Potrzebuje orientacyjnej pomocy po otrzymaniu oferty na instalacje grzewczą w domku .

Załącze oferte jaka dostałem na kwote 43tys brutto

ogrzewanie w całości podłogowe , bez garazu ( bedzie tylko mały grzejnik ), cos wydaje mi sie ze można taniej bo 43tys to juz wole chyba dołożyć z 10 tys i pompe ciepła montować.

 

Ogrzewana podłoga to 150m2, boa garaz jak wspominiałem tylko 1 kaloryfer.

oferta instalacji 1.jpg

oferta instalacji 2.jpg

Edytowane przez matiix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 51
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

 

  1. Nie zgodziłbym się na montaż stelaży przed wylewkami. Po pierwsze dopiero po tynkach wyjdą Ci kąty ścian, po drugie gdybyś chciał cokolwiek przestawić, to czeka Cię kucie wylewki,
  2. Nie zgodziłbym się na ani kawałek rurki zgrzewanej w układzie CO
  3. Jeśli ktoś chce układać wszystkie pomieszczenia rurkami co 15cm, to znaczy, że robi to "na pałę".
  4. Zaproponowany kocioł nie potrafi obsłużyć sprzęgła, skończy się tak, że będziesz miał to ustawione na oko.
  5. Grupy pompowe Herz Calis... cokolwiek by to miało znaczyć, ale pewnie żadnego sterowania nie będzie.

 

Co do ceny to się nie wypowiadam. Nie wiadomo nawet czy to brutto, netto, czy "na fuchę".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ad1.jesli chodzi o zgrzewanie rur w pętlach to tez sie nie zgodzę.

ad2.rurki co 15 cm to fakt moim zdaniem za duzo i chyba optymalnie jest 20 , wylewka bedzie 5cm nad rurka.

ad4. czy to sprzęgło jest faktycznie potrzebne ???

ad5. tego to nie wiem ale mogę zrobić zdjęcie u szwagra co robili i jego ofertę wkleic to bedzie można stwierdzić czy dają co piszą.

 

Cena brutto z 8% vatu. jest umowa na poczatku podpisywana z wyceną, firma daje fakture i gwarancje. Nawet jeśli będe wykańczał dom 2 lata cena jest stała nie zmieniająca się. Wykonali już 2 roboty gdzie moge podejrzeć wykonanie i fachowoć i jest oki , ale tam wyceny przy podobnej instalacji były tańsze o 7tyś/zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozstaw rurek trzeba przeliczyc. Np jak u siebie liczyłem, to w lazience mi program krzyczał, ze co 10cm to za mało mocy, a w innych pomieszczeniach wychodzilo, że co 20 albo 25cm będzie OK. Ale tu chodzi o to, ze jak ktoś daje ten sam rozstaw w każdym pomieszczeniu, to nie zna się. I w pomiwszczeniach o mniejszym obciążeniu bedzie trzeba dławić przepływ zeby ich nie przegrzać a to oznacza nierównomiernie ogrzaną podłogę.

 

Czy montować stelarz na chudziaku, czy na wylewce - była namiętna dyskusja. Mnie przekonał hydraulik, że ważne jest ustabilizowanie stelaża na dole, a nic nie zrobi tego lepiej niż zalanie betonem.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozstaw rurek trzeba przeliczyc. Np jak u siebie liczyłem, to w lazience mi program krzyczał, ze co 10cm to za mało mocy, a w innych pomieszczeniach wychodzilo, że co 20 albo 25cm będzie OK. Ale tu chodzi o to, ze jak ktoś daje ten sam rozstaw w każdym pomieszczeniu, to nie zna się.

Czy montować stelarz na chudziaku, czy na wylewce - była namiętna dyskusja. Mnie przekonał hydraulik, że ważne jest ustabilizowanie stelaża na dole, a nic nie zrobi tego lepiej niż zalanie betonem.

Czy jest jakiś prosty kalkulator do rozstawu rurek.

Z tym stelażem to masz racje jak dla mnie, bo w mieszkaniu mam taki przymocowany do ściany jak się da i pękają płytki na nim bo jednak gdzies to pracuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grupy pompowo mieszajace Herz Calis są z zaworami trójdrogowymi termostatycznymi montowane na rozdzielaczach.

Już samo sformuowanie Polskiej Firmy Kaczmarek lub Renomowanej Czeskiej Firmy Alca Plast świadczy o dobrym PR ( Pijarze ) instalatora, natomiast dopisek że rury układane są co 15cm, oraz zgrzewane rurki w instalacji CO pogrąża już go zupełnie..

