Brak przepływu w rozdzielaczu


smigly113

Recommended Posts

Witam

Od dłuższego czasu borykam sie z brakiem przepływu na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego. Rozdzielacz jest z 12 sekcjami używam 11. Zamontowana jest w nim pompka upm3 flex as 25-70, zawór mieszkający o średnicy 1", rura zasilająca od pieca i powrót dn 32. Najdłuższa pętla nie przekracza 80m cześć z nich mają około 40m. Po ustawieniu na przepluwomierzach Max przepływu i Max pompka przepływ wynosi mi ok 1-1.5 l/m

Problem polega na tym ze jeśli zmieniam biegi na pomoce przepływ nie reaguje. Dodam że instalacje kilka razy odpowietrzalem.

Ma ktoś jakieś pomysły co mogło nie pójść nie tak?

20171217_101431.jpg

20171217_101442.jpg

20171217_101452.jpg

20171217_101504.jpg

Edytowane przez smigly113
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro tymczasowe dodanie drugiej pompy zwiększa przepływ, to chyba oznacza zbyt duże opory w pętlach lub zbyt słabą/wadliwą pompę.

Ewentualnie jakieś kryzowanie na zaworach poszczególnych pętli (ten test z zaworem 3-drożnym, co robiłeś to raczej nie wpływa na przepływ w pętlach wskazywany na rotametrach? To tylko zmiana stopnia podmieszania wody w układzie OP z wodą z kotła). Może pozdejmuj wszystkie nakładki z dolnej belki - zobacz reakcję i sprawdź, czy nie mają wstępnego kryzowania jak przy grzejnikach.

Jakiego producenta ten mieszacz - może zapytaj "u źródła"?

Edytowane przez przemo1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może pozamykaj wszystkie pętle i otwieraj po jednej...:confused:

 

edit: tak sobie pomyślałem, że masz zaawansowaną pompę...może zadzwoń do Grundfosa i przedstaw sytuację. Być może jest problem z odpowiednim wysterowaniem i ustawieniem charakterystyki pompy..?

Edytowane przez kuusamo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]403313[/ATTACH]

 

Jakoś różnica temperatury między zasilaniem i powrotem pokazuje raczej za duży przepływ. Albo zerowy. Czy to przy wyłączonym ogrzewaniu? Przy normalnej pracy jaką masz dt?

Jak ustawisz przepływ proporcjonalny, to jakie masz temperatury?

Może rotametry przekłamują?

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...