Witam , dom jest na etapie wykanczania i montazu osprzetu. Na samym poczatku zakupilam gniazdka i laczniki 16A , poniewaz tak

polecil elektryk. Teraz , kiedy musze dokupic jeszcze czesc , zauwazylam , ze niektore firmy (np. Berker) nie posiadaja w swojej ofercie lacznikow 16A.

Zaczelam drazyc temat i czytam wszedzie , ze do gniazdek powinno byc 16A ( jest) ale laczniki nie wiecej niz 10A .

 

Czy w zwiazku z tym montaz tych 16A lacznikow stanowi jakies niebezpieczenstwo ? Czy jest to zgodne ze sztuka ?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245026-laczniki-16a-czy-10a/
Udostępnij na innych stronach

Bzdury. Mogę wstawić łącznik o prądzie znamionowym nawet 100A. Nie ma to wpływu na pracę zabezpieczeń.

 

Co dokładnie bzdury? Że jak masz w instalacji elementy, które nie mają większej wytrzymałości, niż zabezpieczenie to może je trafić w przypadku W zanim zabezpieczenie zadziała?