Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaka przepięciówka


Recommended Posts

Jaka przepięciowka dla domu z instalacją odgromową i uziomem otokowym (układ sieci TN-C)?

 

Polecany w tej dyskusji były np. DEHNshield

Ogranicznik przepięć B+C 4P 12,5kA/50kA 1,5kV DEHNshield TNS 255 941400 - obecnie ten model można dostać za ~900zł

 

Widziałem w jednym poście że w przypadku instalacji odgromowej wymagane jest 25kA,

znalazłem coś takiego:Ogranicznik przepięć B+C 3P 25/75kA 1,5kV DEHNventil M TNC 255 951300

 

Któryś z nich będzie ok, jeśli nie to co innego polecacie? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 226
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To zależy, gdzie masz rozdział PEN. Czy przed rozdzielnicą, czy w rozdzielnicy. Z racji instalacji odgromomowej powinien być SPD z odpornością udarową 25 kA. Może być DEHNventil. Wybrałeś najwyższą półkę wśród SPD, więć już nie masz co szukać dalej. Jak masz rozdział PEN w rozdzielnicy i odległość między szyną PE i N jest mała, poniżej 50 cm możesz zastosować DEHNventila dla TN-C. Jeśli PEN jest rozdzielony w ZK, TL, lub odległości między szynami PE i N są duże, powyżej 50 cm musisz zastosować SPD dla TN-S/TT. Wersja dla układu TT(TN-S) 3+1 jest lepsza od wersji dla TN-S 4+0, bo posiada iskiernik sumujący - galwaniczna separacja PE od N. Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę bardzo -> http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura-modulowa/spd-ograniczniki-przepiec/spd-ograniczniki-przepiec-kombinowane-typ-1/345.htm To są tak naprawdę DEHN'y w obudowie Hagera. Nie patrz na ceny producenta bo np. jak Twój DEHNshield TN-C u Hagera kosztuje 850 złotych https://grupaelektro.pl/pl/p/Hager-SPA400-Ogranicznik-przepiec-T1-kombinowany-3P-TN-C-Iimp37%2C5kA-Up%E2%89%A41%2C5kV/3552 Od DEHN'a kilka stówek tańszy. Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To są tak naprawdę DEHN'y w obudowie Hagera. Nie patrz na ceny producenta bo np. jak Twój DEHNshield TN-C u Hagera kosztuje 850 złotych

 

W tym samym sklepie Hager 2035zł, Dehnschield 1121zł wczesniej niby 1602zł

Dehnschield jest najtańszy. Wiec dlaczego to najwyższa półka? To najnizsza półka z iskiernikiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Manipulujesz jakimiś brakami produktów na stronie z dziwnymi cenami. Dałem link do Hagera, który kosztuje 850 złotych i za tyle go kupisz. DEHN kosztuje jak sam pokazałeś ponad 1000 złotych. Spinpol też ma DEHNshieldy w całkiem dobrej cenie https://www.spinpol.com.pl/sklep/oferta/ochronniki_kombinowane?page=2 DEHNshield jeszcze rok temu średnio kosztował około 1300 złotych. Hagera taka sama cena do dziś, ~850 złotych.

 

Może skup się na sklepie GrupaElektro z cenami jakie powinny być w detalu za ten produkt? Sklep netowy GrupaElektro to nie jakaś firma krzak. U nich złożyłem całą moją rozdzielnicę domową za prawie 10 tys. złotych. To żadna reklama sklepu. Mają bardzo dobre ceny, szybka dostawa. W każdym razie ja dobrze z nimi współparcowałem jak coś od nich zamawiałem i z czystym sumieniem mogę ten sklep polecić. Zero problemów.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Manipulowanie, to podawanie cen z różnych sklepów. Pokaż w tym samym sklepie albo porównaj ceny katalogowe.

 

Onninen krzak :rotfl:

 

Tak, manipulujesz, bo tak dobrałeś oferty i ceny, że Hager wyszedł droższy od DEHN'a co jest bzdurą. Gdzie napisałem, że Onnien to krzak? Sam u nich robiłem trochę zakupów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic nie zmieniałem żadnego zdania i nic nie kasowałem. Wszystko jest jak było. Edycja była tylko dla potrzeb poprawek jak połączone wyrazy i wstawione gwiazdki *. Kolego edycja była o 11:54 i od tamtej pory nic nie dotykałem. Dopisałem niżej tekst o GrupaElektro. Napisałeś post o 12:01 i kolejny teraz 12:22.

Onnien znam i robiłem u nich zakupy. To duża sieć sklepów w całej Polsce. Bym nigdy ich nie nazwał krzakiem. A cena Hager na ich stronie z dupy wzięta. Do tego oferta nieaktualna.

Napisałem tylko, że GrupaElektro nie jest krzakiem. Nie miałem na myśli jako kontrarguemnt, że skoro GE nie jest krzakiem to Onnien jest krzakiem, loool. Bo domyślam się, że tak to zrozumiałeś.

Manipulancie nie wciakaj mi tego, czego nie napisałem.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego edycja była o 11:54 i od tamtej pory nic nie dotykałem. Dopisałem niżej tekst o GrupaElektro. Napisałeś post o 12:01 i kolejny teraz 12:22.

 

Jakie znaczenie ma, kiedy wysłałem? Otworzyłem dużo wcześniej i zacząłem odpowiadać - ale w międzyczasie zająłem się czymś innym i wysłałem po tym, jak wyedytowałeś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, TN-C oznacza, że układ sieci zasilającej jest TN-C. Skoro do domu jest położony kabel 5-żyłowy, wszystko wskazuje na to, że rozdził PEN został wykonany w złączu kablowym. W takiej sytuacji musisz kupić SPD dla układu TN-S.

Musisz się dokładnie dowiedzieć, gdzie został wykonany podział PEN. Czasami jest tak, że ktoś położył kabel 5-żyłowy a do rozdzielnicy dochodzi TN-C i dopiero tam podział PEN na PE i N. Musisz to wiedzieć.

Najlepiej pokaż fotki ze środka złącza kablowego.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest coś nie tak. Raz rozdzielonego PEN nie można ponownie łączyć. Z tego wynika, że tak zostało zrobione. Jak masz zrobiny rozdział PEN w ZK to w rozdzielnicy szyny PE i N nie mogą być ze sobą połączone.

 

Skoro ZE wyprowadził ze swojej części do części odbiorczej 5 przewodów, czyli zrobili rozdział PEN w ZK. Innej możliwości nie ma. Pytanie, dlaczego elektryk połączył szyny PE i N w rozdzielnicy?

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ta piąta żyła z czym jest połączona? Wisi w powietrzu?

 

Dobre pytanie, jak powinno być. Moim zdaniem, jak już ktoś położył kabel 5-żyłowy to należy zrobić podział PEN w ZK/TL i nie kombinować z wiszącą w powietrzu piątą*żyłą. Było kilka przypadków na elektrodzie, że ktoś położył WLZ 5x a rozdział PEN był wykonany w rozdzielnicy. Była dyskusja co zrobić z piątą żyłą... No właśnie co.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...