Jest możliwość że to tylko taki zapis i instalator zagęści rurki przy drzwiach balkonowych lub ominie szafki kuchenne ale bez jakiegokolwiek projektu i obliczeń energetycznych domu to nie ma sensu.

Ze względu na 150m2 powierzchni instalacja podzielona na dwa oddzielne obwody dlatego też instalator zastosował sprzęgło.

po zastosowaniu siłowników w pętlach oraz regulatorów w każdym pomieszczeniu mniemam że kocioł będzie pracował tylko raczej jako źródło gorącej wody a całość sterowania będzie odbywała się w SALUS-ie poza nim.

O ile samo rozwiązanie jest postawione na uzyskanie komfortu to o oszczędnościach w spalaniu gazu należy raczej zapomnieć.

 

Co do stelaża przed wylewkami to tak o ile nie znajdzie się on w jakiejś dziwnej wnęce wystającego ze ściany komina z pionem kanalizacyjnym a późniejsze bardziej rygorystyczne przestawienie jego i tak wiąże się z kuciem wylewki i korektą instalacji kanalizacyjnej.

 

Ogólnie cena wraz z instalacją centralnego odkurzacza nie jest zbytnio szokująca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potrzebuje orientacyjnej pomocy po otrzymaniu oferty na instalacje grzewczą w domku .

Załącze oferte jaka dostałem na kwote 43tys brutto

ogrzewanie w całości podłogowe , bez garazu ( bedzie tylko mały grzejnik ), cos wydaje mi sie ze można taniej bo 43tys to juz wole chyba dołożyć z 10 tys i pompe ciepła montować.

 

Ogrzewana podłoga to 150m2, boa garaz jak wspominiałem tylko 1 kaloryfer.

 

Za połowę tej kwoty zainstalujesz pompę ciepła P-P typu multisplit, którą ogrzejesz wszystko znacznie taniej. Ale ja bym założył kilka splitów za te same pieniądze bo są bardziej efektywne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A możesz coś zaproponować podpowiedzieć by było w miare oszczędnie w kosztach eksplotacji i montażu, doboru instalki.

 

Nie wiem kto wymyślił regulator temperatury w każdym pomieszczeniu, moze TY bo masz taką potrzebę ale z regóły o ile w pomieszczeniach wymagana jest zróżnicowanie temperatur to ustawia się to raz a następnie nie zmienia.

Dlatego też wszystkie regulatory wiszące na ścianie są tam niepotrzebne a podobny efekt można uzyskać poprzez zróżnicowanie prędkości przepływów w pętlach podłogówki.

Robimy to raz podczas uruchomienia i tym samym cały system 8-miu termostatów, regulatora zbiorczego ,listwy sterującej oraz 8-miu elektro-zaworów jest tu nie potrzebny a instalacja tańsza.

Jedyny regulator to pogodówka do kotła z czujnikiem temperatury zewnętrznej na którym ustawimy temperaturę w jednym pomieszczeniu ( np. salonie) a pozostałe pomieszczenia i ich temperaturę różnicujemy ustawieniami rotametrów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem kto wymyślił regulator temperatury w każdym pomieszczeniu, moze TY bo masz taką potrzebę .

Robimy to raz podczas uruchomienia i tym samym cały system 8-miu termostatów, regulatora zbiorczego ,listwy sterującej oraz 8-miu elektro-zaworów jest tu nie potrzebny a instalacja tańsza.

Taka to ja zasugerowałem dla wygody ale widze ze to podnosi znacznei koszty bo same steroniki 8szt to 800zł + montaż i inne pewnie sprzęty, wiec to zlikwiduje ale zamontuje 1szt manualną bo jedno pomieszczenie będzie takie ze tam moze być nie ogrzewane lub temperature bede chciał obniżyć o ok 2-3stp (jesli to możliwe)

czy pozbycie sie z instalacji tego co opisałeś powyżej moze obiżyć kwote materiału + mońtaż o jakies 2500zł ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taka to ja zasugerowałem dla wygody ale widze ze to podnosi znacznei koszty bo same steroniki 8szt to 800zł + montaż i inne pewnie sprzęty, wiec to zlikwiduje ale zamontuje 1szt manualną bo jedno pomieszczenie będzie takie ze tam moze być nie ogrzewane lub temperature bede chciał obniżyć o ok 2-3stp (jesli to możliwe)

To najwyżej sobie kable wypuść w okolice rozdzielacza lub jeszcze lepiej do kotłowni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaproponowany kocioł nie potrafi obsłużyć sprzęgła, skończy się tak, że będziesz miał to ustawione na oko.

 

Mam MCRII od kilku lat bezproblemowo współpracuje ze sprzęgłem hydraulicznym, sterując bezproblemowo dodatkową pomą po stronie ptli podłogówki. Dleczego twierdzisz, że MCR3 tego nie potrafi?

