Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Jakie powinien być kabel ziemny pociągnięty od skrzynki do domu. Długość około 55 m, sieć pracuję w TT, 3 fazy, zabezpieczenie 20 a. Moc przyłączeniowa 12 kv. Dim jednorodzinny 110 m/2

Ze słupa do skrzynki ZE dało kabel YAKXS 4x35 mm.

 

Z góry dziękuję za pomoc

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/
Udostępnij na innych stronach

Nie ma tego w WT. Mam wykonać przyłącz kablem o średnicy dobranym przez projektanta.

 

A pytam dlatego, że mam dwie możliwości umiejscowienia skrzynki. Bliżej domu i dalej. Osobiście wolałbym dalej, ale rzecz jasna cena kabla również gra rolę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451346
Udostępnij na innych stronach

Nie ma tego w WT. Mam wykonać przyłącz kablem o średnicy dobranym przez projektanta.

No i masz odpowiedz, projektant czy elektryk powinni sobie poradzic z doborem kabla. Chcesz taniej zasugeruj im alu i dobiora ci przekroj tak by nie bylo to przewymiarowane jak w ktoryms poscie wyzej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451355
Udostępnij na innych stronach

No właśnie u mnie przekrój WLZ był określony w warunkach technicznych. Chyba że coś źle pamiętam. A pamietam ze musiałem doczytać jaki kabel mam kupić.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451408
Udostępnij na innych stronach

Jeden 12 kW drugi 14 kW. To za PRL ludzie mający tylko kasprzaka i franie mieli większe moce przyłączeniowe. Rok 2017, nowoczesne domy, z dużą ilością elektroniki i urządzeń prądożernych i przyłącze trójfazowe z 4 kW na fazę. Czajnik, toster i jakieś inne bzdury na jednej fazie i egipskie ciemności w całym domu jak wywali zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wiem jak inne ZE, ale w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451616
Udostępnij na innych stronach

No właśnie u mnie przekrój WLZ był określony w warunkach technicznych. Chyba że coś źle pamiętam.

Dobrze pamiętasz, tak było, że ZE narzucał przekrój, materiał i ilosć żył w WLZ.

Obecnie żaden dostawca nie pisze tej bredni w warunkach. Chyba PGE była ostatnim dostawcą, który zorientował się że inerguje w nie swoją instalację, opomiarowaną wcześciej, czyli jego "jurysdykcja" tam nie się siega.

Jak napisano wcześniej, jest to w gestii projektanta instalacji odbiorczej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451626
Udostępnij na innych stronach

Jeden 12 kW drugi 14 kW. To za PRL ludzie mający tylko kasprzaka i franie mieli większe moce przyłączeniowe. Rok 2017, nowoczesne domy, z dużą ilością elektroniki i urządzeń prądożernych i przyłącze trójfazowe z 4 kW na fazę. Czajnik, toster i jakieś inne bzdury na jednej fazie i egipskie ciemności w całym domu jak wywali zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wiem jak inne ZE, ale w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej.

 

Mam właśnie 22kW w PGE i zabezpieczenia w skrzynce są większe niż 32A. Tylko nie pamiętam ile.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451645
Udostępnij na innych stronach

Mam właśnie 22kW w PGE i zabezpieczenia w skrzynce są większe niż 32A. Tylko nie pamiętam ile.

Masz 22 kW mocy umownej, ale 26 kW przyłączeniowej i zabezpieczenie powinno być 40 A. Ja też mam przed licznikiem 40 A, ale moc przyłączeniowa i umowna to 26 kW.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451650
Udostępnij na innych stronach

Dobrze pamiętasz, tak było, że ZE narzucał przekrój, materiał i ilosć żył w WLZ.

Obecnie żaden dostawca nie pisze tej bredni w warunkach. Chyba PGE była ostatnim dostawcą, który zorientował się że inerguje w nie swoją instalację, opomiarowaną wcześciej, czyli jego "jurysdykcja" tam nie się siega.

Jak napisano wcześniej, jest to w gestii projektanta instalacji odbiorczej.

Wtedy to jeszcze był ZEWT, teraz PGE. Czyli dobrze pamiętałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451668
Udostępnij na innych stronach

w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej.

 

Mam w PGE 14kW mocy przyłączeniowej 3f.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: topikowe (rozłącznik bezpiecznikowy) 40 A w złączu kablowym.;

zabezpieczenie w złączu pomiarowym: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 25 A.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451676
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...