cristoteles 06.10.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Właśnie edytowalnej na DEHNrail, ale byłeś szybszy:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 06.10.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 (edytowane) To moja propozycja jest taka. W rozdzielnicy DEHNshield, w każdym gniazdku 16A DEHNflex i przy pompie ciepła DEHNrail 4P. Drogo? To już musisz sam ocenić. W sumie to będzie wydatek jednorazowy. Raczej nigdy nie uświadczysz przepięcia. Ale kto wie, różnie może być. Lepiej być zabezpieczonemu niż nie być. Jest kasa pół miliona, żeby wybudować dom i wykończyć go a nie ma kilku tysięcy złotych w tym budżecie, żeby zainstalować dobrą ochronę przeciwprzepięciową. Nie jeden w domu ma elektroniki za grube pieniądze. W sensie wszystko razem. Edytowane 6 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 07.10.2017 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 No zaczyna wychodzić już drogo. Ten DEHNshield to ochronnik T1? Nieraz czytałem, że w rozdzielnicy powinien pojawić się T2, ew. T1+T2. Ogólnie mogę szarpnąć się na tego DEHNshielda jeżeli to ma być git. Przed pompą ciepła wrzucę DEHNrail, no i myślałem, że przed strategicznymi (znaczy się kosztownymi) urządzeniami dodam DEHNflex, czyli pewnie przed rekuperatorem, szafą rackową, napędami bram, pewnie coś w kuchni i salonie przed zestawem TV. Myślę, że góra 6-7 DEHNflexów. W każdym gniazdku to byłoby istne bankructwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 przed rekuperatorem, szafą rackową, napędami bram, Załatwią sprawy z nawiązką UPSy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Ten DEHNshield to ochronnik T1? Nie, to jest T1+T2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.10.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 W Twoim przypadku można zaryzykować z samym T2. Na granicy stref LPZ0 i LPZ 1 trzeba zastosować ogranicznik typu T1. Nie radziłbym stosować tylko T2 bo w razie "W" użytkownik może zapomnieć o jakimkolwiek odszkodowaniu od ubezpieczyciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 07.10.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Na granicy stref LPZ0 i LPZ 1 trzeba zastosować ogranicznik typu T1. Mógłbyś przełożyć na polski i rozwinąć te skróty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.10.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Mógłbyś przełożyć na polski i rozwinąć te skróty? http://www.dehn.pl/ochrona/strefowa_koncepcja.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Na granicy stref LPZ0 i LPZ 1 trzeba zastosować ogranicznik typu T1. Nie radziłbym stosować tylko T2 bo w razie "W" użytkownik może zapomnieć o jakimkolwiek odszkodowaniu od ubezpieczyciela. U @cristotelesa nie ma niebezpieczeństwa bezpośredniego wyładowania doziemnego. Nie ma ani instalacji odgromowej ani przyłącza napowietrznego. Kabel leżący w ziemi na długim odcinku a tu mamy 200 metrów jak nie więcej robi prawie jak ochronnik. Mocno tu przesadzam bo kabel nie robi za ochronnik, ale jest szansa, że nawet cząstkowy prąd udarowy o kształcie 10/350 nie dojdzie do rozdzielnicy. Będzie to tylko prąd wyładowczy o kształcie 8/20 us. Fak faktem lepiej mieć w rozdzielnicy T1+T2 co już chyba 2x to zakomunikowałem. Wystarczy SPD z Iimp 12,5 kA. Taki DEHNshield będzie idealny, oparty o iskierniki. Do tego zdolność gaszenia łuku prądu następczego do 25 kA. Prąd następczy jest spodziewany prądowi zwarciowemu w miejscu umiejscowienia SPD, więc taki SPD nawet nie potrzebuje dobezpieczenia wkładkami topikowymi gG, żeby przetrzymać te 10ms prądu następczego, aż do momentu zgaszenia łuku przez SPD. Nie widzę potrzeby instalowania DEHNventil z odpornością udarową 25 kA. Edytowane 7 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.10.2017 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 A co jeśli sąsiad obok ma dom z instalacją odgromową? Co jeśli na dachu jest wysoki masz antenowy a niektórzy takie w domkach instalują ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) A co jeśli sąsiad obok ma dom z instalacją odgromową? Co jeśli na dachu jest wysoki masz antenowy a niektórzy takie w domkach instalują ? Jak ktoś decyduje się na maszt antenowy to jednocześnie decyduje się na instalację odgromową. Wtedy taki masz chroni się zwodem pionowym izolowanym o odstępie iskrobezpiecznym przynajmniej 80 cm i stożku o kącie alfa przynajmniej 45 stopni względem najbardziej wysuniętej anteny w poziomie. Sam maszt powinien być objęty połączeniem wyrównawczym. Sąsiada instalacja odgromowa nic nie wypływa na drugiego sąsiada. Sąsiad z instalacją odgromową powinien posiadać SPD T1+T2 iskiernikowy z Iimp 25 kA. Edytowane 7 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Obiecana fotka. Dzięki za fotki. Sprawdź, czym tam zmieści się SPD 6 modułowy. DEHNblock jest na 6 modułów. Wygląda, że to szyna jest na 6 modułów. Całość masz zaplombowane, nie masz dostępu do SPD? BTW, co to za magik to podłączał? Czemu przewód z zaciski PE z SPD idzie gdzieś do licznika a nie na zacisk PE w tej dolnej listwie? Rozumiem rozdział PEN jest zrobiony w dolnej części a na górę już idzie PE i N(ten niebieski). To jeszcze lepiej. PE z SPD jest wpięte do N. Czy ten niebieski z zacisk PE w SPD leci bezpośrednio na dół, tylko po prostu jest schowany za licznikiem? Jak ja nienawidzę jak nie jest zachowana kolorystyka przewodów. W ogóle to co pokazałeś to jakieś druciarstwo. :/ Edytowane 7 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Czyli puszka jest na 4 moduły. Upewnij się, że zmieści się tam 6 modułów. Ten zapas na szynie DIN nie musi oznaczać szerokość 1 modułu na stronę. Jak idzie bezpośrednio na dół to dobrze. Gdzie on jest tam wpięty? Do bednarki/szyny PEN?. Tylko nie dobrze, że jest on koloru niebieskiego. Powinien być ż-z. Pewnie dał to co miał pod ręką. Kup sam ż-z z 2 metry LgY 16 mm^2, żeby to po ludzku wyglądało. WLZ do domu jakim przekrojem idzie? Wszystko to jakieś takie cieniutkie... Edytowane 7 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.10.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Jak ktoś decyduje się na maszt antenowy to jednocześnie decyduje się na instalację odgromową. Wtedy taki masz chroni się zwodem pionowym izolowanym o odstępie iskrobezpiecznym przynajmniej 80 cm. Skąd wziąłeś te 80 cm? Wydawało mi się że odstępy się wylicza... Sąsiada instalacja wpływa jak jest blisko bo ściągnie ewentualny piorun i odprowadzi do ziemi a co się potem z tym stanie to już pozostawiam Twojej wyobraźni. Jak pier... w dom sąsiada a Ty masz w rozdzielnicy SPD T2 tylko to skutki są przewidywalne. Tak jak pisałem. Ubezpieczyciel nie wypłaci wam ubezpieczenia jak będziecie mieli w RG tylko SPD T2 bez iskiernika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.10.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Jaki mierniczy, taki pomiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.10.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Paprok z ZE zrobił fuchę i wyszło jak zwykle;-) ZE na pewno nie wyraził zgody na wykorzystanie do celów ochrony uziomu roboczego sieci, a jak uziom będzie do d... to kto poniesie odpowiedzialność ZE czy elektryk. A jak fachowcy radzą to może jeszcze doradzą przekroje przewodów, uziomy i odległości do niech bo czasami nawed mesio w ochronie jest do d... Edytowane 7 Października 2017 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Skąd wziąłeś te 80 cm? Wydawało mi się że odstępy się wylicza... Sąsiada instalacja wpływa jak jest blisko bo ściągnie ewentualny piorun i odprowadzi do ziemi a co się potem z tym stanie to już pozostawiam Twojej wyobraźni. Jak pier... w dom sąsiada a Ty masz w rozdzielnicy SPD T2 tylko to skutki są przewidywalne. Tak jak pisałem. Ubezpieczyciel nie wypłaci wam ubezpieczenia jak będziecie mieli w RG tylko SPD T2 bez iskiernika. No jest obliczalne, dlatego napisałem "przynajmniej". To zapewnia w teorii 80-90% szans, że nie dojdzie do przeskoku. Niektórzy mają 40 cm odstępu. Zależy jaki stopień*ochrony Cie interesuje. Można też prąd udarowy odprowadzić samym masztem. Można też*zastosować HVI. Nie ma czegoś takiego jak ściąganie piorunów przez instalacje odgromowe czy maszty. Te mityczne bzdury do dziś powielane niestety. Jak pieprznie w sąsiada dom piorun to pieprznie w jego dom a nie mój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Paprok z ZE zrobił fuchę i wyszło jak zwykle;-) ZE na pewno nie wyraził zgody na wykorzystanie do celów ochrony uziomu roboczego sieci, a jak uziom będzie do d... to kto poniesie odpowiedzialność ZE czy elektryk. A jak fachowcy radzą to może jeszcze doradzą przekroje przewodów, uziomy i odległości do niech bo czasami nawed mesio w ochronie jest do d... Tu możesz mieć rację. Też mnie zdumiało, że ZE pozwala montować SPD w swojej skrzynce. Raczej nie pozwala wykorzystywać uziomu roboczego dla celów ochrony. Duże może być prawdopodobieństwo, że to jakaś lewa instalacja z tym SPD. @wiseman Najpierw dowiedź się co możesz a co nie. Edytowane 7 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 07.10.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Jak to jest wymysł własny tego elektryka z ZE "po godzinach" to ja bym z tego SPD zrezygnował bo w przyszłości możesz mieć problemy. Jakbyś zrezygnował to wtedy w rozdzielnicy DEHNshield albo DEHNventil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gang_Plank 07.10.2017 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Ktoś mi tutaj chyba MÓJ temat rozwalił Co do różnicówki to mam taki plan: Ta co jest chciałbym, żeby została dla "siły" do indkukcji i w garażu, oraz dokupić domontować 3 lub 6 różnicówek jednofazowych dla reszty domu. Czy taki plan jest ok? Czy to da radę jeszcze zmienić? Zdjęcia po kolei jeszcze raz: Słup napowietrznych >> skrzynka przed płotem: Potem podłączony kabel 4 żyły (fazy + niebieski) żółto zielony jest luzem bo zły kabel kupiłem No i skrzynka w domu. Zółto zielony jest osobno poprowadzony na dwór i do sondy. Poniżej zdjęcia i mam nadzieje, że dowiem się jaki mam układ sieci ps. listwe pod Esami zmienię w wolnej chwili zapomniałem kupić i elektyk montował co miał w torbie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania