Witam wszystkich

Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.

Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak powinna być tam poduszka powietrzna.

Objaw dla CO wahania ciśnienia podczas pracy pompy(z różną prędkością/wydajnością) oraz podczas podgrzewania i wychładzania cieczy.

Objaw dla CWU to wycieki z zaworu bezpieczeństwa, zaworów CWU punktów czerpanych (czyli tzw baterii umywalkowej, zlewozmywakowej)

 

Zbiorniki najcześciej są dwa - jeden dla instalacji CO i jeden dla CWU

Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie informacji
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wahania cisnienia ale ma to wpływ np. na ogrzewnie ? tzn czy nie bedzie w ogole grzało czy jak ?

 

Będzie grzało,

W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy.

A teraz odpowiem z innej "beczki"

Jaki to piec? bo jeśli np gazowy ...może w nim być czujnik ciśnienia podłączony z palnikiem gazowym ( gdy ciśnienie jest różne od dedykowanego piec nie grzeje bo się nie włącza lub pracuje w trybie awarii) A awarią może być właśnie brak powietrza w zbiorniku wyrównawczym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale co chcesz wymieniać - napompuj pompką do roweru trochę zbiornik wyrównawczy(max do 1,7 Atm)

Zmniejsz przepływ na grzejniki , zwiększ na ogrzewanie podłogowe.

Ogólnie podłogowe ogrzewanie grzać nie powinno ale mieć temperaturę otoczenia, więc trudno jest ustalić czy grzeje? czy nie? , oczywiście można również zwiększyć temperaturę czynnika w piecu(na czas regulacji) aby ustawić wydajność ogrzewania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec to viessman vitodens. Kaloryfery grzeja ale z podloga mam problem. Wiec sam juz nuewiem.Wiec warto to od razu wymieniac czy czekac do wiosny ?

 

Twoje problemy z podłogówką raczej nie są związane z naczyniem przeponowym.

Odnośnie samego naczynia i jego wymiany to możesz spokojnie poczekać do wiosny tylko pompką rowerową, samochodową itp napompuj powietrza, jeśli w tym roku robiłeś przegląd to wołaj serwisanta i zgłoś mu jeszcze telefonicznie iż przeoczył problem z naczyniem aby zakupił co potrzebne i ogarnął wszystko podczas jednej wizyty.

Uszkodzone naczynie przy wzrostu ciśnienia w obwodzie cwu podczas podgrzewania wody w zasobniku może przyczynić się do do zadziałania zaworu bezpieczeństwa

lub rozszczelnienia niektórych elementów z tworzywa sztucznego.

Regulacja przepływów pomiędzy podłogówką a grzejnikami jeśli w ogóle problem tego dotyczy , oraz wymiana naczynia o ile są w miarę proste to jednak z wypowiedzi widzę że raczej zaniechaj prób i powierz te rzeczy odpowiednim osobom.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Zaworu trójdrożnego w tym rozdzielaczu nie masz, to jest rozdzielacz TECE sterowany głowicą termostatyczną z kapilarą (czujnik wyniesiony). W celu zwiększenia temp podłogi głowicę ustawiasz w kierunku wyższych liczb (kresek) - bodaj 5 to max - a do obniżenia odwrotnie. To jest rozdzielacz, który do prawidłowej pracy potrzebuje różnicy temp min 20 st (różnica między temp zasilania rozdzielacza a oczekiwaną temp zasilania OP) - czyli jak chcesz ustawić np 30 st zasilania podłogi (temp wskazywana przez termometr przy pompie mieszacza) to z kotła powinna wychodzić woda o temp min 50 st - inaczej podłoga będzie słabo grzała. Sprawdź też, czy wszystkie rotametry (szklane wskaźniki na górnej belce) i zaworki odcinające (czarne pokrętła na dolnej belce) są odkręcone na max.

Ważna jest też jego regulacja na wkładkach zaworowych, szczegóły znajdziesz w instrukcji rozdzielacza na stronie (w instrukcji jest trochę nowsza wersja, z inną pompą, ale regulacja bez zmian):

https://www.tece.com/pl/serwis/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-mieszaczem-pompowym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

To zwykły rozdzielacz z rotametrami bez podmieszania (bez zaworu mieszającego czy w/w głowicy termostatycznej). Co do jakości się nie wypowiem - może ktoś inny się spotkał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...