Albo się myli albo mam stare wiadomości. Pompa split 16kw.

 

Trzeba zerknąć do instrukcji montażu. Bo co do zasady im krótsza, tym lepiej. Ale fabrycznie jednostka zewnętrzna jest napełniona czynnikiem dopasowanym do określonej długości przewodów i jak będą krótsze, to trzeba trochę czynnika odessać. A to nie takie proste zrobić to precyzyjnie i pewnie większość instalatorów temat olewa i przez nadmiar czynnika przy krótkich rurach instalacja pracuje nieoptymalnie a może i skrócić się jej żywotność.

Oczywiście przy dłuższych niż fabrycznie uznane za standardowe rurach trzeba czynnika dodać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba zerknąć do instrukcji montażu. Bo co do zasady im krótsza, tym lepiej. Ale fabrycznie jednostka zewnętrzna jest napełniona czynnikiem dopasowanym do określonej długości przewodów i jak będą krótsze, to trzeba trochę czynnika odessać. A to nie takie proste zrobić to precyzyjnie i pewnie większość instalatorów temat olewa i przez nadmiar czynnika przy krótkich rurach instalacja pracuje nieoptymalnie a może i skrócić się jej żywotność.

..

 

Nie wiem jak jest przy pompach innych niz Daikin, ale dla Daikina wymagana długość przewodów zawiera sie w przedziale od 3 do 10 m. Nie może byc krótsza niż 3 m i dlatego żaden z instalatorów nie olewa tematu przewodów krótszych niz 3 m z powodu braku odbioru przez serwis fabryczny. Skoro nie ma mniej niz 3 m to odessanie czynnika nie jest wymagane, a jest wręcz zabronione. Powyżej 10 m czynnik musi byc uzupełniony wg tabel z instrukcji serwisowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak jednostki są obok siebie przez ścianę to można jakoś sztucznie wydłużyć instalacje?

 

Wbrew pozorom te 3m to nie az tak wiele, szczegolnie ze jednostki zawnętrzne zwykle instaluje na stelazu montowanym do podłoza. Przy jednostce wewntrznej zintegrowanej

(mowa o Daikinach) problem nie wystepuje bo trzeba podejsc z przewodami do góry jednostki a to jest ok 2,5m, nastepnie przez sciane i do jedn. zewn. a to kolejny metr. I tak sie robi 3,5 m. Owszem gdy mam jednostkę wewn. wiszącą to wtedy trzeba czasem zrobic jakis zawias aby te 3 m uzyskac. Problem w praktyce jest zaden. Problem jest w duzych odłegłosciach gdzie nie da sie tak poprowadzic przewodu aby gietarką zrobic wszystkie kolana bez podzielenia na 2 odcinki i lutowania lutem twardym.

Wracając do tych bliskich jednostek obok siebie to zapewne widziałes nieraz w przypadku klimatyzatorów takie pętle przewodów za jednostką zewnetrzna. To najprostsze ale mało estetyczne rozwiazanie, chociaz spełniajace swe zadanie odpowiedniej długosci przewodów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy Panasonic T-Cap gen.H , wg Service Manual jest ,że długość ma być z zakresu 3 -30m , Referencyjna/standardowa to 7m ( przy której są mierzone wartości) ,a powyżej 10m na każdy 1mb trzeba dodać 50g czynnika.(R310A)

 

Dla przykładu dla gen. J i pomp od 3kW do 9kW , wg Service Manual jest ,że długość ma być z zakresu 3 - 25m , Referencyjna/standardowa to 7m ( przy której są mierzone wartości) ,a powyżej 10m na każdy 1mb trzeba dodać 20g czynnika. (R32)

 

Swoją drogą zastanawiające jest to min 3m , Skoro są takie same pompy w wersji monoblok ... Czy jest tam o te parędziesiąt gram czynnika mniej...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...