Rekuperator ścienny odzysk ciepła.


airwolff

Recommended Posts

Sytuacja poprawiła się tylko w tym pokoju. Pokój z rekuperatorem ściennym jest północny. Przed instalacją rekuperatora nad szafą pojawiały się grzyby. Teraz nie ma absolutnie nic, mimo że okna plastikowe całą zimę zamknięte. Drugi pokój ma często zamykane drzwi od korytarza, ma balkon od południa często wietrzony i co pół roku pojawia się w narożniku grzyb. Trudno mi przekonać domowników do montażu drugiego naściennego, bo "szpeci ścianę". Wolą co pół roku zamykać pokój na tydzień w celu "odgrzybiania" paskudną chemią (Savvo).

 

Mam jeszcze pytanie o wielkość / kubaturę pomieszczenia w którym masz zainstalowane to urządzenie.

Na razie ze względu na koszty, szybkość instalacji i zasadę działania bardziej przemawia do mnie Mitsubishi VL-100U5-E Lossnay niż 2 szt. Malrey MEnV 180 Plus.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • Odpowiedzi 48
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Mam jeszcze pytanie o wielkość / kubaturę pomieszczenia w którym masz zainstalowane to urządzenie.

Powierzchnia pokoju 12,74 m², wysokość pokoju 2,55 m, co daje 32,487 m³ kubatury. Rekuperator cały czas chodzi na 1. biegu. Jak drukuję na drukarce laserowej, to włączam 2. bieg, bo toner jest rakotwórczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powierzchnia pokoju 12,74 m², wysokość pokoju 2,55 m, co daje 32,487 m³ kubatury. Rekuperator cały czas chodzi na 1. biegu. Jak drukuję na drukarce laserowej, to włączam 2. bieg, bo toner jest rakotwórczy.

 

Dziękuję za informacje, po zastanowieniu się skorzystam jednak z rady kolegi i wykorzystam urządzenia MARLEY. Mniej rzucają się w oczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Cześć! Planuje montaż wentylacji w niedużej łazience i pomyślamem o ściennym rekuperatorze. Czy dobrze rozumiem, że te urządzenia reklamowane jako "z odzyskiem wilgoci, bez kanału dla skroplin" nie wyrzucają wilgoci na zewnątrz, tylko wraca ona wraz z powietrzem? Mieszkam w wilgotnym klimacie i cecha "duzych" rekuperatorów w postaci skraplania się wody na wymienniku, była dla mnie do tej pory ich istotną zaletą.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Witam,

też przymierzam się do rekuperatora ściennego -najpierw w mojej sypialni.

Wstępnie "podoba mi" się Marley Menv 180 , ale ma jeden "minuch" tj sterowanie tylko pilotem. Chciałbym sterować tym urządzeniem automatyką domową (raspberry pi) w oparciu o czujnik CO2 (on/off +biegi wentylatorów) i kontrakton w oknie (on/off-czyli kiedy okno jest otwierane , reku ma nie pracować).

Problem polega na tym ,że musiałbym rozebrać ten pilocik i podpinać się pod jego styki-kulawe trochę...

Wpadł mi w oko jeszcze jeden rekuperator ścienny tj ALNOR HRU-WALL-100-25-czy ktoś ma jakieś info co to za wynalazek i jak stoi względem Marleya ?

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

też przymierzam się do rekuperatora ściennego -najpierw w mojej sypialni.

Wstępnie "podoba mi" się Marley Menv 180 , ale ma jeden "minuch" tj sterowanie tylko pilotem.

 

Jak dla mnie, to ma same wady:

- nędzna sprawność

- wysoka cena

- powietrze nawiewane płynie tymi samymi kanałami, co wywiewane.

- zakłócanie wentylacji w innych pomieszczeniach ale....

- żeby to było legalne, konieczne jest szczelne oddzielenie stref o wentylacji grawitacyjnej od mechanicznej a wtedy...

- nędzne działanie, jak pomieszczenie jest szczelne, bo wyciągnie i upcha tyle powietrza, na ile pozwoli spręż wentylatorów - czyli niewiele

- jak pomieszczenie będzie nieszczelne (albo nie wydzielisz stref) to gdy ten reku wyciąga powietrze, to gdzie indziej budynek zaciągnie powietrze z zewnątrz bez żadnego odzysku, a gdy nawiewa, to gdzie indziej wyleci ciepłe powietrze bez żadnego odzysku. Czyli i ta nędzna sprawność jest w praktyce nieosiągalna.

- jak będzie ich kilka, to bez synchronizacji będą się "siłowały" bez sensu.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie, to ma same wady:

- nędzna sprawność

- wysoka cena

- powietrze nawiewane płynie tymi samymi kanałami, co wywiewane.

- zakłócanie wentylacji w innych pomieszczeniach ale....

- żeby to było legalne, konieczne jest szczelne oddzielenie stref o wentylacji grawitacyjnej od mechanicznej a wtedy...

- nędzne działanie, jak pomieszczenie jest szczelne, bo wyciągnie i upcha tyle powietrza, na ile pozwoli spręż wentylatorów - czyli niewiele

- jak pomieszczenie będzie nieszczelne (albo nie wydzielisz stref) to gdy ten reku wyciąga powietrze, to gdzie indziej budynek zaciągnie powietrze z zewnątrz bez żadnego odzysku, a gdy nawiewa, to gdzie indziej wyleci ciepłe powietrze bez żadnego odzysku. Czyli i ta nędzna sprawność jest w praktyce nieosiągalna.

- jak będzie ich kilka, to bez synchronizacji będą się "siłowały" bez sensu.

 

A masz pomysł jak poprawić wentylację w mieszkaniu w bloku na poddaszu ?

Może jest jakieś rozwiazanie poza rekuperacją które może tanim kosztem poprawić wentylacje ? O tym że system ścienny nie jest idealny wiem, ale wiem też, że działa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A masz pomysł jak poprawić wentylację w mieszkaniu w bloku na poddaszu ?

 

W bloku sam nic nie możesz. Co wiosnę ma być przegląd kominiarski - sprawdź wyniki i zalecenia i walcz we wspólnocie/spółdzielni, żeby działali.

 

Oczywiście przy założeniu, że okna masz z nawiewnikami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie, to ma same wady:

- nędzna sprawność

- wysoka cena

- powietrze nawiewane płynie tymi samymi kanałami, co wywiewane.

- zakłócanie wentylacji w innych pomieszczeniach ale....

- żeby to było legalne, konieczne jest szczelne oddzielenie stref o wentylacji grawitacyjnej od mechanicznej a wtedy...

- nędzne działanie, jak pomieszczenie jest szczelne, bo wyciągnie i upcha tyle powietrza, na ile pozwoli spręż wentylatorów - czyli niewiele

- jak pomieszczenie będzie nieszczelne (albo nie wydzielisz stref) to gdy ten reku wyciąga powietrze, to gdzie indziej budynek zaciągnie powietrze z zewnątrz bez żadnego odzysku, a gdy nawiewa, to gdzie indziej wyleci ciepłe powietrze bez żadnego odzysku. Czyli i ta nędzna sprawność jest w praktyce nieosiągalna.

- jak będzie ich kilka, to bez synchronizacji będą się "siłowały" bez sensu.

 

Kaizen-koszt np krajowego reku Alnor to niecały 1000 pln, mają atesty sprawności i jakości.Sprawność deklarowana 74%-co przy moich nawiewnikach i tak jest kosmosem.Pomysł na ten wynalazek jest taki ,żeby uzupełniał wentylację grawitacyjną.Więcej -chodzi o to,żeby zimą dostarczał trochę więcej świeżego powietrza.A to,że "ruszy" trochę powietrze w chałupie przez szczeliny drzwiowe i nawiewniki to ok-czasem po prostu wentylacja grawitacyjna nie działa , w zależności od warunków zewn/wewn...

Jest to proteza-to prawda.W grę wchodzą trzy urządzenia tylko do sypialń-parter z salonem i kuchnią są w "miarę ok" jeśli chodzi o CO2 (zresztą drzwi wejściowe robią całkiem niezłą wymianę powietrza...).

Warunki działania wymyśliłem dla mojej sypialni takie :

-reku działa tylko kiedy jest zamknięte okno

-programator czasowy on/off na cały tydzień (np dni robocze on 23-8, weekend trochę dłużej rankiem...)

-po w/w warunkach działanie wg histerezy z mz-h19 np start przy 900ppm ,stop przy 600ppm , plus biegi wentylatorów (całość sterowana Maliną)

Kosztowo wszystko wyjdzie za 3 sypialnie ok 3200pln brutto z czujnikami CO2+esp

Nie chce mi się pruć całego dołu pod "prawdziwe" reku...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...
  • 2 weeks później...
Witam Panowie może coś doradzacie . Mam mieszkanie stan deweloperski dwa pokoje 8 m2 po przeciwnych stronach budynku na środku salon z aneksem kuchenny i łazienka wszystko około 60 m2 . Chciałbym zamontować jakieś rekuperatory ścienne + wyciąg wentylator łazienka . Czy do takiego mieszkania wystarcza dwie jednostki ? Np około 60m3 . Chciałbym aby to były rekuperatory z wymiennikami ceramicznymi i ze sobą współgrały .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie to ma znaczenie ?Jeśli nie będzie to zgodne z prawem to chyba mój problem ? Ja się będę tłumaczył . Zadałem inne pytanie i chciałbym uzyskać jakieś podpowiedzi .

 

Nie wystarczą dwie jednostki, bo masz pomieszczenia, przez które powietrze między tymi jednostkami nie przeleci.

A tłumaczyć się będziesz co roku przy przeglądzie kominiarskim - aż w końcu (a może od razu, jak w zarządzie/zarządcą będzie służbista) wspólnota dla własnej rzyciookrytki podkabluje do PINBu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Panowie może coś doradzacie . Mam mieszkanie stan deweloperski dwa pokoje 8 m2 po przeciwnych stronach budynku na środku salon z aneksem kuchenny i łazienka wszystko około 60 m2 . Chciałbym zamontować jakieś rekuperatory ścienne + wyciąg wentylator łazienka . Czy do takiego mieszkania wystarcza dwie jednostki ? Np około 60m3 . Chciałbym aby to były rekuperatory z wymiennikami ceramicznymi i ze sobą współgrały .

 

W jakim celu chcesz montować te urządzenia ? Mieszkanie jest w stanie deweloperskim i na razie chyba nie wiesz czy masz problem z wentylacją / wilgocią ?

Wyciąg do łazienki z opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgotności wskazany.

 

Może jakiś plan mieszkania byś wrzucił ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...