Dani3lo 23.10.2018 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Witam. Mieszkam na nowo powstalym osiedlu w bloku na 1 pietrze. Jakis czas temu zmienilem sobie zwykle głowice termostatyczne na glowice termostatyczne elektroniczne eq3. Zmieniajac je zwrocilem uwage ze przy kazdym grzejniku inaczej ustawiona jest kryza. Mam lacznie 5 grzejnikow i kryzy sa w caly swiat... Czy do tych glowic mozna ustawic wszedzie kryzy na ful otwarcie? Glowica przeciez sama steruje przeplywem wody wsuwajac/ ysuwajac bolec. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 23.10.2018 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.10.2018 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Nie, nie możesz.Kryzy są po to, żeby zrównoważyć przepływy w pionie. Odkręcając je, możesz spowodować, że sąsiedzi z góry dostaną za mało czynnika - czyli ich grzejniki zaczną słabiej grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.10.2018 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 mistalova ma rację. Głowica nie reguluje przepływu lecz go zamyka lub otwiera, działając na zasadzie włącz/ wyłącz. Ustawiona głowicą osiągnięta temperatura wnętrza decyduje, kiedy to następuje. Czym i po co jest regulacja hydrauliczna instalacji, przybliży ten tekst: https://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.