Hej!

 

chcę założyć przepięciówkę. Ale żeby to zrobić muszę wiedzieć jaki mam typ sieci: TN-C, TN-S, TT czy TN-CS...

 

-w projekcie domu jest wypisane wszystko co powyżej do wyboru...

-w warunkach nie ma o tym ani słowa

-elektryk zgłupiał bo myślał że przepięciówka to przepięciówka...

-zadzwoniłem na posterunek i oni pierwsze słyszą o typach sieci.. i mówi, że mam powiedzieć w sklepie że chcę przepięciówkę na zerowanie...

 

help! co mam kupić?! jakie marki?

 

Dom jest podłączony tak:

Słup>>skrzynka>> od skrzynki do domu 4 kable >> rozdzielnia z doprowadzonym żółtozielonym z sondy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 226
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Hej !

Nieprawda ! W warunkach zawsze jest podawany typ sieci zasilającej od Dostawcy.

Trzeba szukać. Są magiczne literki TN lub TT.

I zmień elektryka, na mądrego :D On ma wiedzieć, czy w rozdzielni na zasilaniu ma N czy PEN.

 

Swoją drogą przepięciówka przepięciówce nierówna.

Zawsze można kupić ... atrapę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

-zadzwoniłem na posterunek i oni pierwsze słyszą o typach sieci.. i mówi, że mam powiedzieć w sklepie że chcę przepięciówkę na zerowanie...

 

help! co mam kupić?! jakie marki?

 

 

:D :D

 

Na jaki posterunek dzwoniłeś? policji?

 

Dobry ochronnik przeciwprzepięciowy niestety kosztuje i to nie 300-500 zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:D :D

 

Na jaki posterunek dzwoniłeś? policji?

 

Dobry ochronnik przeciwprzepięciowy niestety kosztuje i to nie 300-500 zł.

 

A z ciekawości co proponujesz?

Mój elektryk montuje przepieciówki Dehn. Twierdzi, że to liga wyższa. Co ciekawe taka przepięciówka mieści się w widełkach, o których piszesz. Kto ma rację?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy jakie masz przyłącze. Czy napowietrzne, czy ziemne. Czy masz instalację odgromową, czy nie. Zastosowany zły SPD zamiast chronić wprowadzi niebezpieczeństwo i nie ma to znaczenia czy to DEHN czy chińska atrapa za 150 złotych. Za te 300-500 złotych to raczej DEHNguard. SPD T2, warystorowy. Nie nadaje się dla przyłącza napowietrznego a jeszcze tym bardziej jak dom posiada instalację odgromową. Taki SPD eksploduje przy prądzie udarowym o kształcie 10/350 us.

W rozdzielnicy głównej czy w złączu o ile pozwala na to ZE powinien być DEHNventil, koszt powyżej 2000 złotych. Odporność udarowa do 25 kA, odporność na prąd następczy 50 kA.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy jakie masz przyłącze. Czy napowietrzne, czy ziemne. Czy masz instalację odgromową, czy nie. Zastosowany zły SPD zamiast chronić wprowadzi niebezpieczeństwo i nie ma to znaczenia czy to DEHN czy chińska atrapa za 150 złotych. Za te 300-500 złotych to raczej DEHNguard. SPD T2, warystorowy. Nie nadaje się dla przyłącza napowietrznego a jeszcze tym bardziej jak dom posiada instalację odgromową. Taki SPD eksploduje przy prądzie udarowym o kształcie 10/350 us.

W rozdzielnicy głównej czy w złączu o ile pozwala na to ZE powinien być DEHNventil, koszt powyżej 2000 złotych. Odporność udarowa do 25 kA, odporność na prąd następczy 50 kA.

Akurat złącze jest ziemne i jest to odcinek dość długi no i nie mam instalacji odgromowej. Taki dehnguard, jak piszesz, spełni swoją rolę?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od samego transformatora przyłącze idzie ziemią? Pewnie napowietrznie do granicy działki. Ja bym zastosował SPD zespolony T1+T2 warystorowy z Iimp 12,5 kA, niż samego DEHNguard T2. Zawsze może zostać przywleczony jakiś cząstkowy prąd udarowy o kształcie 10/350 us.

 

Prawidłowo w złączu powinien być ogranicznik przepięć iskiernikowy T1 a w domu, w rozdzielnicy głównej T2 np. DEHNguard. Przy samych urządzeniach w domu T3. Niestety żaden ZE nie pozwala montować SPD w złączach co jest dla mnie niezrozumiałe. SPD iskiernikowy nie ma prądu upływu, można instalować przed licznikami. Uszkodzony moduł SPD nie wypływa na ciągłość*zasilania. Można także wymieniać wkładki pod napięciem. Nie wiem, może chodzi o ryzyko zwarć L-N w ograniczniku przy uszkodzonym module z jakiś przyczyn i chcą go minimalizować po swojej stronie.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzwoniłem na posterunek energetyczny ENEI w kujawsko pomorskim ;)

 

W warunkach nie ma jaki to typ sieci jest dokładnie.

 

Na innym forum po analizie tego co napisałem ktoś powiedział, że mam TN-S. i poleca mi B+C,25kA taki mam kupić? polecacie coś konkretnego.

chciałbym się zmieścić do 500zł z tym, że mam możliwość mieć ceny hurtowe na taki sprzęt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W Polsce nie ma TN-S. TN-S a raczej TN-C-S masz po stronie odbiorcy po rozdziale PEN na PE i N. Nie kupisz T1+T2 25 kA za 500 złotych. Chyba, że jakieś używane albo kradzione na aukcjach. SPD z odpornością udarową 25 kA ma już iskiernik. Takie SPD zaczynają się od 2000 złotych.

 

W warunkach przyłącza powinno być napisane jaki masz układ sieci zasilającej. Taka informacja musi być zawarta. Jak nie uzyskasz od ZE takiej informacji to nie wiesz czy idzie przewód PEN(TN-C) czy N(TT). To bardzo istotna informacja. Pokaż fotki rozdzielnicy i skrzynki licznikowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz wywalić na śmietnik tę atrapę. To nawet nie ma odporności na prądy udarowe Iimp, nawet dla ściemy, tylko na prąd wyładowczy o kształcie 8/20 us.

 

Ja zamiast tej atrapy bym wstawił DEHNblocka T1 np. taki https://onninen.pl/pl-PL/ogranicznik-przepiec-dehnbloc-3-255-h-3-biegunowy-do-sieci-230-v-ac-900120-dehn-polska,HDY125 a w domu DEHNguard T2. Polecam, żeby to nie był zespolony T1+T2. W Twoim przypadku można zastosować oddzielnie T1 i T2.

Słupowy odgromnik A traktował jakby go nie było. Ich cena to też chyba 20-30 złotych kosztuje. Raczej on nie powinien uczestniczyć w jakiejkolwiek koordynacji z tymi już w złączu i rozdzielnicy. Dlatego ja bym go traktował jakby go nie było.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te dane dotyczą tego "C".

Wg danych technicznych ten "B+C" ma Iimp=25kA

Rozejrzę się za tymi które proponujesz.

 

Pokaż mi go, link. Nie mogłeś kupić za 450 złotych nowego SPD T1+T2 z Iimp 25 kA. Chyba, że to 25 kA to tylko dla N-PE. Pokaż ten SPD.

 

Tu co innego napisałeś:

 

Kupiłem nowe B+C który ma In (8/20)=30kA za 450 zł.

"C" który mi elektryk chciał zainstalować ma In=20kA a Imax=40kA

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W Polsce nie ma TN-S. TN-S a raczej TN-C-S masz po stronie odbiorcy po rozdziale PEN na PE i N. Nie kupisz T1+T2 25 kA za 500 złotych. Chyba, że jakieś używane albo kradzione na aukcjach. SPD z odpornością udarową 25 kA ma już iskiernik. Takie SPD zaczynają się od 2000 złotych.

 

W warunkach przyłącza powinno być napisane jaki masz układ sieci zasilającej. Taka informacja musi być zawarta. Jak nie uzyskasz od ZE takiej informacji to nie wiesz czy idzie przewód PEN(TN-C) czy N(TT). To bardzo istotna informacja. Pokaż fotki rozdzielnicy i skrzynki licznikowej.

 

W weekend podskoczę i zrobie fotki.

 

w każdym razie ze słupa do skrzynki na skraju działki gdzie jest licznik idą 4 kable.

Potem ja w tej skrzynce mam podłączone 3 fazy i przewód niebieski. (z rozpędu kupiłem kabel 5 żyłowy... i żółto niebieski nie jest podłączony po prostu)

Do rozdzielni jest doprowadzony kabel ze skrzynki (4 żyły) + żółtozielony z sondy wbitej za domem.

W rozdzielni żółto-zielony i niebieski nigdzie nie są zmostkowane... chyba ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W weekend podskoczę i zrobie fotki.

 

w każdym razie ze słupa do skrzynki na skraju działki gdzie jest licznik idą 4 kable.

Potem ja w tej skrzynce mam podłączone 3 fazy i przewód niebieski. (z rozpędu kupiłem kabel 5 żyłowy... i żółto niebieski nie jest podłączony po prostu)

Do rozdzielni jest doprowadzony kabel ze skrzynki (4 żyły) + żółtozielony z sondy wbitej za domem.

W rozdzielni żółto-zielony i niebieski nigdzie nie są zmostkowane... chyba ;)

Dopóki nie dowiesz się jaki masz układ sieci od ZE to dalsze gadanie nie ma sensu. Bo tym niebieskim może być PEN albo N. Bo możesz mieć PEN uziemiony z tej sondy. Mogła zostać*zrobiona wyspa TT. Albo układ sieci zasilającej jest TT i do domu dochodzi N.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest chyba to? https://www.olx.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-obo-bettermann-CID628-IDnTqwM.html To chyba ten model co miał Iimp 7 kA i został wycofany z produkcji za oszustwo. O numerze 5094 426 nie da się chyba już kupić. Skąd kolega wziął to 25 kA odporności udarowej?

 

Dobra, już wiem skąd to 25 kA wziąłeś. Tak jak myślałem, chodziło o N-PE. Tak czy siak ten SPD to atrapa.

ochronnik-przepiec-obo-v-25-b-c3-npe-promocja-warszawa-399273302.jpg

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...