Emek81 23.01.2018 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Sterować będą tym sterowniki w pokojach ;p fazy: Licznik chciałbym mieć jak by zdażyło się 1 taryfie załącyć C,O. Arduino zostawiam na później, nie wiem kiedy dokładnie to ogarnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.01.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Zrobisz jak uważasz, widzę że jesteś przekonany do swoich koncepcji a szukasz tylko potwierdzenia prawidłowości podłączeń. Dla mnie temat zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 23.01.2018 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Zrobisz jak uważasz, widzę że jesteś przekonany do swoich koncepcji a szukasz tylko potwierdzenia prawidłowości podłączeń. Dla mnie temat zamknięty. Czemu tak stwierdzasz? i co Twoim zdaniem jest błedne w moich założeniach ? Z chęcią wysłucham podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.01.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Ale zaszalał - 35 kW, no no.Ale i tak chwilowo można obciążyć sieć mocą nie większą niż ok. 16 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Obciążenie cieplne mam wyliczone na na 3600W To liczysz za mało na grzanie w G12. Potrzebujesz 10368 W. Jak do tego dodasz wyłącznie saunę, to potrzebujesz zabezpieczenia na fazę minimum 55A (a i to zaraz się mnie czepią, że za mało i tak prosto się nie dobiera zabezpieczenia). Czyli (przynajmniej w PGE) musiałbyś zamówić 40kW i zapłacić za to ponad 3K zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 23.01.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 To liczysz za mało na grzanie w G12. Potrzebujesz 10368 W. Tak znam te liczby nie mniej jednak wpisałem 7kW bo w g13 wychodzi 7900W OZC Asolt romił mi jeszcze na wczesniejsza wrsje domu gdzie dochodziła jedna sypialnia, teraz jej nie ma i zakładam że te 3600W jest zawyżone. Ok inaczej, dlaczego zakładacie że ogrzewanie będzie cały czas chodziło na maxa? W Saunie rczej po 22 godzinie nie będę siedział a jak doń pujde to ogrzewanie wyłącze na ten czas. Analogicznie wątpię aby zdażyło się żebym piekł kuraka w piekarniku i siedział w saunie i wszystko to po 22 godzinie po której ma dziaalac ogrzewanie. Wiem że mogą zdazyc się takie dni że bedzie sie dalo takie obciazenie uzyskac, ale chyba od tego sa zabezpieczenia? Poprawcie mnie jezeli sie myle albo podpowiedzcie jak inaczej rozlozyc obciążenia ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Ok inaczej, dlaczego zakładacie że ogrzewanie będzie cały czas chodziło na maxa? Potrzebujesz zebezpieczenia które nie wywali, w sytuacji chwilowej.\ To trochę mało komfortowe, jak siedzisz w saunie, włącza się ogrzewanie i wywala bezpiecznik. Np. na starcie o 22:00 czy jak wróci prąd po dłuższej przerwie. Chyba, żę dorobisz automatykę limitującą jednocześnie działającą (choćby przkaźniki priorytetowe). Bo tu chodzi o zabezpieczenie, a nie zamówioną moc, którą w ramach zabezpieczenia możesz przekroczyć a i tak do naliczania kar liczy się średnia z 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.01.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Potrzebujesz zebezpieczenia które nie wywali, w sytuacji chwilowej.\ To trochę mało komfortowe, jak siedzisz w saunie, włącza się ogrzewanie i wywala bezpiecznik. Np. na starcie o 22:00 czy jak wróci prąd po dłuższej przerwie. Chyba, żę dorobisz automatykę limitującą jednocześnie działającą (choćby przkaźniki priorytetowe). Bo tu chodzi o zabezpieczenie, a nie zamówioną moc, którą w ramach zabezpieczenia możesz przekroczyć a i tak do naliczania kar liczy się średnia z 15 minut. Problem jest w tym że autor wątku nie rozumie funkcji zabezpieczeń. Do tego jeśli zabezpieczenie już zadziała to będzie musiał z tej sauny zapitalać do skrzynki w granicy działki do tego w całkowitych ciemnościach;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 23.01.2018 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Oczywiśćie, w zimie będzie od jurtra nonstop -20oC (dla takiej temperatury jest liczone obciążenie cieplne ) JA wchodząc do sauny włączę sobie jeszcze [piekarnik i dla checy obstawię wszystkie gniazdka w domu wpinając 10 żelazek. Żeby było kolorowo zrobię dyskotękę z ledów. Ehhh widzę że ta dyskusja nie ma sensu. Rozumiem że u was w domu na porządku dziennym jest zasysanie tyle mocy ile macie przydzielone? Dla czego zakładacie że będe kożystał ze wszystkiego ile wlezie? Powiem wam ciekawostkę, czytam tu na forum że średnie zużycie prądu bytowego ludzie mają na poziomie 10kWh dziennie.... Ja mam 15 tygodniowo (spisuje od 2 mc) Jak zatem myślicie będę korzystał z całej mocy ? Trzeba zakładać różne możliwośc ale nie wciskajcie mi że jest to codzienność. Bo inaczej to jak ludzie ogrzewaja dom np podczerwienia? Facet robiący mi ofertę założył że będę potrzebował 14kW... jeszcze więcej niż w kablach. to co mam na rowerze robi prąd ? Whhh chyba odpuszcze dalsze pytania bo widzę że byle zniechęcic... Moze to przez tą sanę? spokojnie koszt to tylko 4 tys mała ma byc. Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Emek81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Oczywiśćie, w zimie będzie od jurtra nonstop -20oC (dla takiej temperatury jest liczone obciążenie cieplne ) Tyle, że typowe kable mają stałą moc. Więc temperaturę posadzki limitujesz czasem ich pracy, a nie pobieraną mocą. Czyli na starcie taniej strefy idzie całą moc w posadzkę. Kwestia, czy się wyłączy po godzinie, czy po trzech - zależy od zapotrzebowania na ciepło. Oczywiście możesz kombinować, żeby w sypialniach kable odpalały o 22, w salonie o 4, a w łazienkach o 21 i 5 rano. Ale to mało wygodne, bo w mrozy się okaże, że nie starczyło czasu w tych włączanych na krócej. Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 23.01.2018 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Tyle, że typowe kable mają stałą moc. cholera to teraz mi cwieka zabiles ;/ Aż mi głupio że tak się uniosłem ;/ Tego pod uwagę nie brałem ;/ Muszę to sprawdzić bo ąz dziwne jeżeli to działa w taki sposób ;/ Zawsze mogę rozdzielic na 2 fazy albo i 3 to ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.01.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 cholera to teraz mi cwieka zabiles ;/ Aż mi głupio że tak się uniosłem ;/ Tego pod uwagę nie brałem ;/ Muszę to sprawdzić bo ąz dziwne jeżeli to działa w taki sposób ;/ Zawsze mogę rozdzielic na 2 fazy albo i 3 to ogrzewanie. Emek to kolejna rzecz której nie rozumiesz, ja za to focha nie rozumiem, Ogrzewanie działa zero jedynkowo albo jest włączone albo wyłączone, jeśli chcesz grzać w taniej taryfie to musi przyjść taki czas że wszystkie obwody się załączą. Zero jedynkowo będzie też działał podgrzewacz wody, piekarnik, czajnik elektryczny itp. a i żona na pewno zapyta Cię czy można już włączyć pierogi bo zmywarka z pralką włączone a Tobie sauny się zachciało (ogrzewanie nie zapyta na pewno chyba że będzie priorytetowy). Nikt Ci sauny nie zazdrości uwierz, może faktycznie przestań pytać i będzie ok;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 23.01.2018 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Ok sprawdziłem ile kosztuje zwiększenie mocy, mam teraz 17 kW zmieniając na 40A czyli 27,6kW to koszto dodatkowych 720zł brutto, jeżeli to tak wygląda to ja z miejsca zmieniam na te 40A zabezpieczenie. TAURON: Wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do Twojego obiektu. Jest to maksymalna wartość mocy jaką możesz pobierać z sieci bez poważnych konsekwencji. elpapiotr: Ale zaszalał - 35 kW, no no. Ale i tak chwilowo można obciążyć sieć mocą nie większą niż ok. 16 kW mam w tym momencie przyłącz jest 17,25 dlaczego zatem chwilowo tylko 16kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.01.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) mam w tym momencie przyłącz jest 17,25 dlaczego zatem chwilowo tylko 16kW? Dlatego, że w pierwszym poście napisałeś :Przyłącz 14kW zabezpieczenie 25A sieć TN-C (z racjo ogrzewania elektrycznego będę chciał zwiększyć zabezpieczenie do 30A, chyba że stwierdzicie że to nie potrzebne) Ja tu widzę niezły burdel, siostro. Edytowane 24 Stycznia 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 24.01.2018 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dzisiaj na to zwrocilem uwage, niby 230x25A daje 17,25kW a w umowie napisane zabezpieczenie 25A a moc 14kW nic nie kumam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.01.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Masz pomocne kalkulatory : http://cds.waw.pl/kalkulator-mocy-i-pradu-w-ukladach-trojfazowych/ https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/programy-obliczeniowe/kalkulator-mocy-i-pradu-w-ukladach-trojfazowych.html Sekret tkwi w nominałach zabezpieczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dzisiaj na to zwrocilem uwage, niby 230x25A daje 17,25kW a w umowie napisane zabezpieczenie 25A a moc 14kW nic nie kumam. Odróżnij dwie rzeczy - moc umowną, którą możesz pociągnąć łącznie z trzech faz bez narażania się na kary umowne, od wartości zabezpieczenia, które limitują Ci moc na znacznie mniejszą, jaką możesz pociągnąć na jeden fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 24.01.2018 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Ok według kalkulatora wychodzi że przy zabezpieczeniu 40A będzie maks 22kW. Cz w takim razie takie rozłożenie będzie ok? (celowo sauny nie liczyłem, aby nie rozdmuchiwać dalej tematu w złą stronę) Pozdrawiam Eman. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 24.01.2018 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Taka ciekawostka, właśnie rozmawiałem z infolinią TAURONA i za dopłatą 889zł zwiększą mi moc przyłącza do 25,7 w górnej granicy. Czyli tyle mogę mieć maksymalnie obciążone przyłącze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania