Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Poproszę o link do przepisu na który się powołujesz, mówiącego o odległości 15 cm od rury. Oczywiście w tym wątku, zależy nam najbardziej na odległości do konstrukcji drewnianych.:)

 

http://www.schiedel.pl/faq/jakie-sa-odleglosci-komina-od-elementow-palnych

 

 

15cm od rury w przypadku gdy konstrukcja drewniana będzie otynkowana lub inaczej zabezpieczona. Ja zamierzam włożyć maty z wełny niepalnej tej do obkładania kominków izolowanych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

zdanek

chyba żarty sobie robisz , podobną makitę zajechałem jak deski frezowałem , przejechała 3m3 desek i kaput , frezarka tego typu nie jest przeznaczona do pracy ciągłej do tego jest frezarka stołowa dolnowrzecionowa .Miałem kiedyś hebel makity , spaliłem stojan heblując krokwie , reklamacji mi nie uznali twierdząc że przeciążyłem sprzęt bo się popaliły jakieś bezpieczniki i efektem tego było spalenie stojanu , i wtedy się dowiedziałem że nie jest to sprzęt do pracy ciągłej tak mówili w serwisie .

fesool of 2200 przy którym makita to zabawka bezpiecznie bierze taki rowek na dwa razy a i jego byś zajechał wiem bo mam .

To tyle w temacie sprzętu Co do wypełnienia ja w szczelinę 1cm wkładam piankę tapicerską 4cm coś takiego http://archiwum.allegro.pl/oferta/pianka-poliuretanowa-tapicerska-t25-44-gr-3cm-i4706337136.html .

 

 

Macieju co do makity to u mnie tym sprzętem wykonano podwójne wpusty w balach i fazy na krawędziach w całym domu.

 

Co do pianki to tego patentu z pianką tapicerską nie znam. Ja pisałem o błędzie stosowania piany takiej jak do obsadzania okien. Mam tylko wątpliwość czy ta pianka tapicerska jest odporna na warunki atmosferyczne, deszcz i mróz. Ale i tak jej trwałość bardziej przemawia do mnie niż wełny owczej lub mszenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam tylko wątpliwość czy ta pianka tapicerska jest odporna na warunki atmosferyczne, deszcz i mróz. Ale i tak jej trwałość bardziej przemawia do mnie niż wełny owczej lub mszenia.

 

Impregnowana wełna owcza stosowana do uszczelnień jest trwała. W przeciwieństwie do pianek, nie ulega degradacji na skutek działania warunków atmosferycznych. Nie ma też sensu porównywać ja np do mszenia, bo rolą tego ostatniego jest zapewnienie budynkowi szczelności a wełna owcza to głównie ochrona termiczna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komina z cegły nie bedzie bo został mi wybity z głowy:) ale i tak nie wiem, czy nie jest za mało miejsca na komin z dwoma kanałami :(

 

Wzdłużnie masz sporo miejsca - starczy na dwa dwa kanały dymowe plus wentylację. W poprzek jest juz gorzej - pustaka systemowego zmieścisz, ale nie zachowasz 15 cm odstępu od el. drewnianych o ktorych wspominał Piotr. Jeśli wspomniane 96 cm to odległość między osiami to musisz odjąć od tego szerokość bali ( zakładając że masz 32-35 cm średnicę bala) czyli z jednej i drugiej strony powiedzmy po 16 cm. 96 - 32 = 64.

Pustak systemowy ma 36 cm. Od tych 64 cm odejmujesz więc 36 cm - zostaje 28 cm.

Od tych 28 cm odejmujesz grubośc jakiejkolwiek okładziny - choćby siatka i cienka warstwa tynku - 1cm.

Pozostaje więc 27 cm - dzieląc to przez 2 otrzymujesz 13, 5 cm i jest to odległośc z jednej i drugiej strony między kominem a belkami stropowymi.

Nie jest więc źle, ale przy założeniu, że komin ma być tylko otynkowany bez okładziny kamiennej, cegłopodobnej itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odległość jest niezła. Również dla komina z cegieł, dla którego możemy zastosować stare przepisy odległości od elementów konstrukcyjnych, modyfikując je o dodatek stali z pustką powietrzną. Pustka jest lepsza niż (niepalna) wełna:) To moje zdanie oczywiście, wynikające z kontaktów z kominiarzami, strażakami, badań własnych i obserwacji pożarowych przypadków...Za jakiś czas spróbuję to wyjaśnić w poście skierowanym do Zdanka. To dość trudne i karkołomne zadanie...

 

Zdanek trochę namieszał. Choć nie wiem czy to Schiedel nie namieszał, interpretując po swojemu normy budowlane. Właśnie uruchamiam procedurę wyjaśniającą ze specem technicznym Schiedla, Mariuszem Kiedosem. To doświadczony i otwarty na argumenty człowiek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odległość jest niezła. Również dla komina z cegieł, dla którego możemy zastosować stare przepisy odległości od elementów konstrukcyjnych, modyfikując je o dodatek stali z pustką powietrzną. Pustka jest lepsza niż (niepalna) wełna:) To moje zdanie oczywiście, wynikające z kontaktów z kominiarzami, strażakami, badań własnych i obserwacji pożarowych przypadków...Za jakiś czas spróbuję to wyjaśnić w poście skierowanym do Zdanka. To dość trudne i karkołomne zadanie...

 

Zdanek trochę namieszał. Choć nie wiem czy to Schiedel nie namieszał, interpretując po swojemu normy budowlane. Właśnie uruchamiam procedurę wyjaśniającą ze specem technicznym Schiedla, Mariuszem Kiedosem. To doświadczony i otwarty na argumenty człowiek.

 

No to mnie zaskoczyłeś ;-) zastosować stare przepisy, a tyle było dyskutowania o 2-3cm:mad:. Piotrze jak wyjaśnisz problem to może opisz na blogu inni też chętnie poczytają.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_vi_bezpieczenstwo_pozarowe/rozdzial_6_wymagania_przeciwpozarowe_dla_palenisk_i_instalacji

 

§ 265.

 

1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.

 

2. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska.

 

3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m.

 

4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

§ 266.

 

1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.

 

2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.

 

3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

 

4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8.

 

§ 267.

 

1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

 

2. Dopuszcza się w budynkach PM, z wyjątkiem garaży, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać.

 

3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

 

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

 

5. W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

 

6. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

 

7. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

 

8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

 

§ 268.

 

1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:

 

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

 

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

 

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

 

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

 

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

 

2. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza.

 

3. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

 

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5.

 

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z ust. 4.

 

6. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

 

§ 269.

 

1. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania pożaru i sygnalizujące ich wyłączenie, jeżeli działanie wentylatorów mogłoby przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.

 

2. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować oddzielną dla każdego pomieszczenia instalację wyciągową.

 

3. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych powinno uwzględniać gęstość względną par cieczy i gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza.

 

4. W pomieszczeniach, w których mogą występować palne pyły, tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, otwory wentylacji nawiewnej powinny być usytuowane oraz wykonane tak, aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych.

 

5. Filtry, komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub też na zewnątrz budynku, w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla otoczenia.

 

6. Wymagania, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą przypadków uzasadnionych względami technologicznymi, w których filtry, komory pyłowe i cyklony stanowią bezpośrednie wyposażenie urządzeń i agregatów produkcyjnych.

 

7. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia.

 

8. Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposażone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe, zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory, a także konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu.

 

§ 270.

 

1. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

 

1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,

 

2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem,

 

3–7) (uchylone)

 

2. Przewody wentylacji oddymiającej, obsługujące:

 

1) wyłącznie jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność - E600 S, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300 °C,

 

2) więcej niż jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216.

 

3. Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej, obsługujące:

 

1) wyłącznie jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność - E600 S AA, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300 °C,

 

2) więcej niż jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216.

 

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

 

1) F600 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 °C,

 

2) F400 120 w pozostałych przypadkach, przy czym dopuszcza się inne klasy, jeżeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka możliwość.

 

5. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę:

 

1) B300 30 - dla klap otwieranych automatycznie,

 

2) B600 30 - dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czołgisto. Problemem nie jest brak wiedzy na w.wymienione tematy, tylko odpowiedź na pytanie jak liczyć odległość.

 

4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

 

 

od strumienia spalin czy od krawędzi zewnętrznej komina. Jesteś w stanie to merytorycznie zinterpretować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czołgisto. Problemem nie jest brak wiedzy na w.wymienione tematy, tylko odpowiedź na pytanie jak liczyć odległość.

 

4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

 

 

od strumienia spalin czy od krawędzi zewnętrznej komina. Jesteś w stanie to merytorycznie zinterpretować?

 

Moja interpretacja: w rozporządzeniu nie wspomina się o strumieniu spalin ale za to jest pojęcie przewodów spalinowych i dymowych oraz obudowy przewodów spalinowych. Obudowa przewodów spalinowych to też pustak keramzytowy, rozporządzenie nic nie mówi o odległości od obudowy przewodów spalinowych, określa tylko odległość od przewodów spalinowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://www.administrator24.info/artykul/id6058,nowe-warunki-techniczne-dla-budynkow-i-ich-usytuowania-2014 jeśli było by wszystko jasne, to nie było by takich książek, mam bo to dla mnie lektura obowiązkowa.

 

Fajnie, że ją masz. Nie odpowiedziałeś na pytanie...:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu chodzi o konstrukcję z drewna, czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm

I jak zwykle bywa w tym względzie, uwarunkowania ppoż mówią jedno, zdawkowe przepisy drugie.

Ten przepis jest dość sugestywny, nie jest wyczerpujący i na pewno trąci myszką. Ponieważ obudowując to wełną tynkiem można wykazać, iż ta odległość jest przesadzona. To było dobre w czasach x lat temu.

 

A podałem książkę, ponieważ przepisy są dość zawiłe/ lub bardzo lakoniczne i trzeba deszyfrować o co chodziło, a wsparciem jest książka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu chodzi o konstrukcję z drewna, czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm

I jak zwykle bywa w tym względzie, uwarunkowania ppoż mówią jedno, zdawkowe przepisy drugie.

Ten przepis jest dość sugestywny, nie jest wyczerpujący i na pewno trąci myszką. Ponieważ obudowując to wełną tynkiem można wykazać, iż ta odległość jest przesadzona. To było dobre w czasach x lat temu.

 

A podałem książkę, ponieważ przepisy są dość zawiłe/ lub bardzo lakoniczne i trzeba deszyfrować o co chodziło, a wsparciem jest książka.

Przepisy nie są aż tak zawiłe ale czytający potrafią je 100 razy przekręcić. Przykład wyżej, przepis nic nie wspomina o odległości komina to raz, zabezpieczona tynkiem lub ... ma być konstrukcja z materiału łatwo zapalnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu chodzi o konstrukcję z drewna, czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm

I jak zwykle bywa w tym względzie, uwarunkowania ppoż mówią jedno, zdawkowe przepisy drugie.

Ten przepis jest dość sugestywny, nie jest wyczerpujący i na pewno trąci myszką. Ponieważ obudowując to wełną tynkiem można wykazać, iż ta odległość jest przesadzona. To było dobre w czasach x lat temu.

 

A podałem książkę, ponieważ przepisy są dość zawiłe/ lub bardzo lakoniczne i trzeba deszyfrować o co chodziło, a wsparciem jest książka.

 

Czołgisto. Jest tak jak pisze Remiks. Przepisy są wporzo. To MY pieprzymy zabawę, swoimi interpretacjami i brakiem uwagi w próbie zrozumienia.

 

Twój przypadek: wkleiłeś przepis w którym napisano: przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

Natomiast potem piszesz: "czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm".

 

Widzisz różnicę? Bo ja tak! I teraz możemy rozpocząć procedurę wyjaśniającą, która może trwać kolejne trzy strony na FM. Włączą się inni, którzy widzieli jeden komin i napiszą, że tak ma być, a my gadamy bzdury...:)

 

 

Teraz problem Zdanka, ale tylko symbolicznie. Jego interpretacja jest taka, że jak wpakuje wełnę (nawet kosmiczną!) w szczelinę będzie lepiej. Moja interpretacja jest odwrotna - pogorszy sytuację. Kto ma rację?

Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gosia. Nie martw się. My tu sobie pogruchamy, a u Ciebie zrobimy po skandynawsku. Bo Ty pół na pół żona wikinga już jesteś:D

 

Tradycje skandynawskie to całe pokolenia budownictwa drewnianego. Lata doświadczeń z ochroną ogniową, normami na kominy i kulturą (pokorą) w podejściu do urządzeń ogniowych. Normy jakie oni mają, pozwalają bezpiecznie budować i bezpiecznie spać z pozostawionym ogniem w kominku. Podobnie z wyziewami i wymaganiami energetycznymi tychże kominków. Norma norweska NS 3058 to najbardziej restrykcyjna norma na świecie. Nasza, europejska EN 13240 jest o wiele łagodniejsza.

 

Przykładem może być też nasza unijna norma, dotycząca badania kominów w warunkach nas w tej chwili najbardziej interesujących. Pożaru sadzy przy przechodzeniu przez strop drewniany kominami systemowymi. EN 1856-1 (z 2009) dla kominów stalowych i EN 13063-1+A1 (z 2009) dla kominów ceramicznych. Normy te określają grubość stropu na 20 cm. W Finlandii jest to....min 60 cm! Jeden z naszych zachodnich sąsiadów, podjął temat wykonania takich badań. Podczas testów spalił stanowisko badawcze, a pożar na szczęście ugaszono, bo laboratorium trochę kosztuje:D

 

Skandynawia to w tej chwili poligon doświadczalny kominów z dodatkową warstwą aktywnej pustki powietrznej. To jest technologia, która kreci mnie już od kilkunastu lat, a od 10 lat wprowadziłem ją na stałe podczas montaży w konstrukcjach drewnianych. Trochę inaczej, ale zasada działania podobna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...