a garaż w bryle? ocieplany? i jak? i czy na pewno ma być ogrzewany?

mam garaż bryle, zewnatrz normalne ocieplene, ściana dom/garaż ocieplona 6cm grafitu, sufit garazu (nad nim pokój) też, zrobiłem 8m2 na 30 całości podłogówki i jako ewentualność rurki podejście na grzejnik - osiem lat minie i jedno i drugie jest bez wody, tempertura w garażu nie spadła 25st mrozy ponizej 6-7st, normalnie do samochodu jest idealnie, do pogrzebania też nienajgorzej, wystarczy ciepła bluza i jest komfort pracy, nie widzę potrzeby wydawania kasy na grzanie garażu

 

to ze będzie wylewka nie oznacza ze musisz dawać styropian, możesz też dać symboliczne 2cm, daj z 10cm przynajmniej za to styro na sufit i ściany od strony mieszkalnej i będzie git

Edytowane przez edde
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657518
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 75
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Wylewki nie pamiętam ile ale musi być 14-17cm bo brama i drzwi już są pod wymiar z projektu.

 

Własnie nie wiem jak z ocieplaniem ściany garaz/dom i sufitu w garażu. Jedni mówią ocieplać, drudzy, że nie trzeba.

 

W ścianie garaż/dom ma być rozdzielnia do ogrzewania i chyba skrzynka elektryczna

 

Garaż w bryle. Fachowiec mówi żeby tam nie grzać... zamontować ten grzejki jak już bardzo chcę.

Ale robił już podłogówki nawet w piwnicach jak ktoś ma dużo kasy do wywalenia :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657522
Udostępnij na innych stronach

...

 

Własnie nie wiem jak z ocieplaniem ściany garaz/dom i sufitu w garażu. Jedni mówią ocieplać, drudzy, że nie trzeba.

 

W ścianie garaż/dom ma być rozdzielnia do ogrzewania i chyba skrzynka elektryczna

...

 

moim zdaniem ocieplać tyle ile się da, ja mam tylko 6cm bo tyle tylko weszło (niskie nadproże - brama z napędem) i żałuję, rozdzielacz podłogówki czy rozdzielnica el. w niczym z ociepleniem nie kolidują

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657539
Udostępnij na innych stronach

tylko stelaż od bramy i napęd już jest zamontowany i zajmuje pół sufitu

 

MasZ ten garaż w bryle budynku więc jest razem z nim docieplony...

Daj sobie tylko dobre ocieplenie na gruncie i wsadź pętlę ogrzewania podłogowego zamiast odp... jakieś cyrki z ocieplaniem ścian , sufitów i czego jeszcze...

Czego się boisz..., przecież ta jedna pętla nie będzie kosztowała więcej niż te całe cyrki z ocieplaniem ścian itp...

Zawsze możesz zamknąć, przymknąć, czy otworzyć ten obwód grzewczy wedle potrzeb...

 

Koszt tej nieszczęsnej pętli grzewczej to mniej więcej tyle co ten grzejnik który masz w projekcie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657549
Udostępnij na innych stronach

MasZ ten garaż w bryle budynku więc jest razem z nim docieplony...

Daj sobie tylko dobre ocieplenie na gruncie i wsadź pętlę ogrzewania podłogowego zamiast odp... jakieś cyrki z ocieplaniem ścian , sufitów i czego jeszcze...

Czego się boisz..., przecież ta jedna pętla nie będzie kosztowała więcej niż te całe cyrki z ocieplaniem ścian itp...

Zawsze możesz zamknąć, przymknąć, czy otworzyć ten obwód grzewczy wedle potrzeb...

 

Koszt tej nieszczęsnej pętli grzewczej to mniej więcej tyle co ten grzejnik który masz w projekcie...

 

:eek:, nie chodzi tu o koszt zrobienia pętli w garażu vs ocieplenia tylko kosztów użytkowania tego, strat na takim garażu, pomyśl jak to działa zanim napiszesz, policz straty w OZC, jak się ma do strat ciepła w takim garażu o 7st wewnątrz i 22 w mieszkaniu, z regularnie otwieraną bramą o powierzchni kilku metrów kwadratowych ocieplenie go od strony powierzchni mieszkalnej a co da tylko ocieplenie elewacji,

proponujesz człowiekowi wdepnięcie w ...błoto, czyli albo zimne ściany, podłoga styczne z garażem i wyższe koszty ogrzewania (na grochu moze nie tak odczuwalne ale w planach jest PC i tam już takie kwiatki wychodzą) albo grzanie garażu do temp niemal pokojowej żeby do niego strat nie było, zacne propozycje...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657559
Udostępnij na innych stronach

OP liczone i nie liczone działa tak samo...

Wystarczy trochę doświadczenia...

 

No chyba że ktoś chce celowo spier...

 

No tak fachowiec zrobi mu jedną pętle 50m i drugą 150m i później pretensje że podłogówka do niczego bo nie grzeje:D

 

Zamów sobie chłopie projekt podłogówki, z policzonym OZC i świadectwem energetycznym i będziesz miał wszystko jak na talerzu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657561
Udostępnij na innych stronach

:eek:, nie chodzi tu o koszt zrobienia pętli w garażu vs ocieplenia tylko kosztów użytkowania tego, strat na takim garażu, pomyśl jak to działa zanim napiszesz, policz straty w OZC, jak się ma do strat ciepła w takim garażu o 7st wewnątrz i 22 w mieszkaniu, z regularnie otwieraną bramą o powierzchni kilku metrów kwadratowych ocieplenie go od strony powierzchni mieszkalnej a co da tylko ocieplenie elewacji,

proponujesz człowiekowi wdepnięcie w ...błoto, czyli albo zimne ściany, podłoga styczne z garażem i wyższe koszty ogrzewania (na grochu moze nie tak odczuwalne ale w planach jest PC i tam już takie kwiatki wychodzą) albo grzanie garażu do temp niemal pokojowej żeby do niego strat nie było, zacne propozycje...

 

No właśnie policz...

Zrobiłem kilkadziesiąt takich układów i jakoś jeszcze żaden inwesor nie zrezygnował z grzania garażu...

Znaczna część z tych systemów jest pędzona pompami ciepła i jakoś ciężko jest dopatrzyć się jakichś różnic pomiędzy domami z i bez ogrzewania garażu...

 

Policz ile musisz dołożyć do ocieplenia garażu od środka , lepszych drzwi itp its a ile zyskasz na kosztach ogrzewania...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657563
Udostępnij na innych stronach

No tak fachowiec zrobi mu jedną pętle 50m i drugą 150m i później pretensje że podłogówka do niczego bo nie grzeje:D

 

Zamów sobie chłopie projekt podłogówki, z policzonym OZC i świadectwem energetycznym i będziesz miał wszystko jak na talerzu.

 

Wiesz co to jest doświadczenie...??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657565
Udostępnij na innych stronach

No właśnie policz...

Zrobiłem kilkadziesiąt takich układów i jakoś jeszcze żaden inwesor nie zrezygnował z grzania garażu...

Znaczna część z tych systemów jest pędzona pompami ciepła i jakoś ciężko jest dopatrzyć się jakichś różnic pomiędzy domami z i bez ogrzewania garażu...

 

Policz ile musisz dołożyć do ocieplenia garażu od środka , lepszych drzwi itp its a ile zyskasz na kosztach ogrzewania...

 

to jeszcze napisz że zrobiłeś tez kilkadziesiąt układów bez podgrzewania podłogówką zimnego garażu i więszosć inwestorów chce żebyś im dorobił podłogówkę :D

policzyłeś tym ludziom ile kwh by zaoszczędzili robiąc inaczej czy tylko zawsze powielasz swój schemat "bo panie ja tak robię i tak jest najlepiej"?

a te różnice to niby jak wypatrujesz? masz te same dwa domy identycznie użytkowane i w jednym 20cm styro w podłodze i podłogówka i 20st dla auta a w drugim bez podłogówki i styropianu w podłodze a z ocieplonymi ścianami dom/garaż? nie, czyli nic nie porównałeś...

 

i po trzecie: to ty policz ile musisz zapłacić za ocieplenie posadzki, podłogówkę w garażu (tu z autora za same sypialnie hydraulik chce 13tyszł) i - uwaga - ciepłą stolarkę bo chyba nie chcesz dla ogrzewanego pomieszczenia zastosować nieocieplanych drzwi, bramy??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657568
Udostępnij na innych stronach

to jeszcze napisz że zrobiłeś tez kilkadziesiąt układów bez podgrzewania podłogówką zimnego garażu i więszosć inwestorów chce żebyś im dorobił podłogówkę :D

policzyłeś tym ludziom ile kwh by zaoszczędzili robiąc inaczej czy tylko zawsze powielasz swój schemat "bo panie ja tak robię i tak jest najlepiej"?

a te różnice to niby jak wypatrujesz? masz te same dwa domy identycznie użytkowane i w jednym 20cm styro w podłodze i podłogówka i 20st dla auta a w drugim bez podłogówki i styropianu w podłodze a z ocieplonymi ścianami dom/garaż? nie, czyli nic nie porównałeś...

 

i po trzecie: to ty policz ile musisz zapłacić za ocieplenie posadzki, podłogówkę w garażu (tu z autora za same sypialnie hydraulik chce 13tyszł) i - uwaga - ciepłą stolarkę bo chyba nie chcesz dla ogrzewanego pomieszczenia zastosować nieocieplanych drzwi, bramy??

 

Policz sam...

Przyczepiłeś się to udowodnij że się bardzo mylę...

 

Ile można zaoszczędzić na nieogrzewanym garażu w bryle budynku z izolacją mi od wewnątrz skoro pierwszy lepszy budynek z ogrzewanym garażem zużywa ok 3-4 tys kWh na ogrzewanie wraz z cwu na cały rok...

Uważasz że ile zaoszczędzisz ...?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657576
Udostępnij na innych stronach

66m2 po powiedzmy 50zł/m2 czyli 3300zł

do tego szafka, rozdzielacz, pion jeśli dodatkowy na poddasze jakieś 1000zł

"na oko" 4,5 tys. zł robocizna wychodzi, do 13 daleko...

materiał ze 3 tys zł, też "na oko" :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7657589
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Też jestem na etapie podjęcia decyzji co do sposobu ogrzewania. Ostatnio spotkałem się ze swoim architektem i był "nieco" zdziwiony, że chcę zrobić ogrzewanie podłogowe w całym domu (parterowy z poddaszem użytkowym - ok. 115m2 po podłodze bez garażu i pomieszczenia gospodarczego). W jego opinii lepszym rozwiązaniem będzie połogówka na parterze a grzejniki na piętrze. No (jak sam powiedział), ewentualnie podłogowe w łazience na piętrze z grzejnikiem drabinkowym.

Ja jestem wciąż po stronie całościowego OP, tym bardziej, że dom będzie wyposażony w powietrzną pompę ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7663690
Udostępnij na innych stronach

Też jestem na etapie podjęcia decyzji co do sposobu ogrzewania. Ostatnio spotkałem się ze swoim architektem i był "nieco" zdziwiony, że chcę zrobić ogrzewanie podłogowe w całym domu (parterowy z poddaszem użytkowym - ok. 115m2 po podłodze bez garażu i pomieszczenia gospodarczego). W jego opinii lepszym rozwiązaniem będzie połogówka na parterze a grzejniki na piętrze. No (jak sam powiedział), ewentualnie podłogowe w łazience na piętrze z grzejnikiem drabinkowym.

Ja jestem wciąż po stronie całościowego OP, tym bardziej, że dom będzie wyposażony w powietrzną pompę ciepła.

 

Nie słuchaj architekta. Podłogówka 100%. Dobrze myślisz. Układ mieszany to tylko problemy. Szczególnie jak masz PC, to tylko podłogówka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/245504-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ca%C5%82ym-domu/page/2/#findComment-7663721
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...