Hej!

 

chcę założyć przepięciówkę. Ale żeby to zrobić muszę wiedzieć jaki mam typ sieci: TN-C, TN-S, TT czy TN-CS...

 

-w projekcie domu jest wypisane wszystko co powyżej do wyboru...

-w warunkach nie ma o tym ani słowa

-elektryk zgłupiał bo myślał że przepięciówka to przepięciówka...

-zadzwoniłem na posterunek i oni pierwsze słyszą o typach sieci.. i mówi, że mam powiedzieć w sklepie że chcę przepięciówkę na zerowanie...

 

help! co mam kupić?! jakie marki?

 

Dom jest podłączony tak:

Słup>>skrzynka>> od skrzynki do domu 4 kable >> rozdzielnia z doprowadzonym żółtozielonym z sondy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 226
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Hej !

Nieprawda ! W warunkach zawsze jest podawany typ sieci zasilającej od Dostawcy.

Trzeba szukać. Są magiczne literki TN lub TT.

I zmień elektryka, na mądrego :D On ma wiedzieć, czy w rozdzielni na zasilaniu ma N czy PEN.

 

Swoją drogą przepięciówka przepięciówce nierówna.

Zawsze można kupić ... atrapę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7409885
Udostępnij na innych stronach

-zadzwoniłem na posterunek i oni pierwsze słyszą o typach sieci.. i mówi, że mam powiedzieć w sklepie że chcę przepięciówkę na zerowanie...

 

help! co mam kupić?! jakie marki?

 

 

:D :D

 

Na jaki posterunek dzwoniłeś? policji?

 

Dobry ochronnik przeciwprzepięciowy niestety kosztuje i to nie 300-500 zł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7409915
Udostępnij na innych stronach

:D :D

 

Na jaki posterunek dzwoniłeś? policji?

 

Dobry ochronnik przeciwprzepięciowy niestety kosztuje i to nie 300-500 zł.

 

A z ciekawości co proponujesz?

Mój elektryk montuje przepieciówki Dehn. Twierdzi, że to liga wyższa. Co ciekawe taka przepięciówka mieści się w widełkach, o których piszesz. Kto ma rację?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411136
Udostępnij na innych stronach

Zależy jakie masz przyłącze. Czy napowietrzne, czy ziemne. Czy masz instalację odgromową, czy nie. Zastosowany zły SPD zamiast chronić wprowadzi niebezpieczeństwo i nie ma to znaczenia czy to DEHN czy chińska atrapa za 150 złotych. Za te 300-500 złotych to raczej DEHNguard. SPD T2, warystorowy. Nie nadaje się dla przyłącza napowietrznego a jeszcze tym bardziej jak dom posiada instalację odgromową. Taki SPD eksploduje przy prądzie udarowym o kształcie 10/350 us.

W rozdzielnicy głównej czy w złączu o ile pozwala na to ZE powinien być DEHNventil, koszt powyżej 2000 złotych. Odporność udarowa do 25 kA, odporność na prąd następczy 50 kA.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411145
Udostępnij na innych stronach

Zależy jakie masz przyłącze. Czy napowietrzne, czy ziemne. Czy masz instalację odgromową, czy nie. Zastosowany zły SPD zamiast chronić wprowadzi niebezpieczeństwo i nie ma to znaczenia czy to DEHN czy chińska atrapa za 150 złotych. Za te 300-500 złotych to raczej DEHNguard. SPD T2, warystorowy. Nie nadaje się dla przyłącza napowietrznego a jeszcze tym bardziej jak dom posiada instalację odgromową. Taki SPD eksploduje przy prądzie udarowym o kształcie 10/350 us.

W rozdzielnicy głównej czy w złączu o ile pozwala na to ZE powinien być DEHNventil, koszt powyżej 2000 złotych. Odporność udarowa do 25 kA, odporność na prąd następczy 50 kA.

Akurat złącze jest ziemne i jest to odcinek dość długi no i nie mam instalacji odgromowej. Taki dehnguard, jak piszesz, spełni swoją rolę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411173
Udostępnij na innych stronach

Od samego transformatora przyłącze idzie ziemią? Pewnie napowietrznie do granicy działki. Ja bym zastosował SPD zespolony T1+T2 warystorowy z Iimp 12,5 kA, niż samego DEHNguard T2. Zawsze może zostać przywleczony jakiś cząstkowy prąd udarowy o kształcie 10/350 us.

 

Prawidłowo w złączu powinien być ogranicznik przepięć iskiernikowy T1 a w domu, w rozdzielnicy głównej T2 np. DEHNguard. Przy samych urządzeniach w domu T3. Niestety żaden ZE nie pozwala montować SPD w złączach co jest dla mnie niezrozumiałe. SPD iskiernikowy nie ma prądu upływu, można instalować przed licznikami. Uszkodzony moduł SPD nie wypływa na ciągłość*zasilania. Można także wymieniać wkładki pod napięciem. Nie wiem, może chodzi o ryzyko zwarć L-N w ograniczniku przy uszkodzonym module z jakiś przyczyn i chcą go minimalizować po swojej stronie.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411220
Udostępnij na innych stronach

Na słupie są odgromniki typu A. Ograniczają/odcinają prąd udarowy na poziomie 6 kA. One nie stanowią żadnej ochrony dla odbiorcy. To bardziej dobezpieczenie dla transformatora. Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411232
Udostępnij na innych stronach

Dzwoniłem na posterunek energetyczny ENEI w kujawsko pomorskim ;)

 

W warunkach nie ma jaki to typ sieci jest dokładnie.

 

Na innym forum po analizie tego co napisałem ktoś powiedział, że mam TN-S. i poleca mi B+C,25kA taki mam kupić? polecacie coś konkretnego.

chciałbym się zmieścić do 500zł z tym, że mam możliwość mieć ceny hurtowe na taki sprzęt.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411240
Udostępnij na innych stronach

W Polsce nie ma TN-S. TN-S a raczej TN-C-S masz po stronie odbiorcy po rozdziale PEN na PE i N. Nie kupisz T1+T2 25 kA za 500 złotych. Chyba, że jakieś używane albo kradzione na aukcjach. SPD z odpornością udarową 25 kA ma już iskiernik. Takie SPD zaczynają się od 2000 złotych.

 

W warunkach przyłącza powinno być napisane jaki masz układ sieci zasilającej. Taka informacja musi być zawarta. Jak nie uzyskasz od ZE takiej informacji to nie wiesz czy idzie przewód PEN(TN-C) czy N(TT). To bardzo istotna informacja. Pokaż fotki rozdzielnicy i skrzynki licznikowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411244
Udostępnij na innych stronach

Ten T1+T2 to pewnie warystorowy? Ja bym to wywalił i wstawił iskiernikowy T1. W domu T2 warystorowy. Masz zapewnione odległości. SPD zespolone to nie zawsze dobry pomysł. Dom posiada instalację odgromową i GSU?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411253
Udostępnij na innych stronach

Możesz wywalić na śmietnik tę atrapę. To nawet nie ma odporności na prądy udarowe Iimp, nawet dla ściemy, tylko na prąd wyładowczy o kształcie 8/20 us.

 

Ja zamiast tej atrapy bym wstawił DEHNblocka T1 np. taki https://onninen.pl/pl-PL/ogranicznik-przepiec-dehnbloc-3-255-h-3-biegunowy-do-sieci-230-v-ac-900120-dehn-polska,HDY125 a w domu DEHNguard T2. Polecam, żeby to nie był zespolony T1+T2. W Twoim przypadku można zastosować oddzielnie T1 i T2.

Słupowy odgromnik A traktował jakby go nie było. Ich cena to też chyba 20-30 złotych kosztuje. Raczej on nie powinien uczestniczyć w jakiejkolwiek koordynacji z tymi już w złączu i rozdzielnicy. Dlatego ja bym go traktował jakby go nie było.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411270
Udostępnij na innych stronach

Te dane dotyczą tego "C".

Wg danych technicznych ten "B+C" ma Iimp=25kA

Rozejrzę się za tymi które proponujesz.

 

Pokaż mi go, link. Nie mogłeś kupić za 450 złotych nowego SPD T1+T2 z Iimp 25 kA. Chyba, że to 25 kA to tylko dla N-PE. Pokaż ten SPD.

 

Tu co innego napisałeś:

 

Kupiłem nowe B+C który ma In (8/20)=30kA za 450 zł.

"C" który mi elektryk chciał zainstalować ma In=20kA a Imax=40kA

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411277
Udostępnij na innych stronach

W Polsce nie ma TN-S. TN-S a raczej TN-C-S masz po stronie odbiorcy po rozdziale PEN na PE i N. Nie kupisz T1+T2 25 kA za 500 złotych. Chyba, że jakieś używane albo kradzione na aukcjach. SPD z odpornością udarową 25 kA ma już iskiernik. Takie SPD zaczynają się od 2000 złotych.

 

W warunkach przyłącza powinno być napisane jaki masz układ sieci zasilającej. Taka informacja musi być zawarta. Jak nie uzyskasz od ZE takiej informacji to nie wiesz czy idzie przewód PEN(TN-C) czy N(TT). To bardzo istotna informacja. Pokaż fotki rozdzielnicy i skrzynki licznikowej.

 

W weekend podskoczę i zrobie fotki.

 

w każdym razie ze słupa do skrzynki na skraju działki gdzie jest licznik idą 4 kable.

Potem ja w tej skrzynce mam podłączone 3 fazy i przewód niebieski. (z rozpędu kupiłem kabel 5 żyłowy... i żółto niebieski nie jest podłączony po prostu)

Do rozdzielni jest doprowadzony kabel ze skrzynki (4 żyły) + żółtozielony z sondy wbitej za domem.

W rozdzielni żółto-zielony i niebieski nigdzie nie są zmostkowane... chyba ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411285
Udostępnij na innych stronach

To napisałem po przeczytaniu danych z pudełka.

Dane o Iimp znalazłem w ulotce wewnątrz.

Ten ogranicznik to V 25-B+C/4 firmy OBO/Bettermann

Ten "C" to od ETI (ulotki do niego nie mam)

 

Jaki dokładnie model? oznaczenie. Bo to co dałeś to są zwykłe warystorowe z Iimp 12,5 kA.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411290
Udostępnij na innych stronach

W weekend podskoczę i zrobie fotki.

 

w każdym razie ze słupa do skrzynki na skraju działki gdzie jest licznik idą 4 kable.

Potem ja w tej skrzynce mam podłączone 3 fazy i przewód niebieski. (z rozpędu kupiłem kabel 5 żyłowy... i żółto niebieski nie jest podłączony po prostu)

Do rozdzielni jest doprowadzony kabel ze skrzynki (4 żyły) + żółtozielony z sondy wbitej za domem.

W rozdzielni żółto-zielony i niebieski nigdzie nie są zmostkowane... chyba ;)

Dopóki nie dowiesz się jaki masz układ sieci od ZE to dalsze gadanie nie ma sensu. Bo tym niebieskim może być PEN albo N. Bo możesz mieć PEN uziemiony z tej sondy. Mogła zostać*zrobiona wyspa TT. Albo układ sieci zasilającej jest TT i do domu dochodzi N.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411294
Udostępnij na innych stronach

To jest chyba to? https://www.olx.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-obo-bettermann-CID628-IDnTqwM.html To chyba ten model co miał Iimp 7 kA i został wycofany z produkcji za oszustwo. O numerze 5094 426 nie da się chyba już kupić. Skąd kolega wziął to 25 kA odporności udarowej?

 

Dobra, już wiem skąd to 25 kA wziąłeś. Tak jak myślałem, chodziło o N-PE. Tak czy siak ten SPD to atrapa.

ochronnik-przepiec-obo-v-25-b-c3-npe-promocja-warszawa-399273302.jpg

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/#findComment-7411302
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...