sito 09.01.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 (edytowane) Tragiczne myślenie. Ciekaw jestem jak szybko zmarzniesz w domu bez akumulacji, jak zabraknie prądu na kilka godzin... Mój dom ( szkieletowy) rok stał pusty i nieogrzewany, 2 tygodnie temu jak w nocy bylo -12 to w środku było +4 i to przy otwartych roletach. Edytowane 9 Stycznia 2023 przez sito Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.01.2023 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 a przy +4 nie zmarzniesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 09.01.2023 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 a przy +4 nie zmarzniesz ? Pewnie tak Ale mowa tu o jakiś zamarzajacych rurach lub koniecznej wyprowadzce na bloki do teściów jak braknie prądu na kilka godzin... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 09.01.2023 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 Mój dom ( szkieletowy) rok stał pusty i nieogrzewany, 2 tygodnie temu jak w nocy bylo -12 to w środku było +4 i to przy otwartych roletach. No ale odkrycie. Przecież wiadomo, że przy nieogrzewanym pomieszczeniu, a szczelnym i jeszcze słabo izolowanym od gruntu, temperatura będzie dodatnia. Chodzi o szybki spadek temperatury przy wyłączeniu ogrzewania w domu bez akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 09.01.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 No ale odkrycie. Przecież wiadomo, że przy nieogrzewanym pomieszczeniu, a szczelnym i jeszcze słabo izolowanym od gruntu, temperatura będzie dodatnia. Chodzi o szybki spadek temperatury przy wyłączeniu ogrzewania w domu bez akumulacji. Eeeeeee no, napisz jeszcze , że nie tylko jest słabo izolowany od gruntu a nawet chodzi się jak w lepiance po klepisku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 09.01.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 Powiedzcie mi jak to jest. Sporo osób tutaj na forum na czas dogrzewania kupuje jednostki mniejsze żeby w okresie przejściowym zejść do niskiego poboru żeby jednostka nie taktowała.W nawiązaniu do filmu, który wrzucił kilka stron wstecz gawel w moim przypadku czy to licząc po m2 czy po m3 kubatury wychodzi, że potrzebuję jednostkę 5kw (salon z kuchnią ok 40m2)Czy w takiej sytuacji zdać się na takie wyliczenia czy np. w oparciu o pozostałe aspekty zmniejszyć jednostkę? Mówimy o domu obecnie budowanym 25 porotherm i 25cm styro.Ciekawe czy jak w projekcie mam pompę ciepła to czy mogę zmienić to na ekwiwalent klimatyzacji (np. pompa 8kw i zamiana na klimatyzator 5kw + 3,5kw). Nigdzie nie znalazłem informacji o tym czy jest to zmiana istota czy nieistotna.Wtedy można wiosnę/lato/jesień dogrzać dom nadmuchowo, dozbierać kasę i wystąpić z wnioskiem na Czyste Powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w40 09.01.2023 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 (edytowane) @tasaqJa właśnie też aktualnie się nad podobnymi pytaniami głowię, więc co nieco z tego co już wiem: klimę dobrać nie z "sufitowego" 1kW na 10m2, a policz sobie zapotrzebowanie na ciepło dla swoich parametrów w cieplo.app (chyba - z głowy piszę, sprawdzę albo mnie ktoś poprawi) i na bank przy 25cm styropianu wyjdzie Ci mniej niż 5 kW na 40m2. Istotne tu są okna czy są szczelne i 3-szybowe. Mój sąsiad ma klimę do 2 pokoi na piętrze i mówi że dobrze grzeje, ale: pokoiki ma małe około 10-12 m i w każdym ma j.wewn, na jednym multislpit zewn), a tak w ogóle to on teraz grzeje gazem bo mu trochę taniej wychodzi. Ja nie mam gazu więc nie mam wyboru w odróżnieniu od niego. @gawel Dzięki za radę na temat skroplin, muszę pomierzyć czy się nie da przyczepić j.zewn. nieco wyżej i będzie wtedy nad dachem garażu, odprowadzenie skroplin idealne - nic nie trzeba niech się leje na dach, tylko chyba musi wisieć tak ze 50 cm wyżej jakby snieg napadał. Edytowane 10 Stycznia 2023 przez w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w40 09.01.2023 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 (edytowane) Ciekawe czy jak w projekcie mam pompę ciepła to czy mogę zmienić to na ekwiwalent klimatyzacji (np. pompa 8kw i zamiana na klimatyzator 5kw + 3,5kw). Nigdzie nie znalazłem informacji o tym czy jest to zmiana istota czy nieistotna. . Wydaję się że to pytanie musisz zadać w urzędzie. Klima to też pompa ciepła i tak na chłopski rozum to by ta zmiana nie była istotna to na fakturze musi być to napisane że to urządzenie które zainstalowałeś jest pompą ciepła. Pracownik naszego wojewódzkiego oddziału dotacji OZE powiedział że na klimę można dostać dotację właśnie przy tak wystawionej fakturze, gadałem z instalatorem i powiedział że nie ma problemu bo producent w swoich katalogach klimatyzatorów dokładnie to pisze "inwerterowa pompa ciepła". Edytowane 10 Stycznia 2023 przez w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 09.01.2023 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 @tasaq Ja właśnie też aktualnie się nad podobnymi pytaniami głowię, więc co nieco z tego co już wiem: klimę dobrać nie z "sufitowego" 1kW na 1m2, a policz sobie zapotrzebowanie na ciepło dla swoich parametrów w cieplo.app (chyba - z głowy piszę, sprawdzę albo mnie ktoś poprawi) i na bank przy 25cm styropianu wyjdzie Ci mniej niż 5 kW na 40m2. Istotne tu są okna czy są szczelne i 3-szybowe. Mój sąsiad ma klimę do 2 pokoi na piętrze i mówi że dobrze grzeje, ale: pokoiki ma małe około 10-12 m i w każdym ma j.wewn, na jednym multislpit zewn), a tak w ogóle to on teraz grzeje gazem bo mu trochę taniej wychodzi. Ja nie mam gazu więc nie mam wyboru w odróżnieniu od niego. Nasz 86m domek bedzie grzała klima 3,5kW ( moc grzewcza 3,8kW ) , zapotrzebowanie domu 4kW przy -20. Pewnie w kilka dni w roku nie da rady więc wspomoże ją wtedy koza w salonie . Chłodzenie i przelicznik 1kW na 10m2 nas nie interesuje , chłodzić będziemy mało lub wcale Mamy podłogówkę w całym domu ale czekamy na rozwój wydarzeń odnośnie cen energii i tego co będzie z panelami na dachu . Jak ceny bedą wysokie to być może wepniemy do podłogówki kozę z płaszczem ( ostateczność ) lub pompę . Niestety nie uda nam sie załapać na stare zasady PV bo chciałem kupić kocioł elektryczny a za różnicę w cenie względem pompy wrzucić panele na dach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 10.01.2023 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 A ta podłogówka to czym zasilana ? Bo klima raczej jej nie obsłuży a koza dopiero w planie. Póki co pewne prawie jest że klima jest za słaba na te 86 m i te kilka dni w roku to może być ze trzy miesiące. Moc grzewcza klimy 3,8kw osiągana jest w temperaturach dodatnich - warto sprawdzić jaka moc klima ma w jakich temperaturach a to często dość trudne bo producenci klimatyzatorów nie uważają za słuszne podawać takich wykresów. Panele na dachu i tak się przydadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.01.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 A ta podłogówka to czym zasilana ? Bo klima raczej jej nie obsłuży a koza dopiero w planie. Póki co pewne prawie jest że klima jest za słaba na te 86 m i te kilka dni w roku to może być ze trzy miesiące. Moc grzewcza klimy 3,8kw osiągana jest w temperaturach dodatnich - warto sprawdzić jaka moc klima ma w jakich temperaturach a to często dość trudne bo producenci klimatyzatorów nie uważają za słuszne podawać takich wykresów. Panele na dachu i tak się przydadzą. Ogrzewam cały dom klimą o mocy 2,9 kW przy zapotrzebowaniu przeciętnym według cw ok 2,3 kW. + ogrzewanie elektryczne 2,75 kW jako uzupełnienie przy silnych mrozach. Zuzycie roczne na cele gzrewcze bez cwu to 3,6 MWh klimatyzator zastapił gzrejniki o mocy 4 kw zużycie prądu spadło ok 2 mwh rocznie, Sredni pobór mocy do ogrzewania n h wynocił w sezonie 1,4 kwh /h z klimatyzatorem 0,9 kwh/h. Gdzybym wziął bardzo duży klimatyzator nic bym nie zyskał stąd taka decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w40 10.01.2023 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 (edytowane) Właśnie takie info jest bardzo cenne - faktyczne moce i zużycia. Obecnie mam na CO około 4,5-5,5 MWh rocznie na grzejnikach+podł., i liczę że będzie po zamianie na klimę połowa tego albo i mniej, agregat wybrałem chyba dość efektywny, obecne grzejniki akumulacyjne +podłogówka el. mam o znacznie większej mocy niż planowana klima ale to dlatego że obliczone były na włączanie się tylko w G12 i to nie cały czas, razem mają coś około 14kW (eh, powspominam cenę 9 gr w G12, wcale nie tak dawno to było, w tym stuleciu @gawel jakie masz parametry tej klimy w sensie SCOP i Pdesign? A czy ktoś wie jak to jest w praktyce z tą mocą klimy - jeżeli producent podaje 0,8-6,3 kW a nominalna moc 4,3kW, to czy oznacza to że przy powiedzmy 10 stopniach może wyciągnąć więcej niż te 4,3? Przy tym samym nominalnym katalogowym poborze mocy Edytowane 10 Stycznia 2023 przez w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gasch 10.01.2023 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 (edytowane) Witam po dłuższej przerwie.Podsumuję lata 2022 (2021).Zużycie prądu klima/podłogówka- październik - 157 / 46 kWh (178 / 18 - w 2021 miałem bardzo niskie nastawy na podłogówce)- listopad - 322 / 69 kWh (330 / 79)- grudzień - 469 / 105 kWh (603 / 166)- styczeń (do 10.1) - 92 / 29 kWh (571 / 150 - cały styczeń 2021) Dzisiaj (noc koło 0, o 13:00 - 4,6, teraz 2,9'C, chmury) do 17:30 zużycie - klima 8kWh, podłogówka 2kWh.Wczoraj, klima 11kWh, podłoga 3kWh. Dom jak w stopce. Spostrzeżenia po 2 i pół zimach grzania głównie klimą.- lepiej dać 2 małe jednostki niż 1 większa. U siebie dałbym drugą na poddasze. Lepsze wyrównanie temperatur i chłodzenie góry latem oraz zapas mocy na większe mrozy bez utraty modulacji (jak jest 10+ można jedną jednostkę wyłączyć).- klimą lepiej grzać cały czas. Czytam, że część z Was wyłącza ją na noc. To raczej dobrze działać nie będzie i jest ryzyko, że w mrozy nie ruszy, albo będzie to dla niej bolesne, jak rozruch auta przy -25, zimny olej itp.- klima szumi, kwestia przyzwyczajenia. Niektórym będzie to przeszkadzać, innym nie.- lepszy COP osiągamy ustawiając nadmuch na max. W zeszłym roku tego nie wiedziałem. W tym ustawiam na noc na max (klima na dole, śpimy na górze, więc nie przeszkadza).- dla komfortu warto dodać podłogówkę, choćby elektryczną. U siebie mam nastawione 23 w dzień na termostacie mierzącym temp. podłogi. Na noc 20. Mam komfort delikatnie ciepłej podłogi.- nie ma co przewymiarować klimy, nawet lepiej niedowymiarować, a na mrozy typu -20 mieć wspomaganie choćby elektryczne z COP 1.- klima typu 5kW na pomieszczenie 40m2 to kryminał. Szczególnie w nowym domu, gdzie takie pomieszczenie potrzebuje 1-2kW. Nie wiem czy granie klimą jest lepsze od grzania gazem, gazu nie mam więc mnie nie interesuje. Alternatywą u mnie jest koza/kominek. Bezobsługowość klimy bezcenna w porównaniu z "paleniem", przy bardzo niskich kosztach inwestycji (u mnie 2000zł) i bardzo niskich kosztach użytkowania. Edytowane 10 Stycznia 2023 przez gasch 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.01.2023 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Właśnie takie info jest bardzo cenne - faktyczne moce i zużycia. Obecnie mam na CO około 4,5-5,5 MWh rocznie na grzejnikach+podł., i liczę że będzie po zamianie na klimę połowa tego albo i mniej, agregat wybrałem chyba dość efektywny, obecne grzejniki akumulacyjne +podłogówka el. mam o znacznie większej mocy niż planowana klima ale to dlatego że obliczone były na włączanie się tylko w G12 i to nie cały czas, razem mają coś około 14kW (eh, powspominam cenę 9 gr w G12, wcale nie tak dawno to było, w tym stuleciu @gawel jakie masz parametry tej klimy w sensie SCOP i Pdesign? A czy ktoś wie jak to jest w praktyce z tą mocą klimy - jeżeli producent podaje 0,8-6,3 kW a nominalna moc 4,3kW, to czy oznacza to że przy powiedzmy 10 stopniach może wyciągnąć więcej niż te 4,3? Przy tym samym nominalnym katalogowym poborze mocy Parametry to ona ma niezłe i miałem tabele rozkładu mocy cop minimalny przy -25 1,5 max przy +10 4,2 średni 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 10.01.2023 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 (edytowane) A ta podłogówka to czym zasilana ? Bo klima raczej jej nie obsłuży a koza dopiero w planie. Póki co pewne prawie jest że klima jest za słaba na te 86 m i te kilka dni w roku to może być ze trzy miesiące. Moc grzewcza klimy 3,8kw osiągana jest w temperaturach dodatnich - warto sprawdzić jaka moc klima ma w jakich temperaturach a to często dość trudne bo producenci klimatyzatorów nie uważają za słuszne podawać takich wykresów. Panele na dachu i tak się przydadzą. Na razie niczym Pisałem że wstrzymujemy się do przyszłego roku z jednostką do podłogówki Ta klima ma w katalogu grzanie do -15 ale grzeje przy -20 , sprawdzone . Sporo osób grzeje ten domek klimami , wszyscy którzy mają 3,5kW mówią ze spokojnie wystarcza. Jedna pani zamontowała 5kW i narzeka na taktowanie Nawet gdyby się poddała przy -15 to nic się nie stanie , rolety w całym domu w dół , trochę patyków do kozy i bedzie ciepło. Koza juz jest ale bez płaszcza, więc jeśli ma zasilać podłogówkę to czeka nas wymiana na inną ( ale to ostateczność ) .Tej zimy w naszej okolicy najniższa temperatura była -12 i to aż w jedną noc . Edytowane 10 Stycznia 2023 przez sito Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 10.01.2023 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Wow ciekawe dawaj znać jak się sprawuje Klima puszczona w trybie auto na 16`C w niedzielę o godzinie 20.00 . Dzisiaj o godzinie 12.00 licznik pokazał 5kWh Dzisiaj opuściłem wszystkie rolety w oknach , od jutra bedę zwiększał o 1 `C temperaturę i obserwował . W trakcie wizyty klima robiła defrost, cichutko Pilot jest 8m od jednostki na wysokości 0,5m od podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.01.2023 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 To bardzo mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 10.01.2023 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Zapomniałem że w momencie jej odpalenia w domu było już 18`C ( paliłem w kozie ) Temperatura za oknem w dzień 5 w nocy spadła do 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 10.01.2023 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 (edytowane) Ja mogę podać tylko 4 pełne miesiące na klimie, ponieważ w dużej części testowałem działanie hybrydowe z gazem i w ogóle kombinowałem raz tak, raz inaczej. Rok 2022, klima ustawiona na 23*, mieszkanie 85m2. Nie znam zapotrzebowania wg ciepło.app, będę musiał z ciekawości kiedyś to ogarnąć. Ale rok budowy 2015, porotherm 25 cm + 15 styro. zużycie w kWh: klima/grzejniki dogrzewające 2 pomieszczenia (średnie dobowe/godzinowe zużycie klimy)Luty - 436/13 (15,6/0,65)Marzec - 405/10 (13,1/0,54)Kwiecień - 326/8 (11,3/0,47)Październik - 142/0 (4,6/0,19) - tylko taryfa tania w nocy i okienku Edytowane 11 Stycznia 2023 przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gasch 11.01.2023 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2023 Czy ktoś posiada może, któryś z poniższych klimatyzatorów i jest w stanie potwierdzić, że schodzą z mocą na grzaniu do okolic 100W?MDV Oasis, Vivax Y-Design oraz Rotenso Mirai (drogie trojaczki produkowane przez Mideę, z zaworem EEV i dwurotacyjną sprężarką) Według Vivaxa https://www.vivax.com/assets/docs/POL_KATALOG_AC_2022-FINAL_WEB.pdf model 3,5 schodzi do 104W. Model 2.6 nie ustępuje zbytnio parametrami, byłby idealny do ogrzewania nawet sporych domów.Grzanie do 7kW. Według ulotki mają COP 5,3 dla -15'C. Chyba nie możliwe."PRACA Z PEŁNĄ WYDAJNOŚCIĄ PRZY -15 ̊CGdy temperatura spada nawet do -15 ̊C, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują zpełną wydajnością. W przypadku tak niskich temperatur klimatyzatory tej serii wytwarzają5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej energii elektrycznej." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.