Potrzebny baaardzo dlugi kabel :(


Recommended Posts

Witam,

 

mam dość nietypowy problem - moja działka jest dość duża (ok 3ha) i do tego oddalona od drogi wojewódzkiej o jakieś 340m. Przy mojej działce znajduje się ostatni slup sieci, gdzie pobiera elektryczność sąsiad mieszkający bezpośrednio przy drodze. Działka ma kształt taki jak na załączonym obrazku. ENEA chce postawić skrzynkę bezpośrednio przy wjeździe na działkę (zaznaczone krzyżykiem). Wychodzi na to, ze będę musiał pociągnąć jakieś 460 m kabla do swojego projektowanego budynku. Pan projektant w ENEA powiedział mi, ze kabel mogę sobie zakopać za, na jaka odległość będę chciał, bo wszystko i tak pójdzie po mojej działce.

 

Mam tutaj teraz pytanie – jaki kabel musiałbym użyć aby nie było spadków napięcia na tej odległości? Czy będzie do tego potrzebny jakiś transformator?

W warunkach technicznych wystąpiłem o 12 kW mocy przyłączeniowej do mojego projektowanego domu i budynków gospodarczych. Czy nie jest to zbyt mało?

No i do tego miły pan powiedział, ze trzeba by to załatwić z projektantem. Nie wiem, co on tak naprawdę myślał, co niby projektant miałby projektować. Moja działka to 39/1 oraz 39/3 na załączniku.

 

Dziękuję bardzo za pomoc,

 

Pozdrawiam serdecznie

mapa.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy od tego co planujesz mieć jako wyposażenie domu a konkretnie kuchni a ponadto to co rozumiesz pod pojęciem domu i budynków gospodarczych.

Co zamierzasz robić w budynkach gospodarczych.... prowadzić działalność gospodarczą czy też pod tym terminem kryje się po prostu garaż i składzik narzędzi ogrodowych.

12kW mocy dla sieci 3 fazowej to tzw minimum dla domku jednorodzinnego. Jeśli weźmiesz pod uwagę płytę indukcyjną w kuchni to już na wstępie masz 7kW.

Do tego dochodzi lodówka, piekarnik, mikrofala, pralka itp sprzęt.

Oczywiście wszystko to będzie używane niejednocześnie tak więc należy przyjąć odpowiedni współczynnik.

Jeśli linia od projektowanej skrzynki do rozdzielnicy w domu miała by wynosić podane 460mb kabla to aby nie ogłosić bankructwa przy cenach kabli miedzianych zalecam aluminium YAKY 4x35mm2

Spadki napięcia przy takiej odległości zawsze jakieś będą i aby były one dopuszczalne 3% stąd przyjęta średnica żyły kabla.

Do podpisania umowy jeszcze jakiś czas więc radzę pomyśleć nad zadeklarowaną mocą w zależności od sprzętu AGD zastosowanego w domu..

Średnica kabla jaką podałem jest z tego względu trochę ponad miarę

Skrzynka będzie zasilana niskim napięciem 3x 400V a nie średniego więc żaden transformator indywidualny nie wchodzi w grę.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grend co mają do WLZ-a linie na mapce, może doradzisz jaki przekrój i ilość żył?

Mareks na pewno dobrze policzyłeś spadki napięcia?

Bez względu na zapotrzebowaną moc myśle że należł by przyjąć zabezpieczenie zalicznikowe 25A do obliczeń.

Miły pan z ZE miał na myśli pewnie część elektryczną projektu domu i jego adaptację do warunków miejscowych, to tam powinien pojawić się przebieg WLZ i tym samym jego parametry.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...