dancos 03.12.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 warto dołożyć do 16mm2. Do szybkiego ładowania samochodu elektrycznego w przyszłości może wystarczy. Możesz to ekonomicznie uzasadnić. Przewód 10 mm 2 wytrzyma obciążenie 22 kW Przewód 16 mm2 wytrzyma obciążenie 30 kW. Obecnie podstawowa instalacja domu jednorodzinnego to moc przyłączeniowa na poziomie 17,25 kVA (3x 230 V zabezp. 25 A). Większość ładowarek zewnętrznych do szybkiego ładowania samochodowych ( tych tańszych -Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, Ford Focus Electric itp) , użytku domowego to 10 kw i pewnie to się zmieni i za 10 lat będzie to 18 kw. Czyli jest to maksymalna wartość ( z zapasem) jaką możemy obciążyć podstawową instalacje przyłączeniową łącznie z kablem 5x10 mm2, ładując samochód w taniej taryfie nocnej i jednocześnie nie używając innych odbiorników. Oczywiście są już ładowarki do super szybkiego ładowania CHAdeMO od 30 kW ale to już ogromny koszt całej instalacji . Można zamontować w domu, jak ktoś jest bardzo zamożny , kocha środowisko i nie szuka raczej oszczędności Wiązałoby się to z przebudową przyłącza, zwiększeniem zabezpieczenia, zakupem samej ładowarki (około 30 tys. zł) zwiększeniem opłat stałych, zakupem tesli s ( auta za 500 tyś zł) bo chyba jedyny posiada super nowoczesne akumulatory, które potrafią przyjąć 50 A . Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się na to wszystko i dochodząc do sedna sprawy-możemy w końcu kupić ten kabel na ponad 25 KW 5x16mm 2 )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.12.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Możesz to ekonomicznie uzasadnić. Przewód 10 mm 2 wytrzyma obciążenie 22 kW Przewód 16 mm2 wytrzyma obciążenie 30 kW. Obecnie podstawowa instalacja domu jednorodzinnego to moc przyłączeniowa na poziomie 17,25 kVA (3x 230 V zabezp. 25 A). W tabelach, które znalazłem 10mm w gruncie to 52A. Czyli nie 22, a 12kW. Niby czy na trzech fazach mogę mieć 36kW czy 66kW to OBECNIE abstrakcja i żadna różnica w domu jednorodzinnym. Ale nie wiem też czemu kable WLZ mają wszystkie przewody tej samej grubości (szukałem z grubszym PEN, ale nie znalazłem). To jak mam na trzech fazach L po te 52A, to ile idzie na PEN? Wszystkie urządzenia jednofazowe przyjmuję. Czy wtedy nim płynie 3x52A? Dyskusje na ten temat czytałem, jednoznacznej odpowiedzi sobie nie wyrobiłem. Więc wolę przyjąć bezpieczniejszą wersję - bo jak na trzech fazach mogę mieć łącznie 52A, to nędznie to wygląda. Ale najważniejsze jest to, że przyjmujesz to, co teraz. A ja nie chcę rozwalać sobie kostki i ogrodu, jak za 5 czy 10 lat będzie można inaczej (a im szybciej bym naładował samochód, tym lepiej). Już teraz mogę mieć indukcję 10kW + 10kW w ogrzewaniu posadzki + bojler z 2kW + normalne odbiorniki. Wolałbym nie płakać, jak po dwudniowym padzie zasilania wszystko włączy się na pełnej mocy jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.12.2017 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 W tabelach, które znalazłem 10mm w gruncie to 52A. Czyli nie 22, a 12kW. Mylisz się. Ani 22 kW, ani 12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 04.12.2017 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Fajnie się to czyta Jeden z drugim nie za bardzo wiedzą o czym piszą ale mądrzą się niesamowicie W tabelach, które znalazłem 10mm w gruncie to 52A. Czyli nie 22, a 12kW. Potem tworzą się taki oto rodzynki o jak mam na trzech fazach L po te 52A, to ile idzie na PEN? Wszystkie urządzenia jednofazowe przyjmuję. Czy wtedy nim płynie 3x52A? To też dobre. Kup sobie podstawy elektrotechniki, poczytaj internet a najlepiej się tym w ogóle nie interesuj Powiem Ci tylko, że akurat w tym przypadku (jak na 3 fazach masz po 52A ) w przewodzie N nie popłynie żaden prąd. Edytowane 4 Grudnia 2017 przez marcin225 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.12.2017 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Kolego marcin225, taa podana wartość 52 A nawet się zgadza, zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 (tabela 52-C3, sposób ułożenia D), jedynie nie pasuje obciążenie dla niej. Ktoś liczyć mocy nie potrafi według wzoru. PS. PN-IEC 60364-5-523 - norma wycofana pół roku temu, bez zastąpienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dancos 04.12.2017 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 To jak odnieść się do zasady : Na mm2 max 8A Zakładając 10mm to będzie 80 A Więc wychodzi na to, że przewód 5x10 teoretycznie wytrzyma 90kW 90kW to 90000W/400 = 250A :3= ~ 75A na L ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.12.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Nie odnosić się.To są szacunkowe "obliczenia", nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością.Ważniejszy jest iloczyn prądu i napięcia.Dochodzą dodatkowe czynniki zmniejszające jak - sposób ułożenia- ilość ułożenia we wiązce- wpływ harmonicznych- temperatura zewnętrzna itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.12.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Fajnie się to czyta Jeden z drugim nie za bardzo wiedzą o czym piszą ale mądrzą się niesamowicie No a kto ma się wypowiadać, jak elektrycy zamiast podać konkret to tylko krytykują inne wypowiedzi? W przepisach takich rzeczy, jak dopuszczalna obciążalność nie ma. Za normę trzeba zapłacić a w necie dostępne różne tabele - z różnych norm i mądrych książek. Ja akurat bazowałem na tym: Źle coś odczytałem, czy tabela niewłaściwa? Powiem Ci tylko, że akurat w tym przypadku (jak na 3 fazach masz po 52A ) w przewodzie N nie popłynie żaden prąd. Gwarantujesz? Właśnie się oczytałem jak dziki i wychodzi na to, że jesteś w błędzie. Np taka dyskusja na ISE Podobnych tematów na różnych forach sporo i raczej podejście, że przy dzisiejszych (a co dopiero jutrzejszych) urządzeniach jak Twoje jest raczej wyszydzane. No, ale to o niczym nie świadczy, bo brać elektryczna jest szydercza nad wyraz. Edytowane 4 Grudnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.12.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Może odpiszę.W dyskusji na ise brałem również udział, jakby się ktoś pytał. Natomiast pomijając wszelkie inne czynniki, przy równomiernym/identycznym obciążeniu faz w czasie, prądy "przesunięte" znoszą się w przewodzie N/PENAle to na dzień dzisiejszy pozostało teorią. Kiedyś przekrój żyły przewodu/kabla miał połowę przekroju przewodów fazowych.Na dzień dzisiejszy jest to zabronione. Polecam link - http://www.elektropomiar.com.pl/pliki/3%20Harmoniczne/3_5_1.pdf Edytowane 4 Grudnia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 04.12.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Kolego marcin225, taa podana wartość 52 A nawet się zgadza, zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 (tabela 52-C3, sposób ułożenia D), jedynie nie pasuje obciążenie dla niej. Ktoś liczyć mocy nie potrafi według wzoru. Nie odnosiłem się konkretnie do wartości 52 A tylko do tej mocy z niej obliczonej która jest po prostu bzdurna. No a kto ma się wypowiadać, jak elektrycy zamiast podać konkret to tylko krytykują inne wypowiedzi? Padły odpowiedzi zaraz na początku tego wątku. Natomiast Ty ewidentnie tu ludziom doradzasz i jeszcze podpierasz swoje założenia bzdurami. Nie powinieneś tego robić nie posiadając elementarnej wiedzy w tej dziedzinie. Myślisz , że jak poczytasz parę tematów z for internetowych to już jesteś alfą i omegą ale niestety tak to nie wygląda bo jeszcze należałoby zrozumieć co się czyta a akurat w elektryce nie jest to takie łatwe. Gwarantujesz? Właśnie się oczytałem jak dziki i wychodzi na to, że jesteś w błędzie. Np taka dyskusja na ISE no i widzisz. Znowu coś znalazłeś ale nie zrozumiałeś o co dokładnie chodzi. Chociaż już na wstępie powinno Cię zastanowić czy to dotyczy domków jednorodzinnych jak gość pisze o kilkuset komputerach Zresztą nieważne bo ja na pewno nie mam zamiaru tego tłumaczyć. Gwarantuje Ci, że w domku jednorodzinnym nie ma to żadnego znaczenia. Co innego w biurowcach itp. gdzie może być mnóstwo odbiorów nieliniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.12.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Gwarantuje Ci, że w domku jednorodzinnym nie ma to żadnego znaczenia. Co innego w biurowcach itp. gdzie może być mnóstwo odbiorów nieliniowych. A skąd wiesz, co będzie wyczyniała ładowarka samochodu za 5 czy 10 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.12.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Co by nie wyczyniała, prąd w przewodzie N / PEN nie będzie większy, niż w przewodach fazowych.A tego pilnuje odpowiedni dobór zabezpieczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7444973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.12.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Czytając forum można uczyć się na nowo elektrotechniki a raczej nowej kreatywnej elektrotechniki:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7445365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 05.12.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Co by nie wyczyniała, prąd w przewodzie N / PEN nie będzie większy, niż w przewodach fazowych. A kto mu zabroni? W praktyce spotkałem się z prądem w przewodzie neutralnym o wartościach rzędu prądu fazowego, ale teoretycznie może być nawet 3 razy większy. Oczywiście jestem pewien, że żadna firma nie wypuści urządzenia do zastosowań w budownictwie, które sieje harmonicznymi jak sowiecka stacja zagłuszania radia Wolna Europa, ale teoretycznie taki przypadek może zaistnieć. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7445702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.12.2017 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 W praktyce spotkałem się z prądem w przewodzie neutralnym o wartościach rzędu prądu fazowego, ale teoretycznie może być nawet 3 razy większy. Proszę o bliższe informacje na temat tej teorii. Chętnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7445842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 05.12.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 W praktyce spotkałem się z prądem w przewodzie neutralnym o wartościach rzędu prądu fazowego, ale teoretycznie może być nawet 3 razy większy.. A sprawdzałeś czy rzeczywiście są to trzy różnoimienne fazy przesunięte o 120 stopni? Jeśli zasilasz odbiornik trzema przewodami w tej samej fazie, to nie ma cudów i w N rzeczywiście będzie trzykrotność prądu fazowego. A harmoniczne nie mają tu nic do gadania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7445894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 06.12.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Jeśli zasilasz odbiornik trzema przewodami w tej samej fazie, to nie ma cudów i w N rzeczywiście będzie trzykrotność prądu fazowego. Trzecia harmoniczna ( i jej wyższe koleżanki) zachowuje się właśnie tak, jakbyś miał na tej samej fazie. Narysuj sobie sinusoidy na wspólnym wykresie i od razu zauważysz dlaczego tak się dzieje. Proszę o bliższe informacje na temat tej teorii. Chętnie poczytam. Jest to dyskusja akademicka, raczej nie spotkamy się w praktyce ale teoria obwodów dopuszcza taką sytuację. To przypadek, gdy odbiornik pracuje tylko na wielokrotnościach nieparzystych trzeciej harmonicznej prądu - i już mamy In=3If. Do tego dochodzi zmniejszenie czynnego przekroju kabla na skutek efektu naskórkowości. Głębokość wnikania dla 50, 150 i 450 Hz to odpowiednio 9,5,3 milimetry, czyli przekrój 240mm2 "staje się" przekrojem 120mm2 dla 450 Hz. W budownictwie mieszkaniowym, nie należy się tymi zjawiskami jakoś znacząco przejmować. Po prostu trzeba o nich pamiętać dla wybranych sytuacji, jak np. kabel pomiędzy silnikiem a falownikiem w basenowej centrali wentylacyjnej. A przemysłówce w zasadzie też się tym nie przejmuję - projektant bierze kasę za zasilanie technologii - niech liczy przekroje. Edytowane 6 Grudnia 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7446264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.12.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Pewnie, że akademicka z teorią krzcelową.Jak odniesiesz się do stwierdzenia na str. 2, 3 i 4 podanego wcześnie opracowania : http://www.elektropomiar.com.pl/pliki/3%20Harmoniczne/3_5_1.pdfMasz lepsze informacje lub opracowanie własne z załączonymi pomiarami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7446335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 07.12.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Jak odniesiesz się do stwierdzenia na str. 2, 3 i 4 podanego wcześnie opracowania : http://www.elektropomiar.com.pl/pliki/3%20Harmoniczne/3_5_1.pdf? Przytoczone opracowanie nie koliduje (moim zdaniem) z tym co napisałem. Nawet podali przykład obliczeniowy, że dla 50% trzeciej harmonicznej bez uwzględniania innych harmonicznych należało przyjąć przekrój przewodu neutralnego wyższy niż fazowego. Ewentualne proszę o dokładniejsze wskazanie gdzie jest jakaś sprzeczność, to spróbuję wyjaśnić. Edytowane 7 Grudnia 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7447078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dancos 07.12.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Nie odnosić się. To są szacunkowe "obliczenia", nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. Ważniejszy jest iloczyn prądu i napięcia moc i jakość wzorowa sposób ułożenia - ilość ułożenia we wiązce optymalny - wpływ harmonicznych w normie , nie w domu nie miga itp - temperatura zewnętrzna itd. -10 do + 36 Czy ktoś w końcu jest w stanie napisać czy kabel 5x10 mm2 wystarczy aby w przyszłości ładować samochód super szybką ładowarką CHAdeMO 30 kW Edytowane 7 Grudnia 2017 przez dancos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233713-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki/page/3/#findComment-7447100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania