio0711 udzielił wystarczającej odpowiedzi, przyjmując, że autor tematu, świadomie nazwał przewód ochronno-neutralny "PEN"-em Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 03.10.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Nic nie zakładam, póki autor nie uściśli o co mu chodzi.Tak samo nie widzę nic zdrożnego w punkcie rozdziału PENa za rozłącznikiem w przypadku rozłącznika trójpolowego w instalacji trójfazowej.W zasadzie w dowolnym miejscu można przejść z TN-C na TN-C-S. W przypadku TN-C trzeba pamiętać o minimalnym przekroju PEN-a, i o zachowaniu jego ciągłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 04.10.2015 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Jest to nowo budowany dom. Rozłącznik 3p+n.W projekcie jest doprowadzenie kablem 4x16 do rozdzielni więc podział w rozdzielni.Pytam bo dla mnie na logikę powinien być za rozłącznikiem tak aby w przypadku awarii odłączyć wszystko co wchodzi do rozdzielni.Ale jestem samorobem i mogę sie mylić. Dlatego pytam.W przypadku podziału za rozłącznikiem tor N cały czas pozostaje nierozłączony w miejscu podziału.Tor PE oczywiście na stałe połączony będzie w obu przypadkach z uziemieniem i nie będzie możliwości rozłączenia go poza fizycznym odkręceniem od GSU.Wszelkie połączenia przewodu PE są wykonywane linką 16 mm. Dodam iż po wszystkim sprawdzi to wszystko elektryk i dokona wszelkich potrzebnych pomiarów więc finalnie będzie bezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.10.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Jest to nowo budowany dom. Rozłącznik 3p+n. W projekcie jest doprowadzenie kablem 4x16 do rozdzielni więc podział w rozdzielni. Pytam bo dla mnie na logikę powinien być za rozłącznikiem tak aby w przypadku awarii odłączyć wszystko co wchodzi do rozdzielni. Ale jestem samorobem i mogę sie mylić. Dlatego pytam. W przypadku podziału za rozłącznikiem tor N cały czas pozostaje nierozłączony w miejscu podziału. Tor PE oczywiście na stałe połączony będzie w obu przypadkach z uziemieniem i nie będzie możliwości rozłączenia go poza fizycznym odkręceniem od GSU. Kolego, i tu jest ta subtelna różnica między PEN i N. Nie wolno Tobie rozłączać przewodu PEN, o którym pisałeś w pierwszym poście, rozłączanie N-ki także nie jest niczym uzasadnione w takim układzie sieci zasilającej - tak jak pisałem, prawidłowej odpowiedzi udzielił już kolega michcio0711 i do niej najlepiej się zastosuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.10.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Tak samo nie widzę nic zdrożnego w punkcie rozdziału PENa za rozłącznikiem w przypadku rozłącznika trójpolowego w instalacji trójfazowej. Możesz rozwinąć to stwierdzenie ? Według Ciebie jest rozłącznik 3-biegunowy, 4 żyłowy przewód zasilający - kiedy dla Ciebie jest podział PEN-a przed rozłącznikiem a kiedy za ? najlepiej jakbyś to rozrysował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 04.10.2015 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 OK. Więc podział przed rozłącznikiem albo zmienić rozłącznik na 3 biegunowy i rozłączać tylko fazowe.Mogę wykorzystać posiadany rozłącznik i jeden tor -N- pozostawić pusty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.10.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Nie sposób tutaj mówić o podziale przed i za rozłącznikiem, ponieważ on nie bierze udziału w opisywanym przykładzie. Przewody fazowe wprowadzasz na rozłącznik, przewód PEN łączysz do listwy PE z niej wyprowadzasz przewód do listwy N. Listwę PE łączysz z GSW i to wszystko, tor N w rozłączniku pozostaw pusty.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 04.10.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Kolega Kasprzyk zna SEP-E-001? Jak nie polecam zapoznanie się z punktem 4.9 Pojęcia przed i za stają się jasne jak sobie kolega uwzględni kierunek przepływu energii. I na prawdę nie trzeba nic rysować, żeby zorientować się czy punkt podziału jest przed czy za rozłącznikiem, nawet jeśli "rozłącznik nie bierze udziału w opisywanym przykładzie". Nie wdając się w zbędną akademicką dyskusję, bo nie o to tutaj chodzi, zgadzam się z Kasprzykiem, że należy dać rozłącznik 3-torowy, a PEN rozdzielić w jego okolicach w sposób podany w poście wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.10.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 (edytowane) Pkt. 4.9 nic odkrywczego nie zawiera oprócz tego co każdy elektryk wiedzieć powinien, poza tym norma dotyczy sieci a nie instalacji i chyba nie jest normą przywołaną. Edytowane 4 Października 2015 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 04.10.2015 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Dziękuję bardzo za odpowiedzi.pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania