elpapiotr 13.11.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 (edytowane) He he - i tam są informacje o sposobach ułożenia i obciążalności prądowej długotrwałej dla różnych przekrojów, z poprawkami, współczynnikami zmniejszającymi w zależności od .......... itd ? To jeszcze mi powiedz, co pisze w punkcie 523 wspomnianej przez Ciebie normy (?) Edytowane 13 Listopada 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.11.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 No właśnie. HVDC Stärnö - Słupsk leży w arocie czy peszlu?... Tym kabelkiem płynie prąd stały, nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 13.11.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 He he - i tam są informacje o sposobach ułożenia i obciążalności prądowej długotrwałej dla różnych przekrojów, z poprawkami, współczynnikami zmniejszającymi w zależności od .......... itd ? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Tak. Akurat. No to co pisze w tym punkcie 523 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 13.11.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 No nie będę Ci cytował teraz punktu który ma 3 strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.11.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Tak. Czy aby na pewno? Możecie mnie oświecić czym została wycofana norma 60364-5-523:2001 skoro rozporządzenie dalej ją przywołuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 13.11.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Czy aby na pewno? Możecie mnie oświecić czym została wycofana norma 60364-5-523:2001 skoro rozporządzenie dalej ją przywołuje? Tak na pewno. PKN ją wycofał a WT zawsze jest opóźnione więc nie zdziwię się jak będzie przywołana i za 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.11.2017 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Tak na pewno. PKN ją wycofał a WT zawsze jest opóźnione więc nie zdziwię się jak będzie przywołana i za 2 lata. Normy są obowiązujące tylko w przypadku ich przywołania i to WT jest aktem prawnym je przywołującym. PKN to dziwna instytucja taka samosia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 14.11.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Normy są obowiązujące tylko w przypadku ich przywołania i to WT jest aktem prawnym je przywołującym. PKN to dziwna instytucja taka samosia. BZDURY. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180 Masz poczytaj sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.11.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) BZDURY. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180 Masz poczytaj sobie. Nie ma co krzyczeć, dla Ciebie może bzdury jednak z podlinkowanego materiału cyt. "Dobrowolność czy obligatoryjność stosowania PN - dwugłos w sprawie" Może jednak sam sobie poczytaj tylko w całości i ze zrozumieniem;-) Ps. Możesz przyjąć że to co napisałem to moja opinia i tyle. Edytowane 14 Listopada 2017 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 16.11.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 (edytowane) Jakieś uzasadnienie? Kontakt z wodą nie jest korzystny dla izolacji typowego kabla YKY czy YKXS a ułożenie kabla w arocie, to właśnie kontakt z wodą. Kto zabroni położyć cały odcinek w rurze? Nie stać cię na wykonanie kanalizacji kablowej, która zapewni szczelność.Tak więc zabroni księgowy. Ale jeżeli te kilkanaście mb kabla ma ci spędzać sen z oczu, bo brak ochrony rurą PCV naraża go na uszkodzenie, to pchaj go w tą rurę. Taka fanaberia inwestora jest do zaakceptowania. Zazwyczaj daje się kilka lat gwarancji na roboty a tu jest mowa o skróceniu okresu eksploatacji kabla (na oko) z 50 do 35 lat. Edytowane 16 Listopada 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 16.11.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 BZDURY. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180 Masz poczytaj sobie. Kolega widzę nie inżynier tylko prawnik albo filozof Sprawa wygląda tak, że faktycznie mogę sobie olać PN i zrobić po swojemu ale muszę takie autorskie rozwiązanie uzasadnić a to oznacza koszty - badania, ekspertyzy, certyfikacje, obliczenia - miliony złotych. Stosuje się ale tylko dla nietypowych projektów, bardzo rzadko, bardzo ostrożnie i bardzo niechętnie. Nie piszę tu o tzw. odstępstwie od WT, bo te odstępstwa to są w zasadzie "typówki" i ryzyko wejścia na minę jest zerowe. I tu się pojawił temat wejścia na minę. Jeżeli wykonam obiekt zgodnie z PN a coś się (odpukać) stanie złego, to zawsze w Sądzie się wybronię polskimi normami. Natomiast w przypadku rozwiązania autorskiego, nawet jeżeli będzie lepsze o proponowanego w PN, to i tak jestem w czarnej d. Mało kto jest tak wybitnym inżynierem żeby sobie pozwolić na odstępstwa od PN. Ja nie jestem . Słowo "wybitny" w pierwszym zdaniu można zastąpić słowem "nieodpowiedzialny". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Kontakt z wodą nie jest korzystny dla izolacji typowego kabla YKY czy YKXS a ułożenie kabla w arocie, to właśnie kontakt z wodą. Podaj mi źródło tych rewelacji bo pierwsze słyszę. Wyobraź sobie że w moim rejonie jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych i większość kabli ma ten kontakt z wodą przez większą część roku. Zazwyczaj daje się kilka lat gwarancji na roboty a tu jest mowa o skróceniu okresu eksploatacji kabla (na oko) z 50 do 35 lat. Tak na "oko" to może do 32? A może do 48? Sprawa wygląda tak, że faktycznie mogę sobie olać PN i zrobić po swojemu ale muszę takie autorskie rozwiązanie uzasadnić a to oznacza koszty - Po co Ty to piszesz i co to ma wspólnego z moją wypowiedzią? Ja napisałem że bzdura jest stwierdzenie: "Normy są obowiązujące tylko w przypadku ich przywołania i to WT jest aktem prawnym je przywołującym" . Normy oczywiście są obowiązujące ale nie tylko te które przywołuje WT bo wiele jest norm których WT nie przywołuje a na podstawie których się projektuje. Były też sytuacje że WT przywołuje dwie normy w jednym temacie których treści się w dużym stopniu wykluczają (chodzi o normy dot. instalacji odgromowych kilka lat temu). A już pisanie, że PKN jest dziwną instytucją nie wiem jak nazwać. To PKN wprowadza wszystkie normy i musi je "przystosować" do realiów naszego kraju. Dlatego jak PKN wycofuje daną normę a w jej miejsce jest inna obowiązująca to na podstawie której wykonasz projekt? Tej wycofanej przywołanej w WT czy tej obowiązującej która pewno niedługo będzie przywołana ( bo jak wiadomo WT nie zmienia się z minuty na minute) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 16.11.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Podaj mi źródło tych rewelacji bo pierwsze słyszę. Źródło to karty katalogowe, rozmowy z przedstawicielami producenta, obserwacje własne np. przy przekładkach istniejących kabli. Wyobraź sobie że w moim rejonie jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych i większość kabli ma ten kontakt z wodą przez większą część roku.Tak potrafię sobie wyobrazić(choć nie do końca uwierzę że mieszkasz na bagnach i masz po kostki wody w piwnicy) ale to nic nie zmienia w mojej opinii co do sposobu układania kabla. Tak na "oko" to może do 32? A może do 48? Racja. Zmieniam treść tego akapitu na: " w stopniu bez znaczenia ze względu na zobowiązania gwarancyjne wykonawcy". Normy oczywiście są obowiązujące ale nie tylko te ......Nie to forum i nie jest to takie oczywiste. musi je "przystosować" do realiów naszego kraju.ROTLF. Zresztą Warunki Techniczne też ROTLF. to na podstawie której wykonasz projekt? Tej wycofanej przywołanej w WT czy tej obowiązującej (Tu lepiej byłoby użyć słowa "aktualnej", słowo "obowiązującej" może byc mylące.) Odpowiadam: wiem ale nie powiem, gdyż odpowiedź nie jest typu binarnego a taką próbuje wymusić pytanie. No i to nie jest forum na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.11.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Obecnie realizuję projekt , w którym pan projektant powołał się na PN/E-05009.Dobre, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.11.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Można, można;-) Może projektował w 2000r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.11.2017 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Nieee, proszę pana.Projekt "świeżutki", z czerwca tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.11.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 To może z oszczędności stara norma jest tańsza czterokrotnie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 19.11.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Obecnie realizuję projekt , w którym pan projektant powołał się na PN/E-05009. Dobre, prawda ? Czy projektant zaprojektował coś wg tej normy czy tylko się powołał? Często bywa, że w projektach jest wypisana litania norm część starych, część nowych... Nie oznacza to, że projekt jest wykonany źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.11.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 W tym projekcie nie ma litanii norm.Podano jedną konkretną.Jutro "na robocie" będę więcej wiedział na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania