2bee 07.02.2019 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Witam , dom jest na etapie wykanczania i montazu osprzetu. Na samym poczatku zakupilam gniazdka i laczniki 16A , poniewaz tak polecil elektryk. Teraz , kiedy musze dokupic jeszcze czesc , zauwazylam , ze niektore firmy (np. Berker) nie posiadaja w swojej ofercie lacznikow 16A. Zaczelam drazyc temat i czytam wszedzie , ze do gniazdek powinno byc 16A ( jest) ale laczniki nie wiecej niz 10A . Czy w zwiazku z tym montaz tych 16A lacznikow stanowi jakies niebezpieczenstwo ? Czy jest to zgodne ze sztuka ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.02.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Wręcz odwrotnie. Łączniki mogą być nawet na 50 A, skoro obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem samoczynnym 10 A.Po prostu te łączniki na 16 A są bardziej odporne na przeciążenie, łuk elektryczny itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2bee 08.02.2019 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 OK , dziekuje . W opisie rozdzielni dla oswietlenia amperarz jest 10A . Czyli obwod jest zabezpieczony wylacznikiem samoczynnym 10A i to ile AA maja laczniki nie ma tak naprawde znaczenia poza wplywem na ich trwalosc uzycia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.02.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 W razie zwarcia może mieć znaczenie. Bo żarówkami nie obciążysz 10A na łączniku. Zabezpieczenie powinno być najsłabszym ogniwem, żeby skutecznie chronić instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deflorator 08.02.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Bzdury. Mogę wstawić łącznik o prądzie znamionowym nawet 100A. Nie ma to wpływu na pracę zabezpieczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2bee 08.02.2019 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Dziekuje za komentarze z ktorych wnioskuje , ze moge kupowac laczniki 10A i pozostawic te 16A juz zamontowane wczesniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.02.2019 02:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Bzdury. Mogę wstawić łącznik o prądzie znamionowym nawet 100A. Nie ma to wpływu na pracę zabezpieczeń. Co dokładnie bzdury? Że jak masz w instalacji elementy, które nie mają większej wytrzymałości, niż zabezpieczenie to może je trafić w przypadku W zanim zabezpieczenie zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 09.02.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Mieszanie ludziom w głowach, a jaki jest prąd zwarciowy np. zwarcie przy lampie i kto montuje łączniki wytrzymujace tyle i po co? Czy ktoś łącznikiem rozłącza prądy zwarciowe, od tego zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.02.2019 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 i kto montuje łączniki wytrzymujace tyle i po co? A może łączy oświetlenie podwórza naświetlaczami o mocy 3 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania