Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 158
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

No to kolejna podpowiedź :

 

Nie powiem, ładny malunek, ale ewidentnie tutaj brakuje istotnych elementów.

 

[ATTACH=CONFIG]405379[/ATTACH]

Kolega wie, o czym piszę ?

 

Na pewno bloków rozdzielających, wspólnych szyn PE i N, z aparatów czegoś też? Możliwe że same aparaty nie są do końca dobrze dobrane ;)

Dokładnie. W końcu tę rozdzielnicę i jej elementy należy jakoś połączyć.

Nie tylko tzw. "grzebienie', ale i linkowe mostki pionowe itd.

Oczywiście należy również ponumerować każdą żyłę przewodu odbiorczego (i nie tylko).

O blokach wiem, tylko w programie nie umiem ich dodać. Można w nim też zrobić pełny projekt, niestety brak wiedzy mi na to nie pozwala ;( dlatego będę potrzebował waszej pomocy.

 

Wracając jeszcze do aparatów, wiem że muszę PEN rozdzielić na PE + N i teraz pytanie czy rodzielenie to ma być za czy przed całą instalacją? i w związku z tym czy mają być aparaty 4P czy może 3P ?

 

Do numerowania już mam zakupioną drukarkę etykiet i takie opaski na kable z cyferkami ^^

 

tu jeszcze poprawiony plik z opisem rozdzielni bo w 1 poscie było źle (juz poprawiłem)

 

https://megawrzuta.pl/download/b1e20c6c852c128325062f1b9a5c2b27.html

O jakich aparatach 4-polowych mowa ?

Bo jeżeli RCD tzw. 3-fazowe, to niestety, muszą być cztery, nie trzy pola.

Natomiast jeżeli chodzi o rozłącznik izolacyjny, jaki ma być przy kablu zasilającym 4-żyłowym z żyłą PEN, której w żadnym wypadku rozłączać/przerywać nie można (?)

No widzisz już coś nowego się dowiedziałem
jaki ma być przy kablu zasilającym 4-żyłowym z żyłą PEN, której w żadnym wypadku rozłączać/przerywać nie można (?)
Czyli aparaty które wybrałem, między innymi rozłącznik izolacyjny mają być 3P ?

Dokładnie.

Natomiast żyłę PEN podłączamy do szyny PE, z której należy wykonać mostek na szynę N (główną)

W tej konfiguracji, przy sporej ilości aparatów (wyłączników samoczynnych) powinno być kilka szyn N ZA poszczególnymi róznicówkami (od strony zasilania).

N zasilające a N po każdej różnicówce to nie sa te same neutralne.

Czyli PE i tu wspolnie przewody, do tego N jedno głowne do różnicówek które stanowią zabezpieczenie przeciwporazeniowe dla konkrednego obwodu i w tym obwodzie N od roznicówki na pozostałe aparaty w tym obwodzie? :)
elpapiotr widzę spore niekonsekwencje w wypowiedziach. Czyżbyś podjął się nauczania na forum kogoś od zera i zagrożeń nie dostrzegasz, oj zmiany zmiany.

 

Nie prowokuj ^^

 

Ok dalsza część jutro ;) trzeba iść spać ;p

Witam, dojechałem do pracy tak więc "podpowiadać" znowu można. :)

 

elpapiotr nie potrzebnie usunąłeś to co pisałeś, i tak widziałem ^^

 

Narysowałem połączenia w rozdzielni tak jak ja widzę to co Ty mówiłeś ;) Proszę o weryfikację:

 

eman - Widok-A.jpg

 

Proszę nie zwracać uwagi na ułożenie aparatów bo jestem świadom że można to zrobić "ekonomiczniej" i estetyczniej, nie mniej jednak czy dobrze zrozumiałem sprawe z szynami N ? No i czy takie połączenie jest poprawne?

To za co (tak na marginesie) bierzesz pieniądze ?

Też bym tak chciał.

 

Sprawa z szynami N za poszczególnymi różnicówkami niedokończona. Należy je ponumerować od 1 do 5. Bo to są różne N.

No i być może rysunek nie odzwierciedla rzeczywistości, ale ja bym dał pięć osobnych linek od szyny głównej N do weiść na różnicówki.

A widzę tam (rysunkowo), że są dwa mostki. Można i tak, ale technicznie lepiej na osobnych.

To za co (tak na marginesie) bierzesz pieniądze ?

Też bym tak chciał.

 

Serwisuje i składam drony ;) oczywiscie te z segmentu prywatnego, nie wojskowe. Dzisiaj sobota 4 godz w pracy a i luzu mam trochę więc mogę pisać.

 

Co do osobnych linek, tak też zrobię, na rysunku nie dałem, aby widać było to o co pytałem i chciałem potwierdzić.

 

Czy mógłbyś podpowiedzieć jakieś sensowne rozłożenie obwodów na konkretne fazy? Z założeniem już mocniejszych niż obecnie zabezpieczeń głównych czyli nie 25 a 40A.

 

Edit 32 A pomyłka ;]

Edytowane przez Emek81

Nie będę wnikał w szczegóły.

Ważne, by odbiorniki 1-fazowe o większej mocy były podłączone do różnych faz, ale również "obowiązuje" zasada równoczesności działania tych odbiorników.

Ok, fakt najlepiej będę wiedział sam co i kedy będę używał, czyli coś na zasadzie jak siedzę w saunie to nie gotuję itp.. Czy jakieś inne dobre praktyki typu oświetlenie nie dawać na fazie z urządzeniami które mają chwilowy duży pobór? Zasłyszane gdzieś no i z życia też wzięte że światło lubi przygasnąć w momęcie uruchamiania takiego urządzenia?
Zasłyszane gdzieś no i z życia też wzięte że światło lubi przygasnąć w momęcie uruchamiania takiego urządzenia?
Nazywa się to chwilowe obniżenie napięcia przy zwiększonym przepływie prądu w danym obwodzie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...