U mnie docelowo wypadałoby od skrzynki ze 35m. Czy to znaczy, że potrzebuję kabel miedziany o jeszcze większej średnicy?

 

A Ty przepraszam też zamierzasz otwierać działalność gospodarczą.

Masz we wniosku 13kW i 20 A zabezpieczenia więc kup sobie 40mb YKY 5x16mm2 i przestań rozmyślać o przypadku innych z forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie litości. Druga strona a ja dalej nie wiem co za kabel kupować żeby jak podpowiedziano przydał się później do zasilania domu. "Odpowiednie do potrzeb odbiorców linie kablowe" niewiele mówi a szkoda prawie tysiaka na sam kabel do erbetki, którego potem nie będzie można spożytkować. Jedyne inne wartości jakie widzę w warunkach to prąd znamionowy 25A, prąd zwarcia nie mniej niż 6kA i jakiś stopień skompensowania mocy biernej <= 0.4.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie litości. Druga strona a ja dalej nie wiem co za kabel kupować żeby jak podpowiedziano przydał się później do zasilania domu. "Odpowiednie do potrzeb odbiorców linie kablowe" niewiele mówi a szkoda prawie tysiaka na sam kabel do erbetki, którego potem nie będzie można spożytkować. Jedyne inne wartości jakie widzę w warunkach to prąd znamionowy 25A, prąd zwarcia nie mniej niż 6kA i jakiś stopień skompensowania mocy biernej <= 0.4.

Ale jakiej litości, kapiesz informacjami, dalej nie wiadomo jaki układ sieci, jaki tekst warunków. Na początku pytałeś o 35 kwadrat do erbetki , nawet gdyby go od kogoś odkupić to trzeba pomierzyć rezystancję izolacji by nie okazało się że w pięciu miejscach jest d... Nie chcesz wydawać pieniędzy, rbetkę umieść przy skrzynce, do budowy przedłużacze, rozwijasz kiedy potrzebne albo bierzesz elektryka który zrobi WLZ jak trzeba i na końcu rbetka WLZ zostanie do gotowego budynku. Radzę jednak elektryka już teraz przynajmniej dopilnuje uziomu fundamentowego i nie będzie płaczu czy bednarka wytrzyma w gruncie jako uziom otokowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale jakiej litości, kapiesz informacjami, dalej nie wiadomo jaki układ sieci, jaki tekst warunków. Na początku pytałeś o 35 kwadrat do erbetki , nawet gdyby go od kogoś odkupić to trzeba pomierzyć rezystancję izolacji by nie okazało się że w pięciu miejscach jest d... Nie chcesz wydawać pieniędzy, rbetkę umieść przy skrzynce, do budowy przedłużacze, rozwijasz kiedy potrzebne albo bierzesz elektryka który zrobi WLZ jak trzeba i na końcu rbetka WLZ zostanie do gotowego budynku. Radzę jednak elektryka już teraz przynajmniej dopilnuje uziomu fundamentowego i nie będzie płaczu czy bednarka wytrzyma w gruncie jako uziom otokowy.

 

Tak czy inaczej ten kabel kupi. Jak nie 5 żyłowy to 4-ro.

Jak teraz kupi 3 lub 4 mb i postawi przy skrzynce ZE to nie wyda tych pieniędzy. Odroczenie wydania ich w czasie do niczego nie prowadzi.

Żal mu 8 stówek na kabel miedziany to niech sobie kupi aluminium o trochę większej średnicy, ale nie 35mm2.

 

Dom chce budować i z oszczędności w chińskie tanie materiały będzie się w Castoramie zaopatrywał, czy cegły z rozbiórki sobie zafunduje

LUDZIE ! ! !

 

Tłumaczyć ze kupi kabel do RB-tki a jak pobuduje dom to go sobie podłączy do rozdzielnicy docelowej w domu i tym samym nie wyda tylko zaoszczędzi to tego nie rozumie.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znowu się plączesz w zeznaniach.

To ma być 4- czy 5-żyłowy.

To ma być Cu czy Al ?

To w końcu wiesz czy nie wiesz ?

Za taką pomoc to ja dziękuję.

 

Nie wiadomo bo nie chce zdradzić jaki układ sieci ma w warunkach.

Rozdział na N i PE najlepiej wykonać już w złączu ale niektóre ZE nie podłączają 5-tej żyły i wykonuje się ją w rozdzielnicy domowej, tak więc sokoro nic nie wiemy to niech sobie kupi o jedną więcej, bo jak kupi 4 żyły i przyjadą panowie z ZE i im zabraknie jednej to będzie drugi raz kupował.

A tak na poważnie to najpierw musi być schemat jednokreskowy uzgodniony w ZE, a potem zakup kabla i wykonanie wlz, po czym dopiero następuje odbiór.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozdział z 4 na 5 najlepiej wykonać już w złączu ale niektóre ZE nie podłączają 5-tej żyły, tak więc sokoro nic nie wiemy to niech sobie kupi o jedną więcej.
Jedna wielka bzdura.

Więc co - zapasowa żyła kabla, czy jak ?

Dowiedz się wreszcie, że łączenie uziemienia roboczego sieci przesyłowej z uziemieniem ochronnym Odbiorcy jest niedopuszczalne, z punktu widzenia ZE.

A tak na poważnie to najpierw musi być schemat jednokreskowy uzgodniony w ZE, a potem zakup kabla i wykonanie wlz, po czym dopiero następuje odbiór
Jedź do ZE i spróbuj uzgadniać w BOK. Nie te czasy, Energetyka się zminia za Twoimi plecami.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedna wielka bzdura.

Więc co - zapasowa żyła kabla, czy jak ?

Dowiedz się wreszcie, że łączenie uziemienia roboczego sieci przesyłowej z uziemieniem ochronnym Odbiorcy jest niedopuszczalne, z punktu widzenia ZE.

Jedź do ZE i spróbuj uzgadniać w BOK. Nie te czasy, Energetyka się zminia za Twoimi plecami.

 

Oczywiście ze czasem zostaje żyła zapasowa, a czasem łączą obydwie

Z bednarką to przesada ale były czasy kiedy ZE wychodziły z założenia że im więcej punktów uziomowych tym lepiej

Dalej nie macie wiedzy jaki układ sieci jest w warunkach, i gdzie ma być rozdział

Doradzacie innym mając doświadczenie ze swoich terenów a jak na terenie zainteresowanego ZE zechce 5 żył to kto mu zwróci koszty.

Robię wiele instalacji razem z WLZ i niektóre ZE łączą 5 żył, a normą jest schemat pomiędzy złączem a rozdzielnicą odbiorcy i nie uzgadniany w BOK tylko w pokoju piętro wyżej tam gdzie te wszystkie dokumenty trafiają.

Do BOK to mogą chodzić tacy jak TY lub zwykli petenci

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mareks bajki piszesz nic nie doradzamy, sam pytałem o rodzaj sieci, to właśnie Ty w poście 3 doradzasz 5x10 nie mając pojęcia o długości WLZ rodzaju sieci. Coś Ci się kolego poplątało chcesz na siłę coś udowodnić. Doradzasz 5 żył na wszelki wypadek do tego moc do domu na poziomie 13kW nie mając pojęcia o tym co inwestor zainstaluje a jeśli pani domu wybierze sobie płytę indukcyjną 10,2 kW do tego ktoż wpadnie na pomysł przepływowego podgrzewacza wody 12kW a może 21kW bo woda ze studni głębinowej zimna do tego pralka, zmywarka oczywiście tylko czasami to razem wystartuje ale wystarczy by właściciela sz... trafił i wezwał tego co to g.. mu zafundował. Tak i znam takich elektryków co potem nie odbierają telefonów;-)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mareks bajki piszesz nic nie doradzamy, sam pytałem o rodzaj sieci, to właśnie Ty w poście 3 doradzasz 5x10 nie mając pojęcia o długości WLZ rodzaju sieci. Coś Ci się kolego poplątało chcesz na siłę coś udowodnić. Doradzasz 5 żył na wszelki wypadek do tego moc do domu na poziomie 13kW nie mając pojęcia o tym co inwestor zainstaluje a jeśli pani domu wybierze sobie płytę indukcyjną 10,2 kW do tego ktoż wpadnie na pomysł przepływowego podgrzewacza wody 12kW a może 21kW bo woda ze studni głębinowej zimna do tego pralka, zmywarka oczywiście tylko czasami to razem wystartuje ale wystarczy by właściciela sz... trafił i wezwał tego co to g.. mu zafundował. Tak i znam takich elektryków co potem nie odbierają telefonów;-)

 

Naucz się czytać ze zrozumieniem lub zanim się wypowiesz prześledź wszystkie wpisy użytkownika.

Nic nie sugeruję bo sam tak napisał.

 

Umowy jeszcze nie podpisałem. Póki co podłączono i odebrano skrzynkę. Wnioskowałem o 12,9kW W warunkach nic nie widzę poza "nieodpowiednimi do potrzeb odbiorców linie kablowe niskiego napięcia". Kierownik kazał szukać erbetki wiec szukam też kabla do niej.

 

Urzytkownik nie napisał jaki typ sieci dlatego proponuję kabel uniwersalny.

Takie rzeczy powinien dostać od ZE:

 

1. MIEJSCE PRZYLĄCZENIA

szafka kablowo-pomiarowa SKw-3L

II. RODZAJ POLĄCZENIA Z SIECI ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECl

Z projektowanej szafki zasilić zalicznikowo plac budowy/dom jednorodzinny. Rozdziału instalacji na

przewody PE i N dokonać poza szafką kablową

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski prądowe na wyjsciu od zabezpieczenia w szafce, w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granic~ wtasnosci i eksploatacji urządzen.

IV.MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w członie pomiarowym szafki kablowo-pomiarowej SKw-3L

V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

3-fazowy, bezposredni

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

dla zasilania placu budowy Ib =XXX A wkladka bezp. topikowa przemyslowa, typ gG

dla zasilania docelowego Ib =XXX A wkladka bezp. topikowa przemyslowa, typ gG

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ Energia elektryczna winna bye pobierana przy wsp6lczynniku mocy odpowiadającym tg <0,4.

'VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN moc zwarciowa XXX MVA przy t=O w GPZ 110/15 kV .......... prąd ziemnozwarciowy Izc = XXX A sieć skompensowana

IX.DANE I INFORMACJE DOTYCZ1\.CE SIECl DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN Zasilająca siec niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego ukladu system i urządzenia ochrony przeciwnarażeniowej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Urzytkownik nie napisał jaki typ sieci dlatego proponuję kabel uniwersalny.

Takie rzeczy powinien dostać od ZE:j

I gdzie tam widzisz zapis o rozdziale PEN w złączu dostawcy i WLZ pięciożyłowej?

Przeciwnie:

Rozdziału instalacji na przewody PE i N dokonać poza szafką kablową

Więc po jakie licho piąta żyła?

A jeśli układ TT to ile żył w WLZ?

Edytowane przez zbich70
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale kolego to są przykładowe warunki z mojego rejonu a nie urzytkownika.

Ja tylko mówię ze takie coś powinien dostać i podać.

Ale nie dostanie innych (jedynie z innym układem sieciowym ale w TT nie będzie nic o rozdziale).

Natomiast w TN-C żaden operator nie nakazuje rozdziału w ZK ani nie wnika w ilość żył w WLZ.

Wręcz przeciwnie - sapie gdy chcesz wykorzystać jego uziom.

Nie nadążasz kolego.

 

PS. Zmień tego urzytkownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...