zenicior 29.01.2017 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Witam serdecznie.Jak w tytule mam problem z niskim ciśnieniem wody w kranach. Ciśnienie spada kiedy otworzy się wodę w drugim miejscu . Jest to dom dwurodzinny dwie łazienki i dwie kuchnie. Około 8 miesięcy temu wymieniony wodomierz, wcześniejszy miał przeplyw 2,5m3/h ten ma 1,5m3/h oprócz tego ciśnienia wody w kranach piec też sie jakoś dziwnie zachowuje, zamontowany jest zawór trójdrożny od początku i wcześniej otwarty był na 3,5 kreski teraz otwarty na 6 i dopiero podaje ciepłą wode na grzejniki i wcześniej slyszałem jak pracują odpowietrzniki na rurach i zawór ciśnieniowy na bojlerze a od jakiegos czasu ustało. Wiem że zacząłem od niskiego ciśnienia w kranach a przeszedłem do ogrzewania ale może jedno wiąże się jakoś z drugim.Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny tego ciśnienia?z góry dziękuję za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Wodomierz ten nowy ma mniejszy przepływ(wewnątrz jest większe przewężenie) przez co ma większą czułość i mniejszy próg "0" przy minimalnym przepływie już wskazuje zużycie.To jest przyczyna wymianą wodomierza ograniczono wydajność całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenicior 29.01.2017 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 dzękuję za szybką odpowiedżczy mogę iść do pgk i powiedzieć że przez zmianę wodomierza na wodomierz o mniejszej sprawności mam niskie ciśnienie wody w kranach i chciałbym aby zmienili na wodomierz o starym przepływie to coś tym wskuram czy nie bardzo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2017 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Wszystko zależy od tego jaka była przyczyna wymiany. Jeśli ograniczenie zużycia pozalicznikowego bedzie Trudno ich przekonać jednak nie mogą nie uwzględnić problemów z powstałym utrudnieniem po wymianie. Kontrola z ich strony powinna pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenicior 31.01.2017 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Dziekuje za pomoc. Na xhwile obecna pomogla wymiana wkladow filtra wody sznurkowego I weglowego. Pomoglo na tyle ze jest to zadowalajace cisnienie I nie spadajace az tak bardzo. Jeszcze raz bardzo dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 04.07.2023 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 mam także taki problem, podniosłe cienienie na reduktorze na 5 barów i nic woda jak słabo leci,teraz kilka spostrzeżeń :- po otwarciu wody ciśnienie na reduktorze spada do 1,5 ?- w nocy jak nie ma poboru to w kotłowni mam wodę na podłodze wybija z zaworu pod bojlerem Proszę pomóżcie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.07.2023 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Spróbuję wyjaśnić co się dzieje przez analogie do prądu.Łatwiej załapiesz.Masz napięcie (ciśnienie) jak w gniazdkach. Podłączenie odbiornika (otwarcie kranu) powoduje mocny spadek napięcia (ciśnienia) a prad (strumień wody) ne płynie.Jest OCZYWISTE, że gdzieś na dopływie do domu masz wstawiony spory opornik (zwężkę). Bardzo mocno przykręcony zawór przy/przed licznikiem wody.Płynie tyle, że uzupełnia ciśnienie przy zakręconych kranach i otwiera upustówkę pod bojlerem.Może kompletnie zatkany/zamulony filtr (jeżeli jest).Może przykręcony zawór w drodze, ten między magistralą a domem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.07.2023 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 i nic woda jak słabo leci,teraz kilka spostrzeżeń : - po otwarciu wody ciśnienie na reduktorze spada do 1,5 ? Jeżeli przed odkręceniem masz 5 bar i po odkręceniu leci słabo i masz na reduktorze 1,5 bar to przed reduktorem masz jakieś wąskie gardło. Może tak spaść, ale jak leje się na maksa - w nocy jak nie ma poboru to w kotłowni mam wodę na podłodze wybija z zaworu pod bojlerem Skoro masz reduktor to powyżej ustawionego ciśnienie może wzrosnąć tylko w jednym przypadku - ogrzania wody i nieprawidłowym działaniu naczynia przeponowego - za małe, złe ciśnienie wstępne albo może całkiem brak naczynia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.07.2023 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 mam także taki problem, podniosłe cienienie na reduktorze na 5 barów i nic woda jak słabo leci,teraz kilka spostrzeżeń : - po otwarciu wody ciśnienie na reduktorze spada do 1,5 ? - w nocy jak nie ma poboru to w kotłowni mam wodę na podłodze wybija z zaworu pod bojlerem Proszę pomóżcie . Masz wodę w kotłowni na podłodze bo leci z zaworu bezpieczeństwa zamontowanym przy kotle gazowym itp.. One są z reguły na ciśnienie 3bar. Powodem tego stanu rzeczy jest podniesienie ciśnienia na reduktorze do wspomnianych 5 bar. W dzień gdy Ty i sąsiedzi czerpią wodę ciśnienie 3 - 3,5bar prawdopodobnie nie jest przekraczane natomiast w nocy ono wzrasta. Jeśli ciśnienie wzrosło do zadowalającego ciśnienia po wymianie filtrów to przywróć ciśnienie na reduktorze do poprzednich nastaw lub poeksperymentuj i ustaw je na taką wartość maksymalną przy której w nocy w kotłowni wody na podłodze nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 06.07.2023 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 czy w mojej sytuacji rozwiąże problem np. zamontowanie pompy zwiększającej ciśnienie ,próbowałem odszukać w instalacji jakiś filtr ale chyba go nie mam ,zmniejszenie ciśnienia na reduktorze wyeliminowało wodę w kotłowni na podłodze , ale wtedy to woda praktycznie z kranu nie leciała ,wiec znów zwiększyłem .Mam bardzo prosta instalacje przy wodomierzu, jeden zawór wodomierz i to wszystko, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.07.2023 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) NIE ROZWIĄŻE !!!Problem masz PRZED wodomierzem.Na przyłaczu domu do magistrali wodnej.DOM MASZ PODPIĘTY RURKĄ OD DŁUGOPISU!!!Masz umowę z wodociągami, bo masz wodomierz i faktury Ci przysyłają.Problem jest PO ICH STRONIE!Dzwoń do nich i niech Ci wodę odkręcą, bo jest prawie zakręcona.Czego nie rozumiesz? Adam M. Edytowane 6 Lipca 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Mam bardzo prosta instalacje przy wodomierzu, jeden zawór wodomierz i to wszystko, To bezwzględnie zamontuj naczynie przeponowe. Ogrzanie wody zwiększa jej objętość a że jest nieściśliwa to wywala wodę zaworem bezpieczeństwa. Awaria zaworu może skończyć się rozerwaniem wężyka czy instalacji w innym miejscu i zalaniem. Problemem nie jest tak naprawdę ciśnienie, a za mała wydajność źródła, jeżeli po odkręceniu spada ciśnienie już na reduktorze. Duże naczynie przeponowe może też ten problem zmniejszyć - ale nie całkiem rozwiązać. Zwiększanie ciśnienia na reduktorze nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.07.2023 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 (edytowane) Ogarnij się Kaizen i przestań bredzić!"jeden zawór wodomierz i to wszystko"NIE MA przeciwskażeniówki, zawora zwrotnego.Tu sieć kompensuje rozszerzalność.Budowa psełdohydrofora zasilanego z sieci miejskiej (co doradzasz) to kiepski pomysł, jak faktury przysyłają za wodę. Telefon do wodociągów i opier..lenie ich problem słabej wydajnosci rozwiązuje. Adam M. Edytowane 6 Lipca 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marsze 06.07.2023 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Reduktor działa jak zwrotny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.07.2023 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Czasem.No, zgoda. Najczęściej tak.Poczytaj opis tego co tu się dzieje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marsze 07.07.2023 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 tomek6401 podaj trochę więcej informacji ,czy tak jest od początku , instalacja stara nowa , było dobrze i się zepsuło czy coś było robione przy instalacji czy wodomierz był zmieniany tak jak u autora wątku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 09.07.2023 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2023 (edytowane) dzwoniłem do wodociągów , powiedzieli ze na pewno jest uszkodzony reduktor i przyjadą go wymienić i tak czekam już od czwartku, wymienił bym go sam ,ale wolę zęby to oni zrobili , bo jeżeli są w błędzie to niech szukają dalej. Naczynie przeponowe posiadam jest zamontowane pod bojlerem w kotłowni po pierwszej wodzie na podłodze, zdemontowałem i dobiłem powietrza.Instalacja jest od 2013 roku,nie dawno wymieniali wodomierz,ale sytuacja z ciśnieniem już była . Edytowane 9 Lipca 2023 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.07.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2023 Naczynie przeponowe posiadam jest zamontowane pod bojlerem w kotłowni po pierwszej wodzie na podłodze, zdemontowałem i dobiłem powietrza To jakie masz ciśnienie wstępne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puleksoy 11.08.2023 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2023 dzwoniłem do wodociągów , powiedzieli ze na pewno jest uszkodzony reduktor i przyjadą go wymienić i tak czekam już od czwartku, wymienił bym go sam ,ale wolę zęby to oni zrobili , bo jeżeli są w błędzie to niech szukają dalej. Naczynie przeponowe posiadam jest zamontowane pod bojlerem w kotłowni po pierwszej wodzie na podłodze, zdemontowałem i dobiłem powietrza .Instalacja jest od 2013 roku,nie dawno wymieniali wodomierz,ale sytuacja z ciśnieniem już była . Jakie ciśnienie zmierzyłeś? free games Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.08.2023 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2023 Instalacja jest od 2013 roku,nie dawno wymieniali wodomierz, ale sytuacja z ciśnieniem już była . Są jeszcze dwa sitka - jedno na wejściu wodomierza- to pomijam bo skoro wymieniali to zapewne zanieczyszczeń tam nie było. Sitko na wejściu reduktora - tutaj bym szukał przyczyny bo jeśli wymieniali wodomierz to zanieczyszczenia po ich pracach mogły drastycznie zanieczyścić ten element i ciśnienie jest ale wydajności brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.