Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaka przepięciówka


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 226
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Twoje pieniądze, Twoja decyzja, ale ja bym nie montował SPD z odpornością udarową 12,5 kA dla budynku posiadającego instalację odgromową. Poszukaj w materiałach prof. Sowy, albo dr Musiała. Oni to analizowali dość szczegółowo razem z obliczeniami przy prądach udarowych o kształcie 10/350 us. SPD nie ma prawa się uszkodzić. Ma zadziałać i zapewnić dalszą ciągłość zasilania budynku i ochronę przed kolejnymi prądami udarowymi, czy wyładowczymi. Jak SPD się uszkadza z członem ucinającym to został źle dobrany. Kolejne stopnie warystorowe T2 i T3 też nie powinny ulec uszkodzeniu podczas zadziałania. Na to nie powinien pozwolić T1. SPD nie służą do ochrony sprzętu elektronicznego przed przepięciami. SPD tylko ma służyć do ograniczenia przepięcia i wyrównania różnicy potencjałów. Niedopuszczenia do zadziałania sił elektrodynamicznych na instalację wewnętrzną(np. nie powyrywa z tynków przewodów). Jak przy okazji ochroni się jakaś elektornika to dobrze, jak nie to trudno. W każdym razie T3 powinno być maksymalnie 1-1,5 metra od urządzenia. Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę już za późno bo ogranicznik kupiony.

 

Zadzwoniłem do przedstawieciela Dehn i zacytał mi publikację dr Musiała.

 

Dla LPS klasy 3 zakładany prąd to 100kA. Kolejne założenie to rozkład po połowie na odprowadzenie do uziomy i połowa wprowadzona do budynku.

 

Przy czym dr Musiał słusznie zwraca uwagę, że to założenia, bo policzyć się tego dokładnie nie da. Wspomina, że jakość samego uziomu i ilość kabli oraz rur wprowadzonych do budynku ma na pewno znaczenie. Tak samo jak typ sieci - kablowa, czy ziemna.

 

Mleko zostało wylane - faktycznie ogranicznik jest trochę na styk, ale to przy założeniu najgorszego. Jeszcze nie mierzyłem uziomu, ale jest 50mb miedzianej bednarki na głębokości 1,2. Grunt wilgotny, więc powinno być dobrze. Instalacja odgromowa też jest miedziana, minimalna liczba połączeń.

Do budynku wchodzi tylko sieć ziemna plus ew kable instalacji na elewacji - oświetlenie, kamery - wszystkie pod podpitką, a zwodami opasany jest cały dach, nie tylko po kalenicy.

 

Jak to jest z tym uszkodzeniem ogranicznika? To nie jest tak, że jak już zadziała iskiernik to ogranicznik idzie do piachu? Jak miałby dalej chronić budynek?

 

A co jeśli nie mamy odgromówki i piorun zasadzi w budynek? Są jakieś teorie jak zachowa się rokład prądu i jakie obciążenie pójdzie na przepięciówkę?

 

Jeśli chodzi o ograniczniki D, to będą w puszkach tam gdzie potrzeba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest tak, że jak już zadziała iskiernik to ogranicznik idzie do piachu?

Oczywiście, że nie. Iskiernik gazowy może wielokrotnie odbierać prądy udarowe. Potrzebuje kilku sekund do ostygnięcia i znowu jest gotowy do odbierania kolejnych, dużych prądów udarowych. Oczywiście z jakiś przyczyn może też ulec uszkodzeniu. Na przykład odporność udarowa była zbyt mała niż prąd do ograniczenia.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Odgrzeję temat. Po dziesięciu latach mieszkania dokładam przepięciówkę. Sieć napowietrzna 200 m od transformatora, TNC-S punkt rozdziału przy liczniku (uziemiony szpilką), zabezpieczenia 3xC32 A, dalej 25 metrów kabla 5x6 mm w ziemi. Brak instalacji odgromowej. Uziom otokowy podłączony do zbrojenia ław - nie mierzony.

Chcę rozciąć kabel w piwnicy (przed główną rozdzielnią znajdującą się na parterze) i wstawić tam kolejną rozdzielnię do przepięciówki oraz drugą do planowanej pompy ciepła i płyty indukcyjnej w kuchni. Oprócz tego planuję dołożyć przekaźniki nadzorcze napięcia - odcinające zasilanie w przypadku złych parametrów zasilania.

Dylemat - czy zastosować ochronniki w układzie 4+0, czy 3+1? Wybór zawęziłem do DEHNshield TNS 255 i Phoenix VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 .Szukam ochronnika B+C z iskiernikami. Pomijając różnicę w cenie, zastanawiam się czy rzeczywiście układ 3+1 jest lepszy...Czy Dehn będzie lepszy mając 4 iskierniki w układzie 4+0 od Phoenixa z jednym iskiernikiem i układem 3+1?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...