Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy


NC_PC

Recommended Posts

Zgodnie z równaniem na moc pompy ;

Q= V * dT

Zwiększając deltę, zmniejsza się prędkość przepływu ;

- pompa pracuje wolniej ,

- powoli dochodzi do wyznaczonego celu

 

U mnie pompa obiegowa nie steruje przepływem. Jest zawsze stały.

Jedyna "regulacja' za pomocą wydajności pompy obiegowej (bieg 1-2-3).

przy 3 biegu u mnie około 40l/min , przy 2 biegu około 35l/min , przy 1 biegu około 30L/min.

 

U mnie jest zmienna delta ...

 

Chyba nie do końca jest zgodnie z teorią , bo u mnie pompa w większosci działała na delcie 2 (albo przez dłuższy czas) i wcale szybciej nie nagrzewała domu.

 

Więc wygląda że teoria nie idzie na równi z praktyką ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Defrost działa bardzo sprawnie , w większości nawet nie wiem że działa tak sprawnie jest wykonywany.

 

Co do pompy to przed wczoraj zaryzykowałem i przestawiłem pompę obiegową na 1 bieg i ustawiłem ponownie tryb silent , bo przy zwykłej pracy pompa jest bardziej podatna na taktowania o czym się 2 dni temu przekonałem :(

 

Dodatkowo podniosłem temp zasilania z 29 na 32 .

 

Pompa działa , błędy nie wyrzuciła. Delta się zwiększyła i teraz działała z 4-5 , tyle że zapewne zwiększenie temp zasilania też spowodowało wzrost pradu przez pompę , choć może też wpływ na to ma bardzo kiepska pogoda (wczoraj koło zera stopnia i deszcz , dziś -3 stopnia).

 

Myślałem że większa delta 4-5 , wyższa temp zasilania spowoduje szybszy wzrost temeratury a niestety tak różowo nie jest ...

 

Wczoraj o 20.00 odpaliłem grzanie (było 22 stopnie) , rano o 6:00 było 22,6 na termostacie , więc bardzo kiepsko , bo przez 10 godzin temp wzrosła o 0,6 stopnia tylko. Teraz widzę że dalej działa pompa i termostat jeszcze jej nie wyłączył

 

Szczerze mówiąc myślałem że większa delta i wyższa temp zasilania spowoduje że więcej energii trafi w podłogę a co za tym idzie szybkość grzania się zwiekszy a widzę że niestety tak nie jest.

Obniżę temp bo widzę że nie ma sensu tak mocno grzać bo poza wyższym rachunkiem nie ma żadnego zysku :(

 

Plus taki że widzę wyższa detlę , ale nie widze żadnego zysku w związku z tym ...

 

Nie wiem dlaczego uparłeś się na zmniejszenie przepływu. Robisz dokładnie odwrotnie niż to powinno wyglądać w PC.

Jak zmniejszyłeś przepływ delta poszła do góry, ale jednocześnie twoja instalacja odbiera mniej ciepła. Musiałbyś mocno podnieść temperaturę zasilania. Widocznie podniesienie TZ do 32st nie rekompensuje utraty odbieranej mocy przez instalację spowodowane zmniejszonym przepływem.

 

Instalacja z PC powinna zapewniać jak najmniejsze opory hydrauliczne/najwieksze przepływy. Jeżeli ktoś ma z jakiegoś powodu ograniczone przepływy w instalacji i nie da się z tym nic zrobić rozwiązaniem jest bufor.

 

W obecnych warunkach twoja pompa powinna pracować z mocą nominalną ok 3h na dobę żeby zapewnić ilość energii potrzebną do utrzymania temperatury w domu. Ty ją próbujesz zmusić to pracy na minimalnej mocy i wymagasz żeby pracowała stabilnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem dlaczego uparłeś się na zmniejszenie przepływu. Robisz dokładnie odwrotnie niż to powinno wyglądać w PC.

Jak zmniejszyłeś przepływ delta poszła do góry, ale jednocześnie twoja instalacja odbiera mniej ciepła. Musiałbyś mocno podnieść temperaturę zasilania. Widocznie podniesienie TZ do 32st nie rekompensuje utraty odbieranej mocy przez instalację spowodowane zmniejszonym przepływem.

 

Instalacja z PC powinna zapewniać jak najmniejsze opory hydrauliczne/najwieksze przepływy. Jeżeli ktoś ma z jakiegoś powodu ograniczone przepływy w instalacji i nie da się z tym nic zrobić rozwiązaniem jest bufor.

 

W obecnych warunkach twoja pompa powinna pracować z mocą nominalną ok 3h na dobę żeby zapewnić ilość energii potrzebną do utrzymania temperatury w domu. Ty ją próbujesz zmusić to pracy na minimalnej mocy i wymagasz żeby pracowała stabilnie.

 

W instrukcji jest napisane że minimalny przepływ dla mojej pompy to 25,7.

 

Na domyslnym biegu pompy obiegowej mam 40l/min , i bardzo duży hałas w instalacji.

przy 2 biegu jest lepiej , na 1 biegu jest najciszej a i tak jest około 30L .

 

Przepływy na rotametrach sa pomiędzy 2,5-3l na obieg. To naprawdę dużo ...

 

Więc nie ma mowy o jakimś kiepskim odbiorze ciepła.

 

Ze wzoru wynika że czym wyższa delta tym większa ilość energii jest produkowana i przekazywana .

Myślałem że jak uzyskam wyższą deltę to u mnie też będzie dużo lepiej a jedynie zaobserwoał że wysoka delta - wysokie zużycie energii (i zapewne słaby COP) a delta 2 to mały pobór energii i zapewne dobry COP.

 

W LG chyba tak nie jest , bo poza wyższych zużyciem energii nie zaobserwowałem żadnego zysku ...

Edytowane przez kaszpir007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji jest napisane że minimalny przepływ dla mojej pompy to 25,7.

 

Na domyslnym biegu pompy obiegowej mam 40l/min , i bardzo duży hałas w instalacji.

przy 2 biegu jest lepiej , na 1 biegu jest najciszej a i tak jest około 30L .

 

Przepływy na rotametrach sa pomiędzy 2,5-3l na obieg. To naprawdę dużo ...

 

Więc nie ma mowy o jakimś kiepskim odbiorze ciepła.

 

Ze wzoru wynika że czym wyższa delta tym większa ilość energii jest produkowana i przekazywana .

Myślałem że jak uzyskam wyższą deltę to u mnie też będzie dużo lepiej a jedynie zaobserwoał że wysoka delta - wysokie zużycie energii (i zapewne słaby COP) a delta 2 to mały pobór energii i zapewne dobry COP.

 

W LG chyba tak nie jest , bo poza wyższych zużyciem energii nie zaobserwowałem żadnego zysku ...

 

Ilość ciepła odbieranego przez system ogrzewania nie zależy tylko od przepływu przez instalację. Najwidoczniej projekt twojej instalacji przewidywał dużo mniejszą moc potrzebną do ogrzewania co by się zgadzało z twoim zapotrzebowaniem.

 

Aby zmusić do stabilnej pracy PC o tak dużej mocy musiałbyś wymusić jak największy przepływ i wysoką temperaturę zasilania.

 

Ze wzoru wynika, że im wyższa delta tym większa moc, ale przy stałym przepływie.

 

P = (deltaT * c * m)/t

 

gdzie c - ciepło własciwe wody

m - masa wody ogrzewana w jednostce czasu

 

Jeżeli zmniejszyłeś przepływ, zwiększyła się delta, lecz to nie oznacza że zwiększyła się dostarczana moc. Jest wręcz odwrotnie zmniejszając przepływ zmniejszyłeś wymianę ciepła w instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I

Aby zmusić do stabilnej pracy PC o tak dużej mocy musiałbyś wymusić jak największy przepływ i wysoką temperaturę zasilania.

 

.

 

Ale ja nie mam problemu ze stabilną pracą. Wiem przy jakich ustawieniach mogę spokojnie przez wiele godzin utrzymać stabilną pracę pompy.

Przez większość listopada pompa działała na ustawieniu 28/26 stopnia.

Ja nie mam żadnego problemu ze stabilnością pracy ...

 

Wiem jak ją odpowiednio ustawić aby działała stabilnie ..

U mnie najekonomiczniej pompa działa na małej delcie 2 i niskiej temp zasilania.

 

Jedynie co to chciałem skrócić czas grzania aby więcej w krótszym czasie zmagazynować energię , ale widzę że to mi się nie uda ...

 

Nie widzę żadnego sensu pchać w podłogę temperatury wyższej niż jest potrzebna , bo to jedynie marnotrawstwo energii i bezsensowne przegrzewanie podłogi.

Testowałem i nie zaobserwowałem widocznego wzrostu szybkości nagrzewania domu a jedynie spory wzrost zużycia energii.

 

Ja nie potrzebuję żadnej pomocy.

Dla mnie komfort jest najważniejszy. Nie widzę sensu zwiększać głośności instalacji i wymuszania przepływu większego niż przewidział producent , tak samo nie widzę sensu grzać do jakiś wysokich temperatur jak nie ma takiej potrzeby.

Edytowane przez kaszpir007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jedynie co to chciałem skrócić czas grzania aby więcej w krótszym czasie zmagazynować energię , ale widzę że to mi się nie uda ...

 

Nie widzę żadnego sensu pchać w podłogę temperatury wyższej niż jest potrzebna , bo to jedynie marnotrawstwo energii i bezsensowne przegrzewanie podłogi.

Testowałem i nie zaobserwowałem widocznego wzrostu szybkości nagrzewania domu a jedynie spory wzrost zużycia energii.

 

Ja nie potrzebuję żadnej pomocy.

Dla mnie komfort jest najważniejszy. Nie widzę sensu zwiększać głośności instalacji i wymuszania przepływu większego niż przewidział producent , tak samo nie widzę sensu grzać do jakiś wysokich temperatur jak nie ma takiej potrzeby.

 

 

Robisz dokładnie odwrotnie niż powinieneś więc Ci się nie uda

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robisz dokładnie odwrotnie niż powinieneś więc Ci się nie uda

 

Trudno.

 

Szkoda mi dalej kombinować. Już kiedyś to robiłem (mocne zwiększenie temepratury) i nie byłem zadowolony.

 

Obecnie pompa działa bardzo stabilnie , pobiera mało prądu , wiec nie widzę sensu kombinować , bo w większości te kombinowanie kończyło sie jedynie na sporym wzroście zużycia energii i dyskomfortem termicznym.

Edytowane przez kaszpir007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

czy ktoś próbował się komunikować z LG therma V po modbusie. Port istnieje, pytanie tylko czy da się coś z niego tylko odczytać czy i również wysłać.

 

Ja się dopiero przymierzam. Jak znajdę chwilę czasu żeby się pobawić to dam znać.

Z tego co znalazłem w sieci można odczytywać stan pracy, temperatury jak i również ustawiać podstawowe parametry, jak Temp zadana, temp CWU, tryb grzania chłodzenia, wyłączenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co może być przyczyną tego że pompa ustawiona na stałe grzanie wody nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury wody (27 C)? Potrafi przestrzelić zadaną temperaturę nawet o 5 stopni aby za chwilę się wyłączyć. Dodam że próbowałem różnych ustawień z TH on/off bez powodzenia bo pompa za każdym razem dochodząc do temperatury zadanej zamiast zmniejszać moc dalej ją jeszcze zwiększa powodując przewymiarowanie. Niby inwerterowa i powinna się ładnie dopasować do zapotrzebowana a zachowuje się w zasadzie jak on/off.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podłogówka bez siłowników plus bufor 100L wpięty równolegle. Różnica w temperaturze wyjściowej z pompy i wejściowej na podłogówkę po buforze to średnio 2,5 C. Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie w pompie jest zainstalowany przepływomierz ale już w menu sterownika nie ma prostej informacji na temat COP czy ilości wyprodukowanych kWh a w dodatku pompa obiegowa działa ze stałą wydajnością.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jaką masz moc pompy i nr oprogramowania we sterowniku. Ja wcześniej pisałem, że mi faluje +/- 2 od zadanej pompa 12 kW. Zastanawiam się, czy to nie jest problem za małego bufora. Moja chodzi na buforze 200 L. W moim przypadku zmniejszenie przepływu, trochę uspokoiło pompę, ale i tak nadal przelatuje zadaną w górę, a potem znowu w dół.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa 7kw. Soft 3.0.5.6. Dzisiaj porawilem a w zasadzie uzupelnikem brakującą izolacje przewodów gazowych w jednostce zewnętrznej której nie uzupełnił instalator i nagle pompa zaczęła pięknie trzymać zadaną temperature. Niestety wieczorem zaczęła znowu falować prawdopodobnie z powodu spadku zewnętrznej temperatury. Będę musiał spróbować jeszcze poprawić izolacje przewodów na zewnątrz ale nie wiem na ile to poprawi sytuację.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co może być przyczyną tego że pompa ustawiona na stałe grzanie wody nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury wody (27 C)? Potrafi przestrzelić zadaną temperaturę nawet o 5 stopni aby za chwilę się wyłączyć. Dodam że próbowałem różnych ustawień z TH on/off bez powodzenia bo pompa za każdym razem dochodząc do temperatury zadanej zamiast zmniejszać moc dalej ją jeszcze zwiększa powodując przewymiarowanie. Niby inwerterowa i powinna się ładnie dopasować do zapotrzebowana a zachowuje się w zasadzie jak on/off.

 

Nie zachowuje się tak z powodu defrostu ? Może chce sobie podbić temperaturę przed nim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pomiędzy defrostami potrafi 4 krotnie wyjść poza ustaloną histerezę Th on/off a co za tym idzie wyłączyć się. Obserwując jej pracę można zaobserwować taką zależność że w momencie gdy pompa zrównuje się z temperaturą zadaną pompa dalej się rozpędza do 3-3,5kW i zaczyna bardzo powoli zwalniać dopiero gdy przekroczy o kilka stopni temp. zadaną ale nie zdąża zejść z wydajnością bo temp. dalej rośnie i w efekcie pompa się wyłącza. Samo wkręcanie się na obroty następuje bardzo szybko problem jest ze zwalnianiem które następuje bardzo powoli.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...