 

Czy jest jakiś prosty kalkulator do rozstawu rurek.

 

Ja używałem OVplan firmy oventrop - do obliczeń i schematu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2500 to może nie zejdziesz bo zamiast tych 8-śmiu regulator pogodowy do kotła MCR np Celcia 20 wraz z czujnikiem zewnętrznym to koszt jakieś 600 zł

lub regulator iSense do kotła MCR 3 Kod producenta: AD288 , AD 289 za 390 złktóre już są bezprzewodowe.

W połączeniu z modułem c-Mix firmy De Dietrich możliwość podłączenia większej liczby regulatorów iSense, aby ustalić odrębne programy dla poszczególnych części domów a ponadto może sterować mieszaczem z siłownikiem do podłogówki.

 

Jest dużo możliwości tylko należy zgrać dobrze wszystkie moduły.

 

Poza tym jedno pomieszczenie które będzie nie ogrzewane nie oznacza że to właśnie w tym pomieszczeniu ma być regulator.

To zawsze możesz tak jak wspomniałem skorygować rotametrami ale przynajmniej zmiana funkcji pomieszczenia pozwoli na ustawienie tam normalnej temperatury pokojowej.

Regulator najlepiej gdyby znajdował się w centralnym pomieszczeniu referencyjnym które nie ma zysków z innych źródeł takich jak okna południowe w salonie lub otwarta kuchnia bądź kominek..

Obce zyski powodują wzrost temperatury w tym pomieszczeniu co z kolei powoduje wyłączenie ogrzewania i ochłodzenie w pomieszczeniach pozostałych.

Chociaż przy kominku z rozprowadzeniem gorącego powietrza które ogrzewa wszystkie pomieszczenia jest to wygodne.

 

Ja ze względu na dużą powierzchnię oraz dwa poziomy zastosował bym faktycznie sprzęgło oddzielające parter od poddasza oraz odciążające pompę kotła, ponadto ze względu na podłogówkę w całym domu nie potrzebne jest stosowanie mieszacza obniżającego temperaturę zasilania a porządny regulator pogodowy który zapewni sterowanie niskotemperaturowe według krzywych grzewczych.

 

Instalację od każdego z pomieszczeń do skrzynki z rozdzielaczem plus jakieś zasilanie zawsze można zrobić bo to kosztuje najmniej.

Ogólnie to martwi mnie natomiast sam kocioł bo po pierwsze jest to 24kW co przy dzisiejszych ociepleniach i podłogówce jest przesadą, a po drugie to kociołek ma dużą minimalną moc palnika na poziomie chyba 6kW co przy podłogówce i sprzęgle potrafi spowodować taktowanie.

Może zmień tego Dedierticha na Viessmana 19kW który ma minimalną moc na poziomie 1,9kWa jeśli jest za drogi to może jakiś Imergas Vitrix 24kW ale przynajmniej moc minimalna na poziomie 3kW.

Musisz pomyśleć bo będziesz miał z tym problem.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może zmień tego Dedierticha na Viessmana 19kW który ma minimalną moc na poziomie 1,9kWa jeśli jest za drogi to może jakiś Imergas Vitrix 24kW ale przynajmniej moc minimalna na poziomie 3kW.

No tak ale Viessman to za nazwe sie płaci, bo generalnie te piece z tak małym współczynnikiem dużo kosztują a taki Dediertich ok 4200-4500zł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego też wspomniałem o Imergasie i tu np. model Vitrix 20X TT ERP ma zakres modulacji od 15 - 100% czyli od 3kW.

Rozważ tą propozycję i to poważnie. Po wyjściu instalatora i wzięciu kasy w przypadku problemów prawdopodobnie kontakt będzie już utrudniony..

Poza tym chodzi tu o samą wycenę.

Jeśli nie jesteś pewny ceny to najlepszą weryfikacją jest zaproszenie na budowę drugiego i trzeciego.

Po porównaniu ofert będziesz wiedział wszystko.

 

Są różne szkoły wyboru producenta kotła, jedną z nich jest ilość serwisantów i rozwinięta sprzedaż produktów, ale tak jak ze wszystkim diabeł tkwi w szczegółach tak więc serwisanci i instalatorzy muszą się z czegoś utrzymać. Okres zimowy a więc ich żniwa się zbliżają.

Większość przed sezonem pragnie zrobić przegląd a inni już po uruchomieniu stwierdzą że kocioł szfankuje.

Kiedyś Junkersy chodziły po 20 lat bez jakiejkolwiek usterki poza czyszczeniem, niestety te czasy minęły bezpowrotnie.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie