Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Poproszę o link do przepisu na który się powołujesz, mówiącego o odległości 15 cm od rury. Oczywiście w tym wątku, zależy nam najbardziej na odległości do konstrukcji drewnianych.:)

 

http://www.schiedel.pl/faq/jakie-sa-odleglosci-komina-od-elementow-palnych

 

 

15cm od rury w przypadku gdy konstrukcja drewniana będzie otynkowana lub inaczej zabezpieczona. Ja zamierzam włożyć maty z wełny niepalnej tej do obkładania kominków izolowanych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6809987
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

zdanek

chyba żarty sobie robisz , podobną makitę zajechałem jak deski frezowałem , przejechała 3m3 desek i kaput , frezarka tego typu nie jest przeznaczona do pracy ciągłej do tego jest frezarka stołowa dolnowrzecionowa .Miałem kiedyś hebel makity , spaliłem stojan heblując krokwie , reklamacji mi nie uznali twierdząc że przeciążyłem sprzęt bo się popaliły jakieś bezpieczniki i efektem tego było spalenie stojanu , i wtedy się dowiedziałem że nie jest to sprzęt do pracy ciągłej tak mówili w serwisie .

fesool of 2200 przy którym makita to zabawka bezpiecznie bierze taki rowek na dwa razy a i jego byś zajechał wiem bo mam .

To tyle w temacie sprzętu Co do wypełnienia ja w szczelinę 1cm wkładam piankę tapicerską 4cm coś takiego http://archiwum.allegro.pl/oferta/pianka-poliuretanowa-tapicerska-t25-44-gr-3cm-i4706337136.html .

 

 

Macieju co do makity to u mnie tym sprzętem wykonano podwójne wpusty w balach i fazy na krawędziach w całym domu.

 

Co do pianki to tego patentu z pianką tapicerską nie znam. Ja pisałem o błędzie stosowania piany takiej jak do obsadzania okien. Mam tylko wątpliwość czy ta pianka tapicerska jest odporna na warunki atmosferyczne, deszcz i mróz. Ale i tak jej trwałość bardziej przemawia do mnie niż wełny owczej lub mszenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6809992
Udostępnij na innych stronach

Mam tylko wątpliwość czy ta pianka tapicerska jest odporna na warunki atmosferyczne, deszcz i mróz. Ale i tak jej trwałość bardziej przemawia do mnie niż wełny owczej lub mszenia.

 

Impregnowana wełna owcza stosowana do uszczelnień jest trwała. W przeciwieństwie do pianek, nie ulega degradacji na skutek działania warunków atmosferycznych. Nie ma też sensu porównywać ja np do mszenia, bo rolą tego ostatniego jest zapewnienie budynkowi szczelności a wełna owcza to głównie ochrona termiczna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6810035
Udostępnij na innych stronach

Gosia - jak podany wymiar 96 cm jest odległością od osi bali to miejsca na komin z cegły jest cosik maławo.

 

Komina z cegły nie bedzie bo został mi wybity z głowy:) ale i tak nie wiem, czy nie jest za mało miejsca na komin z dwoma kanałami :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6810228
Udostępnij na innych stronach

Komina z cegły nie bedzie bo został mi wybity z głowy:) ale i tak nie wiem, czy nie jest za mało miejsca na komin z dwoma kanałami :(

 

Wzdłużnie masz sporo miejsca - starczy na dwa dwa kanały dymowe plus wentylację. W poprzek jest juz gorzej - pustaka systemowego zmieścisz, ale nie zachowasz 15 cm odstępu od el. drewnianych o ktorych wspominał Piotr. Jeśli wspomniane 96 cm to odległość między osiami to musisz odjąć od tego szerokość bali ( zakładając że masz 32-35 cm średnicę bala) czyli z jednej i drugiej strony powiedzmy po 16 cm. 96 - 32 = 64.

Pustak systemowy ma 36 cm. Od tych 64 cm odejmujesz więc 36 cm - zostaje 28 cm.

Od tych 28 cm odejmujesz grubośc jakiejkolwiek okładziny - choćby siatka i cienka warstwa tynku - 1cm.

Pozostaje więc 27 cm - dzieląc to przez 2 otrzymujesz 13, 5 cm i jest to odległośc z jednej i drugiej strony między kominem a belkami stropowymi.

Nie jest więc źle, ale przy założeniu, że komin ma być tylko otynkowany bez okładziny kamiennej, cegłopodobnej itp.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6810354
Udostępnij na innych stronach

Odległość jest niezła. Również dla komina z cegieł, dla którego możemy zastosować stare przepisy odległości od elementów konstrukcyjnych, modyfikując je o dodatek stali z pustką powietrzną. Pustka jest lepsza niż (niepalna) wełna:) To moje zdanie oczywiście, wynikające z kontaktów z kominiarzami, strażakami, badań własnych i obserwacji pożarowych przypadków...Za jakiś czas spróbuję to wyjaśnić w poście skierowanym do Zdanka. To dość trudne i karkołomne zadanie...

 

Zdanek trochę namieszał. Choć nie wiem czy to Schiedel nie namieszał, interpretując po swojemu normy budowlane. Właśnie uruchamiam procedurę wyjaśniającą ze specem technicznym Schiedla, Mariuszem Kiedosem. To doświadczony i otwarty na argumenty człowiek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6810510
Udostępnij na innych stronach

Odległość jest niezła. Również dla komina z cegieł, dla którego możemy zastosować stare przepisy odległości od elementów konstrukcyjnych, modyfikując je o dodatek stali z pustką powietrzną. Pustka jest lepsza niż (niepalna) wełna:) To moje zdanie oczywiście, wynikające z kontaktów z kominiarzami, strażakami, badań własnych i obserwacji pożarowych przypadków...Za jakiś czas spróbuję to wyjaśnić w poście skierowanym do Zdanka. To dość trudne i karkołomne zadanie...

 

Zdanek trochę namieszał. Choć nie wiem czy to Schiedel nie namieszał, interpretując po swojemu normy budowlane. Właśnie uruchamiam procedurę wyjaśniającą ze specem technicznym Schiedla, Mariuszem Kiedosem. To doświadczony i otwarty na argumenty człowiek.

 

No to mnie zaskoczyłeś ;-) zastosować stare przepisy, a tyle było dyskutowania o 2-3cm:mad:. Piotrze jak wyjaśnisz problem to może opisz na blogu inni też chętnie poczytają.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6810639
Udostępnij na innych stronach

Tyż nie kapuję - tzn , że wspomniana odległość 15 cm to istniejąca norma czy wesoła twórczość interpretacyjna Schiedela ?

Sam tego nawet nie sprawdzałem , bo mój komin już dawno stoi.

Ha nawet nie norma a rozporządzenie ministra:wiggle:

Nie sprawdzaj po co masz się stresować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6810836
Udostępnij na innych stronach

http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_vi_bezpieczenstwo_pozarowe/rozdzial_6_wymagania_przeciwpozarowe_dla_palenisk_i_instalacji

 

§ 265.

 

1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.

 

2. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska.

 

3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m.

 

4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

§ 266.

 

1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.

 

2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.

 

3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

 

4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8.

 

§ 267.

 

1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

 

2. Dopuszcza się w budynkach PM, z wyjątkiem garaży, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać.

 

3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

 

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

 

5. W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

 

6. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

 

7. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

 

8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

 

§ 268.

 

1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:

 

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

 

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

 

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

 

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

 

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

 

2. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza.

 

3. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

 

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5.

 

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z ust. 4.

 

6. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

 

§ 269.

 

1. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania pożaru i sygnalizujące ich wyłączenie, jeżeli działanie wentylatorów mogłoby przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.

 

2. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować oddzielną dla każdego pomieszczenia instalację wyciągową.

 

3. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych powinno uwzględniać gęstość względną par cieczy i gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza.

 

4. W pomieszczeniach, w których mogą występować palne pyły, tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, otwory wentylacji nawiewnej powinny być usytuowane oraz wykonane tak, aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych.

 

5. Filtry, komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub też na zewnątrz budynku, w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla otoczenia.

 

6. Wymagania, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą przypadków uzasadnionych względami technologicznymi, w których filtry, komory pyłowe i cyklony stanowią bezpośrednie wyposażenie urządzeń i agregatów produkcyjnych.

 

7. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia.

 

8. Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposażone w klapy lub przepony przeciwwybuchowe, zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory, a także konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu.

 

§ 270.

 

1. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

 

1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,

 

2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem,

 

3–7) (uchylone)

 

2. Przewody wentylacji oddymiającej, obsługujące:

 

1) wyłącznie jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność - E600 S, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300 °C,

 

2) więcej niż jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej E I S, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216.

 

3. Klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej, obsługujące:

 

1) wyłącznie jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność - E600 S AA, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300 S AA, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300 °C,

 

2) więcej niż jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i mieć klasę odporności ogniowej E I S AA, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216.

 

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

 

1) F600 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 °C,

 

2) F400 120 w pozostałych przypadkach, przy czym dopuszcza się inne klasy, jeżeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika taka możliwość.

 

5. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę:

 

1) B300 30 - dla klap otwieranych automatycznie,

 

2) B600 30 - dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811096
Udostępnij na innych stronach

Czołgisto. Problemem nie jest brak wiedzy na w.wymienione tematy, tylko odpowiedź na pytanie jak liczyć odległość.

 

4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

 

 

od strumienia spalin czy od krawędzi zewnętrznej komina. Jesteś w stanie to merytorycznie zinterpretować?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811181
Udostępnij na innych stronach

Czołgisto. Problemem nie jest brak wiedzy na w.wymienione tematy, tylko odpowiedź na pytanie jak liczyć odległość.

 

4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

 

 

od strumienia spalin czy od krawędzi zewnętrznej komina. Jesteś w stanie to merytorycznie zinterpretować?

 

Moja interpretacja: w rozporządzeniu nie wspomina się o strumieniu spalin ale za to jest pojęcie przewodów spalinowych i dymowych oraz obudowy przewodów spalinowych. Obudowa przewodów spalinowych to też pustak keramzytowy, rozporządzenie nic nie mówi o odległości od obudowy przewodów spalinowych, określa tylko odległość od przewodów spalinowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811326
Udostępnij na innych stronach

http://www.administrator24.info/artykul/id6058,nowe-warunki-techniczne-dla-budynkow-i-ich-usytuowania-2014 jeśli było by wszystko jasne, to nie było by takich książek, mam bo to dla mnie lektura obowiązkowa.

 

Fajnie, że ją masz. Nie odpowiedziałeś na pytanie...:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811504
Udostępnij na innych stronach

Tu chodzi o konstrukcję z drewna, czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm

I jak zwykle bywa w tym względzie, uwarunkowania ppoż mówią jedno, zdawkowe przepisy drugie.

Ten przepis jest dość sugestywny, nie jest wyczerpujący i na pewno trąci myszką. Ponieważ obudowując to wełną tynkiem można wykazać, iż ta odległość jest przesadzona. To było dobre w czasach x lat temu.

 

A podałem książkę, ponieważ przepisy są dość zawiłe/ lub bardzo lakoniczne i trzeba deszyfrować o co chodziło, a wsparciem jest książka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811697
Udostępnij na innych stronach

Tu chodzi o konstrukcję z drewna, czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm

I jak zwykle bywa w tym względzie, uwarunkowania ppoż mówią jedno, zdawkowe przepisy drugie.

Ten przepis jest dość sugestywny, nie jest wyczerpujący i na pewno trąci myszką. Ponieważ obudowując to wełną tynkiem można wykazać, iż ta odległość jest przesadzona. To było dobre w czasach x lat temu.

 

A podałem książkę, ponieważ przepisy są dość zawiłe/ lub bardzo lakoniczne i trzeba deszyfrować o co chodziło, a wsparciem jest książka.

Przepisy nie są aż tak zawiłe ale czytający potrafią je 100 razy przekręcić. Przykład wyżej, przepis nic nie wspomina o odległości komina to raz, zabezpieczona tynkiem lub ... ma być konstrukcja z materiału łatwo zapalnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811725
Udostępnij na innych stronach

Tu chodzi o konstrukcję z drewna, czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm

I jak zwykle bywa w tym względzie, uwarunkowania ppoż mówią jedno, zdawkowe przepisy drugie.

Ten przepis jest dość sugestywny, nie jest wyczerpujący i na pewno trąci myszką. Ponieważ obudowując to wełną tynkiem można wykazać, iż ta odległość jest przesadzona. To było dobre w czasach x lat temu.

 

A podałem książkę, ponieważ przepisy są dość zawiłe/ lub bardzo lakoniczne i trzeba deszyfrować o co chodziło, a wsparciem jest książka.

 

Czołgisto. Jest tak jak pisze Remiks. Przepisy są wporzo. To MY pieprzymy zabawę, swoimi interpretacjami i brakiem uwagi w próbie zrozumienia.

 

Twój przypadek: wkleiłeś przepis w którym napisano: przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

 

Natomiast potem piszesz: "czyli odległość komina od drewna ma wynosić 0,3m lub 0,15 jeśli jest zabezpieczony tynkiem 25mm".

 

Widzisz różnicę? Bo ja tak! I teraz możemy rozpocząć procedurę wyjaśniającą, która może trwać kolejne trzy strony na FM. Włączą się inni, którzy widzieli jeden komin i napiszą, że tak ma być, a my gadamy bzdury...:)

 

 

Teraz problem Zdanka, ale tylko symbolicznie. Jego interpretacja jest taka, że jak wpakuje wełnę (nawet kosmiczną!) w szczelinę będzie lepiej. Moja interpretacja jest odwrotna - pogorszy sytuację. Kto ma rację?

Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811912
Udostępnij na innych stronach

Gosia. Nie martw się. My tu sobie pogruchamy, a u Ciebie zrobimy po skandynawsku. Bo Ty pół na pół żona wikinga już jesteś:D

 

Tradycje skandynawskie to całe pokolenia budownictwa drewnianego. Lata doświadczeń z ochroną ogniową, normami na kominy i kulturą (pokorą) w podejściu do urządzeń ogniowych. Normy jakie oni mają, pozwalają bezpiecznie budować i bezpiecznie spać z pozostawionym ogniem w kominku. Podobnie z wyziewami i wymaganiami energetycznymi tychże kominków. Norma norweska NS 3058 to najbardziej restrykcyjna norma na świecie. Nasza, europejska EN 13240 jest o wiele łagodniejsza.

 

Przykładem może być też nasza unijna norma, dotycząca badania kominów w warunkach nas w tej chwili najbardziej interesujących. Pożaru sadzy przy przechodzeniu przez strop drewniany kominami systemowymi. EN 1856-1 (z 2009) dla kominów stalowych i EN 13063-1+A1 (z 2009) dla kominów ceramicznych. Normy te określają grubość stropu na 20 cm. W Finlandii jest to....min 60 cm! Jeden z naszych zachodnich sąsiadów, podjął temat wykonania takich badań. Podczas testów spalił stanowisko badawcze, a pożar na szczęście ugaszono, bo laboratorium trochę kosztuje:D

 

Skandynawia to w tej chwili poligon doświadczalny kominów z dodatkową warstwą aktywnej pustki powietrznej. To jest technologia, która kreci mnie już od kilkunastu lat, a od 10 lat wprowadziłem ją na stałe podczas montaży w konstrukcjach drewnianych. Trochę inaczej, ale zasada działania podobna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/565/#findComment-6811968
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...