Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Koszt robocizny instalacji elektrycznej


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 69
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Przecież wszystko już napisałem i jakie jest moje zdanie. Mnie teraz interesuje co to jest "nieznaczna asymetria".

 

Ty mi powiedź co się stanie jak na trasie 1000 metrów, przy braku uziemień PEN na trasie i przerwaniu PEN na obojętnie jakim odcinku trasy? Uziemiony PEN na końcu trasy, czyli swoim uziomem. Takie instalacje to nic rzadkiego. Inaczej, jaką rolę spełni uziom dla tej instalacji TN. Moim zdaniem żadną. Spełni rolę taką*samą jak kadziło na zmarłego.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak, a co ja napisałem w poście #14? Zależnie od impedancji pomiedzy tym uziemieniem, a punktem gwiazdowym transformatora skala szkód będzie różna. To "nic się nie stanie" to tylko takie optymistyczne założenie. Skąd wiesz, że nic się nie stanie? Że jest duża szansa, że prąd popłynie sobie przez ten 1km przez ziemię? No dobrze, z tym kadzidłem to może przegiąłem. Kadzidło to dla N w WLZ.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No, to już dochodzimy do consensusu w sprawie

Ty mi powiedź co się stanie jak na trasie 1000 metrów, przy braku uziemień PEN na trasie i przerwaniu PEN na obojętnie jakim odcinku trasy? Uziemiony PEN na końcu trasy, czyli swoim uziomem.
Istotną rolę gra tutaj miejsce zarówno uszkodzenia, jak i wartości uziemienia.

Czyli uziom jest jedna bardzo potrzebny, prawda ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nigdy nie napisałem, że uziom jest niepotrzebny. To podstawowa sprawa.

Myślałem, że się odniesiesz do jednego zdania, w sumie to pytania do Ciebie, dość ciekawego: "Że jest duża szansa, że prąd popłynie sobie przez ten 1km przez ziemię?" Pewnie większość nie wie o co chodzi, ale ziemia może być przewodem między trafem a domem jak przerwie się PEN. Chyba, de facto po to się robi uziom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skąd się wziął kilometr, gdy mamy uziemienie własne, przy budynku ?

Przecież sam napisałeś -

Uziemiony PEN na końcu trasy, czyli swoim uziomem. Takie instalacje to nic rzadkiego.

 

Ja nigdy nie napisałem, że uziom jest niepotrzebny. To podstawowa sprawa.
Ale napisałeś :
Uziom fundamentowy czy otokowy jest potrzeby do ochrony przeciwprzepięciowej, połączeń wyrównawczych poprzez GSW a GSW powinno być uziemione poprzez GSU
No tak - ochrona przeciwprzepięciowa i obecność ochronników jest integralną częścią instalacji elektrycznej, to można jednak sądzić, że jednak uziom jest potrzebny.

Tylko że nieboszczyk i kadzidło jakoś do tego nie pasują.

 

PS. Ciekawe, czy kolega był na ostatnim szkoleniu DEHN w Tarnowie, 29-go września br ?

Kolega Sęp (DEHN) nadesłał doskonałe materiały z w/w szkolenia.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponawiam pytanie: "Że jest duża szansa, że prąd popłynie sobie przez ten 1km przez ziemię?" Tak czy nie?

 

Do poprawnie działającej sieci zasilającej TN-C nie są potrzebne żadne uziomy robocze w domu. Pewnie z kilkadziesiąt procent gospodarstw domowych w Polsce nie ma żadnego uziomu. Jak PEN zostanie zerwany to trudno... Daleko nie muszę szukać, sąsiada dom nie ma uziomu roboczego dla PEN, przyłącze napowietrzne, TL na elewacji, rozdział PEN w skrzynce licznikowej. Instalacja 7 lat temu była od zera robiona bo to stary domek, gdzie właściciel zmarł i kupiło dom młode małżeństwo. Hmm, u mnie jakieś 3/4 domów nie ma uziomu w mojej okolicy.

Dla ochrony przeciwprzepięciowej i ekwipotencjalizacji budynku i otoczenia jest potrzebny uziom.

 

Kolega 10 km ode mnie wybudował nowy dom jakieś 9 lat temu. Brak uziomu. Przyłącze napowietrzne TN-C, skrzynka na elewacji. Rozdział PEN w skrzynce.

Edytowane przez emigrus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co nareszcie? Że do poprawnej pracy TN-C nie są potrzebne żadne uziomy robocze w miejscu przyłącza? Potwierdzam :). Inną kwestią jest, jakie będą konsekwencje braku uziomu przy przerwaniu PEN. Obligatoryjnie to musi być zrobiony podział PEN i zasilenie instalacji odbiorczej w układzie TN-C-S.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...