Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!


NC_PC

Recommended Posts

instalator skonfigurował pompę aby nie widziała bufora tylko traktowała go jako obieg grzewczy z grzejnikami (dobrze czy źle waszym zdaniem?)

czujniki zainstalowane na dolotach i powrotach z stref grzewczych.

 

mam pytanie odnośnie konfiguracji waszym zdaniem jest ok czy powinien zrobić to inaczej (bufor widoczny i czujnik w środku?)

czy jest opcja ustawienia dla danego obiegu max temperatury którą puszcza? chodzi mi o podłogówkę i krzywą grzewczą przykładowo aby max puszczał tam 28 stopni czy coś takiego?

 

dodatkowo po stworzeniu stref w domu (podłoga / grzejniki) po wejściu w "kalkulator energii" widzę zużycie prądu, ale nie widzę jakie ma to przełożenie na energię cieplną - po wyborze wyskakuje napis zmień - co może być winne?

 

ostatnie pytanie po co karta sd w urządzeniu jest potrzebna?

 

Masz oryginalny termostat od M.?

Zwykle instalatorzy (partacze) konfigurują urządzenia niezgodnie z DTR najczęściej w wyniku niezgodności układu hydraulicznego z dokumentacją.

Czy instalacja podłogowa ma na zasilaniu zawór 3 drogowy z siłownikiem podłączony do pompy ciepła?

Tylko w taki sposób pompa może regulować temperaturę zasilania podłogówki, niezależnie dla obu układów.

Pompa daje możliwość dowolnej konfiguracji regulacji parametrów pracy - dla obu obiegów grzewczych..

Można sobie wybrać, czy ma utrzymywać temperaturę wewnątrz na podstawie odczytu z termostatu (autoadaptacja), zasilać obieg stałą temperaturą lub zasilać temperaturą zmienną na podstawie krzywej grzewczej.

 

Karta SD służy do zapisu alarmów, konfiguracji urządzeń, aktualizacji oprogramowania itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 659
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Masz oryginalny termostat od M.?

Zwykle instalatorzy (partacze) konfigurują urządzenia niezgodnie z DTR najczęściej w wyniku niezgodności układu hydraulicznego z dokumentacją.

Czy instalacja podłogowa ma na zasilaniu zawór 3 drogowy z siłownikiem podłączony do pompy ciepła?

Tylko w taki sposób pompa może regulować temperaturę zasilania podłogówki, niezależnie dla obu układów.

Pompa daje możliwość dowolnej konfiguracji regulacji parametrów pracy - dla obu obiegów grzewczych..

Można sobie wybrać, czy ma utrzymywać temperaturę wewnątrz na podstawie odczytu z termostatu (autoadaptacja), zasilać obieg stałą temperaturą lub zasilać temperaturą zmienną na podstawie krzywej grzewczej.

 

Karta SD służy do zapisu alarmów, konfiguracji urządzeń, aktualizacji oprogramowania itp.

 

Tak termostaty są oryginalne z Mitsubishi.

instalacja ma zawór 3 drożny i jest podłączona do pompy, także to jest ok ale z tego co już doczytałem to instalator zapomniał ustawić czas pracy zaworu (jest standardowo ustawione w pompie 120s).

 

Twoim zdaniem który tryb pracy jest najbardziej optymalny jeżeli chodzi o podłogówkę / grzejniki?

 

i pytanie co z tym buforem bo trochę mnie to gryzie. Czy buform powinien być widoczny dla pompy czy powinno to być ustawione jako obieg grzewczy grzejnikowy z ukrytym buforem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak termostaty są oryginalne z Mitsubishi.

instalacja ma zawór 3 drożny i jest podłączona do pompy, także to jest ok ale z tego co już doczytałem to instalator zapomniał ustawić czas pracy zaworu (jest standardowo ustawione w pompie 120s).

 

Twoim zdaniem który tryb pracy jest najbardziej optymalny jeżeli chodzi o podłogówkę / grzejniki?

 

i pytanie co z tym buforem bo trochę mnie to gryzie. Czy buform powinien być widoczny dla pompy czy powinno to być ustawione jako obieg grzewczy grzejnikowy z ukrytym buforem?

 

Termostaty? Czyli masz po jednym dla obiegu grzewczego?

 

Jeśli instalacja jest zgodna dokumentacją urządzenia to konfigurował bym ją tak, jak to mówi DTR urządzenia.

Jakich argumentów użył instalator, by "oszukiwać" pompę by nie widziała bufora?

Pompa nie daje możliwości ustawienia 2 osobnych stref (obiegów) grzewczych z indywidualną temperaturą zasilania bez bufora.

Bez bufora, strefy grzewcze działają na zasadzie on/off.

Więc coś ten twój instalator przekombinował.

Pod tym linkiem jest instrukcja:

https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/201803_ATW_DATABOOK.pdf

Na stronie 257, masz zalecane konfiguracje.

Jeśli masz wariant "2-zone temperature control)

 

Jak nie zależy ci na grzaniu w okienkach taryfowych to włącz autoadaptację (regulacja temperatury na podstawie odczytu z termostatu).

W przeciwnym wypadku, musisz sam ustawić krzywe grzewcze tak by osiągnąć komfort w domu przy pracy w okienkach taryfowych.

 

Ale zacznij od wyjaśnienia z instalatorem, dlaczego pompa nie jest skonfigurowana tak by wiedziała "do czego" jest podłączona.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Termostaty? Czyli masz po jednym dla obiegu grzewczego?

 

Jeśli instalacja jest zgodna dokumentacją urządzenia to konfigurował bym ją tak, jak to mówi DTR urządzenia.

Jakich argumentów użył instalator, by "oszukiwać" pompę by nie widziała bufora?

Pompa nie daje możliwości ustawienia 2 osobnych stref (obiegów) grzewczych z indywidualną temperaturą zasilania bez bufora.

Bez bufora, strefy grzewcze działają na zasadzie on/off.

Więc coś ten twój instalator przekombinował.

Pod tym linkiem jest instrukcja:

https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/201803_ATW_DATABOOK.pdf

Na stronie 257, masz zalecane konfiguracje.

Jeśli masz wariant "2-zone temperature control)

 

Jak nie zależy ci na grzaniu w okienkach taryfowych to włącz autoadaptację (regulacja temperatury na podstawie odczytu z termostatu).

W przeciwnym wypadku, musisz sam ustawić krzywe grzewcze tak by osiągnąć komfort w domu przy pracy w okienkach taryfowych.

 

Ale zacznij od wyjaśnienia z instalatorem, dlaczego pompa nie jest skonfigurowana tak by wiedziała "do czego" jest podłączona.

 

mam łącznie 4 czujniki temperatury na rurkach miedzianych.

na obiegu grzewczym gdzie są grzejniki na zasilaniu i powrocie i to samo na podłogówce.

 

dlaczego oszukał pompę z buforem, nie wiem i to właśnie mnie zastanawia.

jak dobrze rozumiem powinien być czujnik temp w buforze oraz konfiguracja pompy aby czytała temp z bufora?

 

pytanie inne z tego co widziałem pompa ma 3 tryby grzania

* krzywa

* reg. pokojowy

* temp przepływu (czy jakoś tak)

 

ta 3 opcja to temperatury są brane z czujników na rurach? czyli jeżeli na podłogę ustawię 25 stopni to będzie według czujników zasilania i powrotu tego pilnował czy jak to działa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego oszukał pompę z buforem, nie wiem i to właśnie mnie zastanawia.

Zapytaj, bo sam jestem ciekaw.

 

jak dobrze rozumiem powinien być czujnik temp w buforze oraz konfiguracja pompy aby czytała temp z bufora?

Nie.

Pompa ma czujnik temperatury powrotu, to dla niej info co się dzieje w buforze.

 

pytanie inne z tego co widziałem pompa ma 3 tryby grzania

* krzywa

* reg. pokojowy

* temp przepływu (czy jakoś tak)

 

ta 3 opcja to temperatury są brane z czujników na rurach? czyli jeżeli na podłogę ustawię 25 stopni to będzie według czujników zasilania i powrotu tego pilnował czy jak to działa?

Tak, jak dla obiegu grzewczego (podłogówki) wybierzesz regulację "temp. przepływu" pompa będzie zasilać podłogę stałą wybraną przez ciebie temperaturą.

 

Tylko, że kupiłeś jedną z najdroższych pomp ciepła na rynku z zaawansowanym regulatorem, a sprowadzasz ją w ten sposób do poziomu kotła zasypowego z ręcznym zaworem termostatycznym.

Magluj tego instalatora, niech się chłop wytłumaczy - może na dobre mu wyjdzie jak 2 razy ze zrozumieniem poczyta instrukcje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapytaj, bo sam jestem ciekaw.

 

 

Nie.

Pompa ma czujnik temperatury powrotu, to dla niej info co się dzieje w buforze.

 

 

Tak, jak dla obiegu grzewczego (podłogówki) wybierzesz regulację "temp. przepływu" pompa będzie zasilać podłogę stałą wybraną przez ciebie temperaturą.

 

Tylko, że kupiłeś jedną z najdroższych pomp ciepła na rynku z zaawansowanym regulatorem, a sprowadzasz ją w ten sposób do poziomu kotła zasypowego z ręcznym zaworem termostatycznym.

Magluj tego instalatora, niech się chłop wytłumaczy - może na dobre mu wyjdzie jak 2 razy ze zrozumieniem poczyta instrukcje.

 

moja pomyłka. instalator początkowo chciał ustawić w ten sposób aby pompa nie widziała bufora. koniec końców zrobił odwrotnie. czyli pompa wie że ma bufor...

 

pytanie odnośnie aplikacji melcloud. czy jest opcja regulacji temperatury na krzywej grzewczej (chodzi mi o te + / - 9 stopni które można zmienić na sterowniku)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
  • 2 months później...

Witam ,

od około roku jestem użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Zubadan 8kW , split. . Niestety mam podobny problem jak kolega : COP jest jakieś fatalne . W lecie , przy zewnętrznej temperaturze powyżej 18st.C i zadanej temperaturze CWU 45 st.C ( CO jest wyłączone ) sprawność jest ciągle poniżej 3 . Np . stan na dzisiaj to pobrane 144kW oddane 321kW. Czy to tak ma działać ? O wynikach , które miałem w zimie 19/20 nie piszę , gdyż zakładam , że uczyłem się jak to działa i testowałem różne ustawienia. Ale obecnie już tracę cierpliwość. Instalatorzy ( autoryzowani Mitsubishi ) również nie wiedzą o co chodzi. Czynnik został już zważony , jest ok, instalacja jest króciutka , około 4m , dobrze zaizolowana . Pompa obecnie włącza się między 2 a 3 razy na dobę. I jeszcze w tej mocy pobranej jest faktycznie 2kW na grzenie - ale czego ? Trochę nie wiem co z tym dalej robić . Może ktoś coś ?

pozdrawiam

Andrzej

ps. piszę w odpowiedzi wiadomości kolegi Czarek , który również się borykał z takim problemem , ale nie wiem czy odniósł jakiś sukces czy nie. chyba nie trafiłem z miejscem , jeśli tak to przepraszam za błąd . I jeszcze informacja dot. samej instalacji : pompa pracuje obecnie ( lato) ze zbiornikiem CWU, Mitsubishi 300 l .

Edytowane przez handrzej1
uzupełnienie informacji
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

od około roku jestem użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Zubadan 8kW , split. . Niestety mam podobny problem jak kolega : COP jest jakieś fatalne . W lecie , przy zewnętrznej temperaturze powyżej 18st.C i zadanej temperaturze CWU 45 st.C ( CO jest wyłączone ) sprawność jest ciągle poniżej 3 . Np . stan na dzisiaj to pobrane 144kW oddane 321kW. Czy to tak ma działać ? O wynikach , które miałem w zimie 19/20 nie piszę , gdyż zakładam , że uczyłem się jak to działa i testowałem różne ustawienia. Ale obecnie już tracę cierpliwość. Instalatorzy ( autoryzowani Mitsubishi ) również nie wiedzą o co chodzi. Czynnik został już zważony , jest ok, instalacja jest króciutka , około 4m , dobrze zaizolowana . Pompa obecnie włącza się między 2 a 3 razy na dobę. I jeszcze w tej mocy pobranej jest faktycznie 2kW na grzenie - ale czego ? Trochę nie wiem co z tym dalej robić . Może ktoś coś ?

pozdrawiam

Andrzej

ps. piszę w odpowiedzi wiadomości kolegi Czarek , który również się borykał z takim problemem , ale nie wiem czy odniósł jakiś sukces czy nie. chyba nie trafiłem z miejscem , jeśli tak to przepraszam za błąd . I jeszcze informacja dot. samej instalacji : pompa pracuje obecnie ( lato) ze zbiornikiem CWU, Mitsubishi 300 l .

 

Nie wiem na ile to prawda lecz minimalna odległość JZ od JW ( jeżeli to split ) to min 5mb U ciebie jak piszesz jest 4m. może to jest problemem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich

Jestem poraz pierwszy na forum.

W niedługim czasie chcę zainstalować PC do ogrzewania CO i CWU.

Dom parterowy z poddaszem użytkowym z lat 30-tych po modernizacji w 2013 . Ściany cegła +luka powietrzna 40 cm + styro 10 cm

Dach wełna 25cm , okna 3-szybowe.

Do tej pory kocioł na eko groszek 35 KW.

Mam też kilka ofert na kompleksowy montaż PC z wycięciem Kotła i przeróbką kotłowni .

 

1. Mitsubishi Electric, model Zubadan.

Split o mocy grzewczej 14,0 kW

+ CWU 300L + BUFOR 200L

= 56.460 pln brutto 8%

 

2. Panasonic T-CAP 16KW split

+ CWU 300L + BUFOR 200L

= 49.600 PLN Brutto 8%

 

3. Viessmann

Pakiet Vitocal 200-S AWB-E 201.D16

16 KW split

+CWU 300L + BUFOR 200L

= 48000 PLN Brutto

+ materiały elektryczne i f-gaz

około 2000 PLN

+ przeróbka kotłowni- hydraulik

2500 + materiały??

= całość 52500 + materiały???

 

4. Vaillant VWL 125/5 AS 400

12.6 KW

+ CWU 400L + BUFOR 200L

= 35000 PLN Brutto

+ osprzęt gdzie jest ujęty kocioł. .

elektryczny ELOBLOCK VE 18 KW

= 6700 PLN Brutto

+ robocizna

= 3500 PLN Brutto

Całość wyniesie = 45200 PLN Brutto 8%.

 

Pytanie co o tym sądzicie i jaką pompę wybrać , będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do Vaillanta trzeba doliczyć jeszcze wycięcie kotłowni i przygotowanie

- hydraulik ok 3000 pln

Wiec całość 48200 +

 

Jakiej wielkości jest dom (powierzchnia do ogrzania)?

Trzeba znać zapotrzebowanie na ciepło - OZC.

 

Może się okazać, że nie potrzebujesz PC 16 kW, lecz wystarczy dużo mniejsza, a więc tańsza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jezeli chodzi o dom to tutaj mam trochę mix , więc tak dom to typowa stodoła - prostokąt o wymiarach 22m x 8.5m i składa się z dwóch części, pierwsza to pierwotna część mieszkalna parter +poddasze 140m2 - grzejniki C22 purmo, druga część to pomieszczenie gospodarcze( kiedyś ogrzewane) - garaż w którym mieści się kotłownia i biuro 104m2 - grzejniki C11 - od kilku lat nie ogrzewane ponieważ kocioł i komin dodawały na tyle ciepła że grzejniki były

zamknięte ,ale po "wycięciu " kotła tego ciepła już nie będzie i muszę to brać pod uwagę żeby obliczyć straty.

Do tego poddasze na garażem 65m2 podłoga - rurki co 10 cm

tyle że podłogówka wpięta w zasilanie za pompą CO .

Całość daje 140m2 grzejniki

104m2 garaż

65m2 podłoga

W garażu wystarczy mi ok 10-12 C*.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...