thepilator 20.09.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Jaka przepięciowka dla domu z instalacją odgromową i uziomem otokowym (układ sieci TN-C)? Polecany w tej dyskusji były np. DEHNshield Ogranicznik przepięć B+C 4P 12,5kA/50kA 1,5kV DEHNshield TNS 255 941400 - obecnie ten model można dostać za ~900zł Widziałem w jednym poście że w przypadku instalacji odgromowej wymagane jest 25kA, znalazłem coś takiego:Ogranicznik przepięć B+C 3P 25/75kA 1,5kV DEHNventil M TNC 255 951300 Któryś z nich będzie ok, jeśli nie to co innego polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) To zależy, gdzie masz rozdział PEN. Czy przed rozdzielnicą, czy w rozdzielnicy. Z racji instalacji odgromomowej powinien być SPD z odpornością udarową 25 kA. Może być DEHNventil. Wybrałeś najwyższą półkę wśród SPD, więć już nie masz co szukać dalej. Jak masz rozdział PEN w rozdzielnicy i odległość między szyną PE i N jest mała, poniżej 50 cm możesz zastosować DEHNventila dla TN-C. Jeśli PEN jest rozdzielony w ZK, TL, lub odległości między szynami PE i N są duże, powyżej 50 cm musisz zastosować SPD dla TN-S/TT. Wersja dla układu TT(TN-S) 3+1 jest lepsza od wersji dla TN-S 4+0, bo posiada iskiernik sumujący - galwaniczna separacja PE od N. Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2018 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Wybrałeś najwyższą półkę wśród SPD Najwyższa, bo Dehn, czy najwyższa, bo z iskiernikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Bo czerwony kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Bo czerwony kolor. To znajdź mi tańszy z iskiernikiem w innym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) Proszę bardzo -> http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura-modulowa/spd-ograniczniki-przepiec/spd-ograniczniki-przepiec-kombinowane-typ-1/345.htm To są tak naprawdę DEHN'y w obudowie Hagera. Nie patrz na ceny producenta bo np. jak Twój DEHNshield TN-C u Hagera kosztuje 850 złotych https://grupaelektro.pl/pl/p/Hager-SPA400-Ogranicznik-przepiec-T1-kombinowany-3P-TN-C-Iimp37%2C5kA-Up%E2%89%A41%2C5kV/3552 Od DEHN'a kilka stówek tańszy. Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 To są tak naprawdę DEHN'y w obudowie Hagera. Nie patrz na ceny producenta bo np. jak Twój DEHNshield TN-C u Hagera kosztuje 850 złotych W tym samym sklepie Hager 2035zł, Dehnschield 1121zł wczesniej niby 1602zł Dehnschield jest najtańszy. Wiec dlaczego to najwyższa półka? To najnizsza półka z iskiernikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) Manipulujesz jakimiś brakami produktów na stronie z dziwnymi cenami. Dałem link do Hagera, który kosztuje 850 złotych i za tyle go kupisz. DEHN kosztuje jak sam pokazałeś ponad 1000 złotych. Spinpol też ma DEHNshieldy w całkiem dobrej cenie https://www.spinpol.com.pl/sklep/oferta/ochronniki_kombinowane?page=2 DEHNshield jeszcze rok temu średnio kosztował około 1300 złotych. Hagera taka sama cena do dziś, ~850 złotych. Może skup się na sklepie GrupaElektro z cenami jakie powinny być w detalu za ten produkt? Sklep netowy GrupaElektro to nie jakaś firma krzak. U nich złożyłem całą moją rozdzielnicę domową za prawie 10 tys. złotych. To żadna reklama sklepu. Mają bardzo dobre ceny, szybka dostawa. W każdym razie ja dobrze z nimi współparcowałem jak coś od nich zamawiałem i z czystym sumieniem mogę ten sklep polecić. Zero problemów. Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Manipulujesz jakimiś brakami produktów na stronie z dziwnymi cenami Manipulowanie, to podawanie cen z różnych sklepów. Pokaż w tym samym sklepie albo porównaj ceny katalogowe. Onninen krzak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 21.09.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 A tymczasem Dehn ventil w timie za 1300 netto ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Manipulowanie, to podawanie cen z różnych sklepów. Pokaż w tym samym sklepie albo porównaj ceny katalogowe. Onninen krzak Tak, manipulujesz, bo tak dobrałeś oferty i ceny, że Hager wyszedł droższy od DEHN'a co jest bzdurą. Gdzie napisałem, że Onnien to krzak? Sam u nich robiłem trochę zakupów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Gdzie napisałem, że Onnien to krzak? Tam co wyedytowałeś. Szkoda, że nie zacytowałem. Ale zostało, że to "strona z dziwnymi cenami". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) Nic nie zmieniałem żadnego zdania i nic nie kasowałem. Wszystko jest jak było. Edycja była tylko dla potrzeb poprawek jak połączone wyrazy i wstawione gwiazdki *. Kolego edycja była o 11:54 i od tamtej pory nic nie dotykałem. Dopisałem niżej tekst o GrupaElektro. Napisałeś post o 12:01 i kolejny teraz 12:22.Onnien znam i robiłem u nich zakupy. To duża sieć sklepów w całej Polsce. Bym nigdy ich nie nazwał krzakiem. A cena Hager na ich stronie z dupy wzięta. Do tego oferta nieaktualna.Napisałem tylko, że GrupaElektro nie jest krzakiem. Nie miałem na myśli jako kontrarguemnt, że skoro GE nie jest krzakiem to Onnien jest krzakiem, loool. Bo domyślam się, że tak to zrozumiałeś.Manipulancie nie wciakaj mi tego, czego nie napisałem. Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Kolego edycja była o 11:54 i od tamtej pory nic nie dotykałem. Dopisałem niżej tekst o GrupaElektro. Napisałeś post o 12:01 i kolejny teraz 12:22. Jakie znaczenie ma, kiedy wysłałem? Otworzyłem dużo wcześniej i zacząłem odpowiadać - ale w międzyczasie zająłem się czymś innym i wysłałem po tym, jak wyedytowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) To co zapraszamy adminów i sprawdzamy logi? Nie wiem jaki oni tu mają system logowania, ale powinna być cała historia co kto robił. Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) Nie, TN-C oznacza, że układ sieci zasilającej jest TN-C. Skoro do domu jest położony kabel 5-żyłowy, wszystko wskazuje na to, że rozdził PEN został wykonany w złączu kablowym. W takiej sytuacji musisz kupić SPD dla układu TN-S. Musisz się dokładnie dowiedzieć, gdzie został wykonany podział PEN. Czasami jest tak, że ktoś położył kabel 5-żyłowy a do rozdzielnicy dochodzi TN-C i dopiero tam podział PEN na PE i N. Musisz to wiedzieć.Najlepiej pokaż fotki ze środka złącza kablowego. Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.09.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Czasami jest tak, że ktoś położył kabel 5-żyłowy a do rozdzielnicy dochodzi TN-C i dopiero tam podział PEN na PE i N. Musisz to wiedzieć. Najlepiej pokaż fotki ze środka złącza kablowego. To ta piąta żyła z czym jest połączona? Wisi w powietrzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) Jest coś nie tak. Raz rozdzielonego PEN nie można ponownie łączyć. Z tego wynika, że tak zostało zrobione. Jak masz zrobiny rozdział PEN w ZK to w rozdzielnicy szyny PE i N nie mogą być ze sobą połączone. Skoro ZE wyprowadził ze swojej części do części odbiorczej 5 przewodów, czyli zrobili rozdział PEN w ZK. Innej możliwości nie ma. Pytanie, dlaczego elektryk połączył szyny PE i N w rozdzielnicy? Edytowane 21 Września 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 21.09.2018 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 To ta piąta żyła z czym jest połączona? Wisi w powietrzu? Dobre pytanie, jak powinno być. Moim zdaniem, jak już ktoś położył kabel 5-żyłowy to należy zrobić podział PEN w ZK/TL i nie kombinować z wiszącą w powietrzu piątą*żyłą. Było kilka przypadków na elektrodzie, że ktoś położył WLZ 5x a rozdział PEN był wykonany w rozdzielnicy. Była dyskusja co zrobić z piątą żyłą... No właśnie co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.09.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 I okaże się że po rozłączeniu szyn powstanie TT;